iche bnötige Hilfe bei meiner Heizung.
Hersteller Herrmann Wärmesysteme, Modell Concorde mit Pufferspeicher Ökonom. Wenn ich den Pufferspeicher auf 75’C einstelle dann kommen im Bad höchstens 35’C an. Das Wasser im Speicher ist aber wirklich bei 75’C (habe ein Thermometer unter die Verkleidung gelegt.
Zeigt ca. 72’C). Wo könnte das Problemm liegen. Könnte mir vielleicht jemand ein Kudendienst für Herrmann am Niederrhein empfehlen.
Plz. 46519
Vielen Dank im Voraus.
HAllo
Hallo,
iche bnötige Hilfe bei meiner Heizung.
Hersteller Herrmann Wärmesysteme, Modell Concorde mit
Pufferspeicher Ökonom. Wenn ich den Pufferspeicher auf 75’C
einstelle dann kommen im Bad höchstens 35’C an. Das Wasser im
Speicher ist aber wirklich bei 75’C (habe ein Thermometer
unter die Verkleidung gelegt.
Wie ist denn der Puffer-Speicher aufgebaut?
Hat er eine integrierte Warmwasserblase im oberen Bereich?
In welchem Bereich herrschen die 75°C?
-> Frage deswegen weil evtl. der Speicher nur schichtweise geladen ist.
Bei solch hohen Temperaturen müßte warmwasserseitig ein Brauchwassermischer eingebaut sein, denn niemand möchte wirklich über 70°C Warmwasser. Einstellungen überprüfen und nachstellen bis gewünschte WW-Temp. erreicht.
Zeigt ca. 72’C). Wo könnte das Problemm liegen. Könnte mir
vielleicht jemand ein Kudendienst für Herrmann am Niederrhein
empfehlen.
Plz. 46519
Vielen Dank im Voraus.
Dafür braucht´s nicht unbedingt einen tueren Werkskundendienst, jeder gute Heizungsbauer müßte sich in das System eindenken können und somit systematisch die Fehlerquelle finden und eleminieren.
Gruß
Nelsont