Frage 23. Oktober 2018 · 3 Antworten

Fehler an Buderus Heizung

Hallo zusammen,

meine Heizung „Gas-Brennwertgerät Buderus Logamax plus GB172“ macht mir aktuell Probleme.

Gelegentlich geht die Heizung in den Störmodus und zeigt an: 6A 227

„Flamme wird nicht erkannt“.

Entsprechend geht weder die Heizung, noch die Warmwasseraufbereitung.

Leider tritt der Fehler natürlich nicht immer auf. Installateur war hier und hat das Gerät geprüft.
Angeblich alles Ok. Letzte Wartung vor rund 4 Monaten war auch alles OK.
Nun tritt der Fehler alle 2 Tagen unregelmäßig auf.

Gibt es hier jemanden mit Erfahrungswerten was die Ursache weiterhin sein könnte?

Vielen Dank vorab.
Gruß
Marcel

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

3 Antworten

Hallo,
ein Fehler kann sei ,daß keine Ionisationsmeldung nach der Zündung gemeldet wird.
Mal den Ionisationsstrom messen. Ionisationsstrom muss in der Teillast 1,4yA betragen, sonst Ionisationselektrode tauschen.
Gruß Earny

0 Hilfreich
Earny schrieb:zum Beitrag ↑

Ionisationsstrom muss in der Teillast 1,4yA betragen

Nicht ganz. Der Ionisationsstrom muss mindestens 1,4 yA betragen (kann auch gerne deutlich höher liegen). Weitere Ursachen können ein falsches Gas/Luftgemisch, oder eine defekte Zündeinrichtung sein.

0 Hilfreich

Danke, ird erstmal erledigt, dann schauen wir weiter.

0 Hilfreich