Selektive Hauptschalter

Moin,

Für viele Anwendungen im Drehstrombereich ist die Unterbrechung
einzelener Phasen ohne Abschaltung der anderen nicht
gestattet.

Allpoliges Abschalten wird immer _ aus Sicherheitsgründen gefordert _.
Siehe auch Beispiel Netztrenneinrichtung: /t/verteilerschrank-schalter/6380393/3

Wie passt eigentlich ein selektiver HAuptschalter dazu, der
doch im Fehlerfall genau diesess macht?

Nein, macht er nicht.
SLS-Schalter bzw. Hauptleitungs-Schutzschalter mit der „Charakteristik E“
lösen allerdings gegenüber LS-Schaltern zeitlich verzögert aus.

Hauptleitungsschutzschalter

Die TAB2000 ff. fordert im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes
eine selektive Überstromschutzeinrichtung,
die Trenn- und Freischaltfunktionen beinhaltet
und laienbedienbar sein muss.
http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/documents/techni…

Grund:
Hausanschlusssicherungen dürfen nicht als Trennvorrichtung
für die Kundenanlage verwendet werden.

Selektivität im Hauptstromversorgungssystem wird auch in der neuen TAB
der Verteilungsnetzbetreiber sowie in aktuellen DINNormen gefordert.
Kommt es in der elektrischen Anlage zu einem Kurzschluss in einem Endstromkreis,
schaltet nur der diesem Stromkreis zugeordnete Sicherungsautomat ab.
Alle anderen Stromkreise in der Kundenanlage funktionieren ohne Unterbrechung weiter.
Die hohe Selektivität des „Selektiven Hauptschalters“ unterstützt dabei
nachgeschaltete Sicherungsautomaten in ihrer Schutzfunktion
und reduziert damit die Belastung der gesamten elektrischen Anlage.

mfg
W.