Heizkörper nach Austausch kalt

Hallo,
ich habe ein großes Problem, wo ich dringend Euren Rat bräuchte.
Ich habe einen alten Rippenheizkörper gegen einen Flachheizkörper im Keller ausgetauscht.
Vorher habe ich auch die Anschlußventile miterneuert.
Der neue Heizkörper ist montiert,entlüftet,das Thermostat voll aufgedreht, das Absperrventil beim Rücklauf voll geöffnet, die Heizung eingeschaltet und mit 1,5Bar und einer Ausgangstemeratur von 65Grad betriebsbereit.
Wasserdurchlauf ist auch zu spüren, jedoch bleibt der Heizkörper kalt.Merkwürdigerweise ist das Zulaufrohr( liegt Aufputz im Keller) vom Heizungskessel bis zur neuen Heizung nur bis zu einem Meter ab dem Kessel warm, danach kalt. Woran könnte das liegen?
Für eine schnelle Hilfe bedanke ich mich schon mal vorab

Hallo chappi 1000!
Vorausgesetzt Thermostatventil und Rücklaufabsperrung sind i.O. und
geöffnet, würde ich vermuten, daß sich noch Luft, so wie Du es
beschreibst warscheinlich in der Rücklaufleitung, befindet und den Durchfluß blockiert. Der Heizkörper ist ja warscheinlich von der Kellerdecke her angeschlossen. In den waagerechten Leitungen (unter der
Kellerdecke oder im Estrich EG) könnten „Luftsäcke“ ,also Stellen an
denen sich bedingt durch die Rohrführung Luft sammeln kann,befinden.
Thermostaten schließen und über die Luftschraube ordentlich entlüften
(Es wird Wasser kommen,trotzdem weiterentlüften,denn die luft muß ja
erst noch in den Heizkörper rein!) bis Du merkst, daß am Rücklauf
Wärme ankommt.Eventuell mit dem Vorlauf genauso verfahren (Rücklaufabsperrung schließen usw.).Anlage dabei natürlich immer wieder
nachfüllen (Nachbar achtet sicher auf den Druck und füllt bei Bedarf nach,wenn ihr danach ein Bier zusammen trinkt!)
Oder Du hast einfach nur vergessen die Umwälzpumpe wieder einzuschalten, oder die ist defekt. (Eher unwarscheinlich oder? Aber
kontrollieren kann nicht schaden!) Viel Erfolg!
Gruß Walter

ich habe ein großes Problem, wo ich dringend Euren Rat
bräuchte.
Ich habe einen alten Rippenheizkörper gegen einen
Flachheizkörper im Keller ausgetauscht.
Vorher habe ich auch die Anschlußventile miterneuert.
Der neue Heizkörper ist montiert,entlüftet,das Thermostat voll
aufgedreht, das Absperrventil beim Rücklauf voll geöffnet, die
Heizung eingeschaltet und mit 1,5Bar und einer
Ausgangstemeratur von 65Grad betriebsbereit.
Wasserdurchlauf ist auch zu spüren, jedoch bleibt der
Heizkörper kalt.Merkwürdigerweise ist das Zulaufrohr( liegt
Aufputz im Keller) vom Heizungskessel bis zur neuen Heizung
nur bis zu einem Meter ab dem Kessel warm, danach kalt. Woran
könnte das liegen?

Hallo chappi!
Komische Sache,das.
Mit altem Heizkörper war noch alles OK?
Prüfe einmal den Durchlauf des Heizungswassers,indem Du das Entlüftungsventil am Plattenheizkörper öffnest und längere Zeit Wasser abläßt.
Kommt genug Wasser,auch mit Druck?
Das nur teilweise warme Vorlaufrohr von Kessel zum Heizkörper deutet m.M. nach nicht auf freien Durchlauf hin.
Umwälzpumpe arbeitet natürlich,oder?
Ist in der Zuleitung zum Heizkörper etwas verstopft?
Andere Erklärung habe ich nicht.
Frohes Schaffen wünscht
duck 313

Danke für die schnelle Rückmeldung.
Also für die Beiträge, die fragten, ob das Absperrventil geöffnet ist. Ja sämtliche Ventile sind geöffnet und die Pumpe arbeitet auch einwandfrei.Sämtliche anderen Heizkörper sind entlüftet und heizen normal.
Ich habe jedoch mal die Rohrverlegung untersucht ( Im Keller komplett Aufputzverlegung) und dabei folgendes festgestellt:
Das Zulaufrohr für diesen einen Heizkörper geht vom Hauptrohr unterhalb der Pumpe direkt in den Heizkörper ( Entfernung zwischen Heizungsanlage und Neuer Heizkörper ist ca. 3 Meter)
Das Rücklaufrohr geht vom Heizkörper direkt in die Heizungsanlage zurück. Jedoch befindet sich an diesem Rücklaufrohr zu einem der Ausgleichdruckbehälter und die Kaltwasserzulaufleitung um den Wasserdruck zu erhöhen.
Kann es daran liegen ? Und wenn ja, muss man die Kaltwasserzufuhr dann versetzen?

Hallo chappi1000

Ich habe jedoch mal die Rohrverlegung untersucht ( Im Keller
komplett Aufputzverlegung) und dabei folgendes festgestellt:
Das Zulaufrohr für diesen einen Heizkörper geht vom Hauptrohr
unterhalb der Pumpe direkt in den Heizkörper

Meinst Du mit „unterhalb der Pumpe“ das der Heizkörpervorlauf zwischen
Kessel und Pumpe angeschlossen ist? Dann bekommt er keinen Pumpendruck,
da er „saugseitig“ angeschlossen ist und müsste versetzt werden.
Die Anordnung von Druckausdehnungsgefäß und Heizungsentleerung
(bzw. -befüllung) hat mit Deinem Problem nichts zu tun.
Ist das Thermostatventil an besagtem Heizkörper neu oder hast Du das alte übernommen? Eventuell „klebt“ die Dichtung am Ventilteller.
VORSICHTIG mit einer Zange (Bei demontiertem Thermostatkopf) an dem
kleinem Stift ziehen. Bei „Danfoss“-Ventil mit Maulschlüssel 10 oder
12 mm den Ventilstift ausschrauben und mit einem kleinen Schraubendreher die dahinterliegende Ventilbetätigung gängig
machen.Das kannst du machen, ohne die Anlage zu entleeren.Ein kleines
bisschen Wasser kommt da zwar ´raus, aber das kannst Du mit Lappen
auffangen. Viel Erfolg
Gruß Walter