Zum Inhalt springen
Frage 20. Januar 2013 · 37 Antworten

Brenner wird nicht erkannt

Hallo habe eine Buderus G105u mit einem Elco Brenner!Mein monteur war da gewesen er sagt Öl kommt brenner läuft an und geht aus! er sagt brenner wird nicht erkannt was tun?

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2013. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

37 Antworten

Hallo!

Und das war alles was der Monteur machen konnte ?
Anlage lief bisher einwandfrei ?

Was meint er denn damit? „Nicht erkannt“.

So soll es sein und so müsste der gute Mann es doch auch nachgeprüft haben:

Regler schaltet ein>Ölvorwärmung>Vorbelüftung>Öleinspritzung+Zündung>Flamme entsteht> Zündung aus> es läuft.
Und das passiert auch so ?

Und dann wusste er nicht weiter,wenn dann ein Abbruch passiert ?
Dann geht Flamme aus oder der Flammenwächter meldet „Keine Flamme“ > Sicherheitszeit läuft an>Nachzündung>Abbruch>Störung ?

mfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Und das war alles was der Monteur machen konnte ? Anlage lief bisher einwandfrei ? Was meint er denn damit? „Nicht erkannt“. So soll es sein und so müsste der gute Mann es doch auch nachgeprüft haben: Regler schal …

Ja flamme geht an und dann geht sie aus und es kommt sofort eine Störung!Er hatte auch einen anderen Brenner angeschlossen und das selbe!Er meinte irgendwie das nicht erkannt wir dass der brenner brennt

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Ja flamme geht an und dann geht sie aus und es kommt sofort eine Störung!Er hatte auch einen anderen Brenner angeschlossen und das selbe!Er meinte irgendwie das nicht erkannt wir dass der brenner brennt

Hallo!

Und das ist eine neue Störung an dem Kessel,oder klappte es noch nie richtig ?
Die Steuergeräte mit dem Flammenwächter(Fotowiderstand) sind doch am Brenner dran,wenn 2 Brenner gleiche Fehler zeigen dann bleibt m.E. nur die Ölversorgung als gemeinsame Ursache.
Sonst fällt mir nur ein,das Kessel ursprünglich einen „Unitbrenner“ hatte,der nun durch Fremdbrenner ersetzt wurde. Da mag es Anpassungsprobleme geben,weil das Steuergerät am Kessel sitzt und nicht am Brenner.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Und das ist eine neue Störung an dem Kessel,oder klappte es noch nie richtig ? Die Steuergeräte mit dem Flammenwächter(Fotowiderstand) sind doch am Brenner dran,wenn 2 Brenner gleiche Fehler zeigen dann bleibt m.E …

Sie lief ja immer einwandfrei! Öl kommt auch so wie es sein soll er meinte 11 bar!der brenner wurde anfang letzten jahres komplett durch einen anderen brenner erneuert!Steuerung hatte er auch geprüft auf durchgang vom Steuergerät zum kabel unten am brenner und auch i.o

0 Hilfreich

Hallo habe eine Buderus G105u mit einem Elco Brenner!Mein
monteur war da gewesen er sagt Öl kommt brenner läuft an und
geht aus! er sagt brenner wird nicht erkannt was tun?

Hat der Kessel einen Flammenwächter

0 Hilfreich

Der Monteur soll einen Kollegen schicken, der Ahnung hat.

0 Hilfreich
Antwort auf K_chenmaus_1_c10a7dzum Beitrag ↑

Hallo habe eine Buderus G105u mit einem Elco Brenner!Mein monteur war da gewesen er sagt Öl kommt brenner läuft an und geht aus! er sagt brenner wird nicht erkannt was tun? Hat der Kessel einen Flammenwächter

Bei mir auch dasselbe

0 Hilfreich
Antwort auf K_chenmaus_1_c10a7dzum Beitrag ↑

Hallo habe eine Buderus G105u mit einem Elco Brenner!Mein monteur war da gewesen er sagt Öl kommt brenner läuft an und geht aus! er sagt brenner wird nicht erkannt was tun? Hat der Kessel einen Flammenwächter

Ja hat er der soll i.o sein

0 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

Der Monteur soll einen Kollegen schicken, der Ahnung hat.

Hatten bei buderus angerufen und die wissen das auch nicht! Ist ne 1 mann Firma

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Ja hat er der soll i.o sein

Ja hat er der soll i.o sein

„soll“, also nicht „ist“.

0 Hilfreich

Hallo,

habt ihr schon mal geprüft, ob die Flamme schon während der Vorbelüftung kommt?
Wenn ja, ist das MV höchstwahrscheinlich defekt.

Gruß Detlev

0 Hilfreich
Antwort auf K_chenmaus_1_c10a7dzum Beitrag ↑

Ja hat er der soll i.o sein „soll“, also nicht „ist“.

Laut ihm und buderus ja die haben den mit einer lampe angeleuchtet und er hat so funktioniert wie er soll

0 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

Hallo, habt ihr schon mal geprüft, ob die Flamme schon während der Vorbelüftung kommt? Wenn ja, ist das MV höchstwahrscheinlich defekt. Gruß Detlev

Na ich weis nur dass wenn das Öl kommt das dann sofort eine Flamme kommt so wie ich verstanden habe ist es das vorbrennen!Er hatte auch gesagt das die Flamme mohl schon viel zu früh kommt

0 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

Hallo, habt ihr schon mal geprüft, ob die Flamme schon während der Vorbelüftung kommt? Wenn ja, ist das MV höchstwahrscheinlich defekt. Gruß Detlev

Also mein monteur sagt das dass Magnetventil in ordnung ist

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Sie lief ja immer einwandfrei! Öl kommt auch so wie es sein soll er meinte 11 bar!der brenner wurde anfang letzten jahres komplett durch einen anderen brenner erneuert!Steuerung hatte er auch geprüft auf durchgang vom St …

Moin!

Sie lief ja immer einwandfrei! Öl kommt auch so wie es sein
soll er meinte 11 bar!

Öldruck kann von der Pumpe auch mit geringem „Restöl“ noch aufgebaut werden. Wenn aber die Ölleitung zugesetzt ist, Hauptfilter und Pumpensieb evtl. auch „dicht“ sind und/oder die Düse ebenfalls, wird es nichts. Zunächst sollte das Vakuum in der Ölleitung gemessen werden. Geht dieses in Richtung -0,3 bar oder höher sollte die Ursache dafür gefunden werden. Man kann natürlich auch die Schläuche vom Vorfilter abnehmen und den Brenner versuchsweise aus einem Kanister mit Heizöl/Diesel betreiben. Läuft er dann einwandfrei, liegt es definitiv an der Ölversorgung.
Gruß Walter

0 Hilfreich
Antwort auf Walter1967zum Beitrag ↑

Moin! Sie lief ja immer einwandfrei! Öl kommt auch so wie es sein soll er meinte 11 bar! Öldruck kann von der Pumpe auch mit geringem „Restöl“ noch aufgebaut werden. Wenn aber die Ölleitung zugesetzt ist, Hauptfilter und …

Hatten wir auch schon gemacht und es ist das selbe problem! Öl kommt Ja und brennen tut er auch aber es wird nicht erkannt das der brenner läuft! Flammen überwacher ist auch inordnung

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Hatten wir auch schon gemacht und es ist das selbe problem! Öl kommt Ja und brennen tut er auch aber es wird nicht erkannt das der brenner läuft! Flammen überwacher ist auch inordnung

Moin!
Gibt es eine Bohrung in der Stauscheibe des Brenners, die mit der Flammüberwachung übereinstimmen sollte?
Ist die sich bildende Flamme denn überhaupt hell genug, oder russt das Ding dermaßen, dass der Flammenwächter gleich sagt.„Nö, Du! Ohne mich!“?
Schon mal versucht, ein baugleiches Brenner-Steuergerät (falls vorhanden bei Deinem 1-Mann-Stördienstler) aufzusetzen? Oder die Flammen-Überwachung?
Gruß Walter

0 Hilfreich
Antwort auf Walter1967zum Beitrag ↑

Moin! Gibt es eine Bohrung in der Stauscheibe des Brenners, die mit der Flammüberwachung übereinstimmen sollte? Ist die sich bildende Flamme denn überhaupt hell genug, oder russt das Ding dermaßen, dass der Flammenwächte …

Ja alles i.o haben alles komplett getauscht mit einem von ihm mitgebrachten brenner und zubehör flamme ist auch hell genug und er macht bei beiden dass selbe geht an brennt kurz und aus

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Also mein monteur sagt das dass Magnetventil in ordnung ist

Also mein monteur sagt das dass Magnetventil in ordnung ist

Gibt es eine „Störung“ am Brenner selber?
Odr geht der „einfach“ nur aus?

Was ist, wenn man die Regelung auf „Handbetrieb“/ Schornsteinfegermodus schaltet?

Erwartet die Kesssel(!)- Regelung eine „Rückmeldung“ des Brenners innerhalb eines Zeitfensters?
Kann das Steuergerät des Brenners dieses Signal liefern?

Über die Kompatibilität mit der Kesselregelung sollte im Zweifelsfall der Brennerhersteller Auskunft geben können.

Evtl. muss die Freigabe der Öl-Vorwärmung „rückwärts“ nochmal über die Kessselregelung laufen?
Lässt sich diese „Rück-Signal“- Anforderung „rausprogramieren“?

Ich kenne die Buderus-Sachen nicht wirklich gut, aber gut genug, um zu wissen, dass Buderusregelungen manchmal recht „eigenwillig“ sind.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Also mein monteur sagt das dass Magnetventil in ordnung ist Gibt es eine „Störung“ am Brenner selber? Odr geht der „einfach“ nur aus? Was ist, wenn man die Regelung auf „Handbetrieb“/ Schornsteinfegermodus schaltet? Erwa …

Also es wird eine störung angezeigt! Das steuergerät liefert auch ein signal er tut auch das öl vorwärmen aber er springt nicht in den direkten brennmodus

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Ja alles i.o haben alles komplett getauscht mit einem von ihm mitgebrachten brenner und zubehör flamme ist auch hell genug und er macht bei beiden dass selbe geht an brennt kurz und aus

Hallo!

Ja alles i.o haben alles komplett getauscht mit einem von ihm
mitgebrachten brenner und zubehör flamme ist auch hell genug

Was passiert denn, wenn er den Brenner anschließt? Läuft der denn?
Gruß Walter

0 Hilfreich
Antwort auf Walter1967zum Beitrag ↑

Hallo! Ja alles i.o haben alles komplett getauscht mit einem von ihm mitgebrachten brenner und zubehör flamme ist auch hell genug Was passiert denn, wenn er den Brenner anschließt? Läuft der denn? Gruß Walter

ne läuft auch nicht

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

Also es wird eine störung angezeigt! Das steuergerät liefert auch ein signal er tut auch das öl vorwärmen aber er springt nicht in den direkten brennmodus

Also es wird eine störung angezeigt! Das steuergerät liefert
auch ein signal er tut auch das öl vorwärmen aber er springt
nicht in den direkten brennmodus

Was denn nun?
Wird der BRENNER nicht erkannt oder wird nur die FLAMME nicht erkannt?

Unrichtige Bezeichnungen können zu Fehlinterpretationen führen.

Ist der Brenner vorher schon an diesem Kessel in Betreib gewesen oder ist es die Erstinbetriebnahme des Brennes?

Bitte den genauen Brenner-Typ angeben.

Die Ausage:
Laut ihm und buderus ja die haben den mit einer lampe angeleuchtet und er hat so funktioniert wie er soll ..

…lässt mich vermuten, dass der Brenner mit „Fremdlicht“ durchläuft?
Und demzufolge ein „Gelbbrenner“ ist.

Dann ist die Flammme vermutlich viel zu „blau“ und hat zu viel Luftüberschuss.

Gibt es in der Betriebsanleitung eine Voreinstelltabelle für Primärluft und Sekundärluft für die jeweilige Düsengrösse?

Wurde die Luftzufuhr entsprechend eingestellt?

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Also es wird eine störung angezeigt! Das steuergerät liefert auch ein signal er tut auch das öl vorwärmen aber er springt nicht in den direkten brennmodus Was denn nun? Wird der BRENNER nicht erkannt oder wird nur die FL …

es ist ein gelbbrenner und mit fremdlicht läuft er auch nicht

0 Hilfreich
Antwort auf Sebastian_Zimpelzum Beitrag ↑

ne läuft auch nicht

Hallo!
Dann würde ich weiterhin auf einen Fehler in der Ölversorgung tippen.
Der Heizungsregelung ist es normalerweise egal, welcher Brenner am Stecker hängt, der „Ersatzbrenner“ zeigt die gleichen Symtome und die Abgaswege scheinen frei zu sein (Was andernfalls passiert, hättest Du hier geschildert, da sehr auffällig!)
Eines noch: Wie ist denn der Kessel an das Stromnetz angeschlossen? Fest oder per Stecker?
Falls (tatsächlich) per Stecker diesen einmal „umdrehen“!
Ich halte das zwar für eher unwarscheinlich, habe etwas ähnliches aber mal mit einer Gastherme in einer Küche erlebt. Es war keine Steckdose für den Toaster frei. Heizung raus, Toast gemacht, Heizung verkehrt (verpolt also) wieder rein. Ergebnis: Störung! (Und da komm mal drauf! Schließlich gibt ja keiner zu, den Stecker gezogen zu haben, weil der Einsatz in dem Falle (trotz Wartungsvertrag) kostenpflichtig wird und sich kaum jemand vorstellen kann, dass das zur Störung führt.
Gruß Walter

0 Hilfreich

Hallo habe eine Buderus G105u mit einem Elco Brenner!Mein
monteur war da gewesen er sagt Öl kommt brenner läuft an und
geht aus! er sagt brenner wird nicht erkannt was tun?

es ist ein gelbbrenner und mit fremdlicht läuft er auch nicht

Das ist ja mal ne klare Aussage.
Wird nun der „Brenner“ oder die „Flamme“ nicht erkannt?
Letzteres hat mit dem Heizkessel nichts zu tun.

Leider wurden die Fragen zur Inbetreibnahme und zum Modell des Ölbrenners nicht beantwortet.
Ist der Brenner neu montiert worden oder nach (längerem) Betrieb ausgefallen?

Das ist hier doch kein lustiges Ratespiel :frowning:
Der Support und die Erfahrung des Monteurs sind offenbar auch ausbaufähig.

Ich schlage vor, einen neuen Thread mit den richtigen und relevanten Angaben zu starten.
Hier wird das einfach zu unübersichtlich.

0 Hilfreich
Antwort auf Walter1967zum Beitrag ↑

Hallo! Dann würde ich weiterhin auf einen Fehler in der Ölversorgung tippen. Der Heizungsregelung ist es normalerweise egal, welcher Brenner am Stecker hängt, der „Ersatzbrenner“ zeigt die gleichen Symtome und die Abgasw …

Moin
Macht mal das was Walter sagte,Öldruck/und Vakuum messen…wenn es nicht daraun liegt,dannkann der Fehler nur in der Ölstrecke liegen…Ansaugung im Tank hat Loch,Antiheberventil verstopft…,leitung verschlammt…oder noch besser,auf einrohrsystem umgebaut…aber die Leitung nicht verkleiner,das führt zu luft in der Ölleitung…und der brenner geht auch aus…
Und Holt wirklich mal jemanden…der etwas mehr Ahnung hat…

0 Hilfreich
Antwort auf Walter1967zum Beitrag ↑

Hallo! Dann würde ich weiterhin auf einen Fehler in der Ölversorgung tippen. Der Heizungsregelung ist es normalerweise egal, welcher Brenner am Stecker hängt, der „Ersatzbrenner“ zeigt die gleichen Symtome und die Abgasw …

Jepp
Buderus macht das gerne…die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein…

0 Hilfreich
Antwort auf Kurtowitschzum Beitrag ↑

Jepp Buderus macht das gerne…die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein…

die Ionisation,mus schon richtig
gepohlt sein…

Beim Ölbrenner?

0 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein… Beim Ölbrenner?

Stimmt,sorry,war wohl im falschen Film…

1 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein… Beim Ölbrenner?

die Ionisation,mus schon richtig
gepohlt sein…

Beim Ölbrenner?

Ja, wenn es ein „Blaubrenner“ wäre. Ist es aber nicht.

Aber eine Ionisationselektrode zu „verpolen“ geht m.E. so auch gar nicht.

Die liefert einen Ionisationsstrom und fertig.
Es kann nur die Auswertelektronik spinnen.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein… Beim Ölbrenner? Ja, wenn es ein „Blaubrenner“ wäre. Ist es aber nicht. Aber eine Ionisationselektrode zu „verpolen“ geht m.E. so auch gar nicht. Die liefert einen Ionisation …

Hallo Odo,

dann bin ich wohl nicht auf dem neuesten Stand.
Meines Wissens werden Blaubrenner mit einem Infrarotdetektor oder u.U. mit einer UV-Röhre überwacht.
Ionisation, wie bei Gasbrennern, wäre mir echt neu und würde mich gern aufklären lassen.

Gruß Detlev

0 Hilfreich
Antwort auf Detlevzum Beitrag ↑

Hallo Odo, dann bin ich wohl nicht auf dem neuesten Stand. Meines Wissens werden Blaubrenner mit einem Infrarotdetektor oder u.U. mit einer UV-Röhre überwacht. Ionisation, wie bei Gasbrennern, wäre mir echt neu und würde …

Moin
Fehler meinerseitens…sorry…aber es geht ja um diese Ominöse,Brennerstörung…
Hab mal bei meinen Collegen nachgefragt…und die meinen auch das es nur die Ölzufuhr sein kann…noch eine Frage…hat dein Kumpel..den gesamten Brenner ausgetauscht?..und der lief auch nicht richtig ?
Bitte versuch mal ein Foto zu schicken…

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

die Ionisation,mus schon richtig gepohlt sein… Beim Ölbrenner? Ja, wenn es ein „Blaubrenner“ wäre. Ist es aber nicht. Aber eine Ionisationselektrode zu „verpolen“ geht m.E. so auch gar nicht. Die liefert einen Ionisation …

Moin!

die Ionisation,mus schon richtig
gepohlt sein…

Beim Ölbrenner?

Könnte ja u.U. schon reichen, wenn der Fotowiderstand „verpolt“ ist.

Ja, wenn es ein „Blaubrenner“ wäre. Ist es aber nicht.

Blaubrenner mit Ionisationselektrode? Gibt es das? Mir bisher nicht untergekommen.

Aber eine Ionisationselektrode zu „verpolen“ geht m.E. so auch
gar nicht.

Doch, das geht bei einigen Herstellern. „Null“ und „Phase“ beim Anschluß des Gerätes vertauscht macht sich bei manchem Fabrikat durch eine sofortige Brennerstörung (Ionisation)bemerkbar.
Gruß Walter

0 Hilfreich
Antwort auf Kurtowitschzum Beitrag ↑

Moin Fehler meinerseitens…sorry…aber es geht ja um diese Ominöse,Brennerstörung… Hab mal bei meinen Collegen nachgefragt…und die meinen auch das es nur die Ölzufuhr sein kann…noch eine Frage…hat dein Kumpel..den gesamten …

Hab mal bei meinen Collegen nachgefragt…und die meinen auch
das es nur die Ölzufuhr sein kann…

Wenn der Brenner aber nach jeder Entstörung immer wieder anspringt und erst nach Ablauf der der „Erkennungsfrist“ des Flammwächters auf Störung geht ist ein Fehler in der Ölversorgung SEHR unwahrscheinlich.

Leider sind/ waren die Angaben des TE ziemlich unpräzise bis irreführend, was den Ablauf der Funktionen und die Begrifflichkeiten betrifft.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Hab mal bei meinen Collegen nachgefragt…und die meinen auch das es nur die Ölzufuhr sein kann… Wenn der Brenner aber nach jeder Entstörung immer wieder anspringt und erst nach Ablauf der der „Erkennungsfrist“ des Flammwä …

Moin

Nicht wenn er ein Vakuum zieht,und es sich auflöst,bei der störung.(defektes Antiheberventil)…kann aber auch der Ölschlauch sein,das der sich zusammenzieht…deswegen währe es schön..wenn wir mal die daten bekommen würden..wie z.b. Vakuum,oder eine genaue Stör beschreibung…und ob der andere Brenner es genauso macht…

LG Kurt

0 Hilfreich
Antwort auf Kurtowitschzum Beitrag ↑

Moin Macht mal das was Walter sagte,Öldruck/und Vakuum messen…wenn es nicht daraun liegt,dannkann der Fehler nur in der Ölstrecke liegen…Ansaugung im Tank hat Loch,Antiheberventil verstopft…,leitung verschlammt…oder noch …

Moin

Was den nun ??? keine Rückmeldung..;-(

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.