Hallo allerseits,
unser Haus, Bj.1954 hat Abwasserprobleme. Im Rohrsystem haust
ein Pilz, schwarz, gelartig. Der erschwert das Ablaufen von
DN50 und darunter. Auch ersetzte Stücke in HT DN50 machten
innerhalb von einem Jahr Probleme.
Bei jeder Klospülung werden Syphons werden leergesaugt und es
stinkt daraus gewaltig.
Eine Belüftung des Rohres ist vorhanden.
Mag sein, dass Hauptrohr(WCs) DN 100 ist über Dach belüftet (man muss die Durchgängigkeit bis zur von außen sichtbaren Dunsthaube aber auch prüfen !).
Nur, wenn die seitlich einleitenden dünnen DN 50 (Waschbecken, Spüle) lang und viele Bögen haben, dann kann es dort trotzdem zu Sog kommen.
Und bei Verstopfung im Hauptrohr/Erdleitung zum Siel ebenfalls.
Abhilfe wäre ein Belüftungsventil in der DN 50 Leitung an der entferntesten Stelle.
Das öffnet beim Ablassen und sorgt für schnellen Abfluss, schließt dann aber wieder und sperrt so Geruch aus.
Besser wäre eine Nebenlüftung ins Freie/über Dach.
Der beobachtete „Pilz“, vermutlich Schleimbelag durch Waschmittel, Seife und Fette plus evtl. angesiedelte Bakterien/Algen deutet auf geringes Gefälle hin. Leitung spült sich nicht genug frei, Wasser steht zu lange und es lagern sich Stoffe ab. Und die wachsen dann auch mit der Zeit an.
Dann verkleinert sich der Belüftungsquerschnitt noch weiter und es kommt dann in unbelüfteten Nebenleitungen zu Unterdruck und Geruch.
Bekommt man das Schwammerl weg daß danach das Haus noch steht?
Sicher, man muss halt mal einen Fachmann kommen lassen, der die Leitung spült und danach ggf. mittels Kamera von innen auf Schäden untersucht.
Und diese Prüfung wird wohl Baufehler aufzeigen, die man danach beheben sollte.
MfG
duck313