Frage 28. Oktober 2010, 00:11 Uhr · 23 Antworten

Heizung Buderus brauche mal einen Rat

Hallo

Ich habe folgendes Problem:
HEIZUNG:
Buderus Logano G 234/ Heizkreis Buderus Set HSM 32 E/ Regler (oder was auch immer das ist - mit digitaler Anzeige) - ist von Grundfos alpha - dieser fährt automatisch runter und muss manuell hochgefahren werden.

Wer kann mir sagen ob das möglich ist. Mein Heizungsnotdienstmann meint der könnte nicht von alleine runter fahren. Aber es ist nun schon 3mal passiert und ich glaube nicht das einer der Mieter das macht um andere zu ärgern. Die sind eigentlich alle nett bei uns im Haus.

Antworten

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2010. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

23 Antworten

Hallo,

was heißt runterfahren? Läuft die Pumpe dann noch oder nicht? Da es sich um eine elektronisch geregelte Umwälzpumpe handelt, wäre ein herunterregeln normal. Es sollte aber auch von alleine wieder hochregeln wenn es die Anlage erfordert.

0 Hilfreich

hallo
was fährt runter ?die regelung oder die alpha 2??

0 Hilfreich

Hallo mit Grundfoss Alpha meinst du warscheinlich die Pumpe.
Was fährt runter? Der Kessel in seiner Leistung? Die Pumpe ? oder der Regler?
wenn der Kessel runterfährt wie musst du ihn neu starten?
Währe gut wenn ich das wüste.Danke
MFG Thomas

0 Hilfreich

guten morgen,
prinzipiell ist dieser vollautomatisch eingestellt und fährt nur runter wenn man manuellen einfluss nimmt, vielleicht hat ja jemand versucht zu verändern ohne zu wissen was er wirklich tut was tatsächlich häufiger vorkommt, da gerade in der übergangszeit vielleicht jemand gefroren hat oder zufrüh/zu spät geheizt wird. programm prüfen einstellen lassen und dann läuft das auch ohne problem, heizraum am besten abschliessen. zeiten vorher absprechen. ,o))

viel erfolg
siggy

0 Hilfreich

Hallo

Tut mir leid das sind mir zu wenig Info`s, da hab ich nur einen Rat. Die Tür zum Heizungsraum verschließen, so dass keiner ran kann an die Heizung, wenn es dann nochmal passiert ist vielleicht irgentwas an der Regelung defekt, aber was ist von hier aus nicht zu ermitteln.

MfG birgit

0 Hilfreich

Hallo,

von alleine runter fahren kann er nicht, es sei denn, es liegt eine Störung vor.
Es könnte auch sein, dass jemand etwas verstellt hat, wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann fährt er herunter.

Ich hoffe ich konnte ein wenig Helfen.

Gruß Norbert

0 Hilfreich

Sorry,
habe keine Ahnung.

Gruß Meertes

0 Hilfreich
Antwort auf affogato_ef779fzum Beitrag ↑

Hallo, was heißt runterfahren? Läuft die Pumpe dann noch oder nicht? Da es sich um eine elektronisch geregelte Umwälzpumpe handelt, wäre ein herunterregeln normal. Es sollte aber auch von alleine wieder hochregeln wenn e …

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

0 Hilfreich
Antwort auf Klempi01_7f2454zum Beitrag ↑

Hallo mit Grundfoss Alpha meinst du warscheinlich die Pumpe. Was fährt runter? Der Kessel in seiner Leistung? Die Pumpe ? oder der Regler? wenn der Kessel runterfährt wie musst du ihn neu starten? Währe gut wenn ich das …

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch..

0 Hilfreich
Antwort auf Bsc_545e54zum Beitrag ↑

hallo was fährt runter ?die regelung oder die alpha 2??

hallo
was fährt runter ?die regelung oder die alpha 2??

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

0 Hilfreich
Antwort auf siggy_hochmannzum Beitrag ↑

guten morgen, prinzipiell ist dieser vollautomatisch eingestellt und fährt nur runter wenn man manuellen einfluss nimmt, vielleicht hat ja jemand versucht zu verändern ohne zu wissen was er wirklich tut was tatsächlich h …

Heizraum ist abgeschlossen.

0 Hilfreich
Antwort auf Birgit_fa438dzum Beitrag ↑

Hallo Tut mir leid das sind mir zu wenig Info`s, da hab ich nur einen Rat. Die Tür zum Heizungsraum verschließen, so dass keiner ran kann an die Heizung, wenn es dann nochmal passiert ist vielleicht irgentwas an der Rege …

Hallo

Tut mir leid das sind mir zu wenig Info`s, da hab ich nur einen Rat. Die Tür zum Heizungsraum verschließen, so dass keiner ran kann an die Heizung, wenn es dann nochmal passiert ist vielleicht irgentwas an der Regelung defekt, aber was ist von hier aus nicht zu ermitteln.

MfG birgit

Der Heizraum ist abgeschlossen.
Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

0 Hilfreich
Antwort auf Norbert_Se_5ce4b5zum Beitrag ↑

Hallo, von alleine runter fahren kann er nicht, es sei denn, es liegt eine Störung vor. Es könnte auch sein, dass jemand etwas verstellt hat, wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann fährt er herunter. Ich hoffe ich …

Der Heizraum ist verschlossen.
Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

0 Hilfreich
Antwort auf wicky100_d08deazum Beitrag ↑

Heizraum ist abgeschlossen.

Heizraum ist abgeschlossen.

es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die regelung einen programmfrehler in der elektronik hat, müsste kulanz oder garantie sein, zumindest sollte es überprüft werden vom fachmann. der tausch wahrscheinlich gleich die komplette regelung. Achtung!!! teuer…

0 Hilfreich
Antwort auf wicky100_d08deazum Beitrag ↑

hallo was fährt runter ?die regelung oder die alpha 2?? Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

hallo,wenn ichrichtig lese:die digitalanzeige der pumpe geht runter.ist es eine grundfos alpha 2 pumpe??wenn die pumpe eine anzeige hat,steht die leistung im display.die kann verschieden sein.sie schwankt immer.es kommt darauf an,wieviel heizungen gerade geöffnet sind…das wäre dann ganz normal

mfg b.s

was fährt runter ?die regelung oder die alpha 2??

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt
statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch
hoch.

0 Hilfreich

Hallo
die Grundfos alpha ist ein elektronisch gesteuerte Hocheffizienspumpe wobei die Anzeige den momentanen Stromverbrauch anzeigt. Die Pumpe Regelt sich selbst je nachdem wieviel Wasservolumen sie umwälzen muss wen im Haus alles warm wird einfach so weiter laufen lassen ist dies nicht der Fall kann mann die Pumpe von Hand einstellen. Behält die Pumpe die Einstellung sollte diese von einer Heizungsfachkraft überprüft werden. (5Jahre Garantie gibt Grundfos auf diese Pumpen) Besteht also eine Funktionsstörung wechseln und gut.

asrep

0 Hilfreich
Antwort auf wicky100_d08deazum Beitrag ↑

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch..

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt
statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch
hoch.

Die Pumpe ist im Nachtbetrieb d.h. sie erkennt das eine geringere wärmeanforderung ist und fährt die leistung herunter.Diese Pumpe ist selbstlehrnend . Diese Funktion kann deaktiviert werden .8Evtl braucht mann dafür eine Fernbedinung )werde mich morgen schlau machen.
mfg.Thomas

0 Hilfreich
Antwort auf Klempi01_7f2454zum Beitrag ↑

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch. Die Pumpe ist im Nachtbetrieb d.h. sie erkennt das eine geringere wärmeanforderung ist und fä …

Danke Dir

0 Hilfreich

Hallo
Tut mir Leid, aber mit Buderus kenne ich mich gar nicht aus.
Gruss
Werner

0 Hilfreich
Antwort auf wicky100_d08deazum Beitrag ↑

Hallo Tut mir leid das sind mir zu wenig Info`s, da hab ich nur einen Rat. Die Tür zum Heizungsraum verschließen, so dass keiner ran kann an die Heizung, wenn es dann nochmal passiert ist vielleicht irgentwas an der Rege …

Hallo wicky100,

Was war das für ein komischer „Heizungsnotmann“, hat der nicht mal die Pumpe durchgemessen, ob damit alles in Ordnung ist? Ich kann von hier aus nichts tun. Da muss ein richtiger Fachmann ran, der sich das vor Ort alles ansieht und gegebenfals hier und da was durchmißt, es kann an so vielem liegen, wenn ich das alles aufführe, nützt dir das nichts, weil du das sowieso nicht machen kannst und ich wäre morgen noch nicht fertig mit schreiben. Sorry.

MfG birgit

0 Hilfreich

Hallo

Ich habe folgendes Problem:
HEIZUNG:
Buderus Logano G 234/ Heizkreis Buderus Set HSM 32 E/ Regler
(oder was auch immer das ist - mit digitaler Anzeige) - ist
von Grundfos alpha - dieser fährt automatisch runter und muss

was meinst du mit er fährt runter ?

manuell hochgefahren werden.

??

Wer kann mir sagen ob das möglich ist. Mein
Heizungsnotdienstmann meint der könnte nicht von alleine
runter fahren. Aber es ist nun schon 3mal passiert und ich
glaube nicht das einer der Mieter das macht um andere zu
ärgern. Die sind eigentlich alle nett bei uns im Haus.

Sorry Wicky100 ich versteh deine Frage nicht ganz.
Ist es kalt im Haus ?? Läuft die Pumpe nicht ??
Schau mal da. Soweit ich weis ist in der Pumpengruppe Buderus Set HSM 32 E ein Grundfos ALPHA2 verbaut. Oder funktioniert der Mische nicht ???
http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/gws/alp… gehe die Seite mal durch vielleicht hilft Dir das ersteinmal.
Gruss Icepik

0 Hilfreich
Antwort auf wicky100_d08deazum Beitrag ↑

Der Heizraum ist verschlossen. Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch hoch.

Hallo,

Die Pumpe läuft nicht mehr bzw. die digitale Anzeige zeigt
statt 48 KW nur 4 KW an und fährt dann nicht mehr automatisch
hoch.

Das ist ein geregelte Pumpe. Sie regelt automatisch herunter, sobald die Räume warm sind. Wenn die Räume wieder kälter werden sollte sich die Pumpe auch wieder hoch regeln.
Ist das nicht der Fall, dann solltest du einen Fachmann heranziehen.

Grüß Norbert

0 Hilfreich

Hallo,
ich habe zwar auch eine Buderus Heizung aber noch keine Erfahrung mit der Arbeitsweise. Baue sie gerade erst ein.
tut mir leid.
mfg Anja

0 Hilfreich