hallo. ich muß ein programm aus einer 95u sichern mit step5 vers6.2. leider kann ich gerade mal die software aufrufen und dann…?erste schritte mit projekten bei dieser vers. wären hilfreich.kann mir jemand die schritte erklären wie ich das hinkriege???danke
hallo. ich muß ein programm aus einer 95u sichern mit step5
vers6.2. leider kann ich gerade mal die software aufrufen und
dann…?erste schritte mit projekten bei dieser vers. wären
hilfreich.kann mir jemand die schritte erklären wie ich das
hinkriege???danke
Hallo s5-anfänger,
wie weit bist du denn mit deiner Software gekommen?
Bist du mit deiner S5 Software online gekommen?
Kannst du Bausteine aufrufen?
Kannst du Bausteine bearbeiten?
Kannst du Bausteine übertragen?
Hast du schon einmal eine Steuerung programmiert?
Wobei soll man dir helfen?
Gruß, Hans
Erstmal vielen Dank für die prompte Meldung.
Kurz zu mir, habe meinen kleinen S7 Techniker gemacht,und kann ein wenig programmieren.Leider hat es mich beruflich mehr in Richtung Inst. verschlagen.S7 ist mir vom Programm noch geläufig, nun ist es leider so dass ich mich in S5 einarbeiten muss.gesagt getan, Software gestartet, und dann …schnell wieder geschlossen.
Wir haben die Step5 6.2, also mit Projekt anlegen,etc…
Leider scheitere ich schon daran Sie zu Bedienen.
Über den Menüpunkt Projekt Projekt-Einstellen,dann Karte AG Offline wechseln zu Online habe ich Verbindung zur CPU.
Nun ist es aber so das ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht hatte, neues Projekt anlegen, Bsp. Si_Kr, CPU auslesen und fertig gesichert. Bearbeiten mach ich später.
Naja gedacht, so einfach ists wohl doch nicht!
Die Handbücher die ich gefunden habe helfen mir leider überhaupt nicht, da steht nicht mal wie man ein neues Projekt anlegt und Schritt für Schritt den weiteren Aufbau vollführt.
Bei uns laufen mehrere CPU`s nur im RAM, -EPROM-weiss keiner wo Sie sind, super Pflege, aber das ist was anderes.
Um deine Frage zu beantworten , ich bin garnicht erst zu den Bausteinen gekommen.
Hilfe benötige ich bei den ersten Schritten, wie Sichere ich Narrensicher, für mich die Programme vollständig sodass ich später mir das Progr in Ruhe zerlegen kann.Die nächste Sache ist natürlich das S7 diesbezgl. recht komf. gelistet ist, S5 ist mit seinen Reg.-Karten für mich auf den ersten Blick recht unübers. und verwirrend.
Ich hoffe aber wenn ich zumindest erstmal das Sichern kannn, klappts auch umgedreht mit dem Einspielen sofern es notwendig ist.
Und dann gehts mit Bausteinen und deren Bearbeitung weiter.
Beim Aufruf bekomme ich schon die erste Fehlermeldung : outfile =d\Step5…\NONAMELS.INI
der Defaultwert wird eingetragen:outfile: d:…NONAMELS.INI
Quittiere ich mit OK kommt : Fehlerhafte Projektdatei Auswahlfenster -JA- grün
Quittiere ich öffnet sich das Fenster mit den REG-Karten Datei/Editor/Test/AG/Verwaltung/Docu/Wechsel
Ich hoffe meine Problematik ausreichend geschildert zu haben, und dabei nicht als allzu dumm erscheine.
Gruss Ralf
Hall0 Ralf,
grunfsätzlich gibt es zwei Versionen vom Step 5
- die „alte“, die ist komplett auf der Dos-Basis in Windows portieert.
Die Menuepunkte stehn da unter einander.
hier sind einstellungen etwas anders als beider „neueren“ Version. Diese ist auch noch auf der Dos basis aber etwas mit "Fenstern ausgerüstet.
Bei dieser Version (geht bis V7.xx) ist oben eine Menueleiste mit pull down Menues. Ich gehe davon aus, dass dies auch deine Version ist.
Zum Sichern gehst du wie folgt vor: - Programmiergerät mit S5 verbinden
S5 starten
2.Datei anwählen - Projekt
- Einstellen (Menuelasche „Bausteine“)
- Speicherort auswählen (Taste „F3“)
- Dateinamen eingeben
- Einstellung Übernehmen
- wieder -> Einstellen (Taste „F4“)
- Lasche „AG“ anwählen
- von Offline nach Online wechseln (Offline anklicken)
11.Übernehmen - Pull down Menue
Datei->Bausteine->Übertagen anwählen (Taste F5) - Eistellung von AG
nach Programmdatei (hier ist dien Dateiname hinterlegt)
Auswahl: Gesamte Datei - übertagen
Dann läuft das übertagen
Besonderheiten:
Beim zurückschreiben S5 95U; 100U; 115U
sind diverse Baaausteine 24x; fest in der CPU und können nicht überschrieben werden. Kier werden aber die Bausteinköpfe mitgesichert, damit man diese im Programm aufrufen kann. Bringen aber beim Übertagen auf die CPU eine Fehlermeldung.
Des Weiteren kannst du deine Bausteine vergleichen.
Start bei fertiger Einstellung und Onlinebetrieb:
- Pull down Menue:
Datei-> Bausteine -> Vergleichen (Taste F6)
von AG mit Programmdatei
Bausteinliste (ohne Doppelpunkt eingeben)
OB: alle Organisationsbausteine
PB : alle Progrannbausteine
DB: alle Datenbausteine
FB: alle Funktionsbausteine
B: alle Bausteine
S5 135U/155U
FX: alle erweiterten Funktionsbausteine
DX: alle erweiterten Datenbausteine
Du kannst dir im Schnelldurchlauf am besten die OB, PB, FB einzeln vergleichen und am Bildschirm ausgeben, falls du unterscheide hast, kannst du diese ausdrucken.
Die Datenbausteine müssen gleiche Länge haben. Die Daten können unterschiedlich sein.
Bei der Sicherung der Daten von einer 95U oder 100U, kannst du auch ein EE-Prom verwenden, das kann dann )Abeer nur bei diesen beiden Typen) ohne Programmiergerät erfolgen. der Ablauf steht in der S5-100U Beschreibung. Weis ich jetzt nicht auswendig.
Gruß, Hans
hallo. ich muß ein programm aus einer 95u sichern mit step5
vers6.2. leider kann ich gerade mal die software aufrufen und
dann…?erste schritte mit projekten bei dieser vers. wären
hilfreich.kann mir jemand die schritte erklären wie ich das
hinkriege???danke
…habe nur V7.x (oder V3.2)hoffe wie V6.2
Hallo,
Software starten,
Menü>Datei>Bausteine>übertragen…
übertragen von AG>
nach > Programmdatei (Datei und Pfad angeben)
Auswahl Baustliste > B für alle Bausteine, (FB,PB,OB,DB,FX,DX)
…alles klar?
Gruß Mike
Hallo Hans.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Meine Version ist schon mit Pulldown Menüs wie sie damals bei WIN 3.11 waren.
Ich werd sie gleich Mo probieren, bei deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass auch ich das schaffe.( genau dass hatte ich erhofft ).
Nochmals vielen Dank dafür !
Ich werd berichten wie`s gelaufen ist.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende
Gruß
Ralf
Hallo Mike.
Leider stimmt Deine und meine Version nicht überein.
Trotzdem Vielen Dank an Dich.
Auch Dir ein schönes Wochenende
Gruß
Ralf
Hallöchen… na Version 6.2… na da muss ich mal überlegen…
Da gehste mal über Projekt/ Bausteine / übertragen…
und wählst an… AG in Programmdatei, die du vorher angeben musst…
hallo. ich muß ein programm aus einer 95u sichern mit step5
vers6.2. leider kann ich gerade mal die software aufrufen und
dann…?erste schritte mit projekten bei dieser vers. wären
hilfreich.kann mir jemand die schritte erklären wie ich das
hinkriege???danke
Habe eine 100 U mit CPU 103 und Step 5 V7 wie kann ich dass Programm vom Rechner auf die CPU übertragen? Über Bausteine kopieren bekomm ich halt die Fehlermeldung dass zb. FB250 nicht übertragen werden kann aber die liegen ja fest schon auf der CPU oder? Wenn ich B für alle Bausteine anwähle werden 3 Übertragen. Kann mir jemand die genaue Schrittfolge aufschreiben wie dass aufspielen funktioniert?
Danke schon mal