Hallo fragewurm,
Entschuldige, ich muss Dich korrigieren.
Eine solche Schaltung habe ich selber vor kurzem noch in der
Hand gehabt, aber komplett mit Anschlussklemmen für
Thermostate und Ventile.
Dort ist an jeder Ventilklemme (L) eine Diode.
Alle Diodenausgänge führen dann auf eine kleine Schaltung
(zwei drei Widerstände und ein Kondensator, könnte also die
gezeigte Schaltung sein), wo die ankommenden Halbwellen
geglättet werden und auf ein kleines Relais geleitet werden.
Ob diese Schaltung hier dafür geeignet ist (48V ?), weiß ich
aber nicht.
Schau dir die Schaltung mal genau an, da wird nicht geglättet und das Ganze funktioniert nur mit Gleichspannung !!
Das geht eindeutig aus der Schaltung hervor.
Dafür gibt es 2 Merkmale:
- Die Beschriftung der Relaisspule
- Der Elko
Für den Betrieb mit pulsierendem Gleichstrom, müsste der Elko parallel zur Relaisspule liegen.
Die Schaltung dient dazu, im Anzugsmoment das Relais mit einen Stromimpuls zu versorgen, danach benötigt das Relais nur noch den geringeren Haltestrom.
Also nimm dir mal den Link mit dem Schema zur Hand:
das Ganze ist Stromlos und C1 ist entladen.
Nun Legt man eine Spannung an 1 und 2 an, ‚+‘ kommt an 1.
Da C1 ungeladen ist, bildet er quasi einen Kurzschluss, die Spule wird also über R1 und R2 mit Strom versorgt.
Wenn C1 geladen ist (Die Spannung an C1 entspricht dem Spannungsabfall an R2), wird die Spule nur noch über R2 mit Strom versorgt.
Unterbricht man die Spannung wird C1 über R1 und R2 entladen und das Spiel kann von Vorne beginnen.
Die Entladezeit liegt bei etwa 0.2s (4Tau).
Der Stromimpuls beim Einschalten dauert etwa 10ms.
Der Strom im Anzugsmoment ist etwa 3x so gross wie der Haltestrom.
Da aber weder der Spulenwiderstand des Relais noch dessen Betriebsstrom angegeben ist, kann man die Versorgungsspannung nicht berechnen.
Bei 300V Betriebsspannung (230V gleichgerichtet) ergäbe sich etwa ein Einschalltstrom von 50mA, was plausibel wäre.
Soweit habe ich beim ersten Blick nicht gerechnet.
Unter diesen Umständen könnte man das Ganze mit Dioden entkoppeln, benötigt aber noch einen entsprechenden Elko, mit Vorwiderstand, und die Spannung zu glätten.
MfG Peter(TOO)