Zum Inhalt springen
Frage 2. Juni 2016, 20:55 Uhr · 42 Antworten

Braucht man für Drehstrom 5 Adern oder reichen auch zwei?

Wegen meiner letzten Frage, habe ich mir mal meinen Sicherungskasten von innen angesehen.

Es kommen 2 dicke Drähte an (blau und schwarz) diese sind an je eine „Klemmleiste“ angebracht. Von diesen Klemmleisten gehen dünnerer Drähte zu den Sicherungen. Weiter unten wird es kompliziert, weil ich noch einen Trafo für Downlights habe, das ist win Wirrwarr.

Im Keller ist der Zählerschrnak, da gehen nochmal je eine 16B Sicherung für mein Kellerraum und Waschmaschine ab.

Ich dachte für Drehstrom braucht man mehr als 2 Adern.
Die 3 Sicherungen für den Herd hängen alle in dieser einen Klemmleiste. Kann dass sein? Habe ich evtl doch einen Wechselstromzähler?
Wie viel Saft kann ich gleichzeitig nehmen? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Strom um das vorweg zu nehmen.

Das Haus ist aus den 90ern.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2016. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

42 Antworten

Hallo ob man einen Wechselstrom - oder einen Drehstromzähler im Keller hat kann man doch ganz leicht überprüfen . Man braucht nur zu lesen was draufsteht .
viele Grüße noro

0 Hilfreich

Ein Hausanschluss hat doch z.B. 63A. Für ein Haus reicht das vollkommen. Gucke einfach vor dem Zähler auf den Hausanschlusskasten ob draufsteht, was ankommt.

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_34ee7c2736c9zum Beitrag ↑

Ein Hausanschluss hat doch z.B. 63A. Für ein Haus reicht das vollkommen. Gucke einfach vor dem Zähler auf den Hausanschlusskasten ob draufsteht, was ankommt.

Es ist ein MFH mit 14 Wohnungen.

Ich dachte, dass man für 3 Phase 5 Adern braucht. 2x Blau, 1x Braun, 1x Schwarz und 1x grün / Gelb.
So wie beim Herd.

Mich verwundert, dass die 3 dünnen Käbelchen vom Herd einfach an ein dickes Kabel geklemmt werden. Warum brauche ich vom Herdanschluss 5 Adern und im Sicherungskasten läuft alles auf 2 Dicken. Da könnte man doch die Dicken bis zum Herd weiterführen, oder?

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Ich dachte für Drehstrom braucht man mehr als 2 Adern.

Das ist richtig 3x Phase 1 x Null Die Schutzerde ist im Zählerkasten mit Null verbunden

Die 3 Sicherungen für den Herd hängen alle in dieser einen Klemmleiste. Kann dass sein?

Das wäre zumindest ungewöhnlich.
Normalerweise wird der Herd bei nur 1 Phase direkt angeschlossen und intern entsprechend mit Brücken „codiert“. Mit 3 gleichen Phasen parallel kann es ggf. ulkig werden wenn mal ein Defekt auftritt.

Habe ich evtl doch einen Wechselstromzähler?

Vermutlich. Aber das steht auf dem Zähler drauf.

Wie viel Saft kann ich gleichzeitig nehmen? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Strom um das vorweg zu nehmen.

Das hängt von der Haupt- Absicherung ab.
Vermutlich 63A oder 50A

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Es ist ein MFH mit 14 Wohnungen. Ich dachte, dass man für 3 Phase 5 Adern braucht. 2x Blau, 1x Braun, 1x Schwarz und 1x grün / Gelb. So wie beim Herd. Mich verwundert, dass die 3 dünnen Käbelchen vom Herd einfach an ein …

Das darf nicht sein. Wenn der Herd 3*230V je 16A braucht, dann müssen das 3 verschiedene Phasen sein. Ansonsten fließen über den Neutralleiter 48A statt 0A bei 3 * Nennstrom.

0 Hilfreich

Im normalen Haushalt braucht man keinen „Drehstrom“, weil man das Drehfeld dort nicht braucht! Das normale Haus hat im Keller 3 Sicherungen a 35 A. Bei einem Einfamilienhaus sind dort auch die LS-Schalter/Abgänge zu Wohnzimmer, Schlafzimmer, usw. Diese Abgänge sind mit max. 16 A abgesichert, weil ja ab dort die Drähte dünner sind zu den Zimmern.

Herd wird an L1, L2, L3 und natürlich N und PE angeschlossen und mit 3 x 16 A (Querschnitt mind. 1,5 mm) oder 3 x 20A (Querschnitt mind. 2,5 mm2) abgesichert. Je weiter der Herd von Sicherung entfernt ist, desto größer muß Leiterquerschnitt sein, wegen des Spannungsabfalls.

Jetzt hat E-Werk Dir wahrscheinlich nur L1, L2 und N aus Sparsamkeitsgründen ans Haus gelegt. Wenn die Phasen auch mit 2 x 16 A abgesichert sind, hast du natürlich weniger Strom zur Verfügung! Die Herde sind für alles vorbereitet, auch für so einen 2-Leiter-Anschluß! Es sind aber hinten am Herd Brücken da, die man umstecken muß! Wenn man nur L1 und L2 hat, kann es passieren, dass die Sicherungen kommen, wenn Du kochst und vielleicht noch elektrische Heizgeräte an hast, wegen Überlastung !

0 Hilfreich
Antwort auf trailor85zum Beitrag ↑

Im normalen Haushalt braucht man keinen „Drehstrom“, weil man das Drehfeld dort nicht braucht! Das normale Haus hat im Keller 3 Sicherungen a 35 A. Bei einem Einfamilienhaus sind dort auch die LS-Schalter/Abgänge zu Wohn …

Also der Herd hat 3 Sicherungen im S-Kasten. Von dort gehen ein Blauer und ein Schwarzer dickerer Draht in den Keller.

D.h, auch in dieser Situation kann ich weniger Strom nehmen?

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_34ee7c2736c9zum Beitrag ↑

Das darf nicht sein. Wenn der Herd 3*230V je 16A braucht, dann müssen das 3 verschiedene Phasen sein. Ansonsten fließen über den Neutralleiter 48A statt 0A bei 3 * Nennstrom.

Also, war grade im Keller. Auf der Sicherung vor dem Zähler (etwa doppelt so breit wie eine 16 B Sicherung) seht tatsächlich 63A.
Auf dem Zäher steht Drehstromzähler.

Wie viel Strom kann ich denn jetzt ziehen, von den 2 Dicken Adern, die in die Wohnung führen? Ist die Anlage unterdimensioniert?

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Das ist richtig 3x Phase 1 x Null Die Schutzerde ist im Zählerkasten mit Null verbunden Die 3 Sicherungen für den Herd hängen alle in dieser einen Klemmleiste. Kann dass sein? Das wäre zumindest ungewöhnlich. Normalerwei …

Was heißt, es kann ulkig werden, wenn ein Defekt auftritt?

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Das ist richtig 3x Phase 1 x Null Die Schutzerde ist im Zählerkasten mit Null verbunden Die 3 Sicherungen für den Herd hängen alle in dieser einen Klemmleiste. Kann dass sein? Das wäre zumindest ungewöhnlich. Normalerwei …

Auf dem Zähler steht übrigens Drehstromzähler. Was heißt das jetzt?

Ist die Anlage sehr unterdimensioniert?

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Das Haus ist aus den 90ern

aus den 1890ern ?!? bzw. wo - sofern in Deutschland - steht dieses Haus?
Wann wurde mit dem Bau begonnen?

Und beschreib uns doch kurz mal, wo denn in deinem Szenario die PE der Abnehmer, insbesondere aber nicht ausschließlich der, der auch zum Herd geht, angeschlossen sind, sofern nur „2 dicke Drähte“ aus dem Keller kommen. Mal abgesehen von der Farbwahl ist nämlich in Westdeutschland die von dir bisher angedeutete Verlegungsart (mit PEN) seit Pi mal Daumen 1973 nicht mehr erlaubt. Selbst mit der Übergangsregelung wären wir im Westen weit entfernt von 1990 …

Gruß
VB

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

ann müssen das 3 verschiedene Phasen

nein, das ist so pauschal nicht korrekt.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Ansonsten fließen über den Neutralleiter …

und wo wäre das Problem, wenn der Querschnitt zum Herd groß genug gewählt worden wäre?
Was glaubst du, wie die Herde oftmals bis Anfang der 1970er angeschlossen wurden?

Leider hat der TE hier noch keine Auskunft zu gegeben, weder zum ankommenden Querschnitt noch zum Querschnitt, der zum Herd verlegt wurde. Das ist also reine Spekulation.

Auch die Beantwortung meiner Frage (zum Baujahr und Standort) ist hier relevant.

Gruß
VB

0 Hilfreich

Kannst Du nicht mal ein gutes Foto machen, wenn Du den Sicherungskasten schon (unvorsichtigerweise) geöffnet hast ?.

deine Beschreibung klingt zu abenteuerlich für ein recht modernes Haus.

Drehstromzähler bedeutet in der Regel auch, es kommen 3 Phasen an. Alles andere macht keinen Sinn. Allerdings kann er natürlich auch 1-phasig zählen.

Der Sinn liegt nicht darin, ob man wirklichen Drehstrom, etwa für Motoren braucht (Im Wohnbereich so gut wie nie).
Es geht um die gleichmäßige Verteilung der Stromverbraucher auf alle 3 Phasen des Stromnetzes.
Eben deshalb soll ein E-Herd auch 3-phasig angeschlossen werden. Rein elektrisch geht es auch 1-phasig.

Die Ader-Farben haben sich im Laufe der Zeit mehrfach verändert, darauf kann man nicht mehr viel geben.

MfG
duck313

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

o wäre das Problem, wenn der Querschnitt zum Herd groß genug gewählt worden wäre?

Wenn 4 (bzw. 5 mit PE) Adern zum Herd ausgeht, wäre es sinnfrei, eine Phase auf 3 Leitungen aufzuteilen, da der Neutralleiter (bei gleichem Querschnitt) den Gesamtstrom trägt. Es wird dann so praktiziert wie odo01 schreibt, gerne auch mit 20A-Absicherung.

odo01 schrieb:zum Beitrag ↑

Normalerweise wird der Herd bei nur 1 Phase direkt angeschlossen und intern entsprechend mit Brücken „codiert“.

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_f2e9007078d5zum Beitrag ↑

nein, das ist so pauschal nicht korrekt. und wo wäre das Problem, wenn der Querschnitt zum Herd groß genug gewählt worden wäre? Was glaubst du, wie die Herde oftmals bis Anfang der 1970er angeschlossen wurden? Leider hat …

Das Haus ist aus den 1990er Jahren. Standort: Kreis Tübingen.

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Das Haus ist aus den 1990er Jahren. Standort: Kreis Tübingen.

Ich habe keinen Messeschieber. Die dünnen Kabel sind ca 1,5mm Stark. Die Dicken Kabel ca 2 mm Stark Ohne Ummantelung.. Ich habe nur kurz den Deckel aufgemacht und dann schnell wieder zu, dass war mir zu riskant, weil da blanke Teile waren.

Von dem Grün/ Gelb Leiter habe ich nichts gesehen.

Nur Blaue und Schwarze.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Das Haus ist aus den 1990er Jahren. Standort: Kreis Tübingen

Dann hast du uns bisher nicht alle Informationen gegeben (siehe weiter unten).
Mach doch auch das Foto, was duck angefordert hat.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Ich dachte für Drehstrom braucht man mehr als 2 Adern.

Für ein Drehfeld braucht man 3 Phasen, also 3 Adern.
Herr VDE schreibt dann noch einen Schutzleiter vor.
Mit 4 Adern kann man dann allerdings nur 400V-Verbraucher anschliessen.
Für Motoren, Heizungen, Boiler, DLE reichen also oft 4 Adern,

Mit einem zusätzlichen Neutralleiter, lassen sich dann auch noch 230V abgreifen.
Sind dann 5 Adern.

Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Die 3 Sicherungen für den Herd hängen alle in dieser einen Klemmleiste. Kann dass sein? Habe ich evtl doch einen Wechselstromzähler?

Sein kann es schon, muss aber speziell beachtet werden!

Ein Herd. mit Backofen, wird auf 3*230V angeschlossen. Durch die Phasenverschiebung addieren sich die Ströme in Neutralleiter geometrisch! Wenn also in jedem Verbraucher 16A fliessen ist der Strom im Neutralleiter 0A. Den grössten Strom im Neutralleiter hat man, wenn nur einer der 230V-Verbraucher 16A zieht, dann fliessen im Neutralleiter 16A.

Werden die 3 Drähte auf einer Phase angeschlossen, gibt es keine Phasenverschiebung zwischen ihnen. Die Ströme im Neutralleiter addieren sich dann arithmetisch. Wenn jeder der 3 Verbraucher 16A zieht, fliessen im Neutralleiter 48A! Bei einer solchen Installation muss der Neutralleiter etwa den 3-fachen Querschnitt haben (Praktisch ist es etwas mehr als 3-fach, weil die Drahtoberfläche für die Wärmeabgabe massgebend ist und sich diese nicht linear zum Querschnitt verhält).
Wird dies nicht berücksichtigt wird der Neutralleiter überlastet und es kann zu einem Kabelbrand kommen!

Unter Umständen (Verlegeart, Leitungslänge) können 1.5mm2 für 16A gerade ausreichen. Für die 48A braucht es dann aber 6mm2. Praktisch kommt man aber schnell zu 2.5mm2 und 10mm2 oder 16mm2.

Was da jetzt bei dir verbastelt wurde, oder auch nicht, ist per Ferndiagnose nicht feststellbar.
Ist also ein Job für einen Fachmann vor Ort!

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Sicherungskasten1920×2560 633 KB

Doch nicht so ganz, wie ich es in Erinnerung Hatte. Was ist denn nun Sache?

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn 4 (bzw. 5 mit PE) Adern zum Herd ausgeht, wäre es sinnfrei,

Sorry, du bist wohl noch nicht in vielen Häusern gewesen. Insbesondere bis 1973 gab es viele wild umgesetzte Installationsideen… unter anderem auch mit 4adrigen oder 5adrigen Leitungen in 8 mm² (oder mit mehreren 3-adrigen in 4 mm²), die mit der Idee verlegt wurden, dass dort später mal tatsächlich „richtig“ (also 3phasig) angeschlossen wird. Richtig ist auch, dass es Herdanschlüsse in 1.5-2.5 mm² gibt, die das von dir beschriebene Problem haben. Und richtig ist auch, dass die VDE Vorschriften da auch vom Fachpersonal ggf. nicht eingehalten wurden.

Für ein Haus aus den 90ern, wie es sich hier darstellt, ist die Legalität der Gesamtinstallation fragwürdig.

1 Hilfreich
Antwort auf Anonym_f2e9007078d5zum Beitrag ↑

Sorry, du bist wohl noch nicht in vielen Häusern gewesen. Insbesondere bis 1973 gab es viele wild umgesetzte Installationsideen… unter anderem auch mit 4adrigen oder 5adrigen Leitungen in 8 mm² (oder mit mehreren 3-adrig …

1-3 ist Herd. 4 ist Küche Steckdosen + Licht.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Doch nicht so ganz, wie ich es in Erinnerung Hatte

ja, das sieht wohl so aus.

Und auf den ersten Blick sieht es auch so aus, als ob es da doch 5-adrig aus dem Keller kommt …

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Sicherungskasten1920×2560 633 KB

So wirklich klar wird es immer noch nicht.
Auf den Bild kann man nicht erkennen, was auf der unteren Seite der LS und des FIs angeschlossen ist.
Auf den ersten Blick sieht es aus, wie wenn alles nur auf 2 Phasen verteilt ist.

0 Hilfreich

Hi Peter,

Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑

Auf den ersten Blick sieht es aus, wie wenn alles nur auf 2 Phasen verteilt ist

Ich sehe zwei dicke schwarze und 'nen braunen von unten zugeführt und dann durch die Schiene verteilt…
Vielleicht muss ich auch meine Brille putzen

Gruß
VB

1 Hilfreich
Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑

2 Phasen

Nachtrag:

1 Hilfreich
Antwort auf Anonym_f2e9007078d5zum Beitrag ↑

Nachtrag: vert1920×2560 227 KB

Oben, Kommt tatsächlich ein Sehr dickes Kabel raus. Das Hat 2 x Schwarz + Braun + Blau + Grün gelb.
Diese Adern haben den Querschnitt wie oben die Blauen und Grün Gelben Adern.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Oben, Kommt tatsächlich ein Sehr dickes Kabel raus. Das Hat 2 x Schwarz + Braun + Blau + Grün gelb.

Na, da dürftest du dann ja deine drei Phasen haben und die ganze Diskussion ist hinfällig.

Noch 2 Hinweise zu deiner Installation:

  1. Die blanken Enden der Phasen Sammelschiene niemals anfassen (selbst dann nicht, wenn alle LS und der RCD ausgeschaltet sind!!)
  2. Dir sollte bewusst sein, dass der abgebildete RCD nicht für deine gesamte Wohnung zuständig ist, er kann also nicht als Zentralschalter dienen. Auf den ersten Blick ist er für die Kreise zuständig, die am rechten äußeren LS hängen.
0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Doch nicht so ganz, wie ich es in Erinnerung Hatte. Was ist denn nun Sache?

Hallo!

Du musst (mit der nötigen Vorsicht oder nach Abschaltung der Hauptsicherung am Zählerplatz) unter diese „Leiste“ an der Unterseite der Sicherungsautomaten schauen.
Halte z.B. einen Spiegel drunter, dann sieht man was, wo die dicken Adern hingehen.
Da gehen noch weitere Adern hinein (schwarz, braun).
Diese „Leiste“ ist eine 3-phasige Sammelschiene, die die 3 Phasen auf die Automaten verteilt.
Nach dem Muster ´Phase 1 an Automat 1 und Automat 4 und Automat 7…
Phase 2 an Automat 2 und 5 und 8 …
Phase 3 an Automat 3 und 6 und 9 …

Die Stromzufuhr zur Unterseite der Automaten erfolgt also hier.

Was mir auffällt :

Entweder es fehlen 2 Automaten oder man hat die Sammelschiene nicht gekürzt oder zumindest abgedeckt. Dort besteht erhebliche Stromschlaggefahr.
Das darf so nicht sein !

Der Kasten sieht sehr sauber verdrahtet aus. Eigentlich erwartet man den Fehler da nicht !

Der kleine 2-polige FI-Schalter rechts im Bild. Wofür ist der ? Der schützt nur einen Stromkreis, mag sein das Bad.
Wie ist der Rest geschützt ?

Und ich sehe da 8 Automaten, davon mag der Herd 3 nutzen, Heißt also, es hat sehr wohl noch weitere Stromkreise und nicht nur einen für Licht/Steckdosen, wie Du geschrieben hast.

Und Du hast keine Schutzleiter an den Anschlüssen ? Nur blau und schwarz ?

komisch, oben links an der Schutzleiter-Sammelschiene hat es 7 gelb-grüne Adern. Also Schutzleiter für alle 7 abgehenden Leitungen.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Du musst (mit der nötigen Vorsicht oder nach Abschaltung der Hauptsicherung am Zählerplatz) unter diese „Leiste“ an der Unterseite der Sicherungsautomaten schauen. Halte z.B. einen Spiegel drunter, dann sieht man …

Also der FI ist fürs Bad. Dann ein Kreis für Küche (Licht + Steckdose), Wz und Sz hängen zusammen, Flur + Gäste WC, Bad, Balkon.

0 Hilfreich
trailor85 schrieb:zum Beitrag ↑

Jetzt hat E-Werk Dir wahrscheinlich nur L1, L2 und N aus Sparsamkeitsgründen ans Haus gelegt.

Niemals !

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Also der FI ist fürs Bad. Dann ein Kreis für Küche (Licht + Steckdose), Wz und Sz hängen zusammen, Flur + Gäste WC, Bad, Balkon.

Hallo!
Wenn Balkon eine Steckdose hat, dann ist der FI auch für den Balkon.
dann müsste eine Sicherung für Bad und Balkon zusammen sein.

Wohnen/Schlafen ein Stromkreis . Nicht ideal, aber kann man machen, weil beide Räume ja nicht gleichzeitig genutzt werden und sich die vielen Kleingeräte der Unterhaltungselektronik im Wz befinden werden.

Flur und Gäste-WC, na ja, Verschwendung, vor allem wenn man in Küche nur 1 Stromkreis für Steckdosen einrichtet !

Aber nochmals, wie sind die Steckdosen im Wz/Schlafzimmer/Flur, Küche und die Steckdose Waschmaschine im Keller geschützt. Sicherungen ja klar, aber der Fehlerschutz ist und war auch 1990 bereits mit FI vorgeschrieben.

Sicherungskasten ist aber groß genug um da einen 4-poligern FI einzubauen.
den kleinen FI kann man ausbauen und für die Keller-Steckdose verwenden.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Wenn Balkon eine Steckdose hat, dann ist der FI auch für den Balkon. dann müsste eine Sicherung für Bad und Balkon zusammen sein. Wohnen/Schlafen ein Stromkreis . Nicht ideal, aber kann man machen, weil beide Räum …

Der FI ist tatsächlich für Bad & Balkon.

Der Rest hängt nicht am FI.

Im Keller, über dem Zähler sind noch 2 16B Sicherungen. Eine Für Waschmaschine 2000 Watt & Trockner 600 Watt, und eine Für meinen Kellerraum. Da steht ein Froster 80 Watt und ein Kühlschrank 50 Watt und Licht.

0 Hilfreich

Moin, moin!

Mein Rat:
Bitte nicht als Laie mit einem Spiegel im Sicherungskasten herummurksen!

Das sieht doch nicht hoffnungslos aus, lass einen Elektriker prüfen!
Das Kürzen der Schiene, Isolierung der Enden ist doch kein großer Akt.
Natürlich sollte man, auch ohne Zwang, an den heutigen Stand der Technik anpassen. Also weiter Kreise über RCD sichern.
All das erklärt Dir der Elektriker Deines Vertrauens, das ist keine Arbeit für Bastler!

Mit freundlichen Grüßen
Dino

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_429df2c99145zum Beitrag ↑

Moin, moin! Mein Rat: Bitte nicht als Laie mit einem Spiegel im Sicherungskasten herummurksen! Das sieht doch nicht hoffnungslos aus, lass einen Elektriker prüfen! Das Kürzen der Schiene, Isolierung der Enden ist doch ke …

Es ist nur eine Mietwohnung. Da lasse ich nichts machen. Es geht alles so wie es ist ohne Probleme.

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Es ist nur eine Mietwohnung. Da lasse ich nichts machen. Es geht alles so wie es ist ohne Probleme.

Kann ich verstehen…
…Deckel immer schön drauf lassen!

1 Hilfreich
trailor85 schrieb:zum Beitrag ↑

Im normalen Haushalt braucht man keinen „Drehstrom“, weil man das Drehfeld dort nicht braucht!

Technische Anschlussbedingungen, Ausgabe 2007:

10.2.3 Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 kW,
z.B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, werden vom Planer oder Errichter
als Drehstromkreise ausgelegt.

trailor85 schrieb:zum Beitrag ↑

Das normale Haus hat im Keller 3 Sicherungen a 35 A

Das ist regional unterschiedlich. Unser VNB nimmt 63A als Standard.

trailor85 schrieb:zum Beitrag ↑

Jetzt hat E-Werk Dir wahrscheinlich nur L1, L2 und N aus Sparsamkeitsgründen ans Haus gelegt.

Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Im Keller, über dem Zähler sind noch 2 16B Sicherungen. Eine Für Waschmaschine 2000 Watt & Trockner 600 Watt, und eine Für meinen Kellerraum. Da steht ein Froster 80 Watt und ein Kühlschrank 50 Watt und Licht.

Waschmaschinen haben in aller Regel 2300W, normale (nicht Wärmepumpen-)Trockner auch.
Waschmaschine und Trockner nicht gemeinsam laufen lassen, wenn das kein Wärmepumpentrockner ist!
(Klappt leider oft problemlos, weil die Sicherungsautomaten recht träge auf die Überlast reagieren.)

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Sicherungskasten1920×2560 633 KB

Das Bild zeigt:

Zuerst mal kann man schemenhaft eine 5adrigen Zuleitung erkennen. Das ist gut so.
Dann fällt einem auf, dass ein Hauptschalter schön wäre, aber nicht da ist.
Zudem sind nur zwei abgehende Leitungen, die von einer Sicherung gespeist werden, über den FI geschützt.
Das muss Dusche/Bad/Außensteckdose sein.

Die blanken Kupfer-Gabeln führen Spannung, es ist Pfusch die nicht abgedeckt oder gekürzt zu haben.
Die ersten drei Automaten versorgen wohl den Herd, ich meine auch 2,5mm² statt 1,5mm² zu erkennen.
Das ist gut.

Der Trafo unten hat in einer Unterverteilung NICHTS zu suchen, das ist Pfusch.
Daneben ist eine Steuerleitungsklemme mit einer 7adrigen Leitung, die zum Keller herunter geht.
Darüber könnte man Steuersignale für eine nachrzurüstende Elektro-Speicherheizung laufen lassen.
(Was natürlich zur Zeit kein Mensch mit Hirn ernsthaft in Erwägung ziehen würde).

Auf dem FI steht deutlich „monatlich drücken“ über der weißen „T“-Taste.
Wann hast du das letzte Mal?

Hach, worum ging es?
Wechselstrom / Drehstrom.
Die Verteilung ist für Drehstrom.
Ob irgendein Pfsucher es geschafft hat, in einem Anfall von Idiotie trotz

  • Drehstromzähler,
  • 5adriger Zuleitung,
  • drei Hauptsicherungen
  • Verteilung für Drehstrom
    trotzdem nur eine Phase im Keller aufegelegt zu haben, kann ich nicht sagen.

Es wäre gleichermaßen völlig hirnverbrannt, extrem unwahrscheinlich, aber brandgefährlich.

1 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Waschmaschinen haben in aller Regel 2300W, normale (nicht Wärmepumpen-)Trockner auch. Waschmaschine und Trockner nicht gemeinsam laufen lassen, wenn das kein Wärmepumpentrockner ist! (Klappt leider oft problemlos, weil d …

Du hast recht, die Waschmaschine hat in der Tat 2300 Watt. Mein Wärmepumpentrockner hat nur 600 Watt.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Das Bild zeigt: Zuerst mal kann man schemenhaft eine 5adrigen Zuleitung erkennen. Das ist gut so. Dann fällt einem auf, dass ein Hauptschalter schön wäre, aber nicht da ist. Zudem sind nur zwei abgehende Leitungen, die v …

Es könnte sein, dass die Häuserbauer erst WW Boiler geplant hatten. Der Bauträger hat innerhalb von 10 Jahren ca 300 Wohnungen gebaut.

Viele, eigentlich die meisten, haben einen Boiler im Bad, der mit Nachtstrom beheizt wird.

Wir haben Gott sei dank Warmwasser mit der Heizung kombiniert. Das könnte ja heute keiner mehr bezahlen.

0 Hilfreich
trailor85 schrieb:zum Beitrag ↑

Jetzt hat E-Werk Dir wahrscheinlich nur L1, L2 und N aus Sparsamkeitsgründen ans Haus gelegt.

Das E-Werk legt schon alle 3 Phasen bis in den Keller.
Sparsam ist dann der Bauherr, welcher in MFH gerne nur 2 Phasen in die Wohnung legt.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.