Moin,
installiere gerade einen Raum in meinem Haus Baujahr 1968
komplett neu. Bislang ist alles klassisch genullt. Das will
ich so natürlich nicht weiter hinnehmen, da wir aus den Zeiten
der Materialersparung zu Ungunsten der Sicherheit ja wohl
irgendwie raus sind…(2X1,5, in der Regel schw/ Gr/ge…)
Du bist also eine EFK ?
Ein befreundeter TRICHTEX und Dipl. Ing. Elektrotechnik vertritt nun die Auffassung,
ich müsse laut VDE 0100 alles weiterhin klassisch nullen und nicht,
Bestandschutz im Wortlaut und Sinn, gibt es in den techn.Regeln nicht.
Zitat aus PDF ep-2009:
Es gibt keine allgemeingültige gesetzliche Regelung,
die das Betreiben von Abnehmeranlagen oder einzelner Stromkreise mit der klassischen Nullung verbietet,
bzw. eine Umstellung auf das heute für neue Anlagen vorgeschriebene Sicherheitsniveau verlangt.
Auch in den DIN-VDENormen wird eine solche Anpassung weder gefordert noch empfohlen.
Lies dort mal weiter.
ep-2009-3-197-197-47854.pdf http://www.elektropraktiker.de/download/ep-2009-3-19…
Bei neuer Installation, sind für die geänderten Räume, die aktuellen Normen anzuwenden.
wie ich es vorhabe den Null in der Abzweigdose, bzw. im Zugang zum Raum zum Schutzleiter werden zu lassen!
Nicht in der Abzweigdose !
Sondern am Verteiler,
denn für diesen Raum müssen dann die Steckdosen über einen RCD(FI) angeschlossen sein.
Zitat aus voltimum.de/news/Schutz gegen den elektrischen Schlag:
- Zusätzlicher Schutz für Steckdosen und bei Endstromkreisen für den Außenbereich
Ein zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom IΔN ≤ 30 mA ist erforderlich für:
* Steckdosen mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 20 A,
die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind und
* Endstromkreise für im Außenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel,
auch fest angeschlossene, mit einem Bemessungsstrom ≤ 32 A.
Schutz gegen den elektrischen Schlag (Teil 1)
http://www.voltimum.de/news/17078/anwendungstechnik…
Schutz gegen den elektrischen Schlag (Teil 2)
http://www.voltimum.de/news/17079/anwendungstechnik…
M.E. ist eine klassische Nullung als Neuinsallation genauso wie eine Mischung von klassisch und SL in einem Raum nicht zulässig.
So ist die Empfehlung der VDE.
… Halben darauf geeinigt hier mal an zu fragen…
Bitte also um Eure fachlich Meinung!
MfG Bernd.
fachmeinung04.pdf http://www.ove.at/oek/fachinfo/fachmeinung04.pdf
siehe auch: /t/erweiterung-aenderung-der-e-installation/479102
mfg
W.