Zum Inhalt springen
Frage 29. März 2018, 16:43 Uhr · 52 Antworten

Drehstrom/Kraftstrom vorhanden?

Ich bin mir bei meiner alten Wohnung (Baujahr 1972) unsicher, ob es lediglich 1 Phase oder 3 Phasen (=Drehstrom/Kraftstrom) gibt.

Es gibt zwar zwei Herdanschlussdosen, bei denen jeweils fünf Kabel angeschlossen sind, aber reicht das schon als „Beweis“ für drei Phasen?

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

52 Antworten

Hallo,

schau im Keller auf deinen Zähler.
Da steht dann entweder Wechselstromzähler oder Drehstromzähler drauf.

LG
Chris

0 Hilfreich

Ja schon, aber da komme ich ohne Hausmeister leider nicht dran. Ich hatte gehofft, es so in Erfahrung bringen zu können.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Ja schon, aber da komme ich ohne Hausmeister leider nicht dran. Ich hatte gehofft, es so in Erfahrung bringen zu können.

Bist du im Besitz eines Multimeters oder anderem zweipoligen Meßgerät?
Kannst du damit umgehen?

0 Hilfreich

Ja, schon…

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Ja, schon…

Es geht doch bestimmt um das Anschließen eines E-Herdes und weißt nun nicht ob 230V oder 400V..
Laß mich noch anmerken, daß der Herdanschluß nur durch Fachkraft zu erfolgen hat. Dazu wirst du hier keine Anleitung bekommen.

An den Zähler kommst nicht ran, gut.

Wenn du ein Meßgerät hast und damit umgehen kannst, dann miß in der Herdanschlußdose unter gebotener Vorsicht die Spannungen der einzelnen Leiter.
Außenleiter gegen N, Außenleiter gegen PE, Außenleiter gegen Außenleiter; insgesamt neun Messungen.

LG
Chris

1 Hilfreich

Ja genau, vielen Dank.

Ich habe Sorge, dass ein geplanter Induktionsherd unmöglich werden könnte.

0 Hilfreich

Ah, noch eine Frage eines Laien:

Sind für Kraftstrom andere FI-Sicherungen erforderlich als für eine Phase?
Ich habe nämlich vor einiger Zeit beim Sicherungskasten die Drehsicherungen ersetzen lassen und nun Sorge, ob das richtig gemacht wurde.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Ah, noch eine Frage eines Laien: Sind für Kraftstrom andere FI-Sicherungen erforderlich als für eine Phase? Ich habe nämlich vor einiger Zeit beim Sicherungskasten die Drehsicherungen ersetzen lassen und nun Sorge, ob da …

FI sind Schutzschalter, keine Sicherungen !

Ja, FI gibt es 1-phasig und 3-phasig.

Auch von Laien allein durch die Gerätebreite erkennbar ( 1 Phase(2-polig) = 36 mm breit, 4-polig = 72 mm breit

Du hast fast garantiert Drehstrom. Warum sonst sollte man ein 5-poliges Gerätekabel von Dose zum Herd verwendet haben ?

Zähle die Sicherungen mit dem Aufkleber „Herd“. Es muss 3 Sicherungen haben, Schmelzsicherung oder Automaten.
Und wenn Du 2 Dosen hattest wohl ziemlich wahrscheinlich sogar 6 Stück.

Ein Foto des Sicherungskasten würde die letzte Unsicherheit beseitigen helfen. Ich bin schon gespannt.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Ich habe leider auf die Schnelle nur Bilder vom Ursprungszustand, Istzustand muss ich nachreichen:

0 Hilfreich
Antwort auf anon62718186zum Beitrag ↑

Es geht doch bestimmt um das Anschließen eines E-Herdes und weißt nun nicht ob 230V oder 400V.. Laß mich noch anmerken, daß der Herdanschluß nur durch Fachkraft zu erfolgen hat. Dazu wirst du hier keine Anleitung bekomme …

Auf den Phasen sind immer 230 Volt drauf, wenn man aber Phase gegen Phase misst, dan sollten da schon 400 Volt zu messen sein.

0 Hilfreich

Das ist schlecht auszumachen, was 3 Sicherungen für den Herd sind, es müssten 3 gleiche Sicherungen mit einem grauen Auge sein. An den Zähler- und Sicherungskasten musst Du immer herankommen können und nicht erst den Hausmeister holen. Was ist, wenn eine Sicherung durch ist und der Hausmeister gerade zum Einkaufen und zur einer Versammlung weg ist, dann stehst Du abends mal länger im dunkeln da, das geht nicht !

0 Hilfreich

Den Sicherungskasten habe ich in der Wohnung, nur der Zählerkasten ist unter ständigem Verschluss!

So hat mir ein Billigheimer über Myhammer den Kasten umgerüstet:

0 Hilfreich

Der Herd ist schon mal nicht über ein FI gesichert. Wenn Du einen Lügenstift hast, so einen Schraubendreher mit Glimmlampe drin, dann kannst Du mal einige Sicherungen auf Aus machen und dann in der Herdanschlussdose mal die einzelnen Adern antasten, ob dann noch Spannung zu sehen ist.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Den Sicherungskasten habe ich in der Wohnung, nur der Zählerkasten ist unter ständigem Verschluss! So hat mir ein Billigheimer über Myhammer den Kasten umgerüstet: 20180329_2111502048×1152 845 KB

Hallo,

offenbar gibt es hier - trotz hinreichend vielen Adern in der Wohnungszuleitung - nur Wechselstrom.
FALLS es trotzdem drei 16A Leitungsschutzschalter für den Herd gibt, besteht hier akute Brandgefahr.
Diese Anlage müsste dann unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden.
Es wäre dann zumindest unverzüglich zu verhindern, dass am bestehenden Herd gleichzeitig mehr als zwei Herdplatten voll aufgedreht werden, oder mehr als eine Herdplatte und der Backofen zusammen benutzt werden.

Es handelt sich dann um GROBEN PFUSCH durch mögliche Neutralleiterüberlastung.
Ich sehe sowas öfters in einer Nachbarstadt, bei der es traditionell oft noch Wechselstromanschlüsse gibt, bei denen aber STRUNZDUMME Elektriker in der Art und Weise Herdanschlüsse erstellt haben, wie sie ausschließlich bei Drehstrom zulässig sind.

Bitte beachte:
Wenn du nur einen Leitungsschutzschalter für den Herd hast, ist die Anlage ebenso unzulässig.
Der tatsächliche Betriebsstrom eines Verbrauchsmittels (hier: Herd, unter Volllast fließen bei Wechselstrom über 45A!) muss kleiner oder gleich der Absicherung sein, diese muss kleiner oder gleich der Belastbarkeit der Leitung sein.)

Die Erneuerung der Leitungsschutzschalter war, nun ja, ein netter Versuch.
Man hat dem toten Pferd neue Hufeisen spendiert.
Allerdings lautet mein Rat bei toten Pferden ja eher „Steig ab.“

(Du wohnst nicht zufällig im Bereich, der von der „Mark E“ oder „Enervie“ versorgt wird?)

2 Hilfreich
Antwort auf Arnonymuszum Beitrag ↑

Der Herd ist schon mal nicht über ein FI gesichert. Wenn Du einen Lügenstift hast, so einen Schraubendreher mit Glimmlampe drin, dann kannst Du mal einige Sicherungen auf Aus machen und dann in der Herdanschlussdose mal …

Tach,

ich kann es kaum erkennen, aber ich denke:

Hier läuft ALLES über den einen zweipoligen FI.
Also Wechselstrom. Und auch so: Massiv hingerotzer Pfusch.

1 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Tach, ich kann es kaum erkennen, aber ich denke: Hier läuft ALLES über den einen zweipoligen FI. Also Wechselstrom. Und auch so: Massiv hingerotzer Pfusch.

Eventuell läuft der 3Phasenstrom nicht über ein FI, aber gut gepfuscht ist es.

1 Hilfreich
Antwort auf Arnonymuszum Beitrag ↑

Eventuell läuft der 3Phasenstrom nicht über ein FI, aber gut gepfuscht ist es.

Tach,

ich denke, dass weder die blaue noch die schwarze Ader der Zuleitung benutzt wurden.
Man hätte also die Voraussetzung für TNC-S als Drehstrom oder TNS als Wechselstromsystem.

Hier wurde für den vom PEN abgezweigten N zweimal die falsche Aderfarbe benutzt.
Schlampig, unzulässig, aber letzen Endes ein Schönheitsfehler.
Einen kompletten E-Herd allerdings einphasig auf 2,5mm² (sieht zumindest nach 2,5 aus, eher nicht nach 1,5 und gewiss nicht nach 4mm²) und einmal 16A abgesichert laufen zu lassen, ist schon dumm.
Ihn - was hoffentlich nicht der Fall ist! - auf drei LSS mit je 16A laufen zu lassen, wenn das nur Wechselstrom ist, ist allerdings ein so grober, gefährlicher Pfusch, dass ich eine dann eine Strafanzeige in Betracht ziehen würde.
Es kommt dann der §319 StGB in Frage.

1 Hilfreich

Ohje, jetzt bin ich total verunsichert und verzweifelt.
Ich wohne im Raum München.
Was mache ich denn jetzt?
Gestern konnte ich auf einer anderen Etage an die Zähler, und es scheint in dem Gebäude leider nur Wechselstrom-Zähler zu geben:

0 Hilfreich

Der Umrüster war zwar ein „Meister der Elektromechanik“, aber sonderlich seriös kam er mir nicht vor.

0 Hilfreich

Howdy,

X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

Ihn - was hoffentlich nicht der Fall ist! - auf drei LSS mit je 16A

wo sollten die drei hier in dem Bild sein? Vorher gab es acht „benamte“ Abgänge, einer davon Herd. Nach der „Neuinstallation“ gibt es 8 LSS … Also wird man hier doch für den Herd wieder genau einen LSS verwendet haben.

X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑

zweimal die falsche Aderfarbe benutzt.

Ja, aber zumindest eine davon ist „historisch“ und dem neuen Installateur insofern nur vorzuwerfen, als er sie nicht korrigiert hat.

Gruß
BW

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Ich wohne im Raum München.

So mal nebenbei gefragt. Bist du Mieter oder Eigentümer dieser Wohnung?

Gruß
BW

0 Hilfreich

Ich bin Eigentümer, sonst würde ich das alles gar nicht auf mich nehmen.
Die Wohnung ist noch leer und unbewohnt, daher gibt es keinerlei „Alltagserfahrung“ mit dieser Installation.
Aber so hätte ich jetzt nur 16A für den Herd?
War die vorherige Schraubsicherung da besser?
Wie hätte eine mustergültige Umrüstung auf FI hier aussehen müssen?

0 Hilfreich

Seltsam auch - es gibt bei mir zwei Herdanschlussdosen, nur einen Meter voneinander entfernt.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Seltsam auch - es gibt bei mir zwei Herdanschlussdosen, nur einen Meter voneinander entfernt.

Ja, offenbar und nach den Fotos hast Du vorher und jetzt auch für den Herd nur eine Sicherung 16 A.
Das reicht sehr knapp aus, wenn man nie alle Platten oder Backen und Kochen gleichzeitig braucht.
16 A Sicherung stellt ja bis zu 3.680 W sicher. Das wäre Backofen 2000 W plus 1 Kochplatte a 1500 W.
Oder 2 - 3 Kochplatten allein, je nach Größe und Einstellung.

Also gehen tut das schon. Offenbar ist der Vorbesitzer damit ausgekommen !

Wenn es 2 Herddosen geben sollte, dann müsste man vom Fachmann prüfen lassen ob die je 5 Ader-Kabel haben und beide Kabel im Sicherungskasten ankommen. Nicht das beide Herddosen an einer Zuleitung liegen !
Auf den Fotos kann man das nicht sehen.

Da der alte Sicherungskasten 2 unbenutzte Sicherungen hatte, könnte es schon sein, es waren 3 Sicherungen für Herd gedacht und wurden dann aus unbekannten Gründen nicht so genutzt.

Man könnte dann den Backofen und das Kochfeld getrennt über 2 Sicherungen betreiben. Wenn man separates Kochfeld und separaten Backofen (getrennt voneinander in Küche platziert) nimmt, muss man ja zwangsläufig mit 2 Kabeln anschließen.

Wie gesagt, von den Hauptkabeln her müsstest Du Drehstrom bekommen können. Da muss man am Zählerplatz schauen lassen, was da vorbereitet ist. Wenn möglich stellt man beim Versorger den Antrag und kriegt einen neuen Zähler.

Du hast jetzt schon Geld für den „Elektriker“ ausgegeben, aber ich würde nochmals einen bestellen, der den Kasten vorschriftsgemäß umrüstet und prüft.
Auch kann der dann prüfen, ob Drehstrom möglich wäre oder ob man deinen neuen Herd noch anders anschließen könnte um ihn voll zu nutzen.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Vielen Dank für die ausführliche und verständliche Antwort!
Es ist zwar frustrierend, aber besser jetzt noch gemerkt, als später mit fertig montierter Küche.

0 Hilfreich

Jetzt fällt mir auch auf dem Bild mit den alten Sicherungen auf, dass die drei unten rechts nahtlos zusammenhängen, während sonst immer ein kleiner Abstand besteht, deklariert mit „Spülmaschine“.
Vermutlich waren tatsächlich die drei als Herdsicherung vorgesehen!
Aber ich kann gar nicht glauben, dass der Vorbesitzer mit seinen vier Kochplatten und Backofen damit zurechtgekommen sein soll…?

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Jetzt fällt mir auch auf dem Bild mit den alten Sicherungen auf, dass die drei unten rechts nahtlos zusammenhängen, während sonst immer ein kleiner Abstand besteht, deklariert mit „Spülmaschine“. Vermutlich waren tatsäch …

Hömma,

jetzt ist ja noch alles im grünen Bereich.

Offenbar renovierts du gerade?
Die Investition in den Myhammer-Menschen hättest du dir sparen können.
Statt dessen sollte man einen lokalen, guten Elektriker einladen, der vor Ort überprüft, ob man auf Drehstrom umrüsten kann.
Ich bin da recht zuversichtlich, soweit ich das auf den Bildern erkennen kann.
Es sieht so aus, als ob die weitaus aufwändigste Installation einer neuen Zuleitung in den Keller NICHT notwendig wäre, weil da schon genug Adern liegen.

Wenn bei den Anschlussdosen auch schon 5adrige Leitungen vorhanden sind, dann ist das auch schon toll.

Einzig die Zählertafel ist leider veraltet. Es kann sein, dass die Isar-Amperwerke sich weigern, die Anlage mit einem Drehstromzähler für dich aufzurüsten, weil sie nicht den aktuellen Bedingungen entspricht.

Auch da gibt es Lösungen. Meist ist neben der ollen „Tafel“ noch PLatz, dann könnte dort dein Zählerschrank (nur für dich und für die, die auch mal was sinnvoll investieren wollen) hin.

Ein Induktionskochfeld - nun, das kauft man sich ja nicht, weil man NICHT regelmäßig gut kocht.
Ich melde da starke Bedenken an, dass du mit einem 16A Automaten auskommst.
Die alte 16A Sicherung war da etwas verträglicher.
Der Automat wird beim 1,43fachen von 16A nach einer Stunde auslösen, die Schraubsicherung hätte das 1,6fache von 16A gehalten.

Wer so eine olle Verteilung mit Wechselstrom sieht,
wer sieht, dass da renoviert wird,
wer eigentlich ein Fachmann sein sollte,
wer kundenorientiert denkt,
wer dabei sogar etwas Sinnvolles und Nützliches verkaufen könnte,

der hätte natürlich mit dir über eine umfassendere Renovierung, eine Umstellung auf Drehstrom und eine Überprüfung der Anlage gesprochen.
Aber leider hast du einen Billigheimer engagiert.

1 Hilfreich
Antwort auf Anonym_4ddc1e548bc7zum Beitrag ↑

Howdy, wo sollten die drei hier in dem Bild sein? Vorher gab es acht „benamte“ Abgänge, einer davon Herd. Nach der „Neuinstallation“ gibt es 8 LSS … Also wird man hier doch für den Herd wieder genau einen LSS verwendet h …

Hallo,

leider habe ich die 3 x 16A auf einer Phase Installation schon so häufig gesehen, dass ich lieber das Schlimmste befürchte und anspreche, als mich auf eine 40 Jahre alte Beschriftung zu verlassen.

Zu den Aderfarben:

Gelb-Grün als PEN ist alt UND korrekt, solange es der alte PEN vom Keller bis zur PE Schiene ist.
Der Abgang von der PE Schiene auf den N-Eingang vom FI sowie vom FI zur N-Schiene ist meines Erachtens hingegen neu und hätte natürlich blau sein müssen.

0 Hilfreich

Ja, leider habe ich mich zu spät in diese Materie eingearbeitet.
Damals hatte ich noch wirklich Null Ahnung und dachte, die Stromzähler mitsamt Stromversorgung sind immer und überall diesselben.
Der Billigheimer hätte trotzdem etwas sagen müssen und nicht einfach den Herd mit praxisuntauglichen 16A ausstatten!!
Der Zähler zu meiner Wohnung im 12.Stock befindet sich übrigens auf dem 11.Stock, auch eine gewisse „Spezialität“.

0 Hilfreich

Wären dann die jetzigen FI-Schalter alle reif für die Tonne, sollte ein Zählerwechsel mit Drehstrom erfolgen?

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Wären dann die jetzigen FI-Schalter alle reif für die Tonne, sollte ein Zählerwechsel mit Drehstrom erfolgen?

Du hast ja nur 1 FI-Schalter eingebaut bekommen !

Bei Drehstrom braucht man einen neuen, einen 4-poligen. Bei der kleinen Anlage kann man sicher mit 1 FI insgesamt auskommen, selbst wenn allgemein mind. 2 empfohlen werden um bei Störung nicht ganz stromlos dazusitzen .
Man könnte aber den vorh. FI benutzen und wiederverwenden und so deine Anlage auf 2 FI aufteilen.

die vorh. 8 Sicherungsautomaten kann man wieder verwenden.

0 Hilfreich

Oh, danke!
Wie man sieht, habe ich immer noch nicht sonderlich viel Ahnung von der Elektro-Materie.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Ich bin Eigentümer, sonst würde ich das alles gar nicht auf mich nehmen. Die Wohnung ist noch leer und unbewohnt, daher gibt es keinerlei „Alltagserfahrung“ mit dieser Installation. Aber so hätte ich jetzt nur 16A für de …

Mindestens 2, besser 3 FIs.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Hömma, jetzt ist ja noch alles im grünen Bereich. Offenbar renovierts du gerade? Die Investition in den Myhammer-Menschen hättest du dir sparen können. Statt dessen sollte man einen lokalen, guten Elektriker einladen, de …

Könnte man da nicht wieder fuern Herd ne Schraubdicherung einvaien? Wie siehts da mit den kleinen Neozed(?) aus?

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Du hast ja nur 1 FI-Schalter eingebaut bekommen ! Bei Drehstrom braucht man einen neuen, einen 4-poligen. Bei der kleinen Anlage kann man sicher mit 1 FI insgesamt auskommen, selbst wenn allgemein mind. 2 empfohlen werde …

Alles über 1FI laufen zu kassen, ist doch deshalb nicht mehr erlaubt… Platz genug ist auch fuer 2 oder 3 FIs.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Alles über 1FI laufen zu kassen, ist doch deshalb nicht mehr erlaubt… Platz genug ist auch fuer 2 oder 3 FIs.

Erlaubt hin, erlaubt her.

Die Vorgabe kommt von Installationen mit üblichem Umfang.
So eine kleine Anlage mit gerade mal 8 Stromkreisen müsste man m.E. nicht auf 2 FI aufteilen, das wäre überdimensioniert.
Aber hier kann man es ja machen, da ein FI schon vorhanden ist. Und man den zweiten zwangsläufig kaufen muss wenn man Drehstrom haben will.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Erlaubt hin, erlaubt her. Die Vorgabe kommt von Installationen mit üblichem Umfang. So eine kleine Anlage mit gerade mal 8 Stromkreisen müsste man m.E. nicht auf 2 FI aufteilen, das wäre überdimensioniert. Aber hier kann …

8 LSS sind sicher üblicher Umfang.

0 Hilfreich

Noch eine Frage:
Mal angenommen, hausintern sind fünfadrige Kabel verlegt, so dass Drehstrom überhaupt möglich wäre - muss ich mich zwecks Zählerwechsel an den Netzbetreiber (Bayernwerk) wenden oder einfach irgendeinen Elektriker beauftragen, um auf eigene Kosten einen neuen Zähler montieren zu lassen?

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Noch eine Frage: Mal angenommen, hausintern sind fünfadrige Kabel verlegt, so dass Drehstrom überhaupt möglich wäre - muss ich mich zwecks Zählerwechsel an den Netzbetreiber (Bayernwerk) wenden oder einfach irgendeinen E …

Zählerwechsel ist immer Sache des örtlichen Grundversorgers. Elektriker braucht man aber auch, immerhin will man den Drehstrom auch nutzen bzw. die Phasen anders aufteilen.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Noch eine Frage: Mal angenommen, hausintern sind fünfadrige Kabel verlegt, so dass Drehstrom überhaupt möglich wäre - muss ich mich zwecks Zählerwechsel an den Netzbetreiber (Bayernwerk) wenden oder einfach irgendeinen E …

Frage zuerst einen Elektriker, der muss sich bei dir im Haus alles ansehen. dann kann er sagen, Drehstrom ist generell möglich.
Der Elektriker stellt für Dich beim Versorger einen Antrag .

Zustimmen muss der Versorger, er baut auch den neuen Zähler ein und stellt dabei evtl. neue Bedingungen, damit er es überhaupt macht.
Das kann einige Kosten an der Zähleranlage bedeuten.
Und Du musst sicher auch die Gemeinschaft vorher fragen, wenn da etwas umgebaut werden müsste, denn die Zähleranlage ist Gemeinschaftseigentum.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Ohje, also wieder eine größere „Aktion“.
Möglich wird es vermutlich schon sein, denn die Wohnung unter mir hat einen Wintergarten, welcher ausschließlich mit Strom beheizt wird.

0 Hilfreich

Juchhu, der Zähler müsste relativ leicht auszutauschen sein, siehe nun Bild vom Zählerraum!
Meiner ist ganz rechts, und wie man sieht, haben andere Wohnung bereits problemlos Drehstromzähler installiert

0 Hilfreich

Ich habe mich wohl zu früh gefreut - ein Elektriker meinte nun, der Stromversorger werde die Umrüstung wohl ablehnen ohne zeitgemäße (neue) Installation.
Darauf (und den Kosten) habe ich aber keine Lust.
Jetzt hoffe ich, dass zumindest die beiden Herdanschlussdosen (beide fünfadrig) separat zum Sicherungskasten führen.
Immerhin ist dort je eine Sicherung für „Spülmaschine“, „Herd“, „Waschmaschine“ vorgesehen, während es nirgendwo sonst in der Wohnung einen Anschluss für eine Spülmaschine oder Waschmaschine gibt.

0 Hilfreich

0 Hilfreich

Das ganze artet immer mehr aus:
NZ Tafeln dürfen anscheinend nicht mehr umgerüstet werden, allenfalls NHZ Tafeln mit NH-Sicherung - aber was habe ich hier vorliegen???

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Hallo, leider habe ich die 3 x 16A auf einer Phase Installation schon so häufig gesehen, dass ich lieber das Schlimmste befürchte und anspreche, als mich auf eine 40 Jahre alte Beschriftung zu verlassen. Zu den Aderfarbe …

Jetzt hat mir ein Dipl.Ing. auch diese „Lösung“ angeboten, einfach zwei Sicherungen zu ergänzen.
So wie es momentan aussieht, wird mir ein Drehstromzähler ohne Zählerschrank nicht bewilligt - und für einen Zählerschrank ist die Kammer mit den Zählern leider zu klein.

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Jetzt hat mir ein Dipl.Ing. auch diese „Lösung“ angeboten, einfach zwei Sicherungen zu ergänzen.
So wie es momentan aussieht, wird mir ein Drehstromzähler ohne Zählerschrank nicht bewilligt - und für einen Zählerschrank ist die Kammer mit den Zählern leider zu klein.

Hallo,

es ist absolut verboten und brandgefährlich, zu der bestehenden einzelnen Sicherung zwei hinzuzufügen.
Ein Ingenieur der Elektrotechnik, der so verantwortungslos und völlig merkbefreit handelt. gehört unverzüglich mit Berufsverbot versehen.

Eine 5adrige Leitung (wie bei dir) darf nur bei Drehstrom mit drei Sicherungen mit je 16A abgesichert werden. Ohne Aufrüstung von Drehstrom addieren sich die Ströme, die über die drei Leitungsschutzschalter fließen können, zu insgesamt 48A. Das ist MEHRFACHES von dem, was diese Ader aushält.

Es gibt eine nicht zulässige Variante, die keine Gefahr darstellt.

Man könnte - rein theoretisch also - aus einer 5adrigen Leitung zwei Stromkreise machen, also zweimal Außenleiter mit je einem fest zugeordneten Neutralleiter.
Das einzig Verbotene dabei ist, dass dann der zweite Neutralleiter die falsche Farbe hat, nämlich z.B. braun statt blau wäre.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Hallo, es ist absolut verboten und brandgefährlich, zu der bestehenden einzelnen Sicherung zwei hinzuzufügen. Ein Ingenieur der Elektrotechnik, der so verantwortungslos und völlig merkbefreit handelt. gehört unverzüglich …

Gefährlich wäre ne falsche Aderfarbe für N sicher nicht. Wohl aber das Fehlen des unbefingt notwendigen 2. Schutzleiter, der ja im Fehlerfall auch den vollen Strom abbekommen kann und dies auch aushalten muss. Bei dieser Konstruktion könnte er überlastet werden, ohne dass man das merkt, bis es zu spät ist.

0 Hilfreich
L_B schrieb:zum Beitrag ↑

Wohl aber das Fehlen des unbefingt notwendigen 2. Schutzleiter,

Es war schon immer zulässig, einen Schutzleiter mehreren Stromkreisen zuzuordnen, wenn seine Belastbarkeit der höchsten Absicherung der zugeordneten Kreise entspricht.

Nebenbei wird HIER ja auch ein Fehlerstrom in gefährlichen Größenordnungen auf wenige Millisekunden begrenzt.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Es war schon immer zulässig, einen Schutzleiter mehreren Stromkreisen zuzuordnen, wenn seine Belastbarkeit der höchsten Absicherung der zugeordneten Kreise entspricht. Nebenbei wird HIER ja auch ein Fehlerstrom in gefähr …

Vielen Dank, die von Dir genannte Lösung mit zwei Stromkreisen scheint dann wohl wirklich die einzig mögliche Notlösung zu sein, falls das mit dem Drehstrom scheitern sollte.
Ich habe jetzt einen engagierten Elektriker gefunden, welcher beim Versorger versucht, eine Zustimmung zur Umrüstung auf der bestehenden Zählertafel zu erreichen…

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Vielen Dank, die von Dir genannte Lösung mit zwei Stromkreisen scheint dann wohl wirklich die einzig mögliche Notlösung zu sein, falls das mit dem Drehstrom scheitern sollte. Ich habe jetzt einen engagierten Elektriker g …

Hallo,

in der Tat sehen die mir bekannten Netzbetreiber eine Anlagenverstärkung kritisch, wenn nicht „halbwegs“ aktuelle Normen erfüllt werden.
Und ebenso ist es immer möglich, dass man jemanden beim Netzbetreiber findet, der gnädig ist.
Persönliche Kontakte helfen.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Es war schon immer zulässig, einen Schutzleiter mehreren Stromkreisen zuzuordnen, wenn seine Belastbarkeit der höchsten Absicherung der zugeordneten Kreise entspricht. Nebenbei wird HIER ja auch ein Fehlerstrom in gefähr …

Es wird also nicht 2 mal 16A angenommen, sondern nur einmal?! Puh, diese Regel muss man dringend ändern.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.