Hallo,
ich habe eine bereits bestehende Gas-Thermen-Heizung, bestehend aus 18mm Kupferrohren, drei großen Heizkörpern und einem kleinen.
Die Etage darüber, 3m Deckenhöhe, wurde ausgebaut und dort sollen ebenfalls drei Heizkörper betrieben werden. Von der Gastherme gehen 2x 18mm Rohre weg, einmal zu einem einzelnen Heizkörper im Raum, in der die Therme hängt. Ein anderes Rohr geht nahe der Decke entlang in das nächste Zimmer, von da ins 3. Zimmer.
An dem alleinstehenden Heizkörper möchte ich mit einem T-Stück 18mm Rohre and den Zu- und Ablauf anschließen um das Heizungswasser in die nächste Etage zu befördern. Ist das möglich? …oder bekomme ich da Probleme, wegen dem hydraulischen Abgleich…? Wenn ich den einzelnen Heizkörper aufdrehen würde, würde das Wasser ja dort hinein fließen und sicher nicht kurz vorher abbiegen und in das Rohr, das nach oben steigt, fliessen…!?
Wie mache ich es richtig?
Wäre es evtl. eher richtig die neuen Rohre anstatt des einzelnen, großen Heizkörpers rechte neben der Entnahmestelle direkt anzubringen, auf den Heizkörper könnte ich verzichten…
…oder brauche ich Strangregulierungsventile auf dem Weg nach oben?
Ich füge gleich eine Skitze hier mit ein, ist dann leichter verständlich, denke ich.
Dort, wo der Kreis ist, möchte ich die neuen Rohre anschließen…
http://www.adtractive.de/ais/heizung1.jpg
http://www.adtractive.de/ais/heizung2.jpg
Danke für jeden Tip!
Hallo,
dürfte kein Problem sein. Eine 22 mm Leitung wäre auf jeden Fall besser.Wenn an jedem HK eine Absperrbahre Verschraubung ist kann man den Ausgleich dort vornehmen.Die Pumpe fördert das Wasser dann auch nach oben.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger
Hallo Rohrverleger,
danke für Deine Antwort.
Bisher ist an keinem HK eine absperrbare Verschraubung…nur das normale Thermostat zum drehen mit der Hand…1-5…
Wenn ich den einen HK entfernen würde, ohne absperrbare Verschraubungen einzubauen, und die Rohre praktisch verlängern würde bis nach oben, würde das funktionieren?
Oder an !welchen! Stellen muss ich !was! einbauen?
Grüße aus Köln nach Düsseldorf 
DANKE!!!
Hallo Rohrverleger,
danke für Deine Antwort.
Bisher ist an keinem HK eine absperrbare Verschraubung…nur
das normale Thermostat zum drehen mit der Hand…1-5…
wäre aber besser solltest du einbauen
Wenn ich den einen HK entfernen würde, ohne absperrbare
Verschraubungen einzubauen, und die Rohre praktisch verlängern
würde bis nach oben, würde das funktionieren?
mit Verschraubungen bist du auf Nummer Sicher
Oder an !welchen! Stellen muss ich !was! einbauen?
Grüße aus Köln nach Düsseldorf 
nee ist klar 
DANKE!!!
Hallo Rohrverleger,
danke für Deine Antwort.
Bisher ist an keinem HK eine absperrbare Verschraubung…nur
das normale Thermostat zum drehen mit der Hand…1-5…
wäre aber besser solltest du einbauen
nochmal, damit ich das richtig verstehe
…an jeden!! HK eine absperrbare Verschraubung anbringen? …um damit den hydraulischen Ausgleich einstellen zu können, damit das Wasser nach oben fliessen wird?
An der Stelle auf dem Foto wäre es kein Problem die Rohre mit T-Stücken zu erweitern?
Wenn ich den einen HK entfernen würde, ohne absperrbare
Verschraubungen einzubauen, und die Rohre praktisch verlängern
würde bis nach oben, würde das funktionieren?
mit Verschraubungen bist du auf Nummer Sicher
Oder an !welchen! Stellen muss ich !was! einbauen?
Grüße aus Köln nach Düsseldorf 
nee ist klar 
DANKE!!!
DANKE! 
…nur Rücklauf oder auch Vorlauf??
Hallo,
im Vorlauf sind doch TH Ventile
Hallo,
im Vorlauf sind doch TH Ventile
Jetzt hab ich es verstanden
…die Vorlaufventile reichen nicht, mit den anderen, neuen Verschraubungen wird der Nachlauf eingestellt, das mal so!!! 
Vielen Dank!!!
…letzte Frage, denke dann hab ich alles gefragt 
Die absperrbare Verschraubung auf beiden Etagen…?? 
Hallo
Ja
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger