Frage 13. August 2015, 13:33 Uhr · 32 Antworten

Fehlerstrom-Quelle mit hohem Verbrauch vom 1.600 kw/h p.a

Wir haben seit 2 Jahren einen digitalen Stromzähler in unserem EFH (wohnen da seit 5 Jahren), an dem ich den aktuellen Verbrauch exakt ablesen kann. Ich hab mich seit dem gewundert, warum der Verbrauch hoch ist, beispielsweise auch spät abends und ohne Unterlass, auch wenn alle im Bett sind und rund 400 - 500 Watt anzeigt. Außerdem ist unser Stromverbrauch von Beginn an zu hoch, mit Kindern über 9.000 kw/h p.a. (mehrere Durchllauferhitzer,) jetzt ohne Kinder 8.000 kw/h, allerdings mit einer kleinen Einliegerwohnung für Schwiegermutter. Seit vielen Jahren hatten wir die gesamte Beleuchtung auf Stromsparbirnen umgestellt, jetzt alles LED. Keine Geräte (Pc´s, TV etc.) laufen Stand-by bzw. sind überwiegden neuwertig mit geringem Verbrauch.

Jetzt habe ich alle möglichen Sicherungen wechselnd ausgeschaltet und Geräte vom Netz genommen. Und siehe da: im Waschkeller werden permanent 24 Stunden am Tag 180 Watt gezogen. Schalte ich zwei spezielle Sicherung aus, ist dieser Verbrauch von 180 W weg, schalte ich diese Sicherungen wieder ein, geht der Verbrauch wieder um 180 W hoch. Da hängt wohl nur die Pumpe vom Pumpensumpf dran - kein Licht, keine Heizung, keine Waschmaschine - mehr ist im Raum gar nicht drin. Die Pumpe springt auch nur hörbar an, wenn das Waschmaschinenwasser da rein läuft, also 1-2 pro Woche für 1-2 Maschinenladungen. Sonst läuft die Pumpe den Rest der Zeit hörbar nicht!

Das Haus ist im Ursprung 120 Jahre alt und wir haben einen 3 m hohen Sicherungsschrank mit zahlreichen Nachrüstungen und rund 50 Sicherungen aller möglichen Bauart (das Gebäude mit Nebengebäuden war früher ein Blumenhandelt). In den Nebengebäuden sind auch noch Sicherungskästen, die sind aber alle auf aus, zB für ein Kühlhaus.

Ein Anruf bei unserer Heizungsfirma ergab, dass das kein Fehlerstrom der Sumpfpumpe sein könne, dann ginge der FI-Schalter raus. Der ist aber genau für diesen einen Raum nicht da, der eine Waschraum hängt komplett noch separat am (ur-)alten Sicherungskasten ohne FI.

Der Verbrauch des Fehelrstroms beträgt allein1.600 kw/h im Jahr = über 500 EUR Stromkosten nur dafür im Jahr. Am Wochenende messe ich alle E-Geräte mit Stecker mal mit einem Strom-Verbrauchsmessgerät einzeln durch.

Kann ein Fehlerstrom einer Pumpe so hoch sein?

klaro4

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2015. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

32 Antworten

Hi,

klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

Schalte ich zwei spezielle Sicherung aus

was steht auf dem Typenschild der Pumpe (220/230/240/380/400V,…)? (ggf. Bild hier posten)

klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

Am Wochenende messe ich alle E-Geräte mit Stecker mal mit einem Strom-Verbrauchsmessgerät einzeln durch.

Wenn 220-240V drauf steht: Wieso misst du dann nicht alleine die Pumpe, die hier ja als Übeltäter vermutet wird?

MfG
HH

PS Es heißt kWh nicht kW/h. Und du hast hier wohl einen Verbrauch und nicht einen Fehlerstrom…

0 Hilfreich
klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

9.000 kw/h p.a.

Wassn das?
k kilo
w ? koennte hier Watt gemeint sein . goss W
/ geteilt durch
h Stunde
koennte hier kW/h gemeint sein .. wassn das?
p.a. pro anno jaehrlich
kann man ( 1/h ) / a verrechnen? rund 8000 Stunden im Jahr
klugscheissermodus aus
Gruss Helmut

0 Hilfreich
klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

im Waschkeller werden permanent 24 Stunden am Tag 180 Watt gezogen. Schalte ich zwei spezielle Sicherung aus, ist dieser Verbrauch von 180 W weg, schalte ich diese Sicherungen wieder ein, geht der Verbrauch wieder um 180 W hoch. Da hängt wohl nur die Pumpe vom Pumpensumpf dran - kein Licht, keine Heizung, keine Waschmaschine - mehr ist im Raum gar nicht drin.

Hallo,
die Sicherungen betreffen den Waschkeller AUCH, moeglicherweise nicht nur.
Wie misst Du 180 Watt? Als Mittelwert wenn alles andere aus ist?
Wenn die Pumpensumpfpumpe anspringt, siehst Du dann im Moment mehr verbrauchte Leistung?
180W Mittelwert passt zu einer Kuehlanlage, Truhe oder Schrank. Es kann vllt ein Kuehlgeraet in einem benachbarten Raum damit betrieben werden.
Als Fehlerstrom, wie Du es meinst, sinnlos vorbei fliessender Strom ohne Verbraucher, erscheinen 180 Watt sehr hoch. Das sind 2 dicke Loetkolben, oder 2 90 Watt Gluehbirnen, so zum Beschreiben, wieviel Hitze an der vermuteten Fehlerstrom-Stelle entstehen muesste.
Was noch sein koennte, die Umwaelzpumpe der Heizung liegt in dem Leistungsbereich und kann dauernd auch im Sommer laufen (wenn die Anlage etwas aelter ist). Den Pumpenlauf kann man an der Pumpe hoeren, evlt Stoeckchen zur Koerperschalluebertragung nehmen.
Gruss Helmut

0 Hilfreich

Hallo,
ich bin natürlich kein Elektriker!
Den exakten aktuellen Verbrauch misst der digitale städtische Stromzähler, der seit 2 Jahren eingebaut ist und der jederzeit den aktuellen Stromverbrauch exakt misst und anzeigt. Wenn die beiden Sicherungen raus sind, sind das IMMER und zu jeder Zeit exakt 180 W weniger. Schalte ich die Sicherungen nicht aus, liegen IMMER 180 W zusätzlich an, 24 am Tag! Die Brenntwert-Heizung samt Pumpe ist separat abgesichert, außerdem gerade mal 12 Monate alt, das verbraucht die Umwälzpumpe nicht und Gerät steht im Sommer auf Stand-by. Alle (Tief-)Kühlschränke laufen weiter, wenn Sicherungen raus sind.
An diesem Uralt-Sicherungskasten ist allerdings noch ein Uralt-Durchlauferhitzer im Waschraum dran, der nie benutzt wird. Aber dann müsste der ja 180 W ohne Unterbrechung verbrauchen.
Was die Pumpe verbraucht, konnte ich noch nichgt ermitteln. dazu muss der Pumpensumpf ja voll sein und die Pumpe springt dann nur kurz an. Gleichzeitg ablesen kann ich dann nicht (mit meiner Frau war das nicht zu testen).
Misteriös!
Danke für die Tipps.
klaro4

0 Hilfreich
Antwort auf Helmut_Taunuszum Beitrag ↑

Wassn das? k kilo w ? koennte hier Watt gemeint sein . goss W / geteilt durch h Stunde koennte hier kW/h gemeint sein .. wassn das? p.a. pro anno jaehrlich kann man ( 1/h ) / a verrechnen? rund 8000 Stunden im Jahr klugs …

Wer noch nicht mal weiß, dass p.a. per anno und nicht pro anno heißt, sollte besser keine Kommentare abgeben.

1 Hilfreich
Antwort auf Anonym_504d975d15f5zum Beitrag ↑

Hi, was steht auf dem Typenschild der Pumpe (220/230/240/380/400V,…)? (ggf. Bild hier posten) Wenn 220-240V drauf steht: Wieso misst du dann nicht alleine die Pumpe, die hier ja als Übeltäter vermutet wird? MfG HH PS Es …

Danke, konnte das Schild der Pumpe nocht nicht ablesen.

0 Hilfreich
klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

Wer noch nicht mal weiß, dass p.a. per anno und nicht pro anno heißt, sollte besser keine Kommentare abgeben.

Mal abgesehen davon, daß pro anno genauso richtig ist wie per anno (einmal Latein, einmal Italienisch): die Einheit heißt Kilowattstunde und wird KWh abgekürzt. das halte ich im übrigen für wichtiger als das Streiten um des Kaiser’s Jahresbart, weil es hier um den Stromverbrauch geht und nicht um die Frage, wie „p.a.“ korrekt ausgeschrieben wird.

1 Hilfreich

Hallo!

Nun hast Du schon ein verdeckte Pumpe als Ursache ausgemacht.
nun muss man da weiter prüfen, lasse Elektriker kommen, der dort gezielt sucht !

Wenn 180 W Dauerleistung angezeigt wird, dann muss Pumpe aber laufen !
das sollte man hören.

oder mache doch mal den Vergleich und lasse Wasser in den Pumpensumpf, was passiert dann ?
erhöht sich die angezeigte Leistung ? Hört man dann ein Pumpengeräusch oder mindestens das Wasser rauschen wenn es abgepumpt wird ?

Ein echter Fehlerstrom in der Höhe ? Die Pumpe würde intern verschmoren und sollte ganz ausfallen(Thermoschutz) oder Kurzschluss verursachen.
Zu den 180 W gehört ein Strom von ca. 0,8 A.

Ohne FI passiert da nichts, es löst keine Sicherung aus. Aber dieser Dauerstrom erwärmt die Pumpe und sollte sie auf Dauer schädigen, was zum Ausfall führt.

Gehe der Sache „Pumpe“ nach. Das muss recht schnell geklärt werden können.
fasse nicht in den Pumpensumpf rein (Pumpengehäuse, Rohrleitung und Wasser !) bevor die Sicherung definitiv AUS ist. Stromschlaggefahr !

Aber selbst mit 8000 kWh - 1600 kWh( nicht ganz richtig gerechnet) = 6.400 kWh/a liegt man im Stromverbrauch noch reichlich hoch.
Wird z.T. an den „mehreren Durchlauferhitzern“ liegen und sicherlich auch an veralteten Heizungspumpen (Hauptstromfresser neben E-Wärmegeräten).

Übrigens, abends/nachts 400-500 W ist selbst nach Abzug der verdächtigen 180 W noch reichlich viel.
Auch das muss man prüfen, was da zur Zeit läuft (Kühlschrank, Heizungspumpe, Heizkessel, Standby-Kleinvieh)

MfG
duck313

0 Hilfreich
C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

pro anno genauso richtig ist wie per anno

mal abgesehen davon, dass per im Lateinischen mit dem Akkusativ steht, und es dort dann „per annum“ heißen würde.

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

und wird KWh abgekürzt.

nein, wird es nicht, denn das würde Kelvin-Watt-Stunden heißen …

1 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

mal abgesehen davon, dass per im Lateinischen mit dem Akkusativ steht, und es dort dann „per annum“ heißen würde.

Wie ich schrieb: aus dem italienischen stammt per anno und aus dem lateinischen pro anno. Auf pro folgt der Ablativ (und nicht der Akkusativ), woraus sich pro anno ergibt.

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

und wird KWh abgekürzt.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

nein, wird es nicht, denn das würde Kelvin-Watt-Stunden heißen …

Das stimmt. Ein Großbuchstabe zu viel von mir.

0 Hilfreich
C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Wie ich schrieb: aus dem italienischen stammt per anno und aus dem lateinischen pro anno. Auf pro folgt der Ablativ (und nicht der Akkusativ), woraus sich pro anno ergibt.

ich habe deine Antwort nicht kritisiert. Du musst mal anfangen, etwas genauer zu lesen… denn, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.

Auch laut Duden steht p.a. für per annum oder pro anno, nicht für die italienische Variante (und wahrscheinlich hört man bei den Italienern auch oftmals ein all’anno …)

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Nun hast Du schon ein verdeckte Pumpe als Ursache ausgemacht. nun muss man da weiter prüfen, lasse Elektriker kommen, der dort gezielt sucht ! Wenn 180 W Dauerleistung angezeigt wird, dann muss Pumpe aber laufen ! …

Wie schon gesagt, der Gas-Brenntwertkessel mit Pumpe ist NEU, die braucht nur noch einen Bruchteil der 25 Jahre alten Therme und hängt auch nicht an der besagten Sicherung. Wir haben ein ziemlich großes Haus (200 qm Wohnfl.) mit zusätzlichen Nebengebäuden, 7.000 kWh (inkl. Einliegerwohnung von Schwiegermutter) sind da jährlich ok. Natürlich haben wir auch Stromfresser, die haben mir aber nicht den ganz hohen Verbrauch erklärt, den ich erst jetzt erfasst habe. Jetzt kommt natürlich der Elektriker ins Haus. Der alte, der die verbaute E-Anlage seit Jahrzehnten kannte, ist leider in Rente gegangen. Daher habe ich mich mal vorher selbst etwas schlau gemacht. Danke, Sie haben mir weiter geholfen!!!

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_504d975d15f5zum Beitrag ↑

ich habe deine Antwort nicht kritisiert. Du musst mal anfangen, etwas genauer zu lesen… denn, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Auch laut Duden steht p.a. für per annum oder pro anno , nicht für die italienische Varia …

Al dente ist mir lieber 😄

1 Hilfreich
klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

Al dente ist mir lieber

ja, mir auch 😃 Aber wir wollen hier jetzt keine Diskussion über die richtige Pasta anfangen 😉

1 Hilfreich
Antwort auf Anonym_504d975d15f5zum Beitrag ↑

ja, mir auch 😃 Aber wir wollen hier jetzt keine Diskussion über die richtige Pasta anfangen 😉

Da wirst du verlieren, ich koche seit über 30 Jahren Pasta-Soßen … teilweise 48 Stunden.
Ansonsten: schönen heißen Tag.

0 Hilfreich
Helmut_Taunus schrieb:zum Beitrag ↑

p.a. pro anno jaehrlich

jetzt aber drauf, viel Ehr viel Feind
und mit was? Mit Recht.

0 Hilfreich
Helmut_Taunus schrieb:zum Beitrag ↑

viel Ehr

Qapla’

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Auch laut Duden steht <b>p.a.</b> für <b>per annum</b> oder <b>pro anno</b>, nicht für die italienische Variante (und wahrscheinlich hört man bei den Italienern auch oftmals ein all’anno …)

Das erklär dann mal schön dem Fragesteller klaro, der schrieb:
Wer noch nicht mal weiß, dass p.a. per anno und nicht pro anno heißt, sollte besser keine Kommentare abgeben.

Daß das ja auch von Dir angebrachte per annum Quatsch ist, darf dem Duden dann auch gerne jemand anderem erklären. Vielleicht hat Herr Sick ja Zeit.

Fragen an den Zwiebelfisch: Die beklopfte Tür

0 Hilfreich
C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Vielleicht hat Herr Sick ja Zeit.

Herr Sick mag soviel Zeit haben, wie er möchte. Er stellt nicht die Referenz dar.

Davon mal abgesehen, solltest du auch seinen Text korrekt lesen. Es geht dort nur um die Verwendung von p.a. im „Bereich Finanzen“ bzw. als kaufmännisches Kürzel.

Der Duden macht diese Einschränkung nicht.

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Herr Sick mag soviel Zeit haben, wie er möchte. Er stellt nicht die Referenz dar.

Du kannst auch im kleinen Stowasser nachlesen, welcher Fall auf pro folgt.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Davon mal abgesehen, solltest du auch seinen Text korrekt lesen. Es geht dort nur um die Verwendung von p.a. im „Bereich Finanzen“ bzw. als kaufmännisches Kürzel.

Wo die Abkürzung am häufigsten verwendet werden und wo sie für pro anno steht, weil - wie viele Begriffe aus der Finanzwelt - dieser Begriff in dieser Bedeutung/in dem Kontext aus dem Italienischen kommt.

Nun aber genug rumgealbert. Zeit für Dich, die Sache mit der Kündbarkeit von Überweisungsaufträgen nachzulesen.

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_504d975d15f5zum Beitrag ↑

Qapla’

Hallo geht es hier um eine Fehlersuche oder um einen Schreibkurs ?
viele Grüße noro

0 Hilfreich
Antwort auf C_Punktzum Beitrag ↑

Das erklär dann mal schön dem Fragesteller klaro, der schrieb: Wer noch nicht mal weiß, dass p.a. per anno und nicht pro anno heißt, sollte besser keine Kommentare abgeben. Daß das ja auch von Dir angebrachte per annum Q …

Jetzt fühle ich mich wieder wie im alten w-w-w: Hurra, die alte Clientel ist hier angekommen.
Udo Becker

1 Hilfreich
klaro_7f1a00 schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn die beiden Sicherungen raus sind, sind das IMMER und zu jeder Zeit exakt 180 W weniger.

Hallo,
das spricht gegen die Geraete, die zeitweise einschalten, wie Kuehlgeraete oder Pumpensumpfpumpe. auch die Heizungswasser-Umwaelzpumpe, wenn sie im Sommer ausgeschaltet ist, wenn das wirklich stimmt, nicht nur diskutiert wurde.
.
Dann rate ich mal einen anderen Verbraucher, ein „Kabel“ als Widerstand und Verbraucher, das selber warm wird, um damit das Einfrieren einer Wasserleitung zu verhindern, mit dauernd 180W, ohne Thermostat. Als Dachrinnenheizung oder fuer eine aussen gelegene Wasserleitung.
Gruss Helmut

1 Hilfreich
C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Du kannst auch im kleinen Stowasser nachlesen, welcher Fall auf pro folgt.

das ist und war hier nicht die Frage. Du bist - wie in deiner Berufsschicht so üblich - wenig einsichtig und der Logik kannst du auch nicht folgen.

Fakt ist, dass diejenigen, die heute am meisten Latein in ihrer Korrespondenz verwenden, nicht davon ausgehen, dass „per annum“ falsch sei (oder gewesen wäre) … ganz im Gegenteil 😉

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Kündbarkeit von Überweisungsaufträgen nachzulesen.

Das Gleiche gilt für meine Antworten zu dem genannten Artikel, die du auch nicht wirklich verstanden hast.

0 Hilfreich

Hi,

Udo_Becker schrieb:zum Beitrag ↑

Jetzt fühle ich mich wieder wie im alten w-w-w

stimmt, C_Punkt hat auch im alten WWW allerhand Unfug geschrieben und ist von mir dort kritisiert worden. Was sich nicht geändert hat, ist seine Uneinsichtigkeit… Und er hat vergessen, für wen ich 15 Jahre lang gearbeitet habe … Vielleicht liegt es auch an meinem neuen Nick 😃 😃

MfG
HH

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

stimmt, C_Punkt hat auch im alten WWW allerhand Unfug geschrieben und ist von mir dort kritisiert worden.

Wenn man mir belegt, daß ich Unfug schreibe, räume ich das auch ein. Blöderweise bleibt es meist bei der schieren Behauptung, ich läge falsch (gerne garniert mit persönlichen Angriffen), und die Belege bleiben aus. Siehe auch die jüngste Diskussion zum Thema Kündigung von Überweisungen.

Allerdings weiß ich ja meist, von wem es kommt. In diesem Falle auch noch von jemandem, der feige genug ist, hinter meinem Rücken über mich zu lästern.

0 Hilfreich

Hi,

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

bei der schieren Behauptung, ich läge falsch

du liegst hier klar falsch. Wenn du magst, kannst du gerne die Latein Experten in Rom dazu befragen.

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Siehe auch die jüngste Diskussion zum Thema Kündigung von Überweisungen.

Ich sag ja, wenig Logik auf deiner Seite. Ich muss nicht etwas beweisen, was ich nicht behauptet habe.

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

hinter meinem Rücken über mich zu lästern.

Das ist hier ein öffentlicher Thread. Hinter deinem Rücken würde heißen, du hättest es jetzt nicht erfahren.

Und damit sollte das nun auch abgeschlossen sein.

Gruss
HH

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

du liegst hier klar falsch. Wenn du magst, kannst du gerne die Latein Experten in Rom dazu befragen.

Bei was liege ich denn falsch? Deine letzte Behauptung war, daß es im Lateinischen per annum und nicht per anno hieße, was aber im Kontext vollkommen irrelevant war, weil per anno aus dem Italienischen kommt und es im Latein pro anno heißt.
[/quote]

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Siehe auch die jüngste Diskussion zum Thema Kündigung von Überweisungen.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Ich sag ja, wenig Logik auf deiner Seite. Ich muss nicht etwas beweisen, was ich nicht behauptet habe.

Du hast behauptet, die Regelung sei a) relativ neu und b) kundenunfreundlich. Ersteres ist völlig falsch und zweiteres zeugt von einer sehr beschränkten Sicht der Dinge.

0 Hilfreich
C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Bei was liege ich denn falsch? Deine letzte Behauptung war, daß es im Lateinischen per annum und nicht per anno hieße

das hab ich nicht behauptet.

Ich hab lediglich gesagt, dass per annum auch valide ist, wie du im übrigen dann auch hier nachlesen kannst.

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Auch laut Duden steht p.a. für per annum oder pro anno

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Du hast behauptet, die Regelung …

Richtig ist, was ich behauptet habe. Die Verknüpfung, die du ziehst, hab ich nicht gemacht.

0 Hilfreich
gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

das hab ich nicht behauptet.

Ich hab lediglich gesagt, dass per annum auch valide ist,

Ach so, dann wolltest Du einfach mal ohne Zusammenhang erwähnen, daß per im Lateinischen mit Akkusativ verwendet wird.

C_Punkt schrieb:zum Beitrag ↑

Du hast behauptet, die Regelung …

gelöscht schrieb:zum Beitrag ↑

Richtig ist, was ich behauptet habe. Die Verknüpfung, die du ziehst, hab ich nicht gemacht.

Worauf auch immer sich das jetzt bezieht.

0 Hilfreich
Antwort auf klaro_7f1a00zum Beitrag ↑

Da wirst du verlieren, ich koche seit über 30 Jahren Pasta-Soßen … teilweise 48 Stunden. Ansonsten: schönen heißen Tag.

Hallo
wir messen jetzt erst mal an dieser Leitung die Geräte mit Stecker durch, das sind auf den Sicherungen nur die Pumpe und die Waschmasch, dann sehe ich ja, ob da ein dauerhafter Verbrauch drauf liegt. Dass da irgenwo absichtlich zwecks Wärmeerzeugung permanent Spannung angelegt wurde, wäre ja völlig idiotisch, allerdings in Zeiten billigen Stroms vor zig-Jahren nicht ganz auszuschließen. Die Leitungen sind teils sicherlich 50 und mehr Jahre alt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Fehler finden und rund 500 EUR im Jahr (p.a.) sparen. Allen Dank für die konstruktiven Tipps.