Zum Inhalt springen
Frage 9. Februar 2013, 18:44 Uhr · 14 Antworten

Buderus therme heizt nicht mehr

wir waren 2 tage nicht zuhause.
wasserdruck war auf null.
warmwasser funktioniert aber die heizkörper sind kalt.

bis jetzt erledigt:
wasser auf 1 bar nachgefüllt
heizkörper entlüftet.
ein und ausgeschalten.

was können wir noch tun, bevor wir einen teuren techniker rufen müssen?
Danke für eure hilfe
*zitter*

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2013. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

14 Antworten

wichtig ist aber auch dass die Therme entlüftet ist. Ist feststellbar ob die Umwälzpumpe läuft? Pumpe mit Schraubendreher lösen und vordrehen, oder doch Kundendienst rufen, viel erfolg

0 Hilfreich

Hallo,
aus der Ferne schwer zu beantworten. Was ist mit dem Wasserdruck? Kann sein, dass Luft im System ist und deshalb kein Wasser zu den HK kommt. Läuft die Pumpe?
Nochmal anschalten und Probieren. Ansonsten hilft nur: Heizunsfirma holen.
Viel Erfolg

0 Hilfreich
Antwort auf Norbert_G_nther_b85f71zum Beitrag ↑

wichtig ist aber auch dass die Therme entlüftet ist. Ist feststellbar ob die Umwälzpumpe läuft? Pumpe mit Schraubendreher lösen und vordrehen, oder doch Kundendienst rufen, viel erfolg

wichtig ist aber auch dass die Therme entlüftet ist. Ist
feststellbar ob die Umwälzpumpe läuft? Pumpe mit
Schraubendreher lösen und vordrehen, oder doch Kundendienst
rufen, viel Erfolg.

Danke. Ich versuchs

0 Hilfreich
Antwort auf ososzum Beitrag ↑

Hallo, aus der Ferne schwer zu beantworten. Was ist mit dem Wasserdruck? Kann sein, dass Luft im System ist und deshalb kein Wasser zu den HK kommt. Läuft die Pumpe? Nochmal anschalten und Probieren. Ansonsten hilft nur: …

Vielleicht die Pumpe. Danke. Ich Versuchs herauszufinden.

0 Hilfreich

Hallo Chris Steiner.

Der Anlagendruck muß deutlich über 1 bar (1,5 bis 1,8 bar) sein damit die Therme den Heizungskreislauf wieder freigibt.

Gruß E. Pfeifer

0 Hilfreich

hallo,
erstmal den druck weiter erhöhen. da die ausdehnungsgefäße meistens 1,5bar vordruck haben ist dies das absolute minimum. dann könnte die heizung auch wieder anlaufen, da thermen mit einer sicherung gegen zu geringen druck ausgerüstet sind, die bei ca. 1 bar anspricht..vielleicht liegt aber auch ein anderer defekt vor… ansonsten muss festgestellt werden, warum die anlage druck verloren hat (defektes ausdehnungsgefäß, defektes sicherheitsventil, rohrbruch etc.)wichtig wäre zu wissen, um welchen typ es sich genau handelt und ob eventuell ein fehlercode angezeigt wird. dies kann bei der fehlersuche sehr hilfreich sein.
gruß arnes

0 Hilfreich

Hallo,

ich nehme an der Heizungsdruck war auf 0bar.

Dann wird wahrscheinlich das Ausdehnungsgefäß oder das Sicherheitsventil Ihrer Anlage defekt sein. Ich tippe da auch auf ersteres. Das müsste getauscht werden. Anstatt eines Kundendiensttechnikers vom Hersteller können Sie auch einen Heizungsmonteur bestellen.

Wir können das genauso 😉

MfG Nosferatu

0 Hilfreich

kontroliere ob die pumpe läuft wen die heizung druck verliert ligt es am ausdehnungsgefäs

0 Hilfreich

Hallo,
sehen sie nach wo Wasser aus dem Boden kommt.
gruss

0 Hilfreich

Moin!
Ein bisschen dürftig, Deine mitgelieferten Infos!
Je genauer man das Problem beschreibt und natürlich, mit welchem Gerät genau und was z.B. im Regelungsdisplay angezeigt wird (wobei man mit der Betriebsanletung und dem Angezeigten sich oft schon selbst helfen kann…), umso warscheinlicher ist es, dass man eine brauchbare Antwort erhält.
Gruß Walter

0 Hilfreich

Hallo,

funktioniert Umschaltventil Warmwasser/Heizung ?

mfG

Bühler

0 Hilfreich

irgendwo muss das wasser ja verblieben sein, entweder hast du eine lackage im system oder das sicherheitsventil leckt, tausche dieses mal als erstes aus. gruß, martin

0 Hilfreich
Antwort auf buemuzum Beitrag ↑

Hallo, funktioniert Umschaltventil Warmwasser/Heizung ? mfG Bühler

Nein. Hab heute einentechniker da gehabt. Ventil und Motor mussten getauscht werden.

0 Hilfreich

Vielleicht schaust du mal auf http://www.andries24.de/buderus Nach Buderus-Ersatzteilen, oder rufst dort mal an? Da du keine genaueren Angaben zum Modell und dergleichen gemacht hast, wird es schwierig sein aus der Ferne gezielt zu helfen,

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.