hallo,
erstmal den druck weiter erhöhen. da die ausdehnungsgefäße meistens 1,5bar vordruck haben ist dies das absolute minimum. dann könnte die heizung auch wieder anlaufen, da thermen mit einer sicherung gegen zu geringen druck ausgerüstet sind, die bei ca. 1 bar anspricht…vielleicht liegt aber auch ein anderer defekt vor… ansonsten muss festgestellt werden, warum die anlage druck verloren hat (defektes ausdehnungsgefäß, defektes sicherheitsventil, rohrbruch etc.)wichtig wäre zu wissen, um welchen typ es sich genau handelt und ob eventuell ein fehlercode angezeigt wird. dies kann bei der fehlersuche sehr hilfreich sein.
gruß arnes