Nicht „Unterdruck“ sondern „drucklos“ ist wohl gemeint.
Der Boiler bläht sich auf,wenn er Druck bekommt, weil etwa eine falsche Armatur verwendet wurde oder weil man unzulässig eine Schlauchbrause oder einen Strahlregler an Auslauf drangemacht hatte. Dann entsteht Druck im Behälter und der platzt dann an den Nähten auf.
Auch kann der Zulaufdruck in Boiler zu hoch sein. Meist ist in Anschluss eine Drossel eingesteckt,die den Druck herabsetzt.
Grundsätzlich :
es gibt 2 Typen von Kleinspeichern(Boilern), druckfest und drucklos.
Drucklos ist Standard,weil preiswerter. Sie brauchen unbedingt eine drucklose Armatur,die erkennt man sofort,weil sie 3 Anschlüsse hat(Kalt,Boiler EIN, Boiler AUS)
Typisch für drucklose ist das Tropfen in die Spüle/Waschbecken wenn Boiler aufheizt.
Das ist normal und muss so sein ! Der Boiler ist zum Hahn hin offen,Überdruck kann jederzeit raus.
Druckfest ist teurer,kommt mit den „normalen“ 2-Anschluss-Armaturen aus,die man sonst bei Zentral-Warmwasser über Heizung hat.
Die beiden Varianten unterscheiden sich deutlich in der Montage !
Druckfest = Kaltzulauf geht direkt in Boiler
Drucklos = Kaltzulauf geht erst an Armatur !
MfG