Frage 6. Mai 2020, 10:25 Uhr · 28 Antworten

Steuerung HS 4201 mit und ohne Digitaler Teil

Hallo Zusammen
Buderus Steuerung hatte einer Digitaler Fernbedienung, dass über 3 Adern -Draht zu Wohnzimmer gezogen wurde
Nach Hausleerstand : Fernbedienung ist kaputt gegangen,
Evtl auch Zuleitung gerissen oder Kurzschluss,
Heizung läuft nur manuell,
Warmwasserfunktion fehlt,
Fragen : ist diese Mobile Teil notwendig für Standard Funktionen inkl Warmwasserversorgung?
Gibt es „Werkeinstellungen“ Reset?

Danke im Voraus,

Danke im Voraus

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2020. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

28 Antworten

Zeig mal die Kesselregelung im Bild mit aufgeklapptem Deckel.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Zeig mal die Kesselregelung im Bild mit aufgeklapptem Deckel.

0 Hilfreich
Antwort auf Opa1zum Beitrag ↑

IMG_20200507_203806_7121200×1600 181 KB IMG_20200507_203829_0881600×1200 383 KB IMG_20200507_203748_6421600×1200 226 KB IMG_20200507_203753_3091200×1600 172 KB IMG_20200507_203509_0071600×1200 297 KB IMG_20200507_203515_ …

Das auf dem Kessel ist nur das sogenannte Betriebsdisplay mit Funktionsanzeigen. Du brauchst unbedingt die Fernbedienung MEC . nur an der kannst Du die Heizanlage programmieren und ordnungsgemäß in Betrieb nehmen.
Ohne ist nur der Notbetrieb möglich (siehe dazu die ausziehbaren Klapptafeln links/rechts mit infos.
Die Fernbedienung kann man noch kaufen,( 200-250 €) auch gibt es einen Austauschreparaturdienst (alte einschicken, neu aufgearbeitete zurück..
Die Kabelverbindung Kessel/Montageplatz der MEC kann man auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen lassen. Wenn da was wäre ist die vorh. Fernbedienung vielleicht OK.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Das auf dem Kessel ist nur das sogenannte Betriebsdisplay mit Funktionsanzeigen. Du brauchst unbedingt die Fernbedienung MEC . nur an der kannst Du die Heizanlage programmieren und ordnungsgemäß in Betrieb nehmen. Ohne i …

Danke.
Nun Frage noch: Notbetrieb soll Warmwasser auch „Unterstützen“,
? Momentan läuft nur Heizung in Notbetrieb, Wasser bleibt kalt in beide Wasserhähne.
Liegt es etwa an diesen gelben Schlauch? (Foto) Momentan sind beide Wentile zugesperrt.

![IMG_20200507_203532_073|666x500](upload://5059VSBbl9E2NoZPUuR4xgFqVPw.jpeg
0 Hilfreich
Antwort auf Opa1zum Beitrag ↑

Danke. Nun Frage noch: Notbetrieb soll Warmwasser auch „Unterstützen“, ? Momentan läuft nur Heizung in Notbetrieb, Wasser bleibt kalt in beide Wasserhähne. Liegt es etwa an diesen gelben Schlauch? (Foto) Momentan sind be …

Läuft denn die Speicherpumpe ?
Der Schalter für Notbetrieb Warmwasser soll doch die Ladepumpe einschalten. Ohne die zirkuliert kein Heizungswasser durch den Speicher.

Der gelbe Schlauch ?

1 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Läuft denn die Speicherpumpe ? Der Schalter für Notbetrieb Warmwasser soll doch die Ladepumpe einschalten. Ohne die zirkuliert kein Heizungswasser durch den Speicher. Der gelbe Schlauch ?

…Warmwasser für Heizung zirkuliert, Pumpenanzeige ist an,alles wird geheizt!
Warmwasser Pumpe geht an und Anzeige auch linke Lämpchen wo wasserhahn abgebildet ist,
In Badezimmer kommt aber nur 2x kaltes Wasser,
Gelber Schlauch ist hinten und verbindet 2 ein oder Ausgänge unten, wo Warmwasserbehälter ist (Foto) an beide gibt’s 1x Ventile, die zu sind.

0 Hilfreich
Opa1 schrieb:zum Beitrag ↑

…Warmwasser für Heizung zirkuliert, Pumpenanzeige ist an,alles wird geheizt!
Warmwasser Pumpe geht an und Anzeige auch linke Lämpchen wo wasserhahn abgebildet ist,

Und läuft die Warmwasserpumpe auch ? Kann man hören wenn man sein Ohr dicht dranhält und der Brenner gerade nicht läuft.
In Badezimmer kommt aber nur 2x kaltes Wasser,

hast Du auch dem Speicher genug Zeit gegeben sich aufzuheizen ? Das ist ja kein Durchlauferhitzer.

Gelber Schlauch ist hinten und verbindet 2 ein oder Ausgänge unten, wo Warmwasserbehälter ist (Foto) an beide gibt’s 1x Ventile, die zu sind.

Das ist eine sonderbare Konstruktion, die ist ja nicht normal. Und hat bestimmt nicht immer so ausgesehen. Hast Du das gemacht ?
Ich weiß nicht was das sein soll.
Ganz unten am Boden ist der Kaltwassereingang des Speichers. Dort kann man den Speicher auch entleeren, wenn man das machen will. Deshalb ist da ein Hahn und man kann einen Schlauch aufstecken um es abzuleiten.
Wo führt denn das andere Schlauchende hin ? er geht ja hoch zur Decke ? Und wo kommt der andere gelbe her ? Ist das ein und der selbe ?
Mit Warmwasser hat der Schlauch aus meiner Sicht nichts zu tun.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Das ist eine sonderbare Konstruktion, die ist ja nicht normal. Und hat bestimmt nicht immer so ausgesehen. Hast Du das gemacht ? Ich weiß nicht was das sein soll. Ganz unten am Boden ist der Kaltwassereingang des Speiche …

Hallo,
Schlauch ist ein Ring" verbindet zwei Rohre zusammen,
Habe ich nichts geändert.
Pumpe Warmwasser erzeugt vibrations und leise Motorgeräusche,
Zeit habe ich ca 10. Min gelassen beim laufenden Brenner,
Wenn Brenner aus ist, läuft keine Pumpe mehr.

0 Hilfreich
Opa1 schrieb:zum Beitrag ↑

Hallo,
Schlauch ist ein Ring" verbindet zwei Rohre zusammen,
Habe ich nichts geändert.

Wer hat das denn einmal so gemacht ? Der Heizungsbauer doch sicherlich nicht ? Ist das auch schon eine Notmaßnahme weil irgendwas nicht klappte ?
Ich kann mir kein Bild machen, wozu das sein soll . Man sieht ja nicht die ganze Verbindung.** Deshalb kann ich dir auch nicht einfach raten, mal die Schlauchventile probeweise auf „AUF“ zu stellen. Laut Foto sind sie „ZU“.

Pumpe Warmwasser erzeugt Vibrations und leise Motorgeräusche,
Zeit habe ich ca 10. Min gelassen beim laufenden Brenner,
Wenn Brenner aus ist, läuft keine Pumpe mehr.

10 Minuten ist auch etwas kurz um Wörme in den Speicher zu bekommen, schließlich ist das Wasser kalt und Aufheizen dauert länger als 10 Minuten. Speicher wird 130 Liter haben.
Aber etwas Wärme müsste man am Warmauslauf spüren wenn man lange laufen lässt.

Wenn Brenner ausgeht, geht auch Speicherladepumpe aus. Das wird im Notbetrieb so sein. Sinnvoll wäre, wenn sie noch etwas länger nachlaufen würde, da im Kessel noch Wärme ist, die man nutzen könnte.
Aber beim neuen Kesselstart (in Heizperiode sowieso) wird weiter Warmwasser aufgeheizt.

Wenn Du den Kesselthermostaten höher drehst wird der Brenner auch länger laufen und es sollte mehr Wärme in den Speicher kommen.

Dass ist doch nur ein Notbetrieb. Da kann man nicht den Komfort erwarten,den die Automatik bieten würde.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

10 Minuten ist auch etwas kurz um Wörme in den Speicher zu bekommen, schließlich ist das Wasser kalt und Aufheizen dauert länger als 10 Minuten. Speicher wird 130 Liter haben. Aber etwas Wärme müsste man am Warmauslauf s …

… Jetzt siehst Du der Schlauch komplett sowie andere Verbindungen und Pumpe.
Ventile auf beide Seiten Schlauch sind zu.
Ich weiß auch nicht wer was gemacht hat, aber ein Heizungsbauer hat mir die Anlage instandgesetzt bis auf "weißer " Steuergerät, also zumindest sollte ihm was auffälliges kommen,

0 Hilfreich
Antwort auf Opa1zum Beitrag ↑

IMG_20200514_120348_7461600×1200 369 KB IMG_20200514_120348_7461600×1200 369 KB IMG_20200514_120220_4971600×1200 294 KB IMG_20200514_120225_3091600×1200 165 KB IMG_20200514_120338_8181600×1200 264 KB IMG_20200514_120328_ …

Der gelbe Schlauch dient wohl zum Füllen der Heizanlage, also wenn der Wasserdruck laut Manometer unter die Marke abgesunken ist.

Ungewöhnlich ist die Anschlussweise . Der Schlauch geht vom Kalteingang des Speichers (ganz unten Höhe Fußboden) zum Anschluss der Wärmetauscher-Heizschlange im Speicher unterhalb der Speicherladepumpe.
Zum Füllen müsste man beide Hähne öffnen und dann rechtzeitig wieder absperren,damit man nicht überfüllt.

Aber zum Betrieb ist das unwichtig. Dass du kein Warmwasser machen kannst liegt daran nicht.
Vielleicht läuft die Pumpe nicht,obwohl sie brummt. Wenn sie blockiert wäre, dann brummt sie auch.
An der Frontseite der pumpe ist eine große Schraube, die kann man mit großem Schraubenzieher rausdrehen. Es kommt kein oder nur wenige Tropfen Wasser, keine Angst.
In dem Schraubenloch sieht man unten drin die Pumpenachse. Und mit einem Schraubenzieher gegengedrückt könnte man spüren oder sehen ob die Welle sich dreht. Man kann wohl auch versch. Drehzahlen einstellen an dem weißen Knopf. Stellt ruhig mal auf max. zum testen.
Wenn Pumpe dreht müsstest Du auch Warmwasser bekommen können.
Dreht sie nicht, kann die Pumpe oder ein eingebauter Kondensator defekt sein.

Oder das Rückschlagventil an der Pumpe (in der Messingarmatur drin).

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Der gelbe Schlauch dient wohl zum Füllen der Heizanlage, also wenn der Wasserdruck laut Manometer unter die Marke abgesunken ist. Ungewöhnlich ist die Anschlussweise . Der Schlauch geht vom Kalteingang des Speichers (gan …

Danke sehr, verde ausprobieren.


Sag bitte was für zweite Manometer ist es auf Foto, Hängt auf Warmwasser Rohr weit weg vom Heizgerät,
0 Hilfreich
Antwort auf Opa1zum Beitrag ↑

Danke sehr, verde ausprobieren. IMG_20200514_163945_0881600×1200 548 KB IMG_20200514_163939_8321600×1200 277 KB Sag bitte was für zweite Manometer ist es auf Foto, Hängt auf Warmwasser Rohr weit weg vom Heizgerät,

Ein Druckminderer vermute ich.
Aber ungewöhnlich dass so etwas am Warmwasser sitzen sollte. Wenn man einen hohen Kaltwassereingangsdruck hat, dann begrenzt man den gleich nach der Wasseruhr, also noch vor weiteren Armaturen.
Bist du sicher, dass ist ein Warmwasserrohr, führt also zum Speicher und zu den Warmleitungen Richtung Bad ?

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ein Druckminderer vermute ich. Aber ungewöhnlich dass so etwas am Warmwasser sitzen sollte. Wenn man einen hohen Kaltwassereingangsdruck hat, dann begrenzt man den gleich nach der Wasseruhr, also noch vor weiteren Armatu …

Nein, bin nicht sicher. Aber wenn es nichts mit Warmwasser zu tun hat ist dann OK.
Ich werde Heute die Pumpe nach deiner Tipp checken und sage Bescheid.
Danke vielmals, dass Du mir so freundlich hilfst,

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Der gelbe Schlauch dient wohl zum Füllen der Heizanlage, also wenn der Wasserdruck laut Manometer unter die Marke abgesunken ist. Ungewöhnlich ist die Anschlussweise . Der Schlauch geht vom Kalteingang des Speichers (gan …

Hallo,
Ich habe ausprobiert:
Anlage angemacht in manuell Modus 50 Grad. Die ist angegangen, zuerst Heizungpumpe, dann Brenner
Nach ca 15 min hat den Brenner aufgehört, (alle Heizkörper sind zu)
Sowie Pumpe.
Nach weitere 40 min habe ich Warmwasser angemacht: lief nur kalt.
Pumpe Frontschraube ausgeschraubt, kam ein wenig Wasser raus aber: keine Geräusche keine Bewegung Achse.
Achse hat ein Schliz und mit kleinem schraubendreher könnte ich die nicht drehen.
Ich habe auf 60 Grad umgestellt die Anlage: Warmwasserpumpe stand tot,
Drehzahl Regler bringt nichts.
Ich habe Regler aufgemacht und Fotos gemacht. Alles schaut sehr gut und sauber aus? Anhang Seriennummer sollte es 2001 sein?

Wo könnte ich noch Messe bzw. Weitere Möglichkeiten?
Danke im Voraus,

0 Hilfreich
Opa1 schrieb:zum Beitrag ↑

Pumpe Frontschraube ausgeschraubt, kam ein wenig Wasser raus aber: keine Geräusche keine Bewegung Achse.

Die Anzeigen im ersten Bild sagen:

  • Brenner ist aktiv
  • Heizkreispumpe 1 ist an
  • Speicherladepumpe (Warmwasserbereitung) ist an
  • Zirkulationspumpe ist aus

Wenn du wirklich an der Speicherladepumpe keine Geräusche (kein Brummen) und keine Drehung feststellen konntest, dann ist diese defekt oder sie bekommt von der Steuerung keine Spannung.

0 Hilfreich
Opa1 schrieb:zum Beitrag ↑

Pumpe Frontschraube ausgeschraubt, kam ein wenig Wasser raus aber: keine Geräusche keine Bewegung Achse.
Achse hat ein Schliz und mit kleinem schraubendreher könnte ich die nicht drehen.

Ist wohl blockiert, aber dann sollte sie wenigstens brummen, wenn sie Spannung bekommt.
Versuche nochmals die Achse zu bewegen. Leichten Hammerschlag auf die Achse geben, dann wider versuchen zu drehen. Achtung, Pumpe dabei vorher abschalten !

Ideal wäre, wenn Du am Pumpenanschluss die ankommende Spannung nachprüfen könntest. Also dazu brauchst Du ein Messgerät, notfalls den Spannungsprüfer, obwohl der nicht ideal ist.

Ist Spannung da, ist es soweit OK. Dann hat die Pumpe was.

Durch langen Stillstand kann sich die Achse festsetzen

Die Leuchtanzeige bedeutet nur, es ist von der Schaltung her „EIN“, aber trotzdem kann an der Pumpe nichts ankommen !

Aus den Fotos der Innenansicht kann man nichts entnehmen. Vieles davon wird im Notbetrieb gar nicht gebraucht.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Die Anzeigen im ersten Bild sagen: Brenner ist aktiv Heizkreispumpe 1 ist an Speicherladepumpe (Warmwasserbereitung) ist an Zirkulationspumpe ist aus Wenn du wirklich an der Speicherladepumpe keine Geräusche (kein Brumme …

Danke. Wie Prüfe ich die Pumpe? An 230 anschalten?
2. Kann man selbst die austauschen oder soll ein Fachfirma rein wegen z.b. Wasser ablassen?

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ist wohl blockiert, aber dann sollte sie wenigstens brummen, wenn sie Spannung bekommt. Versuche nochmals die Achse zu bewegen. Leichten Hammerschlag auf die Achse geben, dann wider versuchen zu drehen. Achtung, Pumpe da …

Danke, ich versuche jetzt,

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ist wohl blockiert, aber dann sollte sie wenigstens brummen, wenn sie Spannung bekommt. Versuche nochmals die Achse zu bewegen. Leichten Hammerschlag auf die Achse geben, dann wider versuchen zu drehen. Achtung, Pumpe da …

… messen kann ich. Aber austauschen Pumpe ist allein machbar?

0 Hilfreich
Hilfreichste Antwort

Ich könnte ja nun schreiben das der Stecker der Ladepumpe (PS) gar nicht auf der Regelung aufgesteckt ist und daneben hängt.
Aber da Fachhandwerker ja alle doof sind und nur Geld verlangen lasse ich dich mal lieber alleine weitersuchen.

3 Hilfreich
Antwort auf Opa1zum Beitrag ↑

… messen kann ich. Aber austauschen Pumpe ist allein machbar?

Hallo!

Du muss das schwarze/graue Anschlusskästchen der Pumpe öffnen und dort die ankommende 230 V überprüfen, dann wenn die Steuerung anzeigt Ladepumpe läuft.
Wenn Spannung anliegt, dann ist es wohl elektrisch OK und sie sollte laufen.
Nun kann sie blockiert oder sogar in der Wicklung zerstört sein. Evtl. ist der eingebaute Kondensator defekt, auch dann kann sie nicht drehen oder hat keine Kraft.

je nach Fall reparieren oder ganz austauschen.

Hat es keine Spannung wenn die Pumpe laufen soll, dann liegt der Fehler in der Steuerung. Da kann ich von hier aus keine Hilfestellung geben. Man müsste dann das Pumpenkabel verfolgen wo es in der Steuerung hingeht und dann weitersuchen, wo das Schaltelement ist was sie einschalten soll. Normal ist das eins der Relais dort.
Im Notbetrieb ist das vielleicht anders, aber das weiß ich nicht.

Pumpentausch:
Man kann das schon alleine hinkriegen. Wichtig ist man beschafft eine passende Ersatzpumpe mit dem Einbaumaß. Das ist die sogenannte Baulänge, also das Maß zwischen den Anschlussmuttern.
Ich lese da Typ RS 25/70 ab. Die hat laut meinen Daten eine Baulänge von 180 mm und Anschlüsse für 1, 5 Zoll ( 1 1/2 ").

Will man tauschen braucht man Werkzeug. Also Rohrzange für die Muttern.
Die Pumpe sitzt im Heizungswasser ! Also muss man die Heizung entleeren, bis der Druck am Kesselmanometer auf Null sinkt. Dann kann man die Pumpe ausbauen. Falls es Absperrventil hat für die Heizung dann kann man die schließen, so läuft nicht alles Heizwasser aus dem Erdgeschoss und Obergeschosss sinnlos raus. Wenn nicht muss man mehr Wasser ablassen.

Vorher unbedingt Strom abschalten, also ganze Steuerung AUS und das auch nachmessen an Pumpe ob auch wirklich aus ist.
Dann am besten erst das Kabel abbauen und dann die Muttern lösen.
Pumpe seitlich heraus nehmen. Alte Dichtungen entfernen.
der neuen Pumpe liegen auch 2 neue Dichtungen bei.

Achtung: Pumpe muss so eingebaut werden dass die Förderrichtung stimmt. Hinten seitlich an der Pumpe hat es einen Pfeil. Unbedingt aufschreiben in welche Richtung der Pfeil zeigt, neue Pumpe hat auch so eine Pfeilmarkierung, die muss in gleiche Richtung zeigen.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Ich könnte ja nun schreiben das der Stecker der Ladepumpe (PS) gar nicht auf der Regelung aufgesteckt ist und daneben hängt. Aber da Fachhandwerker ja alle doof sind und nur Geld verlangen lasse ich dich mal lieber allei …

Du hast gute Augen !
Sieht wirklich so aus. Aber wenn er die Spannung an Pumpe gemessen hätte, dann wüsste er, es liegt erst einmal nicht an der Pumpe 1.

bei der Gelegenheit:
es stimmt doch, ohne die Fernbedienung kann er die Heizung gar nicht benutzen ? zur Zeit nutzt er sie über den Notbetrieb.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Du hast gute Augen ! Sieht wirklich so aus. Aber wenn er die Spannung an Pumpe gemessen hätte, dann wüsste er, es liegt erst einmal nicht an der Pumpe 1. bei der Gelegenheit: es stimmt doch, ohne die Fernbedienung kann e …

Genau duck.
Der schaltkasten am Kessel bekommt seine Daten über eine busverbindung von dem bedienteil. Entweder über die Wand Halterung mit Kabel oder die direkte Verbindung am schaltkasten. Ohne das Bedienteil lassen sich keinerlei Einstellungen ändern. Laufen wird die Anlage trotzdem so halbwegs, aber eben nur mit den Einstellungen die irgendwann einmal eingegeben wurden. Temperaturen einstellungen und Uhrzeit sind ohne bedienteil natürlich nicht zu ändern.
Der Opa soll das in Ordnung bringen oder ein neues kaufen sonst geht das hier noch ewig so weiter mit dem herumraten.
Aber er kann ja eh alles besser, hat zwar keine Ahnung von dem was er tut aber spart eine Menge Geld.
Mehr sag ich da jetzt nicht mehr zu.
Gruß Jürgen

2 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Ich könnte ja nun schreiben das der Stecker der Ladepumpe (PS) gar nicht auf der Regelung aufgesteckt ist und daneben hängt. Aber da Fachhandwerker ja alle doof sind und nur Geld verlangen lasse ich dich mal lieber allei …

Volltreffer!
Heizungsbauer wollte mich zu weitere Reparaturen überzeugen mit diesem Trick. Oder, was am Wahrscheinlichsten ist, hat er Die Pumpe abgeschaltet da die geklemmt war und 1 Kondensator Kontakt war lose.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und Unterstützung! Pumpe habe ich mechanisch in Lauf gebracht, Kontakt Kondensator herstellt, - und läuft!
Danke vielmals!

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Du hast gute Augen ! Sieht wirklich so aus. Aber wenn er die Spannung an Pumpe gemessen hätte, dann wüsste er, es liegt erst einmal nicht an der Pumpe 1. bei der Gelegenheit: es stimmt doch, ohne die Fernbedienung kann e …

Hallo!
Ich habe genau nach dein Plan
Erst Pumpe mechanisch in Lauf gebracht, die war offenbar verklemmt,
Danach Gehäuse aufgemacht zwecks Spannung messen… Dann habe ich ein Start Kondensator Kontakt neu gemacht, da porös war,
Spannungsmessung ergab 0 V
Dann… Stellte ich fest: Klemme.Pumpe ist abgezogen und unter Abdeckung Gehäuse reingesteckt…
Eingesteckt und… Läuft!!

Vieeeelen Dank!!!

Um Bose Absicht Heizungsbauer auszuschließen habe ich ihm angeschrieben… …"woran liegt es.."usw.
Antwort war: "…ich könnte nur Notbetrieb Heizung machen, für Wasser usw sollten Sie bei Mir neu Steuerung bestellen…"usw.
Also…
Ich bedanke mich Recht herzlich für deine Unterstützung und sehr viel Geduld,
Du hast mir wieder sehr gut geholfen, danke!

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Genau duck. Der schaltkasten am Kessel bekommt seine Daten über eine busverbindung von dem bedienteil. Entweder über die Wand Halterung mit Kabel oder die direkte Verbindung am schaltkasten. Ohne das Bedienteil lassen si …

…ja, stimmt, aber nicht so ganz. 🙂
Bin Elektroniker für Geräte und Systeme. Messen kann ich doch. Nun ja, Heizung allgemein bleibt für mich ein Geheimnis und bevor ich was mache - sammle ich Infos soweit geht. Aber jetzt bin ich ein riesen Stück weiter in meinem Erfahrung. Irgendwann werde ich jemanden helfen.

0 Hilfreich
Opa1 schrieb:zum Beitrag ↑

Heizungsbauer wollte mich zu weitere Reparaturen überzeugen mit diesem Trick.

Sehr viel wahrscheinlicher:
der ist einfach irgendwann entnervt abgehauen.

Und deine Threads hier bewirken das gleiche.

1 Hilfreich