Hallo,
Ich bin Servicetechniker/Elektroniker, wir bauen z.Zt eine
Getränkefabrik in Pakistan.
Pakistan hat eine sehr unstabile Stromversorgung, daher ist die
Fabrik mit mehreren Generatoren ausgestattet.
Ich habe das Problem, das ein 600kw AF (http://www.afcompressors.com)
Kompressor mit Siemens Softstart einwandfrei mit dem pakistanischen
Netz arbeitet,
aber nicht mit 2 synchronisierten 2 x 1500kw Generatoren.
(http://www.genpowerusa.com/UserFile/Media/DIESEL%205…)
Der Kompressor startet ohne Probleme mit dem Siemens Softstarter im
Generatorbetrieb.
Schaltet der Kompressor von Leerlauf auf Last (fördert Luft) kommt es
bei jedem ca. dreißigsten Last -Einschalten zur Fehlermeldung am
Kompressor „Delta-Fault“ und damit zur Abschaltung.
Ich versuche natürlich nun mit dem Hersteller des Kompressors in
Verbindung zu treten, aber das kann ein paar Tage dauern.
Was könnte die Ursache dieser Fehlermeldung sein?
Die beiden Generatoren laufen lediglich für ein paar andere kleinere
Kompressoren (Ammoniak) und sind nur zu ca. 60% ausgelastet.
Bin dankbar für jeden Tipp
Christoph Schwab, Pakistan
Hallo Christoph,
Was könnte die Ursache dieser Fehlermeldung sein?
Die beiden Generatoren laufen lediglich für ein paar andere
kleinere
Kompressoren (Ammoniak) und sind nur zu ca. 60% ausgelastet.
Bin dankbar für jeden Tipp
Hier ein recht ähnliches Problem, nur im kleineren Massstab:
/t/stromerzeuger-im-wohnmobil-bricht-zusammen-warum/…
Interessant wäre zu wissen, was im Handbuch zu diesem „Delta-Fault“ geschrieben steht.
Möglicherweise deutet er auf Asymmetrien, beim Anlauf, im Versorgungsnetz hin und müsste gröber eingestellt werden.
MfG Peter(TOO)