Zum Inhalt springen
Frage 29. November 2016 · 29 Antworten

Vorlauftemperatur so hoch ?

Hallo
Wir haben seit 2 Wochen eine neue ölheizung viessmann vitoladens 333f. Unser Haus ist ungedämmt bj 71.
Egal ob ich solltemperatur, Niveau oder Neigung erhöhe, was ja letztendlich immer dann die vorlauftemperatur erhöht, es wird nicht wohlig warm . Nur so knapp 20 grad. Heizkörper sind warm bis heiss. Kann es im altbau tatsächlich sein das vorlauftemperatur bei zb 10 grad minus schon bei um die 90grad sein muss??? Bei 20 minus wäre man dann ja bei 100??? Passiert denn da nichts. Oder kann das Problem woanders liegen
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht

Vielen Dank

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2016. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

29 Antworten

Sind die Heizkörper richtig entlüftet? Wird 24h geheizt?

Wenn du mal einen Tag richtig heizt, also ohne abdrehen der Heizkörper und mit geschlossenen Fenstern sollte es mit deutlich niedrigeren VL Temperaturen warm werden.

Wie hoch waren denn die Temperaturen mit der alten Heizung? Wenn die Heizkörper nicht verändert wurden, sollte alles beim alten bleiben.

0 Hilfreich
Cineast753 schrieb:zum Beitrag ↑

Wie hoch waren denn die Temperaturen mit der alten Heizung? Wenn die Heizkörper nicht verändert wurden, sollte alles beim alten bleiben.

Sicher? Was ist denn, wenn die alte Anlage ungeregelt war. Sprich, einen Anlegethermostat hatte.

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Sind die Heizkörper richtig entlüftet? Wird 24h geheizt? Wenn du mal einen Tag richtig heizt, also ohne abdrehen der Heizkörper und mit geschlossenen Fenstern sollte es mit deutlich niedrigeren VL Temperaturen warm werde …

Die alte heizung war ohne aussen Temperatur Fühler. Glaub raumluftabhöngug?!
Keine Ahnung wie da die vorlauftemperatur war. Auf jeden Fall war es wärmer. Haben zwar Rheinland-Pfalz hauptsächlich mit holzofen richtig warm gemacht aber da müssen wir noch auf schornstein verlöngerung warten .
Wenn ich vorlauftemperatur richtig erhöhe auf 90 grad bei 5 minus ca dann wird es noch bisschen wärmer
Aber kann das denn sein ??, iwann kocht es ja im Kessel bei minus 15
HZ sind entlüftet werden auch heiss . Aber evtl sie müssen noch heiss er sein?!

0 Hilfreich

Hallo,

Damals hat man typisch noch mit Vorlauftemperaturen von 90°C gebaut.
Heute sind 60-70°C typisch für Radiatoren.

Wenn also nur der Heizkessel ersetzt wird, die Dämmung und die Radiatoren gleich bleiben, muss auch die Vorlauftemperatur gleich bleiben, damit es gleich warm wird wie vorher.

Die Heizleistung eines Radiator hängt von dessen Bauart, der Vorlauftemperatur und der durchströmenden Wassermenge pro Zeit ab.
In einem gewissen Bereich kann man die Durchfluss menge erhöhen um die Heizleistung des Radiator bei niedrigerer Vorlauftemperatur zu erhalten. Allerdings steigt dann die Rücklauftemperatur an und der Wirkungsgrad der Heizung sinkt. Mal abgesehen von den Problemen mit den lauteren Strömungsgeräuschen.

Nun müsste man erst einmal wissen, was bei deiner Heizung alles geändert wurde!
Ich habe gerade mal die Daten des viessmann vitoladens 333f nachgesehen:

Weiterleitungshinweis

Da ist die Umwälzpumpe mit im Block und das Teil ist für 80/60°C ausgelegt.

Viele Heizungsbauer haben das nicht so wirklich im Griff oder denken zu wenig nach!
Man baut einen neuen Kessel ein und stellt die Regel-Parameter, inkl. Pumpe, nach den heute üblichen Werten ein. Durch die heute niedrigeren Vorlauftemperaturen wird dann die Bude nicht mehr so warm wie vorher.
Ein weiteres Problem kann die maximale Kesseltemperatur sein, neben dem Regelsensor gibt es noch eine zusätzliche Übertemperatursicherung, welche heute auch schon unter 90°C ansprechen kann, sodass man gar nicht auf 90°C Vorlauftemperatur kommen kann.

Da muss jetzt halt der Heizungsbauer noch etwas an den Parametern schrauben.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich
Antwort auf schwester_steffizum Beitrag ↑

Die alte heizung war ohne aussen Temperatur Fühler. Glaub raumluftabhöngug?! Keine Ahnung wie da die vorlauftemperatur war. Auf jeden Fall war es wärmer. Haben zwar Rheinland-Pfalz hauptsächlich mit holzofen richtig warm …

Eigentlich sollte der Kesselsensor bei Viessmann schon bei 75° (oder max 90°) weiteres Aufheizen verhindern. 100° oder noch mehr sind nicht mal theoretisch möglich. Ich denke das Problem ist eine Einstellungssache. (wichtig auch wie sind die Absenkzeiten)
Wo ist das Problem, den Heizungsbauer erneut zu bestellen? (Garantie). Solche Dinge aus der Ferne zu beurteilen ist immer so eine Sache.

2 Hilfreich

hi,

neben dem kochendem Vorlauf könnte man auch mal den Rücklauf befühlen, ob auch genügend warmes Wasser gefördert wird und der Spass nicht ‚eiskalt‘ zurück kommt.

grüße
lipi

0 Hilfreich
schwester_steffi schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn ich vorlauftemperatur richtig erhöhe auf 90 grad bei 5 minus ca dann wird es noch bisschen wärmer

Was wurstelst du an der Heizkurve rum?

Die Gerade wird durch zwei Punkte bestimmt,
Also z.B. bei -5°C und +15°C

Sagen wir mal du stellst bei -5°C 90°C und bei 15°C 30°C ein.
Nun haben wir gerade 5°C draussen. Dann wäre die aktuelle Vorlauftemperatur 60°C.
Diese 60°C ändern sich nun wenn du bei -5°C oder +15°C verstellst, aber das ist dann gebastelt!

Ideal wäre es, bei +15°C draussen, diesen Punkt anzupassen, bis die Raumtemperatur passet.
Dann müsste man warten, bis es draussen -5°C hat und dann verstellt man nur diesen Punkt, bis es auch dann schön warm wird.

Praktisch ist es halt etwas komplizierter und man sollte halt wissen was man tut (Das wissen leider selbst manche Heizungsbauer nicht wirklich!).

Mühsam ist auch noch, dass so ein Haus ein recht träges System ist, eigentlich müsste man meistens ein paar Tage warten, bis sich wieder alles eingependelt hat und man weiss ob die Änderung richtig war. Meistens macht einem dann aber das aktuelle Wetter wieder einen Strich durch die Geschichte. 😦

Hinzu kommt noch, dass das Regelsystem recht komplex ist, die Vorlauftemperatur ist nur ein Regelkreis von mehreren.
Eigentlich bestimmt die Vorlauftemperatur nur die maximale Heizleistung der Radiatoren und damit die maximal erreichbare Temperatur in einem Raum. Die Vorlauftemperatur sollte für den Raum mit der grössten nötigen Heizleistung angepasst werden.
Dann hat man meistens einen Raumthermostat, welcher traditionell im Wohnzimmer installiert wird, welcher technisch nicht immer der richtige Raum ist. Dieser regelt dann für diesen Raum die Gesamtleistung der Heizung, deshalb sollten in diesem Raum keine Heizkörperthermostaten vorhanden sein. Wenn dieser Führungs-Raum ideal geheizt wird, sollte die Heizleistung in allen anderen Räumen etwas zu hoch sein. Dort wird dann mit den Heizkörperthermostaten runter geregelt.

Ich habe hier auch so eine komische Heizung aus dem Jahre 1969 😄
Es gibt nur einen zentralen „Heizkörperthermostaten“ im Flur, welcher unbeheizt ist.
Bei geschlossenen Zimmertüren stimmt dann die Temperatur im Flur und alle Zimmer werden überheizt! AN den Radiatoren gibt es keinerlei Regeleinrichtung, nur Drosseln für den hydraulischen Abgleich. Zudem scheinen die Heizkörper in Serie verrohrt zu sein.

Naja, 1969 waren noch ganz andere Zeiten.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich
schwester_steffi schrieb:zum Beitrag ↑

Bei 20 minus wäre man dann ja bei 100

Hallo!
Ich weiß nicht wo Du wohnst, aber das könnte durchaus normal sein für die Berechnung der Heizkörper.
MfG
airblue21

0 Hilfreich
Antwort auf littlepinguinzum Beitrag ↑

hi, neben dem kochendem Vorlauf könnte man auch mal den Rücklauf befühlen, ob auch genügend warmes Wasser gefördert wird und der Spass nicht ‚eiskalt‘ zurück kommt. grüße lipi

Also das Rohr ist auf jeden Fall warm…

0 Hilfreich
Antwort auf Cineast753zum Beitrag ↑

Sind die Heizkörper richtig entlüftet? Wird 24h geheizt? Wenn du mal einen Tag richtig heizt, also ohne abdrehen der Heizkörper und mit geschlossenen Fenstern sollte es mit deutlich niedrigeren VL Temperaturen warm werde …

Also im Wozi ist immer auf volle Bulle aufgedreht und es sind gerade im Wozi 20,7 grad, draussen -3, Soll 24 und Vorlauf beo 0 Grad 71 Grad ( und hatte Vorlauf ja schon höher, und recht viel tut sich da nicht)

0 Hilfreich
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑

Was wurstelst du an der Heizkurve rum? Die Gerade wird durch zwei Punkte bestimmt, Also z.B. bei -5°C und +15°C Sagen wir mal du stellst bei -5°C 90°C und bei 15°C 30°C ein. Nun haben wir gerade 5°C draussen. Dann wäre d …

Also ich „bastel“ selber rum, weil der Heizungsbauer unser Haus ja nicht kennt, und er innerhalb kurzer Zeit dass ja gar nicht einsatellen kann, oder? Aber ich werde da heute mal anrufen, dann werde ich sehen…

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_c449e12258e5zum Beitrag ↑

Hallo! Ich weiß nicht wo Du wohnst, aber das könnte durchaus normal sein für die Berechnung der Heizkörper. MfG airblue21

WEnn das normal ist, ist das ja in Ordnung, bin auch nur Laie… hab eben nur Angst bei 100 Grad, was da dann passiert

0 Hilfreich
schwester_steffi schrieb:zum Beitrag ↑

Also ich „bastel“ selber rum, weil der Heizungsbauer unser Haus ja nicht kennt, und er innerhalb kurzer Zeit dass ja gar nicht einsatellen kann, oder?

Sorry, die Frage ist eigentlich ob du weisst was du da genau machst?
Aus deiner ersten Antwort habe ich eher den Verdacht, dass du das nicht so genau weisst, was du da genau verstellst.

MfG Peter(TOO)

1 Hilfreich
Antwort auf schwester_steffizum Beitrag ↑

WEnn das normal ist, ist das ja in Ordnung, bin auch nur Laie… hab eben nur Angst bei 100 Grad, was da dann passiert

Das passiert gar nichts. 100 °C werden nicht erreicht. Kein Kesselthermostat lässt das zu (Sicherheitsabschaltung).

Schon die 90°C sind das Maximum, was aber nur bei der tiefsten Wintertemperatur die man in der Berechnung (der Heizkörpergrößen) angenommen hatte.
Ob das -10 Grad waren wage ich zu bezweifeln, auch es irgendwo in Deutschland bereits (außer nachts, wo Kessel gewöhnlich abgesenkt werden) zu kalt war.

Wenn Du 90 Grad am Heizkörper hast, es im Raum aber nicht warm genug wird, dann ist der Heizkörper zu klein.
Möglicherweise stimmen die Volumenströme nicht, bestimmte Heizkörper bekommen nicht genug.
Hydraulischer Abgleich nennt man das, man darf wohl davon ausgehen, der wurde nicht gemacht, weil alles noch Standard 1971 ist.
Die Heizungspumpe könnte auch nicht richtig eingestellt sein.

Lass den Heizungsbauer kommen, er muss nachbessern.
Und verstelle nicht eigenmächtig die Regelung. Dazu braucht man Kenntnisse und alle Änderungen wirken sich verzögert aus. Man muss nach Änderung mind. 1 Tag, besser 2 Tage abwarten (möglichst bei gleicher Außentemperatur !) bevor man nochmals was verstellt.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf Peter_TOOzum Beitrag ↑

Sorry, die Frage ist eigentlich ob du weisst was du da genau machst? Aus deiner ersten Antwort habe ich eher den Verdacht, dass du das nicht so genau weisst, was du da genau verstellst. MfG Peter(TOO)

Also natürlich bin ich Laie, beschäftige mich seit 2 Wochen damit, und denke hab das schon einigermaßen verstanden. Hoffe ich zumindest

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Schon die 90°C sind das Maximum, was aber nur bei der tiefsten Wintertemperatur die man in der Berechnung (der Heizkörpergrößen) angenommen hatte.Ob das -10 Grad waren wage ich zu bezweifeln, auch es irgendwo in Deutschland bereits (außer nachts, wo Kessel gewöhnlich abgesenkt werden) zu kalt war.

Bis zur Ölkrise 1973 hat man recht grosszügig gerechnet. Energie sparen war da noch kein Thema, da die Energie (Heizöl) praktisch nichts gekostet hat und scheinbar unbegrenzt verfügbar war!

Ölpreiskrise

Die blaue Kurve zeigt den absoluten Ölpreis, die Orange den Ölpreis umgerechnet in Kaufkraft.
Tendenziell war der Ölpreis bis 1973 dauernd am sinken.

Da hat man mit -10°C, teilweise -20°C, draussen gerechnet und drinnen auf etwa 27°C geheizt.
Es hätte ja wieder einmal ein Jahrhundert-Winter kommen können und zu Hause sollte es so warm sein wie in den Ferien im Süden …

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich
Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑

Da hat man mit -10°C, teilweise -20°C, draussen gerechnet und drinnen auf etwa 27°C geheizt.

Wenn man bei der Fragerin so ausgelegt hätte, dann wären die Heizkörper kaum zu klein, eher zu groß und kämen mit niedrigerer Vorlauftemperatur aus.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Das passiert gar nichts. 100 °C werden nicht erreicht. Kein Kesselthermostat lässt das zu (Sicherheitsabschaltung). Schon die 90°C sind das Maximum, was aber nur bei der tiefsten Wintertemperatur die man in der Berechnun …

Der hydraulische Abgleich wurde gemacht

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn man bei der Fragerin so ausgelegt hätte, dann wären die Heizkörper kaum zu klein, eher zu groß und kämen mit niedrigerer Vorlauftemperatur aus.

Häää ???

Laut Physik ist die Leistungsabgabe proportional zur Vorlauftemperatur.

Wenn man den Vorlauf von 90°C auf 70°C senkt werden die Heizkörper zu klein.

Die frage ist, wie damals gerechnet wurde und wie viel Reserve der Heizungsbauer eingeplant hat?

Zudem, wenn sie bei -5°C auf 90°C einstellt, hat der Vorlauf aktuell keine 90°C. Das könnte man jetzt berechnen, aber dazu müsste man den anderen Punkt auch kennen.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich
Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑

Wenn man den Vorlauf von 90°C auf 70°C senkt werden die Heizkörper zu klein.

Ja, aber wenn die schon zu groß sind, dann kann man das machen.

0 Hilfreich

Gehen wir mal logisch vor, soweit das aus der Ferne möglich ist:
Wenn an den Heizkörpern nichts geändert wurde, und es früher warm genug war, dann kann man davon ausgehen, dass es an den Heizkörpern nicht liegt. Die waren früher so wie so meistens zu groß bemessen.
Also suchen wir am Heizgerät. Die Vorlauftemperatur, sagst Du, ist 9o°. Das ist natürlich irrsinnig hoch. Schon die normale Einstellung, mit der das Gerät geliefert wurde, würde mit Außenfühler solche Vorlauftemperaturen nicht zulassen, und sie sind auch nicht nötig. Warscheinlich hast Du höher gedreht, weil es nicht warm wird. Irgendwie, so scheint es mir, fließt Dein 90° warmes Wasser nicht durch die Heizkörper, sonst wärs höllig warm im Haus. Aber Du sagtest, die Heizkörper sind Heiß. Und ich vermute aus der Entfernung, die sind nur oben heiß und unten kalt. Warum? Weil die Umwälzpumpe das heiße Wasser gar nicht durch die Heizkörpern fördert. Warum auch immer. Wie oben schon einmal angesprochen, kontrolliere doch mal die Rücklauftemperatur! Hier ist es eben -3°. Die Vorlauftemperatur ist 50°, die Rücklauftemperatur ist 40°. Haus ist Baujahr 1980. Innen 24°. Viel anders sollte es bei Dir nicht sein. Der hydraulische Abgleich stimmt nach meiner Meinung nicht.
Wie auch immer, Dein Heizungsbauer soll antreten, oder wende Dich gleich an Viessmann. Die helfen Dir sofort.

0 Hilfreich
Antwort auf mischekzum Beitrag ↑

Gehen wir mal logisch vor, soweit das aus der Ferne möglich ist: Wenn an den Heizkörpern nichts geändert wurde, und es früher warm genug war, dann kann man davon ausgehen, dass es an den Heizkörpern nicht liegt. Die ware …

Ja du hast recht.die heizkörper sind nur oben Heiß. Ist mir nicht aufgefallen weil man nur oben hin gelangt hat. Wo kann ich rücklauftemperazur sehen? Dann hört jetzt mein Verständnis auch auf mit Umwälzpumpe usw.
Werde morgen noch mal anrufen.
Hab heute ja angerufen und ermuntert paar Tage mal alles komplett aufdrehen u wenn nicht besser kommt jemand

0 Hilfreich
Antwort auf schwester_steffizum Beitrag ↑

Ja du hast recht.die heizkörper sind nur oben Heiß. Ist mir nicht aufgefallen weil man nur oben hin gelangt hat. Wo kann ich rücklauftemperazur sehen? Dann hört jetzt mein Verständnis auch auf mit Umwälzpumpe usw. Werde …

Nicht tagelang warten. Der Vogel soll antanzen. Alleine die Tatsache, das der Vorlauf 90° hat, kann und darf nicht sein. Da ändert sich auch in ein paar Tagen nichts.

0 Hilfreich

Jetzt sind seit tagen alle ventile offen. Aufgefallen ist in der Nacht Absenkung bei 19 grad ist wohlig warm geworden… Also hab ich soll Temperatur einfach auch mal runter auf 22 grad u bisschen Vorlauftemperatur u es wird besser. Wie kann das sein 🤔🤔🤔🤔

0 Hilfreich
Antwort auf mischekzum Beitrag ↑

Gehen wir mal logisch vor, soweit das aus der Ferne möglich ist: Wenn an den Heizkörpern nichts geändert wurde, und es früher warm genug war, dann kann man davon ausgehen, dass es an den Heizkörpern nicht liegt. Die ware …

Hallo noch mal
Du hast aber deine Temperaturen direkt am Thermometer abgelesen oder? Also nicht von der heizkennlinie weil da steht ja kein Rücklauf

0 Hilfreich
Antwort auf schwester_steffizum Beitrag ↑

Jetzt sind seit tagen alle ventile offen. Aufgefallen ist in der Nacht Absenkung bei 19 grad ist wohlig warm geworden… Also hab ich soll Temperatur einfach auch mal runter auf 22 grad u bisschen Vorlauftemperatur u es wi …

Wir wissen nicht wirklich WAS du GENAU verstellt hast.
Wie ich schon geschrieben habe, besteht die Heizkurve aus mindestens zwei Werten, welche dann mit einer Geraden verbunden werden.
Um da irgendetwas nachrechnen zu können, braucht man beide Werte.

0 Hilfreich
schwester_steffi schrieb:zum Beitrag ↑

Du hast aber deine Temperaturen direkt am Thermometer abgelesen oder? Also nicht von der heizkennlinie weil da steht ja kein Rücklauf

Ja, die Vor- und Rücklauftemperatur wird direkt an den Thermometern gemessen. Diese Thermometer sind in der Regel in den Rohrleitungen direkt hinter dem Heizgerät eingebaut. Wenn Du sagst, der Vorlauf sei 90°, dann weist Du doch wo diese Thermometer sitzen. Oder hast Du die Vorlaufthemperatur sonstwo abgelesen? Vielleicht an der Heizkurve? Das geht nicht!!!
Nochmal, lies doch mal die Vorlauf- und Rücklauftemperatur an der richtigen Stelle ab, dann siehst Du, wie heiß das Wasser wirklich ist, und wie es zurück kommt. An der Heizkurve solltest Du erst mal nichts ändern und auf Werkseinstellung lassen, oder zurücksetzen. So falsch ist die normalerweise nicht. Erst wenn Du fest stellst, dass die Vorlauftemperatur in diesen frostigen Tagen nicht wenigstens 50°- 60° ist, dann erst gibt es einen Grund die Heizkurve etwas steiler zu stellen.

0 Hilfreich
Antwort auf mischekzum Beitrag ↑

Ja, die Vor- und Rücklauftemperatur wird direkt an den Thermometern gemessen. Diese Thermometer sind in der Regel in den Rohrleitungen direkt hinter dem Heizgerät eingebaut. Wenn Du sagst, der Vorlauf sei 90°, dann weist …

Na ich hab ich von der eingestellten Temperatur n der Heizkurve gesprochen. Am Thermometer ist es ja etwas variabel je nach ob Kessel brennt oder nicht,oder?. Im Moment Vorlauf an Thermometer bei 64 Grad, aber auf digitaler Anzeige heisst es 74 Grad (Heizkurve),Rücklauf bei 60 Grad, wenn nicht brennt sind beide Temperatruren gleich auf 60 Gard.
Das war ja meine Ausgangsfrage: Wie hoch es denn wirklich sein kann, die Vorlauftemperatur in der Heizkurve einzustellen.
Da die Temperatuten gleichbleibend sind hab ich meine Neigung belassen, aber Niveau hab ich schon erhöht, weil es ja auch so in der Anleitung steht:Wenn zu kalt Niveau höher, wodurch dann Vorlauftemperatur erhöht wird.

Die Umwäözpumpe wurde mittklerweile „schneller“ gemacht oder „höher“ gedreht, wie auch immer man dazu sagt. Hatte ja angerufen, aber naja iwie können andere in ihren Wozimmern richtig aufheizen im Gegensatz zu uns

0 Hilfreich
schwester_steffi schrieb:zum Beitrag ↑

wenn nicht brennt sind beide Temperatruren gleich auf 60 Gard.

Also 60° ist ok. Daran liegt es nicht. Wenn aber beide Temperaturen gleich sind, oder fast gleich, dann wird auch keine Wärme in den Heizkörpern verbraucht und es wird nicht warm. Da ist das Problem.
Es ist für mich typisch, wenn der Brenner steht, dann läuft das warme Wasser quasi in den Rücklauf zurück und beide Temperaturen sind dann gleich.
Alles deutet darauf hin, dass Deine Umwälzpumpe ihre Aufgabe nicht erfüllt, oder erfüllen kann, warum auch immer. Es sieht fast so aus, als wenn die Pumpe stehen bleibt, sobald der Brenner ausschaltet. Vielleicht läuft sie ja überhaupt nicht, oder kann nicht fördern weil ein Ventil in der Hauptleitung nicht ganz aufgedreht ist. Jedenfalls findet scheinbar keine, oder wenig Umwälzung statt.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.