Heizkörper machen Geräusche

Hallo.
Zueest begann deer Badheizkörper, dann auch der im Schlafzimmer, Geräusche zu machen. Nicht Gluckern, sondern Knistern. also vermutlich Luft drin. Doch als ich im Bad den Entlüfter öffnete, kam nur heißes , klares Wasser rauss.
Wieviel Wasser soll ich denn ablassen?
Oder ist zu wenig Wasser im System?
Oder was ganz anderes?
Ps. Ein Knistern wie wenn man Wasser durch nen Strohhalm saugt. Nicht dass jemand denkt: Dehnungsknistern des Metalls.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2019. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

32 Antworten

L_B schrieb:zum Beitrag ↑

Oder was ganz anderes?

nun ja zumidest ganz viele Fragen,

Wann kommt es zu den Geräuschen, wie hören diese sich genauer an, sind das die höchsten Heizkörper im Strang?

0 Hilfreich
Antwort auf anon44275120zum Beitrag ↑

nun ja zumidest ganz viele Fragen, Wann kommt es zu den Geräuschen, wie hören diese sich genauer an, sind das die höchsten Heizkörper im Strang?

Die Geräusche treten seit ca. ner halben Stunde auf. Bisher nur an zwei Heizkörpern bemerkt, die aber beide dauerhaft auf Stufe 2 oder 3 stehen.
Es sind keine Dauergeräusche, gradist wieder Ruhe gewesen, mal lauter, mal leiser.
Beschreibung. Mh. Vielleicht so, wenn man den Gartenschlauch aufmacht und dabei Luft ausgepresst wird.
Ich bin im 1. Stock, im 2. gibts auch noch Heizkörper.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Die Geräusche treten seit ca. ner halben Stunde auf. Bisher nur an zwei Heizkörpern bemerkt, die aber beide dauerhaft auf Stufe 2 oder 3 stehen. Es sind keine Dauergeräusche, gradist wieder Ruhe gewesen, mal lauter, mal …

Verändert sich das Geräusch sofort wenn man die Ventilstellung verändert ?
Also mehr AUF (höher) oder mehr zu (niedriger)

Dann läge es wohl an der Strömungsgeschwindigkeit bei sich gerade schließendem Ventil. Der nur noch geringe Durchlass bietet Widerstand für den (eigentlich) zu hohen Wasserstrom. Es kommt zu Geräuschen, aber eher pfeifend, rauschend.

Trotzdem könnten des Luftblasen sein, nur die müssen Zeit haben sich abzusetzen damit man sie ablassen kann.

Pumpe aus ! Dann etwas abwarten und beginnen zu entlüften, am höchstgelegenen Heizkörper beginnen.

Wie lange entlüften ? einige Sekunden. kommt gleich blasenfreies Wasser dann ist auch keine Luft drin. Spuckt es, kommt es stoßweise, dann länger entlüften bis es ruhig ausfließt.

Hört man nur Luft aber es kommt kein Wasser, dann fehlt tatsächlich Wasser (Anlagendruck zu niedrig). Dann käme das Luftgeräusch nicht von ausströmender sondern von hineinströmender Luft !

1 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Verändert sich das Geräusch sofort wenn man die Ventilstellung verändert ? Also mehr AUF (höher) oder mehr zu (niedriger) Dann läge es wohl an der Strömungsgeschwindigkeit bei sich gerade schließendem Ventil. Der nur noc …

Falsch eingestellte Vorventil kanns nicht sein, das ist gleichartiges Rauschen, was sich linear zur Ventilstellung ändert. Hatte ich schon. War leicht zu korrigieren.

Momentan ist das Geräusch wieder weg, war nur etwa ne h da.
Beim Entlüften kommt sofort Wasser, keine Spur von Luft. Ich kann ja nicht das Wasser so lang laufen lassen, bis Heizkörper leer ist.
Wie gesagt, hört sich an, wie wenn Wasser mit mal mehr oder weniger Luft durch Schlauch gepumpt wird. Kennt man von Gartenschläuchen beim ersten Aufdrehen.

0 Hilfreich
L_B schrieb:zum Beitrag ↑

Ich kann ja nicht das Wasser so lang laufen lassen, bis Heizkörper leer ist.

der würde ja nie leer werden !
Aber wenn nach, sagen wir mal, einer Viertel bis halber Tasse Wasser immer noch keine Luft kommt, dann kommt da auch keine mehr !
Wenn Luft drin wäre dann sammelt sie sich auch in Nähe des Entlüftungsventils (außer der Heizkörper hängt deutlich schief) und kommt gleich raus.

Dann ist es etwas anderes.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

der würde ja nie leer werden ! Aber wenn nach, sagen wir mal, einer Viertel bis halber Tasse Wasser immer noch keine Luft kommt, dann kommt da auch keine mehr ! Wenn Luft drin wäre dann sammelt sie sich auch in Nähe des …

Ok.
Ist da jetzt Luft drin im System oder zu wenig Wasser?
Seit 2 bis 3 h kein Geräusch mehr.
Wahrscheinlich läuft die Blase jetzt bei jemand anders durch die Wohnung…

Gibt es eigentlich automatische Entlüfter?

Ps: Wasser sokange rauslaufen lasden, bus das System leer ist, sehr zur Freude der Wohnankage😄

0 Hilfreich
L_B schrieb:zum Beitrag ↑

Gibt es eigentlich automatische Entlüfter?

Ja.
nennen sich Luftabscheider.
Gibt es in klein als Ersatz für den Handentlüfter am Heizkörper oder groß als Sammeltank mit automatischer Abscheidung im Heizraum. Der fängt umgewirbelte Luftblasen ein, sammelt sie und lässt sie von Zeit zu Zeit automatisch ab.

Zu wenig Wasser wäre, wenn kein Wasser aus Entlüfter kommt . Das würde sich bei dir im 1. Stock wohl nicht bemerkbar machen, aber im 2. Stock könnte schon welches fehlen. Dort müsste man es merken an Geräuschen und fehlender Heizleistung.
Sichtbar wäre es am Manometer im Heizraum wo Du im Mehrfamilienhaus wohl keinen Zugang hast ?

1 Hilfreich
L_B schrieb:zum Beitrag ↑

Wahrscheinlich läuft die Blase jetzt bei jemand anders durch die Wohnung…

Das ist eher unwahrscheinlich. Wenn ein Luftpolster im HK, wird es im Zweifel auch dort verbleiben, bis es abgelassen wird. Hat der HK möglicherweise Gefälle zur Entlüftung hin? Dann könnte die Blase direkt im Ventil hängen. Hier müßte man dann über die Verschraubung des Ventils entlüften.
Andere Möglichkeit wäre auch ein defekter Ventilteller. Ist aber auch nicht sehr wahrscheinlich, da es zwei HKs betrifft.
Natürlich gibt es automatische Schnellentlüfter. Sowas befindet sich an jedem Heizkessel, gibt es aber auch für Heizkörper.

0 Hilfreich

Zum Strohhalm-Geräusch.
Bitte folgenden Test machen: Alle Thermostatventile auf Stellung auf.
Bleibt es ruhig: Dann liegt es an der Strömungsgeschwindigkeit. Wenn nur der Badheizkörper auf ist und es rauscht ist die Wassergeschwindigkeit zu hoch.
Das ist natürlich noch keine Lösung, sondern an dem Zentralregler eine andere (niedrigere) Heizkurve einstellen.
Grund: Sonst kommen Beschwerden: Ich kann doch nicht die Heizkörperventile auf 5 stellen und bei offenen Fenster heizen.
Ich würde nach der Fragestellung einen bei der Innung bekannten Heizungsbauer befragen.

0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Zum Strohhalm-Geräusch. Bitte folgenden Test machen: Alle Thermostatventile auf Stellung auf. Bleibt es ruhig: Dann liegt es an der Strömungsgeschwindigkeit. Wenn nur der Badheizkörper auf ist und es rauscht ist die Wass …

Wenn es dauernd rauscht, dann wirds die Strömung sein. Doch nun ist das Geräusch seit Stunden wieder weg. Blöd nur, wenn in der Nacht wiederkäme. Davon wacht man auf.
Ich sagte doch: Ich kenne das gleichförmige Rauschen, wenn die Fließgeschwindigkrit nicht stimmt. Das Geräusch ist dafür zu unregelmäßig gewesen

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Wenn es dauernd rauscht, dann wirds die Strömung sein. Doch nun ist das Geräusch seit Stunden wieder weg. Blöd nur, wenn in der Nacht wiederkäme. Davon wacht man auf. Ich sagte doch: Ich kenne das gleichförmige Rauschen, …

Das kann an einer elektronischen Pumpe liegen, die ihre Drehzahl in Abhägigkeit vom Differenzdruck regelt. Ist denn sowas verbaut, vielleicht vor kurzem erneuert worden?

0 Hilfreich
heima schrieb:zum Beitrag ↑

Das ist natürlich noch keine Lösung, sondern an dem Zentralregler eine andere (niedrigere) Heizkurve einstellen.

Und was genau hat die Heizkurve mit der Strömungsgeschwindigkeit zu tun?

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Das kann an einer elektronischen Pumpe liegen, die ihre Drehzahl in Abhägigkeit vom Differenzdruck regelt. Ist denn sowas verbaut, vielleicht vor kurzem erneuert worden?

Und das soll Geräusche machen, wie wenn Luft drinnen wär?

0 Hilfreich

Ganz einfach:

  1. Die Optimierung der Heizkurve AT zu RT wird die MFH Bewohner veranlassen ihre Thermostatventile soweit zu öffnen bis sich die gewünschte RT erreicht. Somit stellt sich bei der Heizungspumpe die QH-Linie auf geringeren Druckunterschied ein. So muss das Wasser nicht mit hoher Geschwindigkeit durch den nur geöffneten z.B. Badheizkörper strömen.
  2. Abhilfe für größere Anlagen schafft ein Differenzdruck gesteuertes „Überströmventil“
  3. Auch hilft eine AT-gesteuerte drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, die theor. auch noch Strom spart.
  4. AT= Außentemperatur, RT = gewünschte Raumtemperatur, MFH = Mehrfamilienhaus, QH = Mengen- und Druckkurve der Umwälzpumpe.
    MfG!
0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Ganz einfach: Die Optimierung der Heizkurve AT zu RT wird die MFH Bewohner veranlassen ihre Thermostatventile soweit zu öffnen bis sich die gewünschte RT erreicht. Somit stellt sich bei der Heizungspumpe die QH-Linie auf …

Normalerweise stellt man einen Bimetallthermostatkopf aber auf ne bestimmte Stufe, dann sollte die Raumtemperatur eine bestimmte RT gehalten werden. Dh. Man regelt keinesfalls manuell die Ventile auf oder zu. Wie soll dann eine Pumpe oder ein Außenthermostat die Beeohner dazu veranlassen, die Ventile voll aufzudrehen, um die Strömubgsgeschwindigkeit zu reduzieren?

0 Hilfreich

Nachtrag. Jetzt, ziemlich genau 22h später, gehts wieder los. Erst mit einem Geräusch im Bad, dann im Schlafzimmer. Er hört es sichs an wie Wasserspritzen aus einer kleinen Düse, dann wie leichtes und leises Plätschern eines Baches oder Stehpinklers.
Nach allem, was ich jetzt hörte, hab folgendes Vermutung:

  1. Es ist Luft drin
  2. Der automatische Anlagenentlpfter arbeitet nicht oder an der Heizungspumpe wird Luft gezogen
  3. Zusätzlich, damit pberhaupt genug Luft rein kommen konnte, ist wohl azch etwas zu wenig Wasser drin.
    Kann das sein?
    Wenn ja, muss ich dem Verwalter anrufen.
    (Läge es nur an der Entlüftung eines Heizkörpers, könnt ich das ja selbst machen).
0 Hilfreich

Wir reden aneinander vorbei So weit zu deinem Bimetallthermostatkopf:
Ein am Heizkörper montierter „Temperaturregler“ ist ein Heizungsthermostatventil, der im Innern einen mit Wachs, Flüssigkeit oder Gas gefüllten Aktor besitzt. Dieses sogenannte Dehnstoffelement besteht aus einem Metallbalg und hat wirklich nichts mit einem Bimetall-Thermostat zutun. Sorry!
Aber zur Sache: Wenn die Geräusche meist nach 22:°° spürbar sind (normale Schlafengehzeit) spricht alles für hohe Strömungsgeschwindigkeit/Geräusche in deinen Heizkörpern. Wieso: Bei konstanter Drehzahl der Umwälzpumpe wird das Heizungswasser durch die noch wenigen geöffneten Leitungen und Ventile gepresst.
Noch was: Sollten deine Heizkörper nahe an der Druckseite der zentralen Umwälzpumpe liegen hast du halt Pech, es sei denn dein System ist nach „Tichelmann“ gebaut. Die Physik lässt sich nicht überlisten.
MfG

0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Wir reden aneinander vorbei So weit zu deinem Bimetallthermostatkopf: Ein am Heizkörper montierter „Temperaturregler“ ist ein Heizungsthermostatventil, der im Innern einen mit Wachs, Flüssigkeit oder Gas gefüllten Aktor …

Es würde bei veränderter Strömung eher rauschen. Es nicht nach 22 Uhr, sorndern nach 22h kam Geräusch wieder. Und die Heizkörper machen normal keinerlei Geräusche. Das Geräusch dauertte vorhin ne Dreiviertelstunde, jetzt ists wieder weg.

0 Hilfreich
L_B schrieb:zum Beitrag ↑

dann wie leichtes und leises Plätschern

das ist m.E. ein deutliches Zeichen für fehlendes Wasser(Druck) in der Anlage.

Widerspricht aber der Tatsache, dass bei dir beim Entlüften gleich Wasser austritt !

Auch müsste man ungleichmäßige Wärmeverteilung am Heizkörper spüren.

Am besten, euer Hausmeister oder Heizungsfachmann kümmert sich mal drum.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

das ist m.E. ein deutliches Zeichen für fehlendes Wasser(Druck) in der Anlage. Widerspricht aber der Tatsache, dass bei dir beim Entlüften gleich Wasser austritt ! Auch müsste man ungleichmäßige Wärmeverteilung am Heizkö …

Ok. Verwalter anrufen, mach ich

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Verändert sich das Geräusch sofort wenn man die Ventilstellung verändert ? Also mehr AUF (höher) oder mehr zu (niedriger) Dann läge es wohl an der Strömungsgeschwindigkeit bei sich gerade schließendem Ventil. Der nur noc …

  1. Ok!
  2. Ich gehe davon aus es ist eine geschlossene Anlage mit Normaldruck 2,0-2,3 bar.
  3. Wenn dem so ist, dann kann die Umwälzpumpe keine Luft ansaugen
  4. Da wird oben geschrieben: Die Raumthermostatventile stehe auf Stufe 2-3; na und?
  5. In Südräumen zwischen 11-14°° fällt über die Fenster z.B. bei +10°C AT Sonnenwärme ein, dann schließen die Ventile fast oder ganz, auch wenn diese auf Stufe 2-3 stehen.
  6. Wie soll das Problem ein „armer“ Heizungsbauer Laien erklären, der arme Mann!
    MfG!
0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Ok! Ich gehe davon aus es ist eine geschlossene Anlage mit Normaldruck 2,0-2,3 bar. Wenn dem so ist, dann kann die Umwälzpumpe keine Luft ansaugen Da wird oben geschrieben: Die Raumthermostatventile stehe auf Stufe 2-3; …

Mir wurde von nem Heizungstechniker mal gesagt, das gerade bei den Verschraubungen der Umwälzpumpe häufiger mal Luft angesaugt wird. Offenbar ein häufigerer Fähler.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Mir wurde von nem Heizungstechniker mal gesagt, das gerade bei den Verschraubungen der Umwälzpumpe häufiger mal Luft angesaugt wird. Offenbar ein häufigerer Fähler.

Das ist doch ein Witz!
Es gibt keine Umwälz-Kreiselpumpe die in einem unter 2-2,3bar (statisch) stehenden Wassersystem, abzüglich des DeltaP’s von <10mbar der Umwälzpumpe Luft auf der Saugseite dieser Pumpe ansaugen kann.
Das widerspricht den heutigen Erkenntnissen unserer Physik.
Eine solche Aussage könnte nur für eine Schwerkraftheizung gelten, wenn das offene Ausdehnungsgefäß unter der Decke der zu beheizenden Etage angebracht oder im Dachboden darüber eingebaut ist.
OmG!

0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Das ist doch ein Witz! Es gibt keine Umwälz-Kreiselpumpe die in einem unter 2-2,3bar (statisch) stehenden Wassersystem, abzüglich des DeltaP’s von <10mbar der Umwälzpumpe Luft auf der Saugseite dieser Pumpe ansaugen kann …

Dann könnte nuemals Öuft in ein Heizsysten gekangen, was aber ja doch passiert. Ich sehe keinen Grund, warum die Aussage des Technikers der Physik widersprechen sollte.
Dass Unterdruckstehendes, Strömendes durch Undichtigkeiten etwas „mitnehmen“ kann, ist nämlich unwiderlegbare Tatsache.

0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Ok! Ich gehe davon aus es ist eine geschlossene Anlage mit Normaldruck 2,0-2,3 bar. Wenn dem so ist, dann kann die Umwälzpumpe keine Luft ansaugen Da wird oben geschrieben: Die Raumthermostatventile stehe auf Stufe 2-3; …

Es ist keine Kunst, mit Fachbegriffen um sich zu werfen. Die Kunst es, etwas so zu erklären, dass es jeder versteht. Aber das verlangt dem Erklärer eigene , geistige Leistung ab…

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Dann könnte nuemals Öuft in ein Heizsysten gekangen, was aber ja doch passiert. Ich sehe keinen Grund, warum die Aussage des Technikers der Physik widersprechen sollte. Dass Unterdruckstehendes, Strömendes durch Undichti …

So kommt Luft auf einfache Weise in ein unter 2-2,3bar stehendes Heizsystem:

  1. Füllschlauch anschließen. In dem ist ja Luft.
  2. Besser ist es erst den Füllschlauch locker anzuschrauben
  3. Wasserhahn leicht aufdrehen bis an der Verschraubung keine Luft mehr austritt
  4. Verschraubung dicht zudrehen
  5. Wasser bis 2,1,bar auffüllen
  6. Füllschlauch wieder trennen. Das ist ein muss, wenn das Wasser der Trinkwasserleitung entnommen wird!
    MfG
0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

So kommt Luft auf einfache Weise in ein unter 2-2,3bar stehendes Heizsystem: Füllschlauch anschließen. In dem ist ja Luft. Besser ist es erst den Füllschlauch locker anzuschrauben Wasserhahn leicht aufdrehen bis an der V …

Mh, weil ja täglich Frischwasser nachgefüllt wird…
Fann müsdten die Geräusche ja immer vorhanden sein. Fas ist nicht die einzige Lufteintrittmöglichkeit.
2. Luftziehen an Undichtigkeiten.
3. Reparaturen, Wechsel von HeizkörperVENTILEN, nicht Thermostaten.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Mh, weil ja täglich Frischwasser nachgefüllt wird… Fann müsdten die Geräusche ja immer vorhanden sein. Fas ist nicht die einzige Lufteintrittmöglichkeit. 2. Luftziehen an Undichtigkeiten. 3. Reparaturen, Wechsel von Heiz …

Jedes ordentlich gebautes Heizsystem hat Strangventile vorgeschaltet, die geschlossen werden, wenn ein Ventil oder Heizkörper ausgetauscht wird.
Bleibt das Wasser bei 2-2,3bar (Überdruck), dann kann doch keine Luft ins System eindringen. Eine andere Aussage hierzu ist nur eine Gelddruckmaschine, da physikalisch nicht möglich!
Eine einstufige Umwälz-Kreiselpumpe (das sind diese Heizungspumpen nun mal) kann auch auf deren Saugseite keine „Luft“ ansaugen, solange der stat. Systemdruck > 1bar ist.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Es ist keine Kunst, mit Fachbegriffen um sich zu werfen. Die Kunst es, etwas so zu erklären, dass es jeder versteht. Aber das verlangt dem Erklärer eigene , geistige Leistung ab…

Vielleicht begreift ihr es so:
Ihr baut in eurem Gartenhaus einen Brunnen.

  1. Bis 6m Tiefe funktioniert eine ansaugende Pumpe (Kreisel- oder Kolbenpumpe)
  2. Ab 6m Tiefe baut ihr eine Tauchpumpe ein, weshalb wohl?
  3. Zurück zum Thema: Es ist nicht möglich Luft anzusaugen, wenn der Systemdruck > 1 bar ist.
0 Hilfreich
Antwort auf heimazum Beitrag ↑

Jedes ordentlich gebautes Heizsystem hat Strangventile vorgeschaltet, die geschlossen werden, wenn ein Ventil oder Heizkörper ausgetauscht wird. Bleibt das Wasser bei 2-2,3bar (Überdruck), dann kann doch keine Luft ins S …

Daran sieht man:

  1. Du hast in deinem Leben noch nie einen Heizkörper getauscht.
  2. Du hast schlicht keine Ahnung
    Ok. heima ignorieren.
0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ja. nennen sich Luftabscheider. Gibt es in klein als Ersatz für den Handentlüfter am Heizkörper oder groß als Sammeltank mit automatischer Abscheidung im Heizraum. Der fängt umgewirbelte Luftblasen ein, sammelt sie und l …

Kannst du mir erklären, wie die automatischen Entlpfter funktionieren, besonders, wie diese unterscheiden, ob sie Luft ablassen oder Wasser drinlassen müssen?

Mittlerweil hat sich das Geräusch wieder geändert . Klingt jetzt bach tropfendem Wasserhahn.

0 Hilfreich
Antwort auf L_Bzum Beitrag ↑

Kannst du mir erklären, wie die automatischen Entlpfter funktionieren, besonders, wie diese unterscheiden, ob sie Luft ablassen oder Wasser drinlassen müssen? Mittlerweil hat sich das Geräusch wieder geändert . Klingt je …

Stell dir einen kleinen Behälter vor, unten mit Heizungsrohr verbunden, im Behälter ein Schwimmer, steigt also mit dem Wasser hoch.
Oben am Behälter ist der Luftablass. Das ist ein Nadelventil. Die Nadel ist mit dem Schwimmer über eine Hebelmechanik verbunden.
Schwimmer oben, Nadel im Ventilsitz eingedrückt = Dicht.

Jetzt steigt Luft in dem Behälter hoch und verdrängt das Wasser nach unten. Irgendwann sinkt Schwimmer so tief dass die Nadel das Luftventil öffnet. Luft strömt aus, Wasser steigt wieder auf und Schwimmer schließt das Nadelventil wieder.
Zusätzlich kann man das Luftventil auch per Hand öffnen und es hat noch eine zusätzliche Abdichtung für den Notfall, also falls es nicht schließt, dass nicht viel Wasser austreten kann (das sind Quellkörper, die sich bei Nässe ausdehnen und so sperren).

Der Entlüfter hat unten im Heizstrombereich etwas woran sich umherwirbelnde Luftblasen anlagern und in den Behälter geleitet werden, ein simples Prallblech oder auch eine Art Stahlwolle als „Netz“.

Die kleinsten sind so 5 cm im Durchmesser und 10 cm hoch (Einfamilienhausgröße) können aber auch groß wie Konservendose oder Eimer werden.

Es gibt Kombigeräte bestehend aus Schlammfang (Partikel) und Luftabscheider.

MfG
duck313

0 Hilfreich