Zum Inhalt springen
Frage 18. Juli 2003, 22:09 Uhr · 6 Antworten

Kennfarben neue NYM-J Kabel ?

Ab 1. Jan 2003 sollen die neuen NYM-J Kabel verarbeitet werden. Die Einzelleiter (5-pol.)haben nun die Farben und Lage Grau,Schwarz,Braun,Grün-Gelb und Blau .
Weiss jemand näheres zu diesem Farbschema?
Mich interessiert insbesonders, ob der Anschluss der Aussenleiter wie gehabt frei wählbar oder nun festgelegt worden ist (wegen Drehsinn ?).

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2003. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

6 Antworten

Kennfarben neue nicht nur NYM-J Leitung ?
Wenn denn keine Dir eine Antwort gibt,

NYM-J ist kein Kabel sondern eine Leitung,
die Farbfolge ist

gn/ge - bl - br - sw - gr

bei einem 5x J-Kabel/Leitung, und

bl - br - sw - gr - sw

Es ist für die deutschen Installationen in meinen Augen schlimm (beim VDE scheinen nun alle besoffen gewesen zu sein- oder es gibt da keine Praktiker mehr), daß der graue Draht - der quasi seit bestehen der Elektroinstallationen den sogenannter 0 - Leiter kennzeichnete hier nun als Außenleiter anzubiten. Es ist eigentlich ein Verbrechen, daß der gr Draht zurück kommt.

Nun ist es eine neue Norm und wir müssen damit leben. Als Vorschlag für eine einheitliche Auslegeung für die Außenleiter sollte der Praktiker sich an dem alt Hergebrachten halten.

Vor 1965 wurde für

R der sw Draht

verwendet, für

S der rt Draht

(er wurde so verwendet sofern es sich um ein genulltes Netz handelte, und das war Standard, insbesondere deshalb der Hinweis weil nach VDE es der SL sein sollt. Da hier keine Einheilichkeit mehr möglich war, wurde die Harmonisierung mit dem gn/ge gekennzeichneten Draht vollzogen. Der

S wurde mit dem bl Draht

beschaltet. Dieser bl Draht kahm der Farbe grün sehr nahe- war also kein hellblauer Draht.

Heute wird L1 =sw; L2 =br; L3=sw beschaltet.

Deshalb sollte die Beschaltung entgegen der Zählweise der Drähte heute nach der Farbhamonisierung wie folgt - wegen der Installationseinheitlichkeit- erfolgen:

NEU

L1=sw; L2=br; L3=gr.

Danke
Friedrich-Matthias

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich
Antwort auf Friedrich_Matthias_1f47fczum Beitrag ↑

Kennfarben neue nicht nur NYM-J Leitung ? Wenn denn keine Dir eine Antwort gibt, NYM-J ist kein Kabel sondern eine Leitung, die Farbfolge ist gn/ge - bl - br - sw - gr bei einem 5x J-Kabel/Leitung, und bl - br - sw - gr …

Hallo

Wenn denn keine Dir eine Antwort gibt,

NYM-J ist kein Kabel sondern eine Leitung,
die Farbfolge ist

gn/ge - bl - br - sw - gr

bei einem 5x J-Kabel/Leitung, und

bl - br - sw - gr - sw

blau - braun - schwarz - grau - schwarz

HÄÄ?? Wieso sind denn da 2 schwarze Leiter? Hat doch keinen Sinn, oder doch??

Es ist für die deutschen Installationen in meinen Augen
schlimm (beim VDE scheinen nun alle besoffen gewesen zu sein-
oder es gibt da keine Praktiker mehr), daß der graue Draht -
der quasi seit bestehen der Elektroinstallationen den
sogenannter 0 - Leiter kennzeichnete hier nun als Außenleiter
anzubiten. Es ist eigentlich ein Verbrechen, daß der gr Draht
zurück kommt.

Auf einer Seite hast du ja recht. In alten Installationen trifft man schon mal häufiger auf den gr als Nullleiter. Auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel ( 😉). Und die Neuen wissen eh mit dem (alten) gr nichts anzufangen.

Sie lernen halt ihn als 3. Phase anzusehen.
Klar man hätte vielleicht eine andere Farbe wählen sollen, jedoch werden diese 5-adrigen Leitungen ja eher für drehstrombetriebene Geräte genutzt und nicht verlegt um Lampen oder sonstiges anzusteuern.

Ich sehe da keine großen Verwechslungsgefahren für Fachleute. Außerdem ist das höchste Gebot sowieso immer erst messen bzw. auf Spannungsfreiheit prüfen!! Deshalb ist das doch halb so schlimm mit der grauen Farbe!!

Nun ist es eine neue Norm und wir müssen damit leben. Als
Vorschlag für eine einheitliche Auslegeung für die Außenleiter
sollte der Praktiker sich an dem alt Hergebrachten halten.

Vor 1965 wurde für

R der sw Draht

verwendet, für

S der rt Draht

(er wurde so verwendet sofern es sich um ein genulltes Netz
handelte, und das war Standard, insbesondere deshalb der
Hinweis weil nach VDE es der SL sein sollt. Da hier keine
Einheilichkeit mehr möglich war, wurde die Harmonisierung mit
dem gn/ge gekennzeichneten Draht vollzogen. Der

S wurde mit dem bl Draht

beschaltet. Dieser bl Draht kahm der Farbe grün sehr nahe- war
also kein hellblauer Draht.

Heute wird L1 =sw; L2 =br; L3=sw beschaltet.

Deshalb sollte die Beschaltung entgegen der Zählweise der
Drähte heute nach der Farbhamonisierung wie folgt - wegen der
Installationseinheitlichkeit- erfolgen:

NEU

L1=sw; L2=br; L3=gr.

Danke
Friedrich-Matthias

Ab 1. Jan 2003 sollen die neuen NYM-J Kabel verarbeitet
werden. Die Einzelleiter (5-pol.)haben nun die Farben und Lage
Grau,Schwarz,Braun,Grün-Gelb und Blau .
Weiss jemand näheres zu diesem Farbschema?
Mich interessiert insbesonders, ob der Anschluss der
Aussenleiter wie gehabt frei wählbar oder nun festgelegt
worden ist (wegen Drehsinn ?).

Gruß Tom

0 Hilfreich
Antwort auf Tom_d6c43czum Beitrag ↑

Hallo Wenn denn keine Dir eine Antwort gibt, NYM-J ist kein Kabel sondern eine Leitung, die Farbfolge ist gn/ge - bl - br - sw - gr bei einem 5x J-Kabel/Leitung, und bl - br - sw - gr - sw blau - braun - schwarz - grau - …

Auf einer Seite hast du ja recht. In alten Installationen
trifft man schon mal häufiger auf den gr als Nullleiter. Auf
der anderen Seite hast du wahrscheinlich schon ein paar Jahre
mehr auf dem Buckel ( 😉). Und die Neuen wissen eh mit dem
(alten) gr nichts anzufangen.

Moinmoin,

hier noch ein Hinweis zum Stand der Technik:

eigentlich ist hier die DIN 40 705 gefragt. Im Schaltanlagenbau ist es so, daß bis 100V der graue Draht für Verdrahtungszwecke genommen werden soll und über 100V der schwarze.

Cheers
Friedrich-Matthias

0 Hilfreich

Ab 1. Jan 2003 sollen die neuen NYM-J Kabel verarbeitet

Mich würde interessieren woher diese Information stammt.
Ich bin Elektromeister und habe noch nichts davon gehört, auch ein Mitarbeiter der gerade auf der Meisterschule ist hat davon noch nichts gehört. Also gibt es eine Quelle ?

Gruß
JK

0 Hilfreich
Antwort auf Friedrich_Matthias_1f47fczum Beitrag ↑

Kennfarben neue nicht nur NYM-J Leitung ? Wenn denn keine Dir eine Antwort gibt, NYM-J ist kein Kabel sondern eine Leitung, die Farbfolge ist gn/ge - bl - br - sw - gr bei einem 5x J-Kabel/Leitung, und bl - br - sw - gr …

Moin moin,
ich habe eine Frage zu einer anderen museumreifen Leitung, und denke das sie gut in diesen Thread passt:

Die Leitung hat Kabel in den Farben Schwarz, Weiß und Grün.
Grün ist mit dem Schutzleiter verbunden. Meine Frage ist nun ob, wie ich vermute, Schwarz die Phase und Weiß der Nulleiter war. Interessant wäre für mich auch von wann bis wann (sowie ggf. in welchem Land) diese Farbcodierung üblich war, und wie sie bezeichnet wurde.

Danke,

Karl

0 Hilfreich
Antwort auf Karl_Kramerzum Beitrag ↑

Moin moin, ich habe eine Frage zu einer anderen museumreifen Leitung, und denke das sie gut in diesen Thread passt: Die Leitung hat Kabel in den Farben Schwarz, Weiß und Grün. Grün ist mit dem Schutzleiter verbunden. Mei …

Uups,
ich habe doch noch selber die (wahrscheinlichste) Antwort auf meine Frage gefunden.

In den USA gibt es Kabel mit den Farben Schwarz, Weiß und Grün.
Die Codierung ist dort
Grün = Schutzleiter
Weiss = Nulleiter
Schwarz = Phase.

Vermutlich wurde das Gerät schlicht ursprünglich für den US-Amerikanischen Markt gebaut…

Sorry,

Karl

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.