Hallo ich hab hier ne alte Gastherme mit 18 Kw, Wasserdruck des warmen Wassers ist bescheiden. Ist es sinvoll eine neue mit 27 Kw zu besorgen ? vor allem ist das ja jetzt alles auf Brennwert umgestellt das heißt mein Vermieter müsste komplett umbauen. Kann man das Warmwasser nicht über einen modernen Durchlauferhitzer laufen lassen und die Therme nur noch vor die heizun nehmen ???
18 kw therme
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2017. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen34 Antworten
Niemand bei Verstand würde das machen.
und kein Vermieter wird es seinem Mieter erlauben es umzubauen, selbst wenn es technisch machbar wäre und die Stromversorgung das hergäbe.
Frage doch lieber mal einen Heizungsinstallatur, warum die WW-Leistung der Therme so schwach ist und ob man da nicht etwas neu einstellen kann.
Thermen werden nach der Heizleistung ausgesucht, die WW-Leistung ist immer höher.
Wenn die WW-Leistung zum Duschen wirklich nicht ausreichen würde, dann sähe ich das als Mietmangel an und der Vermieter müsste sich sowieso kümmern.
Vermutlich kann man immer was an der bestehenden Therme verbessern.
Prüfen auf Verkalkung und andere den Durchsatz mindernde Faktoren.
Das mit einem Spar-Duschkopf habe ich Dir doch schon mal gesagt.
leider fragst Du ja immer nur neue Dinge an, antwortest aber selbst auf keine Nachfragen oder eingegangene Hinweise.
Mach so keinen Spaß !
Vielen Dank für eure Anregungen. Ich möchte einfach einen elektrischen Durchlauferhitzer mit 27 kw. Der von Stiebel Eltron ist günstiger als ne komplett neue Therme einzubauen. Also sorry duck313 du hast keine Ahnung. Der Durchlauferhitzer kostet ca 500 euro währed ne neue gasbrennwehrttherm in über 3000 kosten würde plus umbau.
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Niemand bei Verstand würde das machen. und kein Vermieter wird es seinem Mieter erlauben es umzubauen, selbst wenn es technisch machbar wäre und die Stromversorgung das hergäbe. Frage doch lieber mal einen Heizungsinstal …
Spar-Duschkopf ist nix für mich . Einfach nicht komfortabel
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Niemand bei Verstand würde das machen. und kein Vermieter wird es seinem Mieter erlauben es umzubauen, selbst wenn es technisch machbar wäre und die Stromversorgung das hergäbe. Frage doch lieber mal einen Heizungsinstal …
und der Durchlauferhitzer kostet nix
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑Ich möchte einfach einen elektrischen Durchlauferhitzer mit 27 kw.
Du quängelst wie ein kleines Kind! „Ich will, ich will…“
Als allererstes musst du überhaupt abklären ob deine Stromversorgung das überhaupt her gibt!
Wenn die Anschlussleistung deiner Wohnung nicht ausreicht, muss die ganze Elektroinstallation umgebaut werden. Im ungünstigsten Fall braucht dann sogar das ganze Haus eine neue Zuleitung.
Für den DLE brauchst du:
a. Drehstrom
b. bei 27kW muss mit 3* 40A abgesichert werden.
Es ist gut möglich dass deine Wohnung nur mit 1* 25A abgesichert ist!
- Dann braucht es erst einmal neue Leitungen vom Zähler bis zum DLE.
- Der Wechselstromzähler muss gegen einen Drehstromzähler ausgetauscht werden.
- Der Zähler muss höher abgesichert werden, wobei für Drehstrom sowieso eine neue Leitung bis zum Zähler gelegt werden muss, weil da mindestens 3 Adern fehlen.
- Je nach dem muss das EVU den DLE auch noch bewilligen.
- Wenn der Hausanschluss die Leistung nicht her gibt, muss eine neue Zuleitung zum Haus gelegt werden.
Tja, aber wir sehen nicht was bei die vorhanden ist und auf Rückfragen antwortest du nicht.
MfG Peter(TOO)
P.S. Ich überlege mir deine DLE Beiträge, auch zukünftige in diesem Stil, zu sperren bzw. zumindest den Link auf die Startseite und Suche zu entfernen.
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑Du quängelst wie ein kleines Kind! „Ich will, ich will…“ Als allererstes musst du überhaupt abklären ob deine Stromversorgung das überhaupt her gibt! Wenn die Anschlussleistung deiner Wohnung nicht ausreicht, muss die ga …
ich danke für die Information. Ich werde wahrscheinlich einfach umziehen 😉
MOD(TOO): Unangemessene Bemerkung gelöscht.
Ich habe momentan ne Gastherme von Junker 20 Jahre alt und sie hat 18 kw. Verstehst du? DREHSTROMzähler hab ich so gut ich weiß
Antwort auf theresadickelzum Beitrag ↑Spar-Duschkopf ist nix für mich . Einfach nicht komfortabel
Dann hast Du den falschen !
aber wie gesagt ich frag jetzt nen Handwerker und notfals sag ich tschüss zu der bekolppten wohnung
Antwort auf theresadickelzum Beitrag ↑Ich habe momentan ne Gastherme von Junker 20 Jahre alt und sie hat 18 kw. Verstehst du? DREHSTROMzähler hab ich so gut ich weiß
Du verstehst den Unterschied zwischen Gas- und Elektroanschluss nicht!
Die Energie bei Gas und Strom wird in kW angegeben, aber wie schliesst man einen elektrischen DLE am Gas an?
Eine Wohnung hat einen gewissen Energiebedarf für Heizung, Kochen, Licht, Elektrogeräte usw.
Kochen und Heizen kann man auch mit Gas, hinzu kommt, dass die Heizung auch zentral installiert werden kann.
Kochen und Heizen sind dabei die grössten Verbraucher.
Bei einer Zentralheizung legt man die nötige Leistung über die Heizungsrohre bis in die Wohnung.
Entsprechend werden auch Gas- und Elektro entsprechend aufgeteilt und nur die nötigen Teilleistungen bis in die Wohnung gelegt.
Bei deiner Wohnung ist nun die elektrische Leistung um mindestens 18kW kleiner, wenn du mit Gas kochst sogar um etwa 30kW, weil diese Energie über das Gas kommt.
Wie sollen also die 27kW elektrische Energie in dein Badezimmer kommen?
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑Du verstehst den Unterschied zwischen Gas- und Elektroanschluss nicht! Die Energie bei Gas und Strom wird in kW angegeben, aber wie schliesst man einen elektrischen DLE am Gas an? Eine Wohnung hat einen gewissen Energieb …
Ich habe mir halt nur gedacht das es grundsätzlich günstiger wäre Wasser über den Durchlauferhitzer laufen zu lassen zumindestens für den Vermieter. Denn eine neue Therme plus die Umbauten wegen der Brennwerttechnik (alte Geräte dürfen seit 2015 nicht mehr verbaut werden) wird wesentlich teurer.
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑Du verstehst den Unterschied zwischen Gas- und Elektroanschluss nicht! Die Energie bei Gas und Strom wird in kW angegeben, aber wie schliesst man einen elektrischen DLE am Gas an? Eine Wohnung hat einen gewissen Energieb …
ich hab ne reine Gastherme. Die kann man natürlich ersetzen wird halt eben nur viel teurer, die neuen haben wohl auch mindestens 24 kw.
den Durchlauferhitzer muss man auch nicht im Bad installieren…kenn eine bei der hängt der in der Küche und trotzdem bekommt sie alle Zapfstellen bedient
Antwort auf theresadickelzum Beitrag ↑den Durchlauferhitzer muss man auch nicht im Bad installieren…kenn eine bei der hängt der in der Küche und trotzdem bekommt sie alle Zapfstellen bedient
Servus,
wichtig sind halt möglichst lange Leitungen zwischen DE und den einzelnen Zapfstellen, damit die Wände gut warm werden. Die Leitung zu der Zapfstelle, an der am meisten heißes Wasser entnommen wird, sollte unbedingt die längste sein. Dann klappt das schon.
Schöne Grüße
MM
Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑Du verstehst den Unterschied zwischen Gas- und Elektroanschluss nicht!
Ich bewundere deine andauernde Geduld. Ehrlich! Aber wenn ich ihre letzte Antwort lese, ist es dir leider immer noch nicht gelungen, ihr das Problen klar zu machen. 😒
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑Ich habe mir halt nur gedacht das es grundsätzlich günstiger wäre Wasser über den Durchlauferhitzer laufen zu lassen zumindestens für den Vermieter.
Ausser, dass du Alles und Alle für bekloppt hälst ist nach dem ellenlangen Thread gar nichts klar!
Was jetzt genau dein Problem mit der Dusche ist (z.B. Temperaturschwankungen, zu wenig Wasser usw.) hast du noch gar nicht geschrieben.
Die Ursache kann auch recht unterschiedlich sein: Therme defekt oder Leitung verkalkt usw.
Grundsätzlich muss man aber die Ursache kennen um die günstigste Lösung zu finden.
Insoweit hast bis jetzt das Pferd von Hinten aufgezäumt.
MfG Peter(TOO)
Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑Was jetzt genau dein Problem mit der Dusche ist (z.B. Temperaturschwankungen, zu wenig Wasser usw.) hast du noch gar nicht geschrieben.
Doch, DAS hatte sie ausnahmsweise. 😉
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑Wasserdruck des warmen Wassers ist bescheiden.
Aber da würde ich eher nach verkalkten Leitungen Ausschau halten als nach einem elektrischen DLE, von der immer noch nicht klar ist, ob die Elektroinstallation der Wohnung überhaupt dafür ausgelegt ist.
Antwort auf Aprilfischzum Beitrag ↑Servus, wichtig sind halt möglichst lange Leitungen zwischen DE und den einzelnen Zapfstellen, damit die Wände gut warm werden. Die Leitung zu der Zapfstelle, an der am meisten heißes Wasser entnommen wird, sollte unbedi …
Endlich mal einer, der wohl von der Materie Ahnung hat. 👍
Antwort auf Christazum Beitrag ↑Ich bewundere deine andauernde Geduld. Ehrlich! Aber wenn ich ihre letzte Antwort lese, ist es dir leider immer noch nicht gelungen, ihr das Problen klar zu machen. 😒
Ich tausche ein n gegen ein m.
danke ich wurde erhört. Ich möchte doch einfach mehr als 18 beschissene Kw. also duschen geht macht aber keinen Spaß und ich bin ein mensch der gerne komfortabel duscht und mindestens zweimal am Tag
Antwort auf Christazum Beitrag ↑Doch, DAS hatte sie ausnahmsweise. 😉 Aber da würde ich eher nach verkalkten Leitungen Ausschau halten als nach einem elektrischen DLE, von der immer noch nicht klar ist, ob die Elektroinstallation der Wohnung überhaupt …
ZU wenig Warmwasser…die 18 kw bringen zu wenig die Minute. Es handelt sich ja um einen Gasdurchlauferhitzer innerhalb der Therme ? vERSTANDEN ? Ich ruf morgen den vermieter an und frage ob man die scheiß kombitherme nur noch fürs heizen nehmen kann und für die Warmwasser Aufbereitung nehme ich dann nen elektrischen neuen durchlauferhitzer
Antwort auf Aprilfischzum Beitrag ↑Servus, wichtig sind halt möglichst lange Leitungen zwischen DE und den einzelnen Zapfstellen, damit die Wände gut warm werden. Die Leitung zu der Zapfstelle, an der am meisten heißes Wasser entnommen wird, sollte unbedi …
also du meinst das geht?
Antwort auf theresadickelzum Beitrag ↑also du meinst das geht?
Na klar. Wie @Aprilfisch schon richtig schrieb: Lange Wege sind wichtig und auch energieeffizient. Warmes Wasser muß fließen, das erhöht auch den Komfort bei Kopf - oder Schwallduschen.
Nicht zu verschweigen den steigenden Druck. Je länger der Leitungsweg, desto höher der Druck.
Christa schrieb:zum Beitrag ↑Doch, DAS hatte sie ausnahmsweise.
Sie schreibt vom Wasserdruck!
Aber die Schlüsse die sie zieht passen nicht wirklich dazu. Da stellt sich die Frage was jetzt wirklich stimmt.
Technisch stehen zwar Druck und Durchflussmenge in einem Zusammenhang, dieser ist aber kompliziert und hängt vor allem auch mit den Reibungsverlusten in der Leitung zusammen. Die Reibungsverluste hängen vor allem vom Leitungsquerschnitt und der Leitungslänge ab. In der Praxis ändert sich die Leitungslänge nicht, aber der Querschnitt kann sich verengen.
Es gibt ein Element, welches sich Drossel nennt, im einfachsten Fall eine „Unterlagsscheibe“ mit einem kleine Loch, welche in die Leitung eingesetzt wird. Im statischen Zustand, also wenn kein Wasser fliesst, ist der Druck überall gleich. Wenn das Wasser aber fliesst, entsteht an dieser Stelle ein Druckabfall, welche dann auch den Durchfluss begrenzt. Das ist auch der Trick bei den Spar-Perlatoren und -Duschköpfen. Da ist einfach eine Drossel eingebaut.
Technisch würde dies bedeuten, dass zu wenig Wasser kommt aber dazu hat sie keine Aussage gemacht oder die ist mir in den Flüchen nicht aufgefallen.
Dies hat aber gar nichts mit der Leistung des DLEs zu tun. An der Leistung kann es liegen wenn genug Wasser kommt, dieses aber zu kalt ist, das kann aber auch an der Temperaturregelung des DLE liegen.
Zu wenig Wasser kann aber an einer Verkalkung liegen und wenn der Kalk in den Rohren steckt, bringt ein neuer DLE nichts. Bei einem Gas-DLE ist oft die Heizspirale zu, die kann man austauschen oder ausbauen und entkalken.
Eine andere Fehlerquelle wäre noch der Druckminderer vor dem DLE, entweder defekt oder verstellt.
Allerdings darf man nicht einfach den Druck erhöhen um einen höheren Durchfluss zu erhalten. Der DLE ist für einen maximalen Druck ausgelegt und kann bei einem unzulässige hohen Druck platzen.
Dabei ist noch das Problem, dass beim Unterbrechen des Wasserflusses eine Druckwelle entsteht. Deshalb sind z.B. Wasserschläuche für Waschmaschinen für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar zugelassen, müssen aber einem Prüfdruck von 60bar widerstehen.
Da sie erst vor kurzem in die Wohnung eingezogen ist, weiss man auch nicht ob die Anlage überhaupt je so funktioniert hat, wie sie sich das vorstellt oder ob ein Defekt vor liegt.
MfG Peter(TOO)
also einige sagen das geht andere nicht so dann muss ich jetzt wohl mal einen Fachmann fragen.
Antwort auf theresadickelzum Beitrag ↑also einige sagen das geht andere nicht so dann muss ich jetzt wohl mal einen Fachmann fragen.
Das hättest du schon gestern machen können, jetzt am Wochenende arbeiten nur Notdienste, das wird teuer!
Antwort auf Christazum Beitrag ↑Das hättest du schon gestern machen können, jetzt am Wochenende arbeiten nur Notdienste, das wird teuer!
da die therm auch tropft hat man freund das jetzt in die Hand genommen und am freitag den Handwerker kontaktiert
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑Ich ruf morgen den vermieter an und frage ob man die scheiß kombitherme nur noch fürs heizen nehmen kann und für die Warmwasser Aufbereitung nehme ich dann nen elektrischen neuen durchlauferhitzer
Ja, mach das. Der wird dir dann den ultimativen Tipp geben. Hast du, oder kannst du nicht lesen, was bis jetzt geschrieben wurde? Oder mangelt es nur am Verstand?
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑man freund das jetzt in die Hand genommen
Na, geht doch. Stellt sich mir nur die Frage, warum dein „Fachmann“ das nicht sofort gemacht hat. [Beitrag editiert - www Team]
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑ZU wenig Warmwasser…die 18 kw bringen zu wenig die Minute.
WAS ist so schwierig dich genau auszudrücken?
- Kommt für dich genug Wasser ABER dann ist zu kalt?
- Die Temperatur ist passend, ABER es kommt zu wenig Wasser auch wenn man den Hahn aufdreht?
Als Antwort genügt 1. oder 2. !
VERSTANDEN?
MfG Peter(TOO)
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑WAS ist so schwierig dich genau auszudrücken? Kommt für dich genug Wasser ABER dann ist zu kalt? Die Temperatur ist passend, ABER es kommt zu wenig Wasser auch wenn man den Hahn aufdreht? Als Antwort genügt 1. oder 2. ! …
Temperatur ist gut, Wasserdruck scheiße
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑WAS ist so schwierig dich genau auszudrücken? Kommt für dich genug Wasser ABER dann ist zu kalt? Die Temperatur ist passend, ABER es kommt zu wenig Wasser auch wenn man den Hahn aufdreht? Als Antwort genügt 1. oder 2. ! …
übrigens mein Verstand ist ausreichend allerdings bin ich eben kein Fachmann auf dem gebiet
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑WAS ist so schwierig dich genau auszudrücken? Kommt für dich genug Wasser ABER dann ist zu kalt? Die Temperatur ist passend, ABER es kommt zu wenig Wasser auch wenn man den Hahn aufdreht? Als Antwort genügt 1. oder 2. ! …
Sie hat’s nicht verstanden, ich antworte für sie:
2.
(so hatte ich es auch von Anfang an verstanden, aber sie hat den Unterschied zwischen den 18 kW der Gastherme und den 27 kW des elektrischen DLE wahrscheinlich immer noch nicht verstanden. Wenigstens ist der Fachmann jetzt hoffentlich dran!)
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑übrigens mein Verstand ist ausreichend allerdings bin ich eben kein Fachmann auf dem gebiet
Sorry, aber da habe ich mittlerweile so meine Zweifel!
theresadickel schrieb:zum Beitrag ↑Temperatur ist gut, Wasserdruck scheiße
Du kannst eine einfache Frage nicht verstehen und beantworten. Zur Wortwahl enthalte ich mich eines Kommentars.
Druck und Durchfluss sind zwei verschiedene Dinge!
Druck wird in Bar angegeben, vereinfacht, in Kilogramm pro Quadratzentimeter.
Den Durchfluss gibt man in Liter pro Sekunde an. Je nach dem auch pro Minute, Stunde usw.
Wenn du die Wassermenge meinst, dann hat die Leistung des DLEs darauf keinen Einfluss.
Wenn deine Logik stimmen würde und man die DLE-Heizung abschalten würde, dürfte gar kein Wasser mehr kommen.
Wenn die Leistung des DLEs nicht ausreicht, kommt zwar die gewünschte Wassermenge aber die Temperatur ist zu niedrig.
Bei dir wird der DLE verkalkt sein und er lässt deshalb nicht genügend Wasser durch.
MfG Peter(TOO)
So es gibt Neuigkeiten der Fachmann war da !!! TRopfen ist behoben. Er meinte das im dem Durchlauferhitzer soll ich abschecken lassen von einem Elektriker. Er meinte die erhitzen alle nur 6 Liter die Minute deswegen so wenig durchfluss. Aber das ist doch ne dumme aussage , er meinte auch es gäbe keine DL mit 27 kw. Komischerwiese finde ich die aber im Internet.