Heizungsdruck-Verlust

Hallo alle zusammen,
Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Heizungsanlage:
Ich fülle bzw. Halte den Wasserdruck meiner Heizuingsanlage immer bei 2,2 Bar. Seit einigen Monaten Schwankt nun der Druck ziemlich enorm… (zeitweise sinkt der Druck innerhalb von 4Std. Auf 1,8 Bar)
Ich habe schon mehrere Fachleute da gehabt, die mir aber auch nicht wirklich weiter helfen konnten außer mir zu bestätigen, dass das Ausdehungsgefäß inordnung sei. Es ist nirgends ein Leck zu entdecken… wie gesagt der Spuk geht schon seit ein zwei Monaten.
Letztens hat der Drucknachlass ohne, dass ich was getan hätte für eine Woche aufgehört doch vor einigen Tagen ist es wieder los gegangen. Während der ganzen Zeit funktionierte die Heizung tadelos weiter. Ich wäre für Ratschläge sehr dankbar, denn auf Dauer wird das Wassernachfüllen lästig.
Danke Euch im vorraus für die Antworten,
Rado B.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2011. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

30 Antworten

Hallo , welche Art von heizung ist es denn und warum immer auf 2,2 bar
Gruss
mike

0 Hilfreich

Hallo Radob
Wenn dein MAG i. O. Ist , dann ist es kaum möglich von hier
Eine konkrete Aussage zu machen. Dazu sollte man genauere Infos
In Bezug auf Temp. Druck, Vordruck des MAG, Volumen der Anlage
statischer Druck etc haben!
??? Was meinst du eigentlich mit du hälst den Druck auf 2,2 Bar ??
P. S. Dein Sicherheitsventil ist i. O. ???
2,2 Bar finde ich etwas hoch ?? Oder ist dein höchster
HK auf 18 Meter ??
Gruß Icepik

0 Hilfreich

Hallo,eigentlich läßt sich aus der Ferne so ein Fall schwer erklären.Wenn das Ausdehnungsgefäß nach Aussage der Fachleute in Ordnung ist,sollte vielleicht einmal der Vordruck des Gefäßes kontrolliert werden.Dieser Stickstoff-Vordruck ist meist mit 1,5 bar eingestellt.
Wenn der Anlagendruck 2,2bar sein muß,müßte er auch halten.Tropft vielleicht das Sicherheitsventil?evt verursacht durch Kalkteilchen oder Schmutzteilchen im Heizungswasser?Es öffnet ja bei 2,5bar und läßt Druck ab.Vielleicht haben Sie aber auch sehr hohe Temperaturschwankungen in Ihrer Anlage,denn bei höherer Temperatur dehnt sich das Wasser aus und erzeugt auch einen höheren Druck.Dies müßten Sie kontrollieren,um eine sichere Diagnose erstellen zu können.

0 Hilfreich

Hallo
Bei den „mehreren Fachleuten“ würde ich langsam mehr an denen als an der Heizungsanlage zweifeln. Es gibt im Prinzip nur sehr begrenzte Möglichkeiten des Wasserverlustes:
Ausdehnungsgefäss, Sicherheitsventil bläst ab, Wärmetauscher defekt, unter Putz befindliche Leckage im Rohrsystem.
Alles lässt sich durch einen Fachmann erkennen und beheben.

Viele Grüsse
Christian

0 Hilfreich
  1. Wennn sie die HEizungsanlage nachfüllen füllen sie zuerts dfan Schalcu mit Wasser oder nicht. wenn neicht dann füllen sie die Luft vom Schlauch in die Heizung und über die automatischen Entlüftungen geht diese Luft wieder raus. Dadurch kann die Druckschwankung entstehen.
  2. Sicherheitsfventil tropft. Offnungsdruck solcher Ventile liegen bei 2,5 bis 2,8 bar Druck. Es kann daher sein das sich das Sicherheitsventil beim aufheizen der Anlage öffnet.
    Versuchen sie den Druck auf 1,7 bar zu reduzieren. Wobei sich die frage stellt wie hoch ist ihr Gebäude. bis zu einem dreistöckigem Haus (EG,1.OG,2.OG) ist der Druck von 1,7 bar genug.

Hoffe ich konnte helfen.

0 Hilfreich

Hallo,

Wie das Problem beschrieben wird, könnte es sein, dasss die Heizung ich denke mal es kann auch den Kessel sein, eine Undichtheit hat. Wenn es im Kessel ist, dann schließt sich das kleine Loch manchmal durch Rostpartikel wieder. Die sehr geringe Menge Wasser verdampft im Kessel, da es der wärmste Pumkt ist.
Ich würde mal in den Brennraum schauen. ob dort Wasserspuren oder Kalkspuren zu erkennen sind.
mfg oli

0 Hilfreich

Hallo
Es gibt Fachleute + Fachleute

Das Urteil eines Menschen steht und fällt mit seinem Wissen.

Horst

0 Hilfreich

Hallo,

bitte wo ist das Problem???

geht die Heizung, werden alle Heizkörper warm?

Das Sicherheitsventil der Heizung bläst bei 2,5 Bar ab und wenn immer auf 2,2 bar aufgefüllt wird dann ist am wahrscheinlichsten, dass beim Erwärmen des Heizungswassers der Druck über Überdruckventil abgelassen wird und dann beim erkalten der Druck absinkt.

Das Heizungssystem ist auch bei 1,8 Bar absolut sicher und funtionell. Ich würde beobachten, ob dieser Druck dann hält - wenn der Druck nicht viel weiter absinkt ist das eben der richtige Druck für Dein System.

Die Druckschwankungen sind abhängig vom Gesamtwasserinhalt des jeweiligen Heizungskreislaufs.

Falls der Druck erheblich weiter sinkt - (unter 1 Bar) gibt es noch folgende Möglichkeiten eines realen Wasserverlustes:

  1. Das System ist relativ neu - dann setzt sich der Sauerstoff im System ab. Das merkt man am ehesten am obersten Heizkörper, welcher dann nicht mehr warm wird und dann entlüftet werden muss. Dies kann je nach Größe des Wasserkreislaufs durchaus ein paar Jhre gehen.

  2. Das Überdruckventil ist undicht - wäre eigentlich gut feststellbar.

  3. Das Manometer zeigt nicht richtig an.

Resumee - es gibt keinen Grund das Heizungssystem bei 1,8 Bar nach zufüllen!

Gruß Klaus

0 Hilfreich

Hallo,

ich hätte jetzt auch zuerst mal auf das Ausdehnungsgefäß getippt. Hast Du mal daran geklopft - es muss hohl klingen.

Ich hoffe die Fachleute haben das Gefäß richtig geprüft. Es reicht nicht, wenn man nur den Druck am Nippel prüft. Mann muss vorher das Gefäß vom Netz trennen - man muss das Ventil zwischen Ausdehnungsgefäß (MAG)und Heizungsanlage schließen und dann den Entleerungshahn zwischen MAG und Ventil öffnen, damit das AG kein Gegendruck mehr hat. Dann prüft man den Druck im AG, der etwas geringer sein muss als der Anlagendruck (0,3 bar) - in Deinem Fall 1,9 bar.

Bitte das Ventil zwischen MAG und Anlage wieder öffnen!!!

Ein zweiter Gedanke wäre das Sicherheitsventil. Das Sicherheitsventil könnte undicht sein und das würde auch den Wasserverlust erklären. Manchmal ist das Sicherheitsventil auf der dickeren Seite so angeschlossen, dass man nicht sieht ob da Wasser wegläuft. Das muss man dann so umbauen, dass man den Wasserverlust sehen kann. Sollte das Sicherheitsventil undicht sein, dann muss es ausgedauscht werden.

Gruß
Lodge

0 Hilfreich

ausdehnungsgefäß bitte tauschen ist voll wasser und kann die druckschwankung dann nicht mehr kompensieren

mfg.

0 Hilfreich

Hallo Rado B.
laut der Schilderungen könnte das Sicherheitsventil defekt sein. Je nach alter des Sicherheitsventils kann der Federdruch nachlassen und unkontroliert ablassen. Hier sei zu prüfen, ob die Ableitung des Ventils frei sichtbar oder aber unsichtbar abgeführt wird. Austauschen gegen ein neues mit 3 bar Druckfestigkeit.
Viel erfolg und Gruß
Norbert

0 Hilfreich
Antwort auf Mike173zum Beitrag ↑

Hallo , welche Art von heizung ist es denn und warum immer auf 2,2 bar Gruss mike

Hallo Mike,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputyleck schlie-en wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck yu beobachten ist.
Beste Gr[-e,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf albert1313zum Beitrag ↑

Hallo,eigentlich läßt sich aus der Ferne so ein Fall schwer erklären.Wenn das Ausdehnungsgefäß nach Aussage der Fachleute in Ordnung ist,sollte vielleicht einmal der Vordruck des Gefäßes kontrolliert werden.Dieser Sticks …

Hallo Albert,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf christian_7257e7zum Beitrag ↑

Hallo Bei den „mehreren Fachleuten“ würde ich langsam mehr an denen als an der Heizungsanlage zweifeln. Es gibt im Prinzip nur sehr begrenzte Möglichkeiten des Wasserverlustes: Ausdehnungsgefäss, Sicherheitsventil bläst …

Vielen Dank f[r die Tipps ich habe inywischen die Vermutung, dass es das Sicherheitsventil ist, da es leicht leckt.
Gruss Rado

0 Hilfreich
Antwort auf Sunitsch_Josefzum Beitrag ↑

Wennn sie die HEizungsanlage nachfüllen füllen sie zuerts dfan Schalcu mit Wasser oder nicht. wenn neicht dann füllen sie die Luft vom Schlauch in die Heizung und über die automatischen Entlüftungen geht diese Luft wiede …

Hallo Josef,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse und danke f[r die Antwort,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf oliverpzum Beitrag ↑

Hallo, Wie das Problem beschrieben wird, könnte es sein, dasss die Heizung ich denke mal es kann auch den Kessel sein, eine Undichtheit hat. Wenn es im Kessel ist, dann schließt sich das kleine Loch manchmal durch Rostpa …

Hallo Oliver,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf Horst_J_licherzum Beitrag ↑

Hallo Es gibt Fachleute + Fachleute Das Urteil eines Menschen steht und fällt mit seinem Wissen. Horst

Das Stimmt absolut xD
Beste Gruesse

0 Hilfreich
Antwort auf Lothar_Deuker_38e7a2zum Beitrag ↑

Hallo, ich hätte jetzt auch zuerst mal auf das Ausdehnungsgefäß getippt. Hast Du mal daran geklopft - es muss hohl klingen. Ich hoffe die Fachleute haben das Gefäß richtig geprüft. Es reicht nicht, wenn man nur den Druck …

Hallo,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf Norbert_G_nther_b85f71zum Beitrag ↑

Hallo Rado B. laut der Schilderungen könnte das Sicherheitsventil defekt sein. Je nach alter des Sicherheitsventils kann der Federdruch nachlassen und unkontroliert ablassen. Hier sei zu prüfen, ob die Ableitung des Vent …

Hallo Norbert G.,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf anon18207599zum Beitrag ↑

ausdehnungsgefäß bitte tauschen ist voll wasser und kann die druckschwankung dann nicht mehr kompensieren mfg.

Vielen Dank fuer den TIPP.
Mit besten Gruessen,
Rado.

0 Hilfreich
Antwort auf globalplayerzum Beitrag ↑

Hallo, bitte wo ist das Problem??? geht die Heizung, werden alle Heizkörper warm? Das Sicherheitsventil der Heizung bläst bei 2,5 Bar ab und wenn immer auf 2,2 bar aufgefüllt wird dann ist am wahrscheinlichsten, dass bei …

Hallo Albert,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

.

0 Hilfreich
Antwort auf Icepikzum Beitrag ↑

Hallo Radob Wenn dein MAG i. O. Ist , dann ist es kaum möglich von hier Eine konkrete Aussage zu machen. Dazu sollte man genauere Infos In Bezug auf Temp. Druck, Vordruck des MAG, Volumen der Anlage statischer Druck etc …

Hallo icepik,
Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist.
Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen habe weil vermutluich das meiste Wasser recht eilig verdampft.
Das Ausdehnungsgefäß klingt hohl also müsste das in ordnung sein. Und einen Unterputzleck schliessen wir momentan aus da nirgends wo so ein Leck zu beobachten ist.
Beste Gruesse,
Rado

0 Hilfreich
Antwort auf Radobzum Beitrag ↑

Hallo Oliver, Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist. Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht ges …

Dann könnte das Sicherheitsventil wohl der _Grund dafür sein. Es handelt sich um eine relativ kleine Menge Wasser die fehlt.
oli

0 Hilfreich

immer bei 2,2 Bar. Seit einigen Monaten Schwankt nun der Druck
ziemlich enorm… (zeitweise sinkt der Druck innerhalb von
4Std. Auf 1,8 Bar)
Ich habe schon mehrere Fachleute da gehabt, die mir aber auch
nicht wirklich weiter helfen konnten außer mir zu bestätigen,
dass das Ausdehungsgefäß inordnung sei.

Daran habe ich leise Zweifel.

denn auf Dauer wird das Wassernachfüllen lästig.
Danke Euch im vorraus für die Antworten,

Ist die jeweils nachgefüllte Wassermenge mal ermittelt/ protokolliert worden?

Um was für eine Art Anlage handelt es sich?

Es ist auch denkbar, dass es ein Leck im Brennraum gibt und die Wassermenge beim Heizbetrieb sofort „unsichtbar“ verdampft.

0 Hilfreich

Hallo,

außer den bereits vermuteten Ursachen (z.B. Ausdehnungsgefäß) kann ich aus der Ferne keine weiteren Angaben machen.
Ein kleiner Hinweis aber noch:
Automatische Entlüfter an den einzelnen Heizkörpern machen das Entlüften der Heizkörper einfacher bzw. überflüssig.

MfG

JDaub

0 Hilfreich

bei einem undichten Sicherheitsventil sollte dieses sofort ausgetauscht werden, es könnte sonst schlimmer laufen. Sollte am Ausdehnungsgefäß kein Kappenventil vorhanden sein, muß die Anlage Drucklos gemacht werden,um den Vordruck im Ausdehnugsgefäß zu testen, gegef. auffüllen oder ersetzen, aber bitte auf die Größe achten. Viel erfolg und Gruß

0 Hilfreich
Antwort auf Radobzum Beitrag ↑

Hallo, Es ist eine Fernheizung und die Begründung für die 2,2 Bar ist, dass es ein 3Etages Gebäude mit 40 Zimmern ist. Wir haben nun festgestellt, dass das Sicherheitsventil minimal tropft was ich vorher nicht gesehen ha …

Hey Rado,
schön, dass ich helfen konnte.
Das Sicherheitsventil muss getauscht werden. Da die Heizung an eine Fernwärme angeschlossen ist, könnte es sogar eine Vorgabe vom Versorger geben bezüglich des Ansprechdrucks für das Sicherheitsventil.
Gruß
Lodge

0 Hilfreich

Hallo Rado B,

meine Bekannten hatten mal ein ähnliches Problem. Es hat sich dann herausgestellt, das ein Bauteil in der Heizung defekt war. Es wurde ausgetauscht und dann war der Fehler behoben. Was das jetzt genau war, wussten sie nicht mehr.

Vorher wurde alles überprüft und sogar ein Dichtmittel im Heizungskreis eingefüllt, alles ohne Erfolg.

Grundsätzlich würde ich als Laie die Finger von der Heizungsanlage lassen, aber man könnte ein paar Dinge ausprobieren:

  1. Heizungshersteller kontaktieren, ob der Fehler bekannt ist.
  2. Wasserdruck herstellen und Heizung für 1 Tag ganz! ausmachen, auch wenn’s schwer fällt. (Es kann sein, das nur durch Wärme der Fehler auftritt)
  3. In Absprache mit einem Fachmann!!! Dichtmittel einfüllen lassen.
  4. Man kann diese Frage aber mal hier: http://www.haustechnikdialog.de/ im Forum stellen. Ich würde die Daten der Heizung bereitstellen.

Für mich stellt sich aber sie Frage, ob man nicht von einem echten Fachmann die Anlage überprüfen lassen sollte. (Auch wenn es Geld kostet)

Viel Erfolg

Tammo

0 Hilfreich

Hallo Rado.

Müssen Sie immer Wasser nachfüllen?
Was haben Sie für ein Heizsystem (Heizkörper oder Fußbodenheizung)?
Welches Baujahr hat die Anlage?

Bei FBHZG haben wir es auch schon gehabt, dass der Kessel
in den Feuerraum leckte. Da das Wasser verdampfte konnte
kein sichtbare Leckage ausgemacht werden.
Erst als wir den Kessel abgestellt haben und abkühlen liesen sah man die undichte Stelle im Feuerraum.

Gruß
E. Pfeifer

0 Hilfreich

Hallo,
es ist denkbar, das ein Leck im Heizkessel vorliegt und Wasser als Dampf durch den Schornstein entweicht. Eine Fachfirma sollte das klären können.
Grüsse

0 Hilfreich