Wenn sie noch dreht, könnte der Läufer verschmutzt sein! Ihr habt nicht teilweise Fußbodenheizung?
Wie erkennst Du, dass die Pumpe noch läuft? An der laufenden Wele, die Du nach Abschraube der großen Mutter siehst? Dann könnte auch der Läufer los sein und nur die Welle dreht.
Sitzen vor und hinter der Pumpe Absperrventile? Die könnten defekt sein und nicht mehr offen sein!
Sitzt hinter der Pumpe ein Rückschlagventil? Direkt an der Pumpe, als Ventil nicht zu erkennen. Hat einen Schlitz zum Feststellen. Diesen Schlitz mit dem Schraubenzieher senkrecht stellen.
Pumpenläufer kontrollieren, ob er verschmutzt ist : Pumpe unbedingt wasserfrei machen. Entweder Absperrventile dicht oder System so weit leer, wie notwendig. Oder Pumpe kompl. ausbauen und wasserfrei machen.
Dann den Deckel der Pumpe abschrauben. Meistens 4 Imbusschrauben. Dann den Läufer kontrolliern.
ja nur oben weden die heizkörper nicht war
unten ist so weit alle inordnung .
´naja einer wird ein bischen lauwarm
aber der andere der meiner meinung als setzes im geschehen häng bleibt eiskalt
ich hatte auch schon mal alle zugedreht beis auf den einen der kalt bleibt aber jedoch ohne erfolg
MfG
M.Lindemann
Was vergessen ;
Werden nur die Heizkörper oben nicht warm!!! Dann hat es mit
der Pumpe nichts zu tun. Max
demontier den Regler (meist Danfoss) und ziehe den Stift aus dem Regler bzw. bewege diesen mit der Zange hin und her. Keine Panik wenn Du den Stift ganz herausziest (es kommt nur etwas Wasser aus der Stifteinführung) wider reinstecken Regelerkopf rauf und Deine Heizung wird warm.
Cheers
Friedrich-Matthias
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Das wird doch sowieso die höchste Stelle in der Leitung sein, also läßt man nur ein/zwei Liter ab. Dann wir eine Gewindemuffe eingeschweißt und darein der Entlüfter geschraubt. Das ist überhaupt kein Problem.