Mein Vaillant Thernoblock zündet nicht

Hallo ich habe einen Vaillant thermoblock VCW AT 194 XE-C H

Es sind eigentlich alle Voraussetzungen gegeben aber er zündet nicht ( zündfunke, Gas , Luftzufuhr, Kaminanschluss alles in Ordnung! )

Kann jemand weiter helfen wie man das Problem ohne teuren wochenenddienst lösen kann?

Hallo!
Die harmloseste Ursache wäre ein zu großer Elektrodenabstand, das könnte man selbst beheben.
MfG
airblue21

Bitte den Druck in der Heizanlage prüfen.
Es muss mindestens 1 bar Wasserdruck in der Anlage sein.

Unter ca 0,5 bis 0,8 bar verweigert der Brenner aus Sicherheitsgründen (Wassermangel) den Dienst ohne eine Störunsgsmeldung zu generieren.

Bei einem Defekt an der Zündung erfolgt eine Störungsmeldung.

Man hört das er zünden will und es gibt auch einen zünd funken aber es passiert nichts

Wasserdruck bin ich auf 1,5 bar wie in der Betriebsanleitung empfohlen.

Dann mus es eine Störungsmeldung geben.

Wurde die Gaszufuhr überprüft?
Nicht, dasss jmd irgendwo einen Gashahn geschlossen hat…

Entsteht evtl. für wenige Sekunden eine Flamme und geht dann wieder aus?
Dann ist es die Überwachungselektrode, die versagt.
Da gibt es keinen Trick. Die muss dann erneuert werden.
Im schlimmsten Fall ist es der Gasregelblock, der defekt ist.