Leider bin ich auf a´widersprüchliche Fachrtikel gestoßen, was die Benutzung der hellblauen Adern betrifft.
In einem de-Artikel war sinngemäß zu lesen, dass hellblau nur noch für den Neutralleiter benutzt werden darf. In einem anderen Fachportal lese ich nun von der DIN EN 60446 (VDE 0198):2008-02, wo wohl drinsteht:
„Enthält ein Stromkreis einen durch Farbe gekennzeichneten Neutral- oder Mittelleiter muss hierfür die blaue Farbe (Hellblau) verwendet werden. Wird kein Neutral- oder Mittelleiter benötigt, z. B. in symmetrischen Drehstromkreisen, kann diese Farbe für jeden anderen Zweck, jedoch nicht als Schutzleiter, genutzt werden.“
Aha.
In der de gibts aber eine Tabelle, nach der für Außenleiter in 2 bis 5 adrigen Leitungen nur sw, bn und gr erlaubt sein sollen.
Nun könnte ich ja stundenlang das übersichtliche Normenwerk durchforsten, alle relevanten Normen ausdrucken und im Urlaub durchlesen, aber der hat ja nur 2 Wochen und am Ende findet jemand irgendwo genau die Ausnahmen, die allem von mir Gelesenen widersprechen.
Also, Jungs, Eure Meinung:
Würdet ihr in einer Leitung, in der kein Neutralleiter benötigt wird, den blauen Draht als Außenleiter verwenden? Z.B. als Schaltdraht?
Was würde Eurer Meinung mach schlimmstenfalls passieren, wenn man so handeln würde?
Meine Antwort: JA, würde ich.
Denn damit eine Gefahr entsteht, müsste einer ja denken: OHA, die Anlage wurde nach dem TT.MM.JJ erstellt, da ist der hellblaue immer der Neutralleiter. Dann nehme ich jetzt mal meinen unisolierten Seitenschneider und durchtrenne den N, kann ja nix passieren.