Folgendes Problem: Der Heizkörper in unserem Schlafzimmer (Marke Brötje, Thermostat Marke Oventrop) ist „zur Hälfte“ kalt.
Ich habe sämtliche Heizkörper im Haus entlüftet, aber er bleibt zur Hälfte kalt.
Im Kinderzimmer (ein Raum weiter) hängt der gleiche Heizkörper (an der gleichen „Leitung“) und der ist komplett warm.
Sie haben beide die Maße 100cm x 60cm x 10cm.
Doch der im Schlafzimmer ist zwar auf der ganzen Länge warm, aber nur etwa bis zu Hälfte (oben 30cm warm, unten 30cm kalt).
Woran kann das liegen?
Folgendes Problem: Der Heizkörper in unserem Schlafzimmer
(Marke Brötje, Thermostat Marke Oventrop) ist „zur Hälfte“
kalt.
die Marke interessiert hier niemanden. Das System ist überall gleich.
Ich habe sämtliche Heizkörper im Haus entlüftet, aber er
bleibt zur Hälfte kalt.
Hoffenlich war dabei auch die Umwälzpumpe ausgeschaltet. Nur so, was man alles falsch machen kann.
Im Kinderzimmer (ein Raum weiter) hängt der gleiche Heizkörper
(an der gleichen „Leitung“) und der ist komplett warm.
Eventuell ‚näher‘ an der Umwälzpumpe dran.
Sie haben beide die Maße 100cm x 60cm x 10cm.
Egal
Doch der im Schlafzimmer ist zwar auf der ganzen Länge warm,
aber nur etwa bis zu Hälfte (oben 30cm warm, unten 30cm kalt).
Das war der entscheidende Knackpunkt, des Rätsels Lösung:
OBEN warm, UNTEN kalt.
Bei einer fehlehaften Entlüftung ist das umgekehrt.
Aber bei einer (fast) defekten Umwälzpumpe, die sich noch gerade über ihre letzten Tage rettet, ist das typisch.
ok, ich hatte mich mit meiner Frage ein bisschen „verdrückt ausgekehrt“.
Es sind also insgesamt 16 Stück im Haus. Derjenige welcher kalt ist, ist am „zweitweitesten“ von der Pumpe, Brenner oder was auch immer entfernt.
Gruß,
The Burner
P.S.: Geht die Umwälzpumpe kaputt, wenn sie beim Entlüften läuft???
Wann wurde zum letzten mal an der Heizung / Heizkörper gearbeitet
Wie alt ist die Heizanlage / Heizkörper
Wie wird die Heizung angesteuert Thermostate, Regler, usw.
Versuch starten: dreh mal ungefähr 10 von den 16 Heizungen ab und schau wie sie sich verhält (die besagte) Heizung muß aber auch arbeiten (siehe Punkt vorher)