Berechnung Edelstahlwellrohr

Guten Tag und hallo,

wie kann ich bzw. wer kann mir Edelstahlwellrohr berechnen, das ich zur Warmwasserbereitung verwenden möchte.

Es handelt sich hierbei um ein DN 32 Rohr mit 1" Anschluß, die Oberfläche hat 12,5 qm Wärmetaucherfläche und der Nutzinhalt sind 57,5 Liter.

Das Wellrohr liegt in einem Pufferspeicher mir 350 Liter Wasser umgeben.

Es geht um die Extremesituation, das der Speicher nur noch ca 50°C hat und ich 45°C Brauchwasser zapfen will. Die Zulaufleitung ist 1" mit 4,5 Bar, die Entnahme erfolgt nur noch als 3/4" Rohr.

Vielen Dank im Vorraus

Andreas

Mit nen bischen google findet man da einiges.
Hab den Link hier z.B. gefunden:
http://bosy-online.de/AuslegungvonHeizfl%E4chen.pdf

Schau mal da Seite 1 ab Punkt 1.2. rechnen musste dann nur noch selber.

Da die Temp.-Differenz bei dir relativ gering ist, wird der Wärmetauscher viel Fläche brauchen und im oberen Bereich (Wärme steigt ja bekanntlich nach oben) würd ich mehr Rohr einplanen, da mit einer gleichmäßigen Durchladung von unten nach oben nicht zu rechnen ist.

Gruß
Nelsont

Vielen Dank für die schnelle Antwort, bei mir ist´s so, das ich den Speicher selber baue, das Wellrohr im obersten Bereich im Heizschlangenprinzip mit einer Wicklungssteigung von 15 cm herstelle.

Der gesamte Speiche ist 2,35 m hoch und hat ein Volumen von 2800 Liter.

MfG

Andreas