Buderus therme heizt nicht mehr

wir waren 2 tage nicht zuhause.
wasserdruck war auf null.
warmwasser funktioniert aber die heizkörper sind kalt.

bis jetzt erledigt:
wasser auf 1 bar nachgefüllt
heizkörper entlüftet.
ein und ausgeschalten.

was können wir noch tun, bevor wir einen teuren techniker rufen müssen?
Danke für eure hilfe
*zitter*

wichtig ist aber auch dass die Therme entlüftet ist. Ist feststellbar ob die Umwälzpumpe läuft? Pumpe mit Schraubendreher lösen und vordrehen, oder doch Kundendienst rufen, viel erfolg

Hallo,
aus der Ferne schwer zu beantworten. Was ist mit dem Wasserdruck? Kann sein, dass Luft im System ist und deshalb kein Wasser zu den HK kommt. Läuft die Pumpe?
Nochmal anschalten und Probieren. Ansonsten hilft nur: Heizunsfirma holen.
Viel Erfolg

wichtig ist aber auch dass die Therme entlüftet ist. Ist
feststellbar ob die Umwälzpumpe läuft? Pumpe mit
Schraubendreher lösen und vordrehen, oder doch Kundendienst
rufen, viel Erfolg.

Danke. Ich versuchs

Vielleicht die Pumpe. Danke. Ich Versuchs herauszufinden.

Hallo Chris Steiner.

Der Anlagendruck muß deutlich über 1 bar (1,5 bis 1,8 bar) sein damit die Therme den Heizungskreislauf wieder freigibt.

Gruß E. Pfeifer

hallo,
erstmal den druck weiter erhöhen. da die ausdehnungsgefäße meistens 1,5bar vordruck haben ist dies das absolute minimum. dann könnte die heizung auch wieder anlaufen, da thermen mit einer sicherung gegen zu geringen druck ausgerüstet sind, die bei ca. 1 bar anspricht…vielleicht liegt aber auch ein anderer defekt vor… ansonsten muss festgestellt werden, warum die anlage druck verloren hat (defektes ausdehnungsgefäß, defektes sicherheitsventil, rohrbruch etc.)wichtig wäre zu wissen, um welchen typ es sich genau handelt und ob eventuell ein fehlercode angezeigt wird. dies kann bei der fehlersuche sehr hilfreich sein.
gruß arnes

Hallo,

ich nehme an der Heizungsdruck war auf 0bar.

Dann wird wahrscheinlich das Ausdehnungsgefäß oder das Sicherheitsventil Ihrer Anlage defekt sein. Ich tippe da auch auf ersteres. Das müsste getauscht werden. Anstatt eines Kundendiensttechnikers vom Hersteller können Sie auch einen Heizungsmonteur bestellen.

Wir können das genauso :wink:

MfG Nosferatu

kontroliere ob die pumpe läuft wen die heizung druck verliert ligt es am ausdehnungsgefäs

Hallo,
sehen sie nach wo Wasser aus dem Boden kommt.
gruss

Moin!
Ein bisschen dürftig, Deine mitgelieferten Infos!
Je genauer man das Problem beschreibt und natürlich, mit welchem Gerät genau und was z.B. im Regelungsdisplay angezeigt wird (wobei man mit der Betriebsanletung und dem Angezeigten sich oft schon selbst helfen kann…), umso warscheinlicher ist es, dass man eine brauchbare Antwort erhält.
Gruß Walter

Hallo,

funktioniert Umschaltventil Warmwasser/Heizung ?

mfG

Bühler

irgendwo muss das wasser ja verblieben sein, entweder hast du eine lackage im system oder das sicherheitsventil leckt, tausche dieses mal als erstes aus. gruß, martin

Nein. Hab heute einentechniker da gehabt. Ventil und Motor mussten getauscht werden.