Frage zu elektrischem Stromkreis

Hallo,

mal angenommen, ich habe einen Stromkreis, an dem am Ende irgendein verbraucher (Lampe oder Staubsauger) angeschlossen ist.

Der Stromkreis läuft ganz normal an der Wand, am Ende ist eine Leitung, wo die Lampe angeschlossen ist bzw. eine Steckdose, an der der Staubsauger angeschlossen ist.

Die Leitung dorthin wird durch einen Nagel, bohren, eine Schraube verletzt, sodass sich die Leitung verjüngt.

Nun können ja gefährliche Fehlerlichtbögen entstehen.

Wie ist das? Können die jederzeit entstehen, oder nur dann, wenn am Ende der leitung der Verbraucher an ist, also die Lampe leuchtet oder der Staubsauger läuft?

Gäbe es eine Möglichkeit, festzustellen, ob die Leitung verletzt wurde?

Ich bedanke mich für eure Antworten.

Hallo!
Kommt darauf an, was Du getroffen hast. Ist es die Phase, dann steht der Nagel oder die Schraube unter Dauerstrom, was tödlich enden kann. Ist es der Nullleiter, dann steht der nur unter Strom, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Messen kann man das mit einem Multitester, Schraube gegen Erde in einer Steckdose. Einmal ohne Verbraucher und einmal mit Verbraucher testen. Ohne Verbraucher 230V, Du hast die Phase getroffen. Ohne Verbraucher 0V, du hast den Nullleiter getroffen.
MfG
airblue21

Hallo ein Schaden wegen einer Verjüngung der Adern in einem Stromkreis entsteht nur wenn stärkere Verbraucher in Betrieb sind . In diesem Fall kann es durch Hitzeentwicklung zu einem Brand kommen .
viele Grüße noro

Da muss man unterscheiden. Es gibt 2 Arten von Fehlerlichtbögen, serielle (in Reihe) und parallele.

Serielle entstehen nur wenn auch Strom fließt, also im belasteten Stromkreis.
Serielle = Schmorstelle an Klemmverbindung oder beschädigtem Leiter, der im Querschnitt geschwächt oder schon gelegentlich unterbrochen(Wackelkontakt) ist.

Parallele Fehlerlichtbögen( = zw. 2 Leitern auftretend) können auch im unbelasteten Stromkreis auftreten, Hauptsache der steht unter Spannung (und das ist ja normal).

Es gibt keine technisch praktikable Methode, um den von Dir genannten Fehler festzustellen, wenn Nagel/Schraube einen Leiter nur angeritzt hat.
Die Isolationsmessung bleibt meist bei „gut“.
Hat man aber den Verdacht einer Beschädigung während der Arbeit, dann kann man von Nagel/Schraube aus eine Isolationsmessung machen. Die sollte dann eher Ergebnisse bringen.

MfG
duck313

Servus,

Kann man parallele Fehlerlichtbögen nicht beim E-Check entdecken?

Die können bei der Isolationsmessung auftauchen, müssen aber nicht!

Die Isolationsmessung wird normal mit 500V durchgeführt.

Bei welcher Spannung ein Funken überschlägt, hängt vom Abstand der Leiter ab. Der Funke ionisiert dann aber die Luft und die Brennspannung ist dann niedriger.

Das nutz man z.B. bei Leuchtstoffröhren aus.
Bei konventionellen Vorschaltgeräten (Drossel) befindet sich im Starter eine Glimmlampe mit Bimetall-Elektroden. Die Glimmlampe zündet mit Netzspannung und liegt parallel zur Leuchtstoffröhre. Wenn der Starter glimmt, erwärmen sich die Elektroden, verbiegen sich und schliessen die Glimmlampe kurz. jetzt fliesst ein Strom durch die Drossel, die beiden Heizwicklungen in der Röhre und den Starter. Wenn die Starter-Elektroden wieder abkühlen öffnet sich der Kurzschluss wieder. Durch den unterbrochenen Stromkreis entsteht in der Drossel eine Gegeninduktion, welche einen Hochspannungsimpuls erzeugt und die Röhre zündet. Die Brennspannung der Röhre ist dann kleiner als die Zündspannung des Starters.

MfG Peter(TOO)

Danke für die Information!

Muss, damit es zum Eytremfall kommt, ein starker Verbraucher angeschlossen sein?

Sorry, wenn uch dumm frage, aber ich kenne mich da nicht so aus…bin ein totaler Laie.

Hallo,

auch ohne starken Verbraucher kann eine beschädigte Leitung, auch nach langer Zeit, zum Kurzschluss führen.
Durch Schaltvorgänge kommen immer wieder kurze Überspannungen vor, die die Schadstelle weiter schwächen. Ebenso wirkt Feuchtigkeit, die ab und zu mal Auftritt, schädigend.
Es kommt dann zur Bildung von Kriechstromstrecken.

Danke!
Kurzschluss heißt aber nicht unbedingt Brand? Interessant wäre hier eine Einschätzung zur Brandgefahr.

Gut, eine Garantie gibt es nicht!
Allerdings hat ein Lichtbogen schnell mal 5’000°C und mehr.

MfG Peter(TOO)