Nur Interessehalber…keine Agnst ich installiere hier nichts. Wenn an einem 3-phasen Sicherungsautomaten steht 16A, 25A usw. Stromstärke gilt das dann pro Phase die abgesichert ist oder gesamt?
3-Phasen Sicherungsautomat Angaben
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2020. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen28 Antworten
So ein dreipoliger Leitungsschutzschalter besteht aus gekoppelten Einzelgeräten.
Der Nennstrom gilt je Pol, wenn ein Pol wegen Überlast oder Kurzschluss auslöst, werden die beiden anderen zwangsweise mit abgeschaltet.
Ein 3poliger 16A Automat kann also bei Drehstrom ca. 11kW Leistung liefern, ohne auszulösen.
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑So ein dreipoliger Leitungsschutzschalter besteht aus gekoppelten Einzelgeräten. Der Nennstrom gilt je Pol, wenn ein Pol wegen Überlast oder Kurzschluss auslöst, werden die beiden anderen zwangsweise mit abgeschaltet. Ei …
Das würde bedeuten das auf jeder Phase 16A fließen könnten ohne das er auslöst? Sobald es auf einer Phase über 16A geht, wird abgeschaltet? Kann man dann damit 3*16A an Leistung übertragen?
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Das würde bedeuten das auf jeder Phase 16A fließen könnten ohne das er auslöst?
Auf jedem der drei Pole des Schalters dürfen 16A dauerhaft fließen, ohne dass er abschaltet.
Wenn man jeweils einen der drei Außenleiter eines Dreiphasen-Wechselstromnetzes mit 230/400V Nennspannung über jeden Pol führt, sind somit rund 11kW Leistung dauerhaft über diesen LSS beziehbar.
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Sobald es auf einer Phase über 16A geht, wird abgeschaltet?
Nein, natürlich nicht. Für Leitungsschutzschalter werden Auslösekurven zur jeweiligen Auslösecharakteristik veröffentlicht. Ein 16A LSS der Charakteristik „B“ erfüllt folgende Grenzwerte:
- bei 18,08A darf er frühestens nach 1h auslösen
- bei 23,2A muss er spätestens nach 1h auslösen
- ab 48A, spätestens ab 80A, muss er nahezu sofort auslösen
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Kann man dann damit 3*16A an Leistung übertragen?
Ampere ist die Stromstärke. Die Leistung habe ich oben schon hingeschrieben.
Zusatzinfo:
Sollte man nicht die drei unterschiedlichen Außenleiter eines Dreiphasen-Wechselstromnetzes über so einen LSS führen, sondern dreimal den selben Außenleiter, so wird der dazugehörige Neutralleiter massiv überlastet, ohne dass eine Auslösung erfolgt, bis es brennt.
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑Auf jedem der drei Pole des Schalters dürfen 16A dauerhaft fließen, ohne dass er abschaltet. Wenn man jeweils einen der drei Außenleiter eines Dreiphasen-Wechselstromnetzes mit 230/400V Nennspannung über jeden Pol führt, …
Danke! Sehr ausführlich und verständlich
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑Nein, natürlich nicht. Für Leitungsschutzschalter werden Auslösekurven zur jeweiligen Auslösecharakteristik veröffentlicht. Ein 16A LSS der Charakteristik „B“ erfüllt folgende Grenzwerte:
- bei 18,08A darf er frühestens nach 1h auslösen
- bei 23,2A muss er spätestens nach 1h auslösen
- ab 48A, spätestens ab 80A, muss er nahezu sofort auslösen
Das versteh ich nicht ganz. Warum darf ein 16A Sicherungsautomat einen Strom von 23A für eine Stunde leiten. Und erst ab 48A direkt auslösen. Wo ist dann der Sinn dahinter?
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Wo ist dann der Sinn dahinter?
Ein zu hoher Strom muss verhindert werden, weil er die Leitungen zu stark erwärmt. Das passiert aber nicht bis 16A gar nicht und bei 16,001A plötzlich doch. Es gibt einen Übergangsbereich, den die Leitung eine Weile lang verträgt. Das wird durch die Auslösecharakteristik nachgebildet. Natürlich müssen das die Leitungen dann auch tatsächlich aushalten können - was bei normgerecht verlegten Leitungen aber auch der Fall ist.
Es kommt hinzu: wenn man ein elektronisches Gerät einschaltet, müssen sich im ersten Augenblick die eingebauten Kondensatoren erstmal aufladen. Das erzeugt ganz kurze Zeiträume (Tausendstel-Sekunden-Bereich), in dem Ströme von auch mal 100A fließen. Ebenso passiert das beim Einschalten einer Glühlampe. Oder beim Einschalten eines Motors (z.B. Staubsauger). Der Betrieb eines solchen Gerätes wäre gar nicht mehr möglich, wenn jedesmal gleich die Sicherung rausfliegt. Deshalb das
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑nahezu sofort
und nicht „sofort“.
Wenn aber tatsächlich ein Kurzschluss vorliegt, soll die Sicherung auch möglichst schnell auslösen. Deshalb soll sie auf hohen Strom auch nicht erst nach 5Minuten regieren, wenn schon alles am kokeln ist.
Es ist also immer eine Gratwanderung zwischen „zu empfindlich“ und „zu unempfindlich“, den man aufgrund von Erfahrung so gewählt hat wie er jetzt eben ist.
Ergänzend, um dich vielleicht völlig zu verwirren: es gibt für spezielle Fälle (z.B. ein Industriebetrieb mit mehreren großen Motoren o.ä., oder Elektronikfirmen mit besonders empfindlichen Geräten) auch noch Sicherungen, die schneller oder langsamer regieren als die normalen Haushalts-Sicherungsautomaten.
Das kurz ein höherer Strom fließen kann ist klar wegen der hohen Einschaltströme von Elektromotoren. Aber das eine 16A Sicherung 1h lang mit 23A belastet werden kann finde ich komisch.
Antwort auf KeineAhnungKallezum Beitrag ↑Das würde bedeuten das auf jeder Phase 16A fließen könnten ohne das er auslöst? Sobald es auf einer Phase über 16A geht, wird abgeschaltet? Kann man dann damit 3*16A an Leistung übertragen?
Das ist so (vereinfacht) richtig.
16 A können in jeder Phase dauerhaft fließen ohne zu überlasten und auszulösen.
Und ja, man kann die 3-fache Leistung der Einzelphase übertragen.
XStrom hat doch ca. 11.000 W ( 11 kW) genannt.
das ist nach der Formel berechnet Leistung = 1,73 x Strom x Spannung x Leistungsfaktor
Also Werte eingesetzt, 1,73 x 16 A x 400 V x Faktor 1 ( z. E-Heizung)
= 11.072 Watt
Bei Motorgeräten, Spulen und Trafos ist der Leistungsfaktor kleiner als 1 und die übertragene Leistung wird geringer !
Ich weiß gar nicht woher dein Verständnisproblem kommen. Wenn auf einem Bauteil steht 16 A dann gilt das für jeden Kontakt. Hat er nur einen, dann ist es klar. Hat es 2, dann kann jeder mit 16 A belastet werden usw.
Und das gilt für Sicherungen wie für Fehlerstromschalter, Motorschutzgeräte oder einfache Schalter. Die Stromangabe gilt je Kontakt.
MfG
duck313
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Warum darf ein 16A Sicherungsautomat einen Strom von 23A für eine Stunde leiten.
Weil das im europäischen Regelwerk für die Auslösecharakteristik „B“ so vorgesehen ist.
Ein Leitungsschutzschalter dient dem Schutz der Leitung.
Wenn eine Leitung unter einer Belastung mit einem Strom von 16A auch nach tagelangem Betrieb keine unzulässige Temperatur entwickelt, darf sie mit 16A abgesichert werden.
Wenn so eine Leitung nun mit 23A belastet wird, wird sie nicht innerhalb weniger Sekunden zu heiß, sondern sich und ihre Umgebung langsam erwärmen.
Das bildet das Bimetall im LSS nach - es wird allmählich wärmer und dann macht er irgendwann Klick und der LSS löst aus.
Dass recht hohe Überlasten für gewisse Zeiträume möglich sind, ohne dass es zum Abschalten kommt, erwähne ich gerne mal. Laien überrascht es immer - leider denken auch viele „Fachleute“ nicht über diese Tatsache nach.
Da wird dann gerne mal eine Leitung, die zum Beispiel auf Grund einer Verlegung in einer wärmegedämmten Wand nur mit 13,5A dauerhaft belastet werden darf trotzdem mit 16A abgesichert, denn „das ist ja kaum mehr“. Dass „16A“ aber auch mal 23A über eine Stunde bedeuten, wird gerne vergessen.
Ich muss hier nochmal schreiben. Ich glaube, ich verstehe trotzdem was falsch. Habe das hier gefunden: https://www.se.com/us/en/faqs/FA100453/
Angaben der Spezifikation ist also per Pol aber auch im Gesamten. Hä? Versteh ich nicht.
Das heißt ein 16A 3-Phasen Sicherungsautomat kann nicht 3*16A übertragen? Also 16A pro Phase! Bevor er auslöst?
Hat das, was mit dem Drehstrom zu tuen was ich hier nicht kapiere?
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Hä? Versteh ich nicht.
Brauchst du auch nicht zu verstehen, denn ist (bezogen auf „normale“ Leitungsschutzschalter9 definitv falsch.
Ein 3 x 16A LSS kann dauerhaft auf jedem seiner Pole 16A führen, ohne auszuschalten.
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Das heißt ein 16A 3-Phasen Sicherungsautomat kann nicht 3*16A übertragen? Also 16A pro Phase! Bevor er auslöst?
Selbstverständlich kann er das. 3 x 16 A ist sein Nennstrom, den verträgt er dauernd.
Der Link von Schneider bezieht sich auf Leistungsschalter, das sind keine Sicherungsautomaten,selbst wenn sie ebenso wie die 2 Auslösemechanismen, thermisch und Schnellauslöser haben.
Ich finde die Angabe dort missverständlich. Natürlich ist ein 3-poliger Leistungsschalter für 600 A für 600 A je Kontakt ausgelegt. Warum man extra betont er sei nicht für das dreifache, also 1.800 A, erschließt sich mir nicht.
Dass man die Pole nicht parallel schalten darf ist so klar, dass muss man nicht betonen.
Also, nochmals, ein 3-fach Automat mit Angabe 16 A, kann diese 16 A in jedem Strompfad führen. Und an Drehstrom dementsprechend eine hohe Gesamtleistung übertragen .
MfG
duck313
Man könnte also mit einem 3 Phasen Sicherungsautomat 600A auch 1800A übertragen. Das heißt auf jeder Phase 600A.
Wie ist das bei Leistungsschutzschaltern mit FI? Ist das da anders?
Antwort auf KeineAhnungKallezum Beitrag ↑Man könnte also mit einem 3 Phasen Sicherungsautomat 600A auch 1800A übertragen. Das heißt auf jeder Phase 600A. Wie ist das bei Leistungsschutzschaltern mit FI? Ist das da anders?
Nein !
3 x 600 A sind doch nicht 1800 A ! Wo sollen die denn fließen, dazu ,müssten die Phasen ja irgendwo zusammen kommen. Du hast 3 Phasen in jeder fließen max. 600 A und das verträgt dieser Schalter. Das sind seine Nenndaten.
Und das gilt für alle Arten von Schaltgeräten, egal ob FI-Schalter oder einfacher Ein/Aus-Schalter. Die Angabe bezieht sich auf jeden Kontakt.
Ein 1 x 16 A hat nur einen Kontakt. Zum Glück kämst Du da nie auf die Idee etwas misszuverstehen. Warum denn dann bei 2-polig , 3-polig oder 4 -polig ?
Jeder Kontakt ist so gebaut dass er den aufgedruckten Nennstrom dauerhaft verträgt und im Fall des Kurzschlusses fließt ja sowieso viel mehr, aber eben nur kurz bis er abschaltet. Das verträgt er.
Ein Kontakt mit 16 A und einer mit 600 A unterscheidet sich deutlich in der Bauform und der Art der erforderlichen Funkenlöschung.
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑3 x 600 A sind doch nicht 1800 A ! Wo sollen die denn fließen, dazu ,müssten die Phasen ja irgendwo zusammen kommen.
Deswegen bin ich ja auch kein Elektriker geworden;) Die Phasen kommen doch in einer zb. Sternschaltung zusammen. Würde man nicht pro Phase dann jeweils 600A messen können bei einem Verbraucher mit entsprechender Leistung. Irgendwo habe ich hier ein grundsätzliches Verständnisproblem.
Antwort auf KeineAhnungKallezum Beitrag ↑Deswegen bin ich ja auch kein Elektriker geworden;) Die Phasen kommen doch in einer zb. Sternschaltung zusammen. Würde man nicht pro Phase dann jeweils 600A messen können bei einem Verbraucher mit entsprechender Leistung …
Natürlich kannst du in der Phase mit dem Amperemeter 600 A messen. Aber nirgends doch 1800 A
Jede Sternwicklung des Trafos liefert in dem Beispiel 600 A, aber zusammen kommen die doch nie (= Kurzschluss !), deshalb kannst du auch die Phasenströme nicht addieren, es ist falsch und sinnlos. Diese 1800 A sind einfach nicht da !
Der gemeinsame Sternpunkt der 3 Wicklungen ist der Neutralleiter(N), der als 4. Leiter zu dir ins Haus kommt. Und gegen den gemessen du aus jeder Phase 230 V bekommst. Zwischen 2 Phasen hast du 400 V !
Und um dich jetzt ganz zu verwirren, im N-Leiter fließt in dem Beispiel mit den 600 A je Phase nicht etwa 3 x 600 = 1.800 A !
Es fließt Null, nix, niente !
Wenn es in allen Phasen gleich belastet ist ! Ist es ungleich, dann fließt dort ein Ausgleichsstrom, aber niemals mehr als in der höchstbelasteten Phase.
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑Es fließt Null, nix, niente !
Aber nur dann, wenn da Spannung/Strom nicht durch irgendwas verzerrt wird. Also man langsam mit den jungen Pferden.
Die Wicklungen in einem Wechselstrommotor sind doch jeweils an die Phasen L1,L2,L3 angeschlossen und durch jede Wicklung/Phase könnte 600A fließen. So das ein Magnetfeld entsteht welches der „Kraft“ von 600A entspricht. Und das auf jeder Phase. Also 3x600A (bitte nicht hauen, versteh es einfach nicht). Warum kann man sagen das es auf jeder Phase 600A fließen können aber nicht 1800A zusammen als Leistung (minus Reibungs- und Wärmeverluste usw.) übertragen werden können?
Antwort auf KeineAhnungKallezum Beitrag ↑Die Wicklungen in einem Wechselstrommotor sind doch jeweils an die Phasen L1,L2,L3 angeschlossen und durch jede Wicklung/Phase könnte 600A fließen. So das ein Magnetfeld entsteht welches der „Kraft“ von 600A entspricht. …
Weil in der Leistungsformel der Strom nur einmal eingesetzt wird (!).
Wenn ein DS-Motor je Phase 600 A aufnehmen sollte und an 400 V läuft. So hätte der eine Leistung (aufgenommen aus Netz) von:
P = 1,73 x 400 V x 600 A x Leistungsfaktor(cos phi)
cos phi ,angenommen 0,85
macht also stattliche(unrealistische) 354 kW aufgenommene Leistung
Und Kraft (Mechanische Leistung) mag dann um den Wirkungsgrad (geschätzt 85 %) geringer sein, also 300 kW
MfG
duck313
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑Und Kraft (Mechanische Leistung) mag dann um den Wirkungsgrad (geschätzt 85 %) geringer sein, also 300 kW
Hast du wieder ohne Maßeinheiten gerechnet, hm?
Kannst du grad mal erklären, welche Kraft man in kW messen kann?
Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wirkungsgrad und cos phi?
Sollten es nicht kWh sein?
Ich merk mir einfach das die Angaben auf Sicherungsautomaten zb. 600A dann im allgemeinen gelten/gesamt und nicht pro Phase. Verstehen tu ich es nicht aber ist halt so;)
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑kWh
ist eine Maßeinheit für Energie. Das ist Leistung mal Zeit. Hat also mit der Sicherung nur indirekt zu tun.
KeineAhnungKalle schrieb:zum Beitrag ↑Ich merk mir einfach das die Angaben auf Sicherungsautomaten zb. 600A dann im allgemeinen gelten/gesamt und nicht pro Phase.
Also das Gegenteil von dem, was wir dir gesagt haben - und das Gegenteil von dem, was richtig ist.
Ein dreipoliger 16A LSS kann auf jedem Pol 16A führen, ohne abzuschalten.
Es fließen dann 16A über L1, 16A über L2 und 16A über L3.
Es ist physikalischer Nonsens, dies als „da fließen insgesamt 48A“ zu bezeichnen, das ist die falsche Wortwahl. JA, es fließen dreimal 16A. Aber die sind eben nicht einfach zu addieren.
„Da fließen dreimal 16A“ - Richtig.
„Da fließen insgesamt 48A“ - Falsch. Denn nirgendwo in so einer Anlage würden tatsächlich 48A fließen. Nicht bei Drehstrom.
Solltest du jedoch einen dreipoligen 16A LSS im einphasigen Wechselstromnetz einsetzen, dann würde es tatsächlich stimmen. Dreimal 16A der selben Phase, das ergibt wirklich 48A. Es gibt normalerweise keine technische Anwendung, einen dreipoligen LSS an nur einer Phase zu betreiben. Wer es macht, begeht mitunter einen brandgefährlichen Fehler.
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑Wer es macht, begeht mitunter einen brandgefährlichen Fehler.
Warum? Die Ströme heben sich ja erst im N auf. Nicht im LS. Und dem LS ist die Phasenlage egal.
L_B schrieb:zum Beitrag ↑Es gibt normalerweise keine technische Anwendung, einen dreipoligen LSS an nur einer Phase zu betreiben.
Wer es macht, begeht mitunter einen brandgefährlichen Fehler.Warum? Die Ströme heben sich ja erst im N auf. Nicht im LS. Und dem LS ist die Phasenlage egal.
bei EINER Phase hebt sich der Strom ja eben nicht auf - hat er ja eben noch mal betont. Wenn mein dreipoliger LSS an nur einer Phase angeschlossen ist könnte das später übersehen, es könnte von Drehstrom und davon ausgegangen werden, dass mein Leitungsquerschnitt für N nur einfach, also für hier 16A ausgelegt sein muss, was aber falsch wäre da ja 3*16A fließen können!
Schließe ich einen Drehstrommotor an, merke ich den Fehler sofort. Aber bei drei ohmschen Lasten merke ich das u.U. nicht so schnell.
VG
J~
L_B schrieb:zum Beitrag ↑Warum?
Dreipolige LSS dienen dazu, genau einen Stromkreis abzusichern. Wenn ich einen Stromkreis aus drei Außenleitern baue, die mit jeweils 16A auf der selben Phase laufen, dann wäre eine adäquate Leitung eine 7adrige mit drei Neutralleitern. Allerdings wären es dann eigentlich drei Stromkreise, denn weder Neutral- noch Außenleiter wären bei diesen Stromkreisen untereinander verbunden.
Es wäre ein seltsames Konstrukt dreier an sich vollkommen unabhängiger Wechselstromkreise, die aber gemeinsam geschaltet würden.
Tatsächlich findet man statt dessen öfters Unterverteilungen mit drei LSS (oder einem dreipoligen LSS), die eine 5x1,5mm² (seltenst 5x2,5mm²) absichern und von einem Wechselstromzähler versorgt werden.
Von einem besonders hübschen Fall habe ich mal in einer Fachzeitung gelesen:
Wenn beim Herd nicht nur das Kochfeld heiß wird - elektro.net
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑habe ich mal in einer Fachzeitung gelesen:
😂🤣😂
X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑Es wäre ein seltsames Konstrukt dreier an sich vollkommen unabhängiger Wechselstromkreise, die aber gemeinsam geschaltet würden.
Allerdings.😆
Deine Antwort
Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.