Zum Inhalt springen
Frage 14. November 2022 · 39 Antworten

Brennwertheizung einstellen

Hallo, ich habe folgende Frage oder Problem. Meine Brennwertheizung hat immer eine Vorlauftemperatur von 40 Grad und eine Rücklauftemperatur von 38 Grad. Ich habe gelesen das die Spreizung größer sein müsste bzw. Das der Vorlauf auf 55 und der Rücklauf auf 40 Grad sein muss. Was ist an meiner Anlage verkehrt oder ist es doch alles normal

39 Antworten

Hallo,
die Temperatur-Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf hängt hauptsächlich von der Außentemperatur und Isolierung des Hauses ab.
Bei -20 Grad ist die Differenz garantiert wesentlich höher im Gegensatz zu den noch vergleichsweise milden Temperaturen.
Gruß Michael

0 Hilfreich
Antwort auf michael_sbszum Beitrag ↑

Hallo, die Temperatur-Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf hängt hauptsächlich von der Außentemperatur und Isolierung des Hauses ab. Bei -20 Grad ist die Differenz garantiert wesentlich höher im Gegensatz zu den noch …

Also ist das im Moment alles so in Ordnung und ich muss keine Spreizung von 55/40 haben? Ich habe meinen Vorlauf auf 1.3 laut dem Diagramm gestellt. Reicht das so aus oder muss das höher oder niedriger? Es handelt sich um Heizkörper und nicht um eine Fußbodenheizung

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Also ist das im Moment alles so in Ordnung und ich muss keine Spreizung von 55/40 haben? Ich habe meinen Vorlauf auf 1.3 laut dem Diagramm gestellt. Reicht das so aus oder muss das höher oder niedriger? Es handelt sich u …

Ich gratuliere dir sogar für die geringe Differenz. Das Haus/Wohnung ist dann gut isoliert.

1 Hilfreich
michael_sbs schrieb:zum Beitrag ↑

Das Haus/Wohnung ist dann gut isoliert.

Oder die Pumpe läuft mit Volldampf.

0 Hilfreich
Antwort auf Bernd54zum Beitrag ↑

Oder die Pumpe läuft mit Volldampf.

Naja das Haus ist von 1965 und ein paar Sachen wurden schon gedämmt und Fenster sind auch vor ein paar Jahren neu gekommen. Ich habe nur immer gelesen, dass eine Brennwertheizung halt bei 55/40 laufen soll, damit der Brennwert auch funktioniert. Ist das ein Irrglaube? Die Pumpe steht auf Stufe 6 von 7

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Naja das Haus ist von 1965 und ein paar Sachen wurden schon gedämmt und Fenster sind auch vor ein paar Jahren neu gekommen. Ich habe nur immer gelesen, dass eine Brennwertheizung halt bei 55/40 laufen soll, damit der Bre …

Regelt sich die Pumpe automatisch und du hast die Stufe anhand von LEDs o. ä. abgelesen oder gibt es da eine manuelle Einstellungsmöglichkeit (eher ungewöhnlich mit so vielen Stufen)?
Die VL- und RL-Temperaturen sind nicht in Stein gemeißelt. Die sollten je nach Außentemperatur und je nach zentraler Soll-Vorgabe der Innentemperatur variieren. Rückschlüsse auf Dämmqualität halte ich für gewagt. Wenn man gerade mehrere Heizkörperthermostate aufgedreht hat, wird die Spreizung für eine Weile deutlich höher und nach dem Herunterdrehen eben geringer.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

Regelt sich die Pumpe automatisch und du hast die Stufe anhand von LEDs o. ä. abgelesen oder gibt es da eine manuelle Einstellungsmöglichkeit (eher ungewöhnlich mit so vielen Stufen)? Die VL- und RL-Temperaturen sind nic …

Es ist eine concept 200 Pumpe, die habe ich auf Stufe 6 gedreht, da der letzt heizkörper nicht richtig warm wurde, der Kreislauf ist entlüftet. Tagestemperatur ist auf 21 Grad und nachtabsenkung auf 19 Grad eingestellt. Alle thermostate sind voll aufgedreht, da ja über die Heizung geregelt wird.

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Es ist eine concept 200 Pumpe, die habe ich auf Stufe 6 gedreht, da der letzt heizkörper nicht richtig warm wurde, der Kreislauf ist entlüftet. Tagestemperatur ist auf 21 Grad und nachtabsenkung auf 19 Grad eingestellt. …

Dann unbedingt hydraulischen Abgleich machen (lassen)! So läuft die Heizung nicht besonders effizient.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

Dann unbedingt hydraulischen Abgleich machen (lassen)! So läuft die Heizung nicht besonders effizient.

Also ist die Spreizung nun doch nicht optimal? Oder was ist ihrer Meinung nun genau verkehrt?

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Also ist die Spreizung nun doch nicht optimal? Oder was ist ihrer Meinung nun genau verkehrt?

Ganz genau. Verkehrt ist, dass zum Beheben eines unzureichend durchströmten Heizkörpers die Pumpe hochgedreht wurde. Die Spreizung kann sich nicht aufbauen, weil die weniger abgelegenen Heizkörper viel zu schnell durchströmt werden. Ich gehe davon aus, dass nun die Heizkörper, die sehr nah an der Therme liegen, stark rauschen, sobald man den Thermostat aufdreht.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

Ganz genau. Verkehrt ist, dass zum Beheben eines unzureichend durchströmten Heizkörpers die Pumpe hochgedreht wurde. Die Spreizung kann sich nicht aufbauen, weil die weniger abgelegenen Heizkörper viel zu schnell durchst …

Wie gesagt alle thermostate sind durchgehend auf 5 gestellt und ein Rauschen ist nicht zu bemerken. Das einzige was mich halt wundert ist das der Vorlauf fast gleich wie der Rücklauf ist

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Wie gesagt alle thermostate sind durchgehend auf 5 gestellt und ein Rauschen ist nicht zu bemerken. Das einzige was mich halt wundert ist das der Vorlauf fast gleich wie der Rücklauf ist

OK, bei voll offenem Ventil rauscht es wenig. Würdest du nun aber etwas herunterdrehen, könntest du es sicherlich hören.
Ich gehe trotz nicht hörbarem Rauschen davon aus, dass der ursprünglich zu kühle Heizkörper immer noch fühlbar kühler bleibt als der dem Wärmeerzeuger nächstgelegene.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

OK, bei voll offenem Ventil rauscht es wenig. Würdest du nun aber etwas herunterdrehen, könntest du es sicherlich hören. Ich gehe trotz nicht hörbarem Rauschen davon aus, dass der ursprünglich zu kühle Heizkörper immer n …

Ja das stimmt, dieser ist kühler als einer der näher dran ist, dass kann ich also nur durch einen hydraulischen Abgleich ändern? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die man eventuell einstellen könnte

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Ja das stimmt, dieser ist kühler als einer der näher dran ist, dass kann ich also nur durch einen hydraulischen Abgleich ändern? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die man eventuell einstellen könnte

Geht nur mit hydraulischem Abgleich. Ausschließlich dafür ist der ja schließlich da. Also du könntest natürlich den ganzen Tag von einem Thermostat zum anderen laufen und, die Regelung händisch versuchen. Aber ich glaube, damit wirst du nicht den gleichen Erfolg erzielen. 😃

0 Hilfreich

hi,

Otsegolectric schrieb:zum Beitrag ↑

Geht nur mit hydraulischem Abgleich.

würden nicht auch Thermostate, die man nicht voll aufdreht, das Problem mildern?
Dann wäre der letzte HK zwar kalt, wenn das komplette Haus aufgeheizt werden muss, aber wenn alle Räume warm (und damit geschlossen sind) sollte dann doch genug übrig bleiben.

grüße
lipi

0 Hilfreich
Antwort auf littlepinguinzum Beitrag ↑

hi, würden nicht auch Thermostate, die man nicht voll aufdreht, das Problem mildern? Dann wäre der letzte HK zwar kalt, wenn das komplette Haus aufgeheizt werden muss, aber wenn alle Räume warm (und damit geschlossen sin …

Die Räume sind jetzt alle warm und auch so wie es sein soll. Ich habe in jedem Raum die Temperatur die wir auch haben wollen. Immer so zwischen 20 und 21 Grad. Es geht mir halt nur um die optimale Spreizung der Brennwertheizung und diese scheint ja nicht optimal zu sein und nur durch einen hydraulischen Abgleich zu realisieren.

0 Hilfreich
littlepinguin schrieb:zum Beitrag ↑

würden nicht auch Thermostate, die man nicht voll aufdreht, das Problem mildern?

Nicht wirklich. Ventile, die man nicht voll aufdreht, ja. Das wäre ja quasi, was beim Abgleich passiert. Aber Thermostate sind nicht gleich Ventile. Es also nur mit gezielten Thermostateinstellungen regeln zu wollen, wird eine Gradwanderung (absichtlich und bewusst mit d geschrieben).

0 Hilfreich
Otsegolectric schrieb:zum Beitrag ↑

Aber Thermostate sind nicht gleich Ventile.

verhalten sich aber so, wenn es warm genug ist.

Otsegolectric schrieb:zum Beitrag ↑

regeln zu wollen

ich schrieb absichtlich ‚mildern‘ und nicht das Problem lösen.

grüße
lipi

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Die Räume sind jetzt alle warm und auch so wie es sein soll. Ich habe in jedem Raum die Temperatur die wir auch haben wollen. Immer so zwischen 20 und 21 Grad. Es geht mir halt nur um die optimale Spreizung der Brennwert …

Ich glaube, es bringt nicht viel, weiter herum zu philosophieren. Du hast im Grunde drei Möglichkeiten:
a) Finde dich mit dem Zustand ab, wie er ist und verschenke ein paar Euro für unnütz verbranntes Gas (Das scheint für meinen Eindruck deine bevorzugte Lösung zu sein).
b) Hole dir eine Sanitärfachkraft und lasse den Abgleich machen (Im Idealfall wohnst du zur Miete uns kannst deinen Vermieter irgendwie davon überzeugen). Ansonsten wird es sicherlich so sein, dass du einige Jahre brauchst, um das dafür investierte Geld wieder über verringerten Verbrauch einzusparen. Da nehme ich kein Blatt vor den Mund.
c) Du bist technisch nicht völlig unbedarft und versuchst den Abgleich selber. Man kann nichts kaputt machen und notfalls alle Ventile wieder voll aufdrehen kannst du immer noch, falls sich der Erfolg nicht einstellt. Ich habe diesen bei unserer Fußbodenheizung auch in Eigenregie nachträglich gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Man muss sich nur etwas mit der Materie befassen, ein bisschen mit Zahlen umgehen können und das passende Werkzeug haben.
Ach so - was auch hilft ist, wenn die Heizkörper korrekt dimensioniert sind… Sollten da völlig unpassende Dimensionen gewählt worden sein, wird es auch etwas schwieriger und man wird deutlich länger immer wieder noch mal nachjustieren müssen.

1 Hilfreich
Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

da der letzt heizkörper nicht richtig warm wurde,

wird dieser warm, wenn man die andern Ventile der Heizungen schließt? Es könnte auch ein verstopften Ventil oder Rohr ursächlich dafür sein.

0 Hilfreich
Antwort auf anon44275120zum Beitrag ↑

wird dieser warm, wenn man die andern Ventile der Heizungen schließt? Es könnte auch ein verstopften Ventil oder Rohr ursächlich dafür sein.

Hallo, ja das haben wir auch getestet, wenn wir alle anderen zu machen, dann wir dieser komplett heiss

0 Hilfreich
Otsegolectric schrieb:zum Beitrag ↑

Es also nur mit gezielten Thermostateinstellungen regeln zu wollen, wird eine Gradwanderung (absichtlich und bewusst mit d geschrieben).

Es gibt eine Möglichkeit den hydraulischen Abgleich über smarte Heizkörperthermostate zu machen. Für einige Modelle von Homematic IP hat sich der Hersteller dies jetzt von Fraunhofer IEE ausdrücklich bestätigen lassen Homematic IP automatisiert den hydraulischen Abgleich | Homematic IP (homematic-ip.com). Allerdings macht es angesichts der Kosten dieser Geräte keinen Sinn, die nur deshalb einzubauen, weil man sich damit den manuellen hydraulischen Abgleich sparen kann. Das ist eher ein netter Nebeneffekt, wenn man die im Rahmen einer umfassenderen Lösung (Zeitsteuerung, Kopplung mit Fenstersensoren, Raumthermostaten, Präsenzerkennung, … installiert).

0 Hilfreich
Otsegolectric schrieb:zum Beitrag ↑

Die VL- und RL-Temperaturen sind nicht in Stein gemeißelt. Die sollten je nach Außentemperatur und je nach zentraler Soll-Vorgabe der Innentemperatur variieren. Rückschlüsse auf Dämmqualität halte ich für gewagt. Wenn man gerade mehrere Heizkörperthermostate aufgedreht hat, wird die Spreizung für eine Weile deutlich höher und nach dem Herunterdrehen eben geringer.

Du scheinst Dich intensiver mit dem Thema Spreizung auseinander gesetzt zu haben. Darf ich Dich bitten, mal einen Blick hierauf zu werfen:

Vaillant ecoVIT exclusiv Unterschied Rücklauf hohe/niedrige Temperatur

Die Rückmeldung vom Hersteller steht leider noch aus. ME habe ich so gar keine Spreizung mehr, da der Rücklauf des Warmwassers deutlich über dem der Heizung liegt, was dem gewünschten Brennwert-Effekt zuwider laufen dürfte.

0 Hilfreich
Antwort auf Wizzum Beitrag ↑

Du scheinst Dich intensiver mit dem Thema Spreizung auseinander gesetzt zu haben. Darf ich Dich bitten, mal einen Blick hierauf zu werfen: Vaillant ecoVIT exclusiv Unterschied Rücklauf hohe/niedrige Temperatur Die Rückme …

Kann es auch einfach sein, das bei mir an allen heizkörpern vielleicht der Rücklauf aufgedreht ist und so das Heilwasser einfach nur durchläuft

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Kann es auch einfach sein, das bei mir an allen heizkörpern vielleicht der Rücklauf aufgedreht ist und so das Heilwasser einfach nur durchläuft

das sollte auch so sein, sonst könnte das Wasser ja nicht durchlaufen und würde sich stauen.

1 Hilfreich
Hilfreichste Antwort

Naja, irgendwie scheint dir nicht klar zu sein, worum es hier überhaupt geht.

Eine geringe Spreizung hast du, wenn

  1. Der Wärmebedarf grade gering ist
  2. Die Pumpe einen auf Feuerwehrpumpe macht, und das Wasser dermaßen schnell durchpumpt, dass es kaum Zeit hat, sich im Heizkörper abzukühlen
  3. Alle Heizkörper voll aufgedreht sind, und das Wasser den Weg des geringsten Widerstands, also durch die leitungsmäßig nächsten Heizkörper fließt. Da ist der Durchfluss dann auch so hoch, dass das Wasser kaum abkühlt. Durch die entferntesten Heizkörper fließt kaum Wasser, sie bleiben kühl, und bekommen erst dann Wasser, wenn die nahen Heizkörper durch Zudrehen oder Erreichen der Zieltemperatur ihren Durchfluss drosseln.

Letztes kommt dir ja bekannt vor.
Beim hydraulischen Abgleich geht es nun darum, den Widerstand für das Heizwasser an den nahen Heizkörpern zu erhöhen, so dass auch bei allesamt voll aufgedrehten Heizkörpern durch alle die gleiche Wassermenge fließt. Der ferne wird dann auch warm, und der nahe prügelt das Wasser mit fast Vorlauftemperatur wieder zurück.

Mit dem Thermostat (Drehknauf) steuerst du nicht den Durchfluss, sondern gibst deine Wunschtemperatur an, das Ding selbst öffnet und schließt das Ventil dann je nach aktueller Temperatur selbsttätig. Das „Ausmachen“ der Heizung bedeutet lediglich, dass du die Wunschtemperatur sehr niedrig einstellst ( * bedeutet 5°C).

Du kannst an den nahen Heizkörpern zwar eine niedrigere Einstellung des Thermostaten wählen, so dass auch die fernen was vom Wasser abbekommen, allerdings nur, solange die Raumtemperatur nicht absinkt. Nach dem Lüften machen die nahen Heizkörper wieder voll auf, und klauen den Fernen wieder das Wasser.

Wie @Wiz geschrieben hat, es gibt intelligente Thermostaten, die untereinander kommunizieren können, und sich selbst abregeln, wenn ein anderer auch was von dem Wasser will. Mit 60€ kosten die aber drei mal so viel wie die normalen.

3 Hilfreich
Antwort auf sweberzum Beitrag ↑

Naja, irgendwie scheint dir nicht klar zu sein, worum es hier überhaupt geht. Eine geringe Spreizung hast du, wenn Der Wärmebedarf grade gering ist Die Pumpe einen auf Feuerwehrpumpe macht, und das Wasser dermaßen schnel …

Ok. Also im grossen und ganzen kann ich so selber nix ändern und komme um einen Hydraulischen Abgleich nicht rum, richtig?

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Ok. Also im grossen und ganzen kann ich so selber nix ändern und komme um einen Hydraulischen Abgleich nicht rum, richtig?

Wenn du keine hydraulischen Abgleich hast, dann wundert mich etwas, dass der letzte Heizkörper nicht warm wird.

Einen Hydraulischen Abgleich kann man auch selber machen, gibt dazu einige Anleitungen und berechnungtools im Internet.

ABER dazu müssen alle Ventile dafür ausgerichtet sein. - der Grund warum ich das bei mir noch nicht selber ausprobiert habe.

0 Hilfreich

Naja er wird ja jetzt warm, nachdem die Pumpe auf volle Pulle steht. Ich habe jetzt mir eine app besorgt, wo man die heizlast berechnen kann und auf was man die einstellringe stellen soll. Ich verstehe nur nicht, dass ich einen Heizkörper auf die höchste Stufe stellen soll und welcher Heizkörper das sein muss. Der erste oder der letzte oder einer in der Mitte. Und was muss man mit den rücklaufventilen machen, müssen die komplett auf sein oder macht man die komplett zu und dann nur einen tick auf?

0 Hilfreich
Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

Naja er wird ja jetzt warm, nachdem die Pumpe auf volle Pulle steht

kann mit immer noch gut vorstellen, dass da etwas drin hängt. Lass die Pumpe auf voller kraft arbeiten und dreh alle Heizungen ab, bis auf die Letzte. Thermostat abschrauben und das ventil immer wieder reindrücken. So kann man ggf Verstopfungen lösen.

gibt dazu einige Videos auf Youtube.

für den Hydraulischen Abgelich benötigst du Ventile zum einstellen. Diese haben eine beschrifftete Stellschraube mit deren Hilfe man die Öffnung des Durchflusses einstellt . (im bild der Grüne Ring, gibt es auch anders farbig)

0 Hilfreich

Also wenn ich alle anderen zu drehe wird der Heizkörper heiss. Ja solche Ventile habe ich auch. Es wird nur davon gesprochen, dass ein heizkörperventil auf volle Pulle auf sein soll also einstellring auf N. Aber welcher muss das sein?

0 Hilfreich
Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

Aber welcher muss das sein?

der dritte von Links.

Woher sollen wir denn deine Wohnung kennen und die gewünschte Temperatur in den Räumen?

Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

drehe wird der Heizkörper heiss.

was nicht bedeutet, dass dort etwas den Durchfluss erschwert. Das dort etwas Verschmutzung vorliegt ist nur eine Möglichkeit und kein muss. Versuch macht klug.

0 Hilfreich

Der besagte Heizkörper ist erst zwei Wochen alt, kann mir nicht vorstellen das der einen Defekt hat, aber werde es mal ausprobieren. Ich meine mit welcher Heizkörper auf N stehen muss, ob es der am nächsten an der Heizung sein muss oder der letzte.

0 Hilfreich
Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

kann mir nicht vorstellen das der einen Defekt hat,

wer sagt denn was von einen Defekt, eingeschwämmter schmutz zum Beispiel, gelöst durch die Arbeiten an der heizungsanalge. Meist hängt da aber was am Ventil. Aber wenn du dir sicher bist, dass es nicht daran liegt, dann schließen wird das einfach aus.

Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

Ich meine mit welcher Heizkörper auf N stehen muss, ob es der am nächsten an der Heizung sein muss oder der letzte.

und ich meinte

anon44275120 schrieb:zum Beitrag ↑

Woher sollen wir denn deine Wohnung kennen und die gewünschte Temperatur in den Räumen?

wie welcher Heizkörper einzustellen ist gibt die Berechnung vor. dazu den Temperatur ermitteln die man haben möchte, die Qm des Raumes die Fläche des der Heizkörpers usw.

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Der besagte Heizkörper ist erst zwei Wochen alt, kann mir nicht vorstellen das der einen Defekt hat, aber werde es mal ausprobieren. Ich meine mit welcher Heizkörper auf N stehen muss, ob es der am nächsten an der Heizun …

Hast du denn überhaupt an jedem Heizkörperventil die Möglichkeit zur Voreinstellung?
Davon abgesehen ist der Betrieb der Heizung so wie Du das machst nahezu optimal. Ventile voll auf und Regelung nur über die Heizkurve.
Beim abgleichen ist das Ziel jedem Heizkörper nur soviel Wasserumlauf zukommen zu lassen wie der Heizkörper und der Raum wirklich benötigt.
Dazu brauchst du den Pumpen Druck, deine benötigte Wärmemenge des Raumes wo sich der Heizkörper befindet und deine gewünschte temperaturspreizung.
Die Ventil Hersteller stellen dafür Tabellen bereit nach denen du dann die Voreinstellung vornehmen kannst.
Dabei kann es dann auch durchaus sein das der Großteil der Ventile komplett auf sein muss.

0 Hilfreich

Ja ich hätte an jedem ventil diese einstellringe. Wenn ich die Pumpe aber jetzt nicht auf volle Pulle Stelle dann wird der letzte Heizkörper aber nicht mehr warm alle anderen bleiben unverändert und auch die Vorlauf und rücklauftemperaturen ändern sich nicht. Ich habe immer so ca. 40/38. an manchen heizkörpern habe ich gesehen das dass Rücklaufventil komplett auf ist und bei manchen ist das nicht der Fall. Ich habe 3 Einstellungen an meiner Pumpe. Konstante Geschwindigkeit, konstanter Druck oder proportionaler Druck. Im Moment läuft sie auf proportional. Ist das richtig?

0 Hilfreich
Antwort auf Lesum05zum Beitrag ↑

Ja ich hätte an jedem ventil diese einstellringe. Wenn ich die Pumpe aber jetzt nicht auf volle Pulle Stelle dann wird der letzte Heizkörper aber nicht mehr warm alle anderen bleiben unverändert und auch die Vorlauf und …

Proportional Modus ist richtig. Konstantdruck ginge auch.
Wie auch andere schon geschrieben haben, deine spreizung ist so gering weil irgendwo ein oder mehrere Heizkörper mehr Wasser bekommen als er abkühlen kann. An den Heizkörpern geht dann auch der Pumpe Druck verloren der dann dem letzten Heizkörper fehlt.
Der Druck sucht sich leider immer den Weg wo er es am einfachsten hat.
Du kannst auch mit einem Thermometer die jeweiligen Temperaturen am Vor und Rücklauf des Heizkörpers messen.
Dann den einstellring am Ventil soweit drosseln das du ca 5-10 kelvin temperaturunterschied zwischen den beiden Anschlüssen hast.
(bei komplett geöffneten Ventilen)
Dabei wirst du feststellen das bei den schwächsten Heizkörpern (Gäste WC, Handtuchwärmer Bad usw) der Einstellring auf fast ganz zu stehen muss und bei sehr großen der Ring eventl komplett offen ist.

1 Hilfreich
Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

Meine Brennwertheizung hat immer eine Vorlauftemperatur von 40 Grad und eine Rücklauftemperatur von 38 Grad.

Auch bei unterschiedlichen Außentemperaturen?

Das wäre mir unerklärlich, denn

Lesum05 schrieb:zum Beitrag ↑

Vorlauf auf 1.3

hört sich doch nach der Einstellung einer Heizkurve an.
Damit bestimmt man, welchen Einfluss die Außentemperatur auf die Vorlauftemperatur hat.
Es ist ja unmittelbar klar, dass ein Haus bei kaltem Wetter mehr Heizleistung benötigt, welche durch heißeres Heizungswasser bereitgestellt wird.

Wer in allen Räumen die Thermostate auf „5“ stehen hat, der beheizt alle Räume unabhängig vom individuellen Bedarf. Ich benötige mein Büro am Wochenende nicht, das bekommt nur knapp 15°C. Mein Schlafzimmer hat kuschelige 17°C, mein Wohnzimmer wird tagsüber nur passiv über die umliegenden Räume beheizt (da bin ich nämlich gar nicht da).

Mit „das regelt die Heizung schon zentral“ kann man arbeiten, wenn man ein Bürohaus oder eine Schule beheizen muss, wo alle Räume benutzt werden. Aber in einem Wohnhaus???

Zudem führt diese Einstellung ja dazu, dass ohne den Abgleich die nahen Heizkörper maximal durchströmt werden und die entfernt liegen demnach weniger.

Was benötigt denn deine Heizung so an Gas im Jahr, wieviel Quadratmeter Fläche beheizt du und wie sieht es mit der Warmwasserbereitung aus (Personen im Haushalt, besonderer Warmwasserbedarf?)?

0 Hilfreich

Ich verbrauche so 2600m3 im Jahr. Bei 150m2.
Bei 3 Personen. Schlafzimmer ist komplett aus bei uns da wir dort im Schnitt 18grad haben.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.