Hi Chris,
Da ich jetzt leider nicht alles kenne, würde ich dich mal
fragen ob ev. kurz bevor das anfing im Haushalt, neue Geräte
angeschlossen bzw. gekauft wurden! (egal was)
Das habe ich ihn als erstes gefragt, also ob neue Geräte angeschafft wurden oder ob sonst noch andere Geräte in Betrieb sind. Fehlanzeige.
Komischerweise fliegt nicht die Sicherung für den Backofen
sondern eine der Hauptsicherungen.
Das könnte ein Fehler der Selektivität sein. Es gibt min. 2
Möglichkeiten eine vernünftige Selektivität herzustellen !
*Die eine ist verwenden gleicher Hersteller, bei denn
LS-Schaltern.
Der Hersteller gibt in seiner Herstellertabelle an, bis zu
welchem
Kurzschlussstrom zwei aufeinander folgende LS-Schalter
selektiv
Arbeiten!
Also die Verteilung hat der Elektriker errichtet. Ich habe lediglich die alten Kabel (das Haus ist Bj.1930) rausgerissen und neue Leitungen verlegt.
Zum einen mache ich sowas nicht zum ersten mal, zum zweiten habe ich mich mit dem Elektriker abgesprochen bezüglich der neuesten Normen.
So 1 zu 1 konnte ich diese Uralt-Installation ja nicht übernehmen 
Bevor alles in der Wand verschwand hat der Elektriker sich alles angesehen und war auch völlig einverstanden mit der Arbeit.
*In der Praxis werden meistens, LS-Schalter mit einer
vorherigen
geschalteten Schmelzsicherung eingesetzt. (Der LS-Schalter
sollte die
höchste selektivitäts Stufe 3 haben)!
Dort ist keine Schmelzsicherung vorhanden. Es handelt sich ausschliesslich um Automaten.
(bei nicht Selektivität)
Ich gehe davon aus das es sich um eine Überlast handelt da der
thermische Auslöser auslöst ! Im eine Kurzschluss Fall, würde
in beiden betroffenen LS-Schaltern, der elektromagnetische
Schnellauslöser bei den Sicherungen gleichzeitig auslösen
(bei nicht Selektivität)
Hmm, nur woher soll die Überlast kommen? Und warum löst die Sicherung mal nach 2 Minuten aus, mal nach 20 Minuten und manchmal überhaupt nicht?
Hast du den Verteiler erstellt oder war das der Installateur?
Das war der Elektriker. Da kenne ich meine Grenzen bzw. wo ein Freund wohnt mit seiner Familie geht Sicherheit vor Sparsamkeit.
Es könnte auch sein das die Hauptsicherung zu klein gewählt
wurde und der E-Herd der Sicherung dann immer den Rest gibt!
Also mein Freund meinte, das Ganze tritt auf seit ins Brunsbüttel der Störfall war. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich das da ein Zusammenhang besteht.
Soll der Elektriker jetzt mal einen E-Check machen. Bin gespannt was dabei rauskommt.
Danke jedenfalls für Deine ausführliche Antwort.
Gruss Jakob