Verzinktes Stahlrohr, Länge ca. 36 m, Temperatur zwischen 20 -
55 Grad
Hi Namenloser,
der Ausdehnungskoeffizient des Rohres ist ca. 0,0000125 .
Rechnung: 36m x 0,0000125 = 0,00045m bzw. 0,45 mm je 1 Grad Temperaturänderung. Bei Delta/t = 35°K = Gesamtlängenänderung = 15,75mm.
Wenn die Warmwasserleitung aus verzinkten Rohr ist, würd ich mal schauen das das geändert wird. Bei Temp. an die 60°C löst sich die Verzinkung und geht in das Trinkwasser über. Nicht grad lecker und gesund.