Hallo,
Hallo ,
danke erst einmal für deine Antwort 
Also wie ich mitbekommen habe, haben wir beide das selbe gemeint nur hab ich dich falsch verstanden 
ich glaube, Du hast mich aber sowas von gründlich
misverstanden…
Jups das denke ich auch :-s
Äääh - was genau ist nicht erlaubt? Meine Frage bezog sich
darauf, woher Du weißt, daß bei komplett isolierter Wanne
immer noch der FI auslöst; ob Du das mal probiert hast. Daß Du
das versuchst, während Du in der Wanne liegst, hat niemand
geschrieben.
Nein das hatte man in dem video gesehen, wo der Prof. Sebstversuche an sich durchgefuehrt hatte.
Selbstmord ist imho zumindest in Deutschland nicht verboten.
Und kontrolliert werden kann es eh’ nicht. Und was eine
Voranmeldung daran ändern sollte, wenn es verboten wäre,
müsstest Du mir auch noch erklären.
Es ist ja nicht die rede von selbstmord *grml* Nur versuche mal öffentlich einen FI zu testen oder den wie unten beschrieben Körperwiederstand zu ermitteln, anhand versuchen mit Strom an dir. Du wirst schnell merken das dies verboten ist hier in Dtl., was auch verstaendlich ist.
Du hast doch sicherlich auch die tollen Video’s ueber Schutzmassnahmen etc gesehen in deiner Ausbildung oder? Dort sah man solche Versuche!
Lässt sich nen bissl schwer erklären, aber ich hoffe mal du weisst was ich meine 
Interessant. Und was ist dabei rausgekommen?
Zum Bsp. das der FI Schalter auslöst in dem Falle den wir diskutieren 
Schön. Was uns aber wiederum nicht weiterbringt, weil Du
nichts näheres dazu berichtest.
Was soll ich dazu noch schreiben? Dies war nur die Antwort darauf was zum Bsp. alles für Selbstversuche stattgefunden haben 
Ich schrieb: ‚in kurzer Zeit‘. Dafür sollte auch der doppelte
Nennstrom reichen.
Jups ok meine Aussage waren auf die 0,4 Sek. bezogen. Sicher löst der Schalter aus, ist halt nur Frage der Zeit und „kurzer Zeit“ ist definierbar. Ich müsste mal in den Kennlinien von LS Schaltern nachschauen wie gross die Zeit bei einem Ik von In *2 ist
Ich schrieb: ‚Ein LS löst aus, wenn…‘. Liest Du auch, oder
schreibst Du nur?
Eigentlich beides, ich weiss auch net was gestern los war. Sorry
Es reicht schon ein Strom von 50 mA aus um herzkammerflimmern
…
jedoch max. 50mA!
Wir reden hier vom LS-Auslösen!
wobei ich dich da wieder falsch verstanden habe, sorry
Ich meinte den max. zulaessigen höchsten Strom bei kurzzeitiger Beruehrung, wobei das auch def. ist, siehe „Weidezaun“ Aber das ist nen anderes Thema
Ein wenig wirr, hm? Du meinst sicher den Schutzleiter, nicht
den Schutzschalter - das ist der FI. Und die beiden muß man
sogar hinter (vom Kunden aus gesehen) dem FI zusammen bringen,
weil der FI sonst gar nicht auslösen kann. Der ‚vergleicht‘
nämlich den Strom in die eine Richtung mit dem in die andere
Richtung, indem er einfach die Summe aller Ströme durch die
Phase (bzw. 3Phasen) und den Nullleiter summiert. Der
Schutzleiter ist nicht mit in der Summe, weshalb dann ein
Strom über den Schutzleiter eine Summe der Ströme ungleich
Null ergibt und den FI auslöst. Es kann aber gar kein Strom
über den Schutzleiter fließen, wenn der Stromkreis nicht
geschlossen ist, also muß der Schutzleiter mit dem Nulleiter
verbunden sein.
Jups ich meinte den PE. Was ich hier erkannt habe ist das du von der Verbraucherseite die Anlage betrachtest und ich jedoch von der Erzeugungsseite her 
S.o.: sie sind verbunden, sonst funktioniert es gar nicht.
Im übrigen sind selbstverständlich hinter dem FI (vom Kunden
aus gesehen) alle Adern gleich dick.
Jein, bestes bsp. ankommend 4x10mm" auf PE Schiene dann 10 mm" Bruecke auf N und von dort bsp. mit 4mm² ( je nach FI ) auf den FI Schalter 
Und ein Schutzleiter ist
in der Leitung vom Lieferanten oft gar nicht vorhanden., den
muß sich ein Häuslebauer dann selber verschaffen - indem er
z.B. den Nulleiter aufteilt.
Es gibt es zwar selten, aber ab und wann einmal findet man noch ein TNS Netz ( Schutzleiter und Neutralleiter kommen seperat)vor.
Nöö. Du hast meine Meinung nur nicht richtig verstanden.
Nochmal: Du hast nach dem LS gefragt!
Ja das habe ich nun auch gemerkt das ich dich falsch verstanden habe.
a) Woher weißt Du, wie gut die Wanne in den Versuchen isoliert
war? Wie gut sie Geerdet war? Was es überhaupt für eine Wanne
war?
Dies hat man in den Versuchen gesehen. Es handelte sich um Metallwannen mit einer Legierung und PA Leiter Anschluss.
b) Du hast ausdrücklich nach dem LS gefragt.
a)Du meinst: die Kapazität wird kleiner.
Stimmt *schaem*
b)Ohne Potentialausgleich fließt auch durch die größte
Kapazität kein Strom und löst dementsprechend keine FI aus.
Waere in dem Fall die Kapazitaet nicht zwischen Wasser und erdreich ?
c)Wenn es eine Kunststoffwanne ist, ist die Kapazität
ebenfalls so klein, daß auch ein FI nicht auslöst.
Gruß
Axel
Wie du merkst meinen wir beide eigentlich das gleiche. Ich denke mal die thematik ist nun geklärt und wir muessen nicht das ganze Forum damit fuellen.
Wünsche dir einen guten Start ins WE 
MFG Alex