Zum Inhalt springen
Frage 27. März 2015 · 2 Antworten

Ausblaseleitung läuft ständig

Hallo,

in meinem Einfamilienhaus ist die Heizung vor ca 3 Jahren optimiert worden, u.a. wurde Gasbrennwerttechnik von Viessmann eingebaut. Seit einigen Wochen läuft aus der „Ausblaseleitung“ (Bezeichnung auf dem entsprechenden Ventil) ständig ein dünner Wasserfaden raus. Nach meiner Kenntnis sollte das nur sein, wenn der Brenner läuft. Der Kundendienst kommt in ein paar Tagen. Dabei möchte ich nicht ganz unvorbereitet sein. Welche Ursachen kann dieses Trielen haben? Das Ventil ist im Zuge der Sanierung ausgetauscht worden. Könnte es an der Wasserhärte liegen, Verkalkung? Ein kurzes Durchspülen hat nichts gebracht.

pieter

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2015. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

2 Antworten

Hallo!
Wenn es sich bei der Ausblaseleitung um das Sicherheitsventil handelt, dann müsste auch
der Druck in der Heizung fallen. Da das aber schon seit Wochen so ist, hätte die Heizung
wegen Wassermangel ausfallen müssen (Druck unter ein Bar). Daher gehe ich von einer
automatischen Nachspeisung aus, die entweder falsch eingestellt, oder defekt ist, wodurch
das Sicherheitsventil anspricht (Druck über 3,5 Bar).
MfG
airblue21

0 Hilfreich

Moin!
Wo sitzt dieses Ventil genau und wie sieht es aus (blaue Kappe, rote Kappe)?
Ein paar Fotos wären recht hilfreich!
Gruß Walter

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.