Tabelle 2: Strombelastbarkeit Iz in A
Iz ist für Nicht-DauerbetriebDachte die Tabelle wäre bereits für Dauerbetrieb und in der
Fußnote stand ja:
Iz für Nicht-Dauerbetrieb siehe EN 60204 -1 (VDE 0113 Teil 1)
daraus folgerte ich die Tabelle sei nicht nur die zulässige
Spitzenlast.
Aber, wie lange darf denn Iz fliessen? Für welche Zeitbereiche
gilt dies?Du mußt aber auch in der richtigen Tabelle nachsehen!!
Absicherung nach Tabelle 3,
In max.25A (Nennstrom) bei 2 belasteten Leitern.
In max.20A (Nennstrom) bei 3 belasteten Leitern.
VDE 0298-4 von 2003-08 Normart gültige Schlussfassung
Ersatzvermerk VDE 0298-4:1998-11
Titel
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen
Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen
Ist dort nicht trotzdem bei 2,5qmm Verlegeart C für 3
belastete Leiter 25A Nennstrom eingetragen?
Siehe 1. Seite der PDF aus deinem Link
Ersatz für
DIN VDE 0298-4
VDE 0298 Teil 4):1998-11
darf noch bis 2004-09-01
angewendet werden
Zu der Frage der legalen Realisierung (eher hypothetischer
Natur für mich) dürfte doch das Ersetzen des Herdanschlusses
durch zwei 16A CEE Wandkupplungen das Problem beheben?Nein!
Der Herdanschluß darf nicht für weitere Anschlüsse benutzt
werden!
Geräte nur für Direkt-Anschluß (Herd, Warmwasserbereiter etc.)
müssen auch getrennt abgesichert werden!!wäre es nun also illegal einen Herd an einer CEE Dose zu
betreiben? Denn es ist ja kein „spezielles Herdanschlusskabel“
in der Wand verlegt.
Warum sollte man also eine Herdanschlussdose nicht durch eine
CEE Dose ersetzen dürfen?
Nur wenn der Herd mit Steckverbindung geliefert wird.
Sonst gilt Direkt-Anschluß.
Und Herde mit CEE Stecker gibt es auch zuhauf (Gastro),
Durchlauferhitzer natürlich nicht