Frage 14. August 2011, 14:23 Uhr · 2 Antworten

Fehler 222 HD bei WP Betrieb

…Was bedeutet der " Fehler 222 HD bei WP Betrieb " bei einer Brötje Luftwasser Wärmepumpe

Antworten

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2011. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

2 Antworten

hat sich geklärt:

222 Hochdruck bei Wärmepumpenbetrieb Hochdruckschalter im Kältekreis hat angesprochen, die Wärme kann
nicht abgegeben werden. Heizkurve ggf. zu hoch eingestellt, Durchfluss
Heizwasser überprüfen, Schieber oder Thermostate geschlossen,
Einstellung Überströmventil.
Evtl. auch Kältekreis defekt, Heizungsfachmann benachrichtigen

0 Hilfreich
Antwort auf Taxfreeandsmilezum Beitrag ↑

hat sich geklärt: 222 Hochdruck bei Wärmepumpenbetrieb Hochdruckschalter im Kältekreis hat angesprochen, die Wärme kann nicht abgegeben werden. Heizkurve ggf. zu hoch eingestellt, Durchfluss Heizwasser überprüfen, Schieb …

hallo

wenn´s der hochdruckfeheler ist, liegt es meist daran das nciht ausreichend produzierte Wärme abtransportiert werden kann; passiert meist in der Übergangszeit. Die WP brauch nen Mindestvolumen und wenn das nicht gewährleistet ist, steig die Temperatur zu sehr an und sie geht auf Störung. Bei Fussbodenheizung und ohne Pufferspeicher in der Anlage sollte mindestens 1-2 größere Kreise immer offen sein, dann passiert das nicht so schnell.
Aber wie schon ewrwähnt, kann es auch noch andere Ursachen haben.

MfG
Nelsont

0 Hilfreich