wärmeübergangskoeffizient

hallo,
hallo,

soll da was ausrechnen und weiss nicht mehr weiter. vielleicht kann mir einer hier von den schlauen köpfen weiterhelfen…

ausgangsstellung ist folgende: 1 m^3 Volumen (Öl); Behälter aus Kunststoff ( 1m*1m*1m); Anfangstemp. geg; Endtemp. geg; Umgebungstemp. konst. geg.;

ges.: zeit, die benötigt wird, um auf die endtemp. abzukühlen???

nun bin ich soweit, dass ich es mit dem newtonschen abkühlungsgesetz ausrechnen will…probleme treten beim berechnen der konstante k auf. hierbei benutze ich folgende formel: k=(alpha*A)/(c*m)

alpha= ärmeübergangskoeffizient
c= spezifische wärmekapazität
m= masse
A= Fläche (5 m^2)???

m, c und A hab ich berechnet…aber was nun mit alpha tun??? oder gibt es ne andere möglichkeit auf k zu kommen??

bin für jdn tipp dankbar…

Hallo,
schau mal hier:
/t/kenvektion-waermeuebertragungskoeffizient/5108783/3

formel: k=(alpha*A)/(c*m)
alpha= ärmeübergangskoeffizient
c= spezifische wärmekapazität
m= masse
A= Fläche (5 m^2)???
m, c und A hab ich berechnet…aber was nun mit alpha tun???
oder gibt es ne andere möglichkeit auf k zu kommen??

Was du dann noch brauchst, sind vernüftige Annahmen für die
Strömungsgeschwindigkeit, tatsächlich effektiv wirksame Oberflächen
und weitere Wärmeübergänge, z.B. zu Unterlage/Boden usw.
Bei höheren Temperaturen ist auch der Wärmeverlust durch Strahlung
nicht ganz vernachlässigbar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsches_Strahlun…

Gruß Uwi

ohh…danke…

leider hab ich dabei keine luftgeschwindigkeit gegeben…kann man hierbei durchschnittswerte annehmen???

Hallo,

leider hab ich dabei keine luftgeschwindigkeit gegeben…kann
man hierbei durchschnittswerte annehmen???

das ist natürlich sehr stark von den Umgebungsbedingungen abhängig.
Ist es eine zugige Hütte, mußt du mit 3-5 m/s oder mehr rechnen.
Steht die Luft, hast du nur die natürliche Konvektion. Diese ist aber auch
wieder von den konstruktiven Randbedingungen (Aufstellort, Größe des Raums,
Gegenstände im Raum usw.) und auch der Differenztemp. Oberfläche - Raumluft
abhängig.

Wost Case kannst du aber natürlich mit 0m/s rechnen.
Da du nicht schreibst, auf was es dir überhaupt ankommt, kann ich nix
weiter sagen.
Gruß Uwi

danke uwe…also überschlagrechnung kann man dann wohl nicht anwenden. was für formeln werden bei dem wärmeübergangskoeffizienten benutzt???

Hallo,

…also überschlagrechnung kann man dann wohl nicht anwenden.

Wer sagt das?
Natürlich kann man eine Überschlagsrechnung machen, wenn man
vernüftige Randbedingungen festlegt.

was für formeln werden bei dem wärmeübergangskoeffizienten benutzt???

Hä, fangen wir jetzt wieder ganz am Anfang an?
Gruß Uwi