Herdanschlusskabel querschnitt

hallo zusammen!

mein e-herd wird aufgrund von umbaumassnahmen ans andere ende der küche gestellt. ich benötige daher ein neues, etwa 4 meter langes kabel.

was für kabel mit welchen querschnitt nehm ich mir da ausm baumarkt mit?
ich kann mich nämlich schwach entsinnen dass es diese fertigen herdanschlusskabel nur bis zu ner länge von 2 meter fuffzich gab.

danke für alle antworten,
marek

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2004. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

25 Antworten

Moin Marek,

es sollte ein 5x2,5 sein und flexibel (man meine Elektrokenntnisse lassen nach aber ich glaube die genaue Bezeichnung ist H05VV-F 5x2,5) sie ist weiss und wie gesagt flexibel muss es sein. Wenn du im Baumarkt nichts in der länge bekommst, geh zu Elektriker um die Ecke, der hat meistens Meterware da.

LG Nadine

0 Hilfreich
Antwort auf Nadine_a2da5fzum Beitrag ↑

Moin Marek, es sollte ein 5x2,5 sein und flexibel (man meine Elektrokenntnisse lassen nach aber ich glaube die genaue Bezeichnung ist H05VV-F 5x2,5) sie ist weiss und wie gesagt flexibel muss es sein. Wenn du im Baumarkt …

es sollte ein 5x2,5 sein und flexibel

also 2,5 reicht bei 4 meter aus?
war grad ma im baumarkt, die „beratung“ die man dort bekommt kennt man ja. der typ meinte nämlich was anderes. aber seine offensichtliche unkenntnis hat er nur schlecht mit halbwissen überspielt, also bin ich dort schnell wieder abgedüst (zumal der typ vorher in der teppichabteilung auslegware zugeschnitten hat *g*).

dieses 5x2,5 gibts sogar im baumarkt, aber leider nur starres.
werde mir deshalb den tipp mit dem elektriker um die ecke mal annehmen.

vielen dank für die hilfe,
marek

0 Hilfreich
Antwort auf marek_schreiberzum Beitrag ↑

es sollte ein 5x2,5 sein und flexibel also 2,5 reicht bei 4 meter aus? war grad ma im baumarkt, die „beratung“ die man dort bekommt kennt man ja. der typ meinte nämlich was anderes. aber seine offensichtliche unkenntnis …

Hallo Marek,

wenn du dir selbst ein flexibles Kabel konfektionieren willst, wirst du aber Probleme mit den Aderendhülsen haben, die vorgeschrieben sind. Da würde ich eher empfehlen die vorhandene Herdanschlussdose gegen eine AP-Verteilerdose zu tauschen und die Strecke dann mit starrem Kabel fest zu verlegen und eine neue Herdanschlussdose zu setzen, an der du dann das vorhandene Anschlusskabel verwendest.

Dir ist natürlich klar, dass du als Nichtfachmann die Finger von solchen Sachen lassen solltest? Aber wenn du schon ein Herdanschlusskabel selbst in der Herdanschlussdose anklemmst, dann kannst du es auch gleich richtig machen (und schön daran denken, dass man für jede der drei Phasen eine eigene Sicherung hat, die man ggf. getrennt ausschalten muss).

Gruß vom Wiz

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich
Antwort auf Wizzum Beitrag ↑

Hallo Marek, wenn du dir selbst ein flexibles Kabel konfektionieren willst, wirst du aber Probleme mit den Aderendhülsen haben, die vorgeschrieben sind. Da würde ich eher empfehlen die vorhandene Herdanschlussdose gegen …

hallo Wiz!

wenn du dir selbst ein flexibles Kabel konfektionieren willst,
wirst du aber Probleme mit den Aderendhülsen haben, die
vorgeschrieben sind.

warum? kann ich die aderendhülsen nicht einfach dranklemmen? dachte das gänge, zumal bei den fertig zu kaufenden herdanschlusskabeln das ja auch so gemacht ist.

Da würde ich eher empfehlen die
vorhandene Herdanschlussdose gegen eine AP-Verteilerdose zu
tauschen und die Strecke dann mit starrem Kabel fest zu
verlegen und eine neue Herdanschlussdose zu setzen, an der du
dann das vorhandene Anschlusskabel verwendest.

wo ist da der unterschied zu meinem plan ein kabel direkt von der herdanschlussdose zum herd zu ziehen? das sieht ja dann hinter den schränken eh keiner, und so der perfektionist bin ich da nicht 😉

Dir ist natürlich klar, dass du als Nichtfachmann die Finger
von solchen Sachen lassen solltest? Aber wenn du schon ein
Herdanschlusskabel selbst in der Herdanschlussdose anklemmst,
dann kannst du es auch gleich richtig machen (und schön daran
denken, dass man für jede der drei Phasen eine eigene
Sicherung hat, die man ggf. getrennt ausschalten muss).

ja ne, is klar. bin gelernter kommunikationselektroniker und habe mit meinem facharbeiter glaube ich ne schaltberechtigung bis 1 kV (zählt die dann ein leben lang?). ich weiss auch das man vor dem fummeln an irgendwelchen kabeln, die aus der wand kommen, die sicherungen rausdreht (und am besten in die tasche steckt, damit niemand auf dumme ideen kommt *g*).
wer jetzt einwenden mag „warum stellt der dann so dumme fragen“, dem sei gesagt das wir das thema „elektroinstallation“ damals in nur 3 wochen abgerissen haben. bin eher für die feinen elektroniksachen ausgebildet worden 😉

auch dir ein fettes dankeschön für deine antwort,
marek

0 Hilfreich

Schau Dir bitte den Sicherungskasten an. Dort findest Du für den Herd vermutlich entweder

  • drei Automaten zu je 16 Ampere oder
  • einen Automaten zu 25 Ampere.

Bei 3x16 benötigst Du eine Zuleitung 5x1,5 und bei 1x25 eine Zuleitung 3x2,5. Beides ist als Meterware zu bekommen. Die Installation sollte unbedingt jemand mit einschlägigen Kenntnissen und Fertigkeiten vornehmen. So ein Herd setzt unter voller Last schon immense Leistungen um. Wenn die Installation der Zuleitung nicht ordentlich ausgeführt wird, qualmt nicht nur die verbrannte Weihnachtsgans.

Gruß!
Tino

0 Hilfreich
Antwort auf Tino_81e90czum Beitrag ↑

Schau Dir bitte den Sicherungskasten an. Dort findest Du für den Herd vermutlich entweder drei Automaten zu je 16 Ampere oder einen Automaten zu 25 Ampere. Bei 3x16 benötigst Du eine Zuleitung 5x1,5 und bei 1x25 eine Zul …

n abend tino!

Schau Dir bitte den Sicherungskasten an. Dort findest Du für
den Herd vermutlich entweder

  • drei Automaten zu je 16 Ampere oder
  • einen Automaten zu 25 Ampere.

dort is nix mit austomaten, ist noch oldscool ddr standart mit schraubsicherungen. aber davon dann immerhin 3 stück.

Bei 3x16 benötigst Du eine Zuleitung 5x1,5 und bei 1x25 eine
Zuleitung 3x2,5. Beides ist als Meterware zu bekommen.

du meinst bestimmt 5x2,5. bei 4 metern ist das immernoch ausreichend, ja?

Die
Installation sollte unbedingt jemand mit einschlägigen
Kenntnissen und Fertigkeiten vornehmen.
Wenn die
Installation der Zuleitung nicht ordentlich ausgeführt wird,
qualmt nicht nur die verbrannte Weihnachtsgans.

also wenn das kabel ausreichend dimensioniert ist, und darum ging es mir ja bei meiner fragestellung, sollte nix rauchen. die installation trau ich mir auf jeden fall zu. komme ja aus dem fach (mehr oder weniger).

vielen dank für deine antwort,
marek

0 Hilfreich
Antwort auf marek_schreiberzum Beitrag ↑

n abend tino! Schau Dir bitte den Sicherungskasten an. Dort findest Du für den Herd vermutlich entweder drei Automaten zu je 16 Ampere oder einen Automaten zu 25 Ampere. dort is nix mit austomaten, ist noch oldscool ddr …

dort is nix mit austomaten, ist noch oldscool ddr standart mit
schraubsicherungen. aber davon dann immerhin 3 stück.

Auch egal. Sicherung old oder Sicherung new spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Stromstärke.

du meinst bestimmt 5x2,5. bei 4 metern ist das immernoch
ausreichend, ja?

Nein, ich meine 5x1,5. Das gilt für den Fall, daß die drei Phasen des Herdanschlusses mit jeweils maximal 16 Ampere abgesichert sind.
16 Ampere sind für eins-fünf-Quadrat die Obergrenze. Wenn mehr Strom über einen Leiter fließen darf, worüber die Sicherung Auskunft gibt, ist ein größerer Querschnitt fällig. Dann ist zwei-fünf-Quadrat die nächste Wahl.
Die Leitungslänge spielt innerhalb eines Gebäudes in der Praxis keine Rolle. 4 Meter sind da völlig belanglos.

Gruß!
Tino

0 Hilfreich
Antwort auf marek_schreiberzum Beitrag ↑

hallo Wiz! wenn du dir selbst ein flexibles Kabel konfektionieren willst, wirst du aber Probleme mit den Aderendhülsen haben, die vorgeschrieben sind. warum? kann ich die aderendhülsen nicht einfach dranklemmen? dachte d …

Hallo nochmal,

die Sache mit den Aderendhülsen setzt voraus, dass man 1. passende Hülsen hat/bekommt (liegen nicht unbedingt in jedem Baumarkt für 2,5mm² rum) und 2. man eine passende Krimpzange hat (die ziemlich viel teuer Geld kostet, schon das billigste Modell im Baumarkt ~EUR 20,–). Natürlich kann man die Dinger auch mit der Kombizange auffummeln, aber so ganz entspricht diese Lösung natürlich nicht den Regeln der Kunst.

Zudem ist NYM 5*2,5 sicher deutlich billiger als das lange Herdanschlusskabel, und die Verteilerdose kostet nur Cents.

Daher mein Lösungsansatz mit der festen AP-Verlängerung und neuer Dose.

Gruß vom Wiz

0 Hilfreich

Informativ…
Hallo Marek,

habe gerade diesen Link gefunden…

http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss.html

Leider lässt sich der Autor auch nicht explizit über die maximal zulässige Länge aus.

Gruß

Stefan

0 Hilfreich
Antwort auf Stefan_A_aus_Kzum Beitrag ↑

Informativ… Hallo Marek, habe gerade diesen Link gefunden… http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss.html Leider lässt sich der Autor auch nicht explizit über die maximal zulässige Länge aus. Gruß Stefan

hallo Stefan.

http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss.html

superinformativer link, vielen vielen dank!

beste grüsse,
marek

0 Hilfreich
Antwort auf Tino_81e90czum Beitrag ↑

dort is nix mit austomaten, ist noch oldscool ddr standart mit schraubsicherungen. aber davon dann immerhin 3 stück. Auch egal. Sicherung old oder Sicherung new spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Stromstärke. du mei …

moin Tino.

jetz hab ichs kapiert was du meinst. danke für deine hilfe!

grüsse,
marek

0 Hilfreich
Antwort auf Wizzum Beitrag ↑

Hallo nochmal, die Sache mit den Aderendhülsen setzt voraus, dass man 1. passende Hülsen hat/bekommt (liegen nicht unbedingt in jedem Baumarkt für 2,5mm² rum) und 2. man eine passende Krimpzange hat (die ziemlich viel te …

hallo Wiz!

die Sache mit den Aderendhülsen setzt voraus, dass man 1.
passende Hülsen hat/bekommt (liegen nicht unbedingt in jedem
Baumarkt für 2,5mm² rum) und 2. man eine passende Krimpzange
hat (die ziemlich viel teuer Geld kostet, schon das billigste
Modell im Baumarkt ~EUR 20,–).

hmmm, na das ist natürlich ein punkt. muss mal schaun was meine bestände da so hergeben, beziehungsweise ob sich das so ohne weiteres organisieren lässt.

vielen dank noch mal für deine hilfe,
marek

0 Hilfreich
Antwort auf marek_schreiberzum Beitrag ↑

hallo Wiz! wenn du dir selbst ein flexibles Kabel konfektionieren willst, wirst du aber Probleme mit den Aderendhülsen haben, die vorgeschrieben sind. warum? kann ich die aderendhülsen nicht einfach dranklemmen? dachte d …

Aderendhülsen
Hallo Marek!

Einfache Lösung fürs anquetschen der Anderendhülsen:
Wenn Du die Strippe eh beim Elektriker kaufst, lass Dir die Dinger doch da gleich dran machen! Ich bin sicher, der berechnet Dir dafür keine volle Arbeitsstunde. 😉

Gruß
Arndt

0 Hilfreich
Antwort auf Tino_81e90czum Beitrag ↑

dort is nix mit austomaten, ist noch oldscool ddr standart mit schraubsicherungen. aber davon dann immerhin 3 stück. Auch egal. Sicherung old oder Sicherung new spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Stromstärke. du mei …

Hallo Tino!
Leider stimmen Deine Angaben so nicht.
Früher waren 1,5mm² für Automaten bis 16 A zugelassen. Aber nur für fest verlegte Leitungen, also NYM oder Stegleitung und nur für einen belasteten Außenleiter pro Leitung. Soweit ich weiss, ist das aber auch das inzwischen nicht mehr zulässig (es gab ja mal die 13 A, hat sich aber wohl nicht durchgesetzt).

Jedenfalls ist für die flexible Herdanschlusslietung immer 2,5 mm² vorgeschrieben. Leider hab ich keine Quellenangabe zur Hand.

Gruß
Arndt

1 Hilfreich
Antwort auf Arndt_Brodowskizum Beitrag ↑

Hallo Tino! Leider stimmen Deine Angaben so nicht. Früher waren 1,5mm² für Automaten bis 16 A zugelassen. Aber nur für fest verlegte Leitungen, also NYM oder Stegleitung und nur für einen belasteten Außenleiter pro Leitu …

Leider stimmen Deine Angaben so nicht.

Hm… früher war das mal richtig. Zumindest erinnere ich mich nicht an eine gegenteilige Aussage aus meiner Lehrzeit. Wenn sich die VDE-Heinis ins stille Kämmerlein zurückziehen, kann natürlich alles dabei herauskommen. Ich sage ja auch nichts darüber, wie ich den letzten Herd mit 25A-Sicherung installiert habe, als ich nur einen Rest 3x eins-fünfer NYM übrighatte. 😉

Gruß & Dank & *
Tino

0 Hilfreich
Antwort auf Stefan_A_aus_Kzum Beitrag ↑

Informativ… Hallo Marek, habe gerade diesen Link gefunden… http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss.html Leider lässt sich der Autor auch nicht explizit über die maximal zulässige Länge aus. Gruß Stefan

Hallo Stefan,

Leider lässt sich der Autor auch nicht explizit über die
maximal zulässige Länge aus.

Die Vorschriften dienen der Sicherheit, nicht der Funktionalität.
Der minimal vorgeschriebene Leiterquerschnitt, ist so bemessen, dass bei maximalem Strom (z.B. 16A, bei 2.3mm2) das Kabel nicht zu heiss wird. Vorschriftsgemäss, kannst du dein Kabel auch 1km lang machen, allerdings wird dann dein Herd nicht mehr die volle Spannung erhalten und vielleicht nur noch lauwarm werden, aber dem Kabel wird nichts geschehen.

Wenn du allerdings bedenkts, wie lange der Draht vom Verteilerkasten, bis in die Küche normalerweise schon ist, ist bei 16A auch 2.5mm2, dann machen die 4m nicht mehr viel aus.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich

Herdanschluss IMMER mind. 5x2,5.
Vorkonfektionierte oder Am Gerät angeschlossene Kabel nicht länger als 2,5 Meter (Das hat den Sinn das die dafür unterwisene Person (Schreiner, Küchenbauer, Möbelpacker …) Das Kabel nicht unter einer Spüle oder hinter einen Boiler durchlegt.

Kaufe dir ein Felxibles Kabel (Ja kein starres NYM verwenden)

  1. Achte zuerst das die Sicherung heruassen ist.
  2. Schaue das niemand die Sicherung wieder einschrauben oder umkippen kann. (Stecke einfach die Sicherungen und die Deckel in deine Hosentasche, oder mach bei LS-Schaltern einfach ein Isolierband darüber, sollte jeder peilen das er nicht einsichern darf)
  3. Messen das Strom weg !! [Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
0 Hilfreich
Antwort auf marek_schreiberzum Beitrag ↑

hallo Wiz! die Sache mit den Aderendhülsen setzt voraus, dass man 1. passende Hülsen hat/bekommt (liegen nicht unbedingt in jedem Baumarkt für 2,5mm² rum) und 2. man eine passende Krimpzange hat (die ziemlich viel teuer …

Hallo Miteinander
Es ist ja schon viel geschrieben worden in diesem Fred.(Da möchte ich nicht fehlen 😦) )
Zum Querschnitt noch so viel:
Man darf 1,5mm² mit 16 A absichern.
Wenn nicht mehr als zwei Adern belastet werden, sprich eine normale Schukosteckdose Ja den Herd und die Kraftstromsteckdose nein!
Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die Leitung (manche sagen auch Kabel dazu) durchgehend im Putz/Beton liegt dann darf man1,5mm² nehmen.Es darf dann aber keine andere Leitung unmittelbar daneben im Putz/Beton liegen.
Zu den Aderendhülsen nur so viel: Eine Crimpzange haben wohl die wenigsten, da ist es auch schon mal genehmigt, dass di Hülse mit einem Seitenschneider gequetscht wird. Viel wichtiger ist, dass übehaupt eine angebracht wird. ( Das war jetzt meine Meinung dazu und soll nicht heissen, dass es total egal ist!)
Gruß Armin

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich
Antwort auf Armin_7c2d10zum Beitrag ↑

Hallo Miteinander Es ist ja schon viel geschrieben worden in diesem Fred.(Da möchte ich nicht fehlen 😦) ) Zum Querschnitt noch so viel: Man darf 1,5mm² mit 16 A absichern. Wenn nicht mehr als zwei Adern belastet werden, …

Hi Armin

Hallo Miteinander

Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die
Leitung (manche sagen auch Kabel dazu) durchgehend im
Putz/Beton liegt dann darf man1,5mm² nehmen.Es darf dann aber
keine andere Leitung unmittelbar daneben im Putz/Beton liegen.

In welcher DIN VDE steht das???

Gruß Armin

0 Hilfreich
Antwort auf Armin_7c2d10zum Beitrag ↑

Hallo Miteinander Es ist ja schon viel geschrieben worden in diesem Fred.(Da möchte ich nicht fehlen 😦) ) Zum Querschnitt noch so viel: Man darf 1,5mm² mit 16 A absichern. Wenn nicht mehr als zwei Adern belastet werden, …

Hallo Armin!

Zu den Aderendhülsen nur so viel: Eine Crimpzange haben wohl
die wenigsten, da ist es auch schon mal genehmigt, dass di
Hülse mit einem Seitenschneider gequetscht wird. Viel
wichtiger ist, dass übehaupt eine angebracht wird. ( Das war
jetzt meine Meinung dazu und soll nicht heissen, dass es total
egal ist!)
Gruß Armin

Die Seitenschneider-Methode ist in meinen Augen Pfusch! Entweder ich investiere in das dafür nötige Gerät um eine sachgemäße Verbindung herzustellen, oder ich suche mir jemanden der diese Arbeit für mich ausführt.

Viele Grüße

Stefan

0 Hilfreich
Antwort auf Wolfgang_5ce148zum Beitrag ↑

Hi Armin Hallo Miteinander Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die Leitung (manche sagen auch Kabel dazu) durchgehend im Putz/Beton liegt dann darf man1,5mm² nehmen.Es darf dann aber keine andere Le …

Hallo Wolfgang
Das weis ich nicht. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her als ich das gelesen habe. War glaub ich in einem Tabellenbuch Elektrotechnik.
Lass mich aber gerne auch von was anderem überzeugen. 😉

@ Stefan
Klar ist das nicht ganz richtig, aber wegen einem Herd möchte ich keinem zumuten womöglich auch noch ein Drehfeldmessgerät zu kaufen…
Und wie ich schon schrieb: Es ist auf jeden Fall besser als KEINE Hülsen!

Gruß Armin

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich
Antwort auf Armin_7c2d10zum Beitrag ↑

Hallo Wolfgang Das weis ich nicht. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her als ich das gelesen habe. War glaub ich in einem Tabellenbuch Elektrotechnik. Lass mich aber gerne auch von was anderem überzeugen. 😉 @ Stefan …

Hi Armin

Hallo Miteinander

Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die
Leitung (manche sagen auch Kabel dazu)

NYM-J
Bezeichnung: PVC-Mantelleitung

Nennspannung: 300/500 V
Norm: VDE 0250 Teil 204
Leiteraufbau: 1,5 mm² - 10 mm²: eindrähtig
16 mm² - 35 mm²: mehrdrährig
Biegeradius: 6 x Leiterdurchmesser
Verwendung: Diese Leitungen sind bestimmt für Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Rüttel- oder Stampfbeton. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt sind.

NYY-J
Bezeichnung: Erdkabel (Starkstromkabel)

Nennspannung: 0,6/1 KV
Norm: VDE 0293
Leiteraufbau: 1,5 mm² - 10 mm²: eindrähtig
16 mm² - 400 mm²: mehrdrährig
Biegeradius: 15 x Leiterdurchmesser
Verwendung: Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen und Kabelkanälen, jedoch nicht dort, wo die Gefahr der Einwirkung von Lösungsmitteln und Treibstoffen besteht.

durchgehend im
Putz/Beton liegt dann darf man1,5mm² nehmen.Es darf dann aber
keine andere Leitung unmittelbar daneben im Putz/Beton liegen.

In welcher DIN VDE steht das???

Gruß Armin

Hallo Wolfgang
Das weis ich nicht. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her
als ich das gelesen habe.

Ist mehrere Jahrzehnte her, was??

War glaub ich in einem Tabellenbuch Elektrotechnik.

Glauben reicht aber nicht.
Hier ist Wissen gefragt!!

Lass mich aber gerne auch von was anderem überzeugen. 😉

Verlegearten, Strombelastbarkeit von Kabel und Leitungen
Empfohlene Werte für Strombelastbarkeit von Kabel und Leitungen
mit Kupferleiter und PVC-Isolierung (Betriebstemperatur 70°C) bei
fester Verlegung und Dauerbetrieb 1), Umgebungstemperatur 30°C
nach DIN VDE 0298-4/1998

Verlegeart C
Verlegebedingung:
Direkte Verlegung auf oder in Wänden, Decken oder in Kabelwannen.

Einadrige Kabel oder Mantelleitungen

Mehradrige Kabel oder Mantelleitungen
Steigleitungen in Wänden, Decken oder Hohlräumen

Anzahl der gleichzeitig belasteten Adern 2)
3Adern: - Strombelastbarkeit 16A - Absicherung = 10A
2Adern: - Strombelastbarkeit 20A - Absicherung = 16A

• Bei abweichenden Betriebsbedingungen, z.B. bei
Umgebungstemperaturen > 30°C, bei Häufung der Kabel und Leitungen
und/oder bei gleichzeitiger Belastung von mehr als 3 Adern,
sind die Strombelastbarkeitswerte mit den zutreffenden Umrechnungsfaktoren zu multiplizieren.

• Bei Installationen mit unterschiedlichen Verlegearten
ist die Strombelastbarkeit des Kabels oder der Leitung nach der
ungünstigsten Verlegeart zu bestimmen.

Bei Änderungen an der Elektrik, auch im Haushalt,
müssen immer die aktuellen technischen Regeln beachtet werden.

mfg
Wolfgang

P.S. Surftipp für Interessierte
Fachkunde Elektrotechnik Online: http://www.von-grambusch.de/

Gruß Armin

0 Hilfreich
Antwort auf Wolfgang_5ce148zum Beitrag ↑

Hi Armin Hallo Miteinander Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die Leitung (manche sagen auch Kabel dazu) NYM-J Bezeichnung: PVC-Mantelleitung Nennspannung: 300/500 V Norm: VDE 0250 Teil 204 Leitera …

Hi Armin

Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die
Leitung (manche sagen auch Kabel dazu)

Für viele(Laien) ist eine Herdanschlussleitung einfach nur ein Kabel. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.

Verlegeart C
Verlegebedingung:
Direkte Verlegung auf oder in Wänden, Decken oder in
Kabelwannen.

Einadrige Kabel oder Mantelleitungen

Mehradrige Kabel oder Mantelleitungen
Steigleitungen in Wänden, Decken oder Hohlräumen

Anzahl der gleichzeitig belasteten Adern 2)
3Adern: - Strombelastbarkeit 16A - Absicherung = 10A
2Adern: - Strombelastbarkeit 20A - Absicherung = 16A

Ja dann wars wohl das was ich „meinte“. Hab aber bei der gelegenheit das Absichern entweder nicht gesehenoder war in diesem Zusammenhang die Absicherung nicht direkt mit dabei gestanden.

Gruß Armin

mfg
Wolfgang

P.S. Surftipp für Interessierte
Fachkunde Elektrotechnik Online: http://www.von-grambusch.de/

Gruß Armin

0 Hilfreich
Antwort auf Armin_7c2d10zum Beitrag ↑

Hi Armin Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sichergestellt ist, dass die Leitung (manche sagen auch Kabel dazu) Für viele(Laien) ist eine Herdanschlussleitung einfach nur ein Kabel. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringe …

So schnell schrieb.

also was für eine Adernendhuelsenzange ihr beim Herd nehmt ist egal.
Wichtig iist das die Adernendhülse möglichst rund so fest auf die Adern gepresst wird das diese nich abrutschen kannund die Adernendhuelsen oder die Leitung nicht beschädigt wird.
Da hier keine Mechnaische und unten am Herd keine Thermische belastung auftritt müssen diese nicht Gassfest sein (Das heist rngsherum so auf die Adern angepresst das inne keine Luft ist) Die würde so 100-200 Euro kosten. Die was du benötogst 2 Euro im Baumarkt.
Die Adernendhülse MUSS (Und ich suchs euch jetzt nicht aus der VDE) 8-12 mm lang sein und der Draht MUSS komplett durch die Hülse gehen udn darf 1 mm vorne heraus schauen (Alle Drähte der Adermüssen vorne raus schauen, besser lass sie 4 mm zu lang und zwiscke sie dann vorne mit den Seitenschneider ab)
Die Ader darf vor den aufbringen der Hülse NICHT verdrillt werden und dürfen KEINE Adern abgezwickt werden und es müssen ALLE Adern in die Hülse.
Die Adern müssen alle gleich lang sein (Also nicht wenn der PE etwas hervorgehoben angebracht ist den kürzer machen) und wenn alle Klemmen in gleichen Abstand ist SOLLTE (nicht muss) man den PE etwas länger machen (1-2 cm)

Das Heradanschlusskabel MUSS 2,5 qmm sein, es mus von der Verteilung bis zur Herdanschlussdose durchgehend sein und von der Dose bis zum Herd. Du darfst sie MAXIMAL 16 A absichern wenn dies gegebn ist von der Leitungslänge etc.

Die ander emöglichkeit ist du baust das eine Starkstomsteckdose hin, dann kannst du mit deine Herd machen was du willst, dann ist die Elektrik nur bis zur Dose zuständig.

WICHTIG: !! : Sicherungen sind nicht dafür da um eure Geräte zu schützen sondern nur dazu die Leitungen zu schützen.
Also eien Sicherung im Verteiler hat rein garnichts mit den Verbraucher zu tun sondern nur mit den Kabel / Leitung / Ader.
Zum Schutz eines Gerätes vor Überspannung muss dieses selbst eine meist Feinsicherung haben oder bei Motoren einen Motorschutzschalter.

Schönen Feiertag noch.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich

Es gibt keine alten UND unvorsichtigen Elektriker!
Hallo!
Dies nur zur Erinnerung an die Einhaltung der Sorgfalt…
Martin

0 Hilfreich