Heizkörpertausch bei Fernwärmeheizung

Hallo !
Wohnen im DG (3 Etagen) und haben durchgerosteten RippenHK, Rest sind KompaktHK.

Reicht es, die Umwälzpumpe abzuschalten (Wärmetauscher vorhanden) oder sind ggf. noch andere Maßnahmen vor dem Teilentleeren der Heizung zu treffen ?
Lässt sich dieses am Einfachsten nicht im Steuergerät (Danfoss ECL Comfort 300) vornehmen (bspw. Betrieb auf „Manuell“ mit „Pumpe aus“ oder schalten auf „Standby“ - Frostgefahr besteht für die paar Std z.Zt. ja wohl nicht mehr) ?
Was passiert im Wärmetauscher, wenn die Pumpe ausgeschaltet wird - heiß rein, heiß raus ?

Wer-weiss-was ?

Moin!
„Pumpe aus“ reicht vor dem Teilentleeren, wäre evtl. nicht mal notwendig, wenn der betroffene Strang separat absperr- u. entleerbar ist.
Das mit dem Wärmetauscher hast Du richtig erkannt: Von Fernwärmeseite warm rein und zur Fernwärmeseite warm raus, da dann ja keine, bzw. nur eine äußerst geringe Wärmeabnahme besteht.
Gruß Walter