Liebe/-r Experte/-in,
wir haben vor 2 Jahren eine neue Heizung bekommen. Wir können einstellen was wir wollen unsere Heizkörber werden nicht richtig warm obwohl sie auf höchste Stellung sind. Wir brauchen auch nicht weniger Heizöl als mit unsrer 25 Jahre alten Heizung die wir vorher hatten.
Was kann der Grund sein ? Der Außenfühler ?

Wäre schön wenn Sie uns weiter helfen könnten. Danke!

Mit freundlichen Grüßen

S.Hartmann

Ich weiß nicht was für ein Ofen was für eine Leistung vorher,jetzt.Kann Hydraulik sein ,Pumpe zu klein,ofen zu klein.Halten sie sich an die Firma die sie Eingebaut hat.Sie hätten das schon letzten winter machen sollen
Mfg Harald

Sehr geehrte/er Frau/Herr Hartmann,

Ihre Annahme, dass der Aussenfühler defekt ist, könnte stimmen. Jedoch gibt es noch weitere Möglichkeiten.
Sehr wahrscheinlich ist die Steilheit der eingestellten Kurve zu niedrig, so daß die Vorlauftemperatur nie richtig heiß ist.
Hier stimmt sicherlich etwas nicht mit der Regelung. Sie sollten einen Fachmann beauftragen.

mfg

J. Becker

Hm…ich denke mal das Die Leistung des Kessels zu klein ist. Für eine genauere Analyse brauche ich mehr Daten, wie Fabrikat Leistung, Gebäudefläche, Baujahr des Gebäudes. Gern auch an [email protected]

Der Außenfühler ist natürlich wichtig, da er die Vorlauftemperatur vorgibt. Ab Heizraum sollte die Vorlaufleitung (an der Pumpe) 50 - 80 °C warm sein. Die notwendige Temperatur hängt davon ab, wie kalt es draußen ist und alt bzw. wie gut gedämmt euer Haus ist.

Den Sollwert der Vorlauftemperatur stellt man an der Regelung am Kessel ein (sogenannte Heizkurve). Das ist das Erste, was man kontrollieren muss. Hierzu mal die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen, da steht alles genau drin.

Sind die Heizkörper am Vorlauf entsprechend warm? Oder kommt da gar nix an?

Dann die Einstellung der Umwälzpumpe prüfen. Eine Unterversorgung liegt jedoch nur selten an einer zu niedrig eingestellten Pumpe.

Mögliche weitere Ursachen:

  • Luft im System bzw. in den Heizkörpern
  • Heizkreise nicht hydraulisch abgeglichen (d.h. falls manche Heizkörper warm werden, andere aber kalt bleiben, müssen die Volumenströme einreguliert werden)
  • Ein versteckter Bypass irgendwo im System, der einen Kurzschluss verursacht (erkennbar, falls Rücklauftemperatur fast so hoch wie Vorlauftemperatur), vielleicht ein großer Heizkörper im Keller, der immer mitläuft?

Schreibt mal noch ein bisschen mehr, was ihr schon probiert habt und wie eure Anlage genau aufgebaut ist!

Viele Grüße,
Alex

Aus ihrer Fragestellung geht hervor, daß sie seit 2 Jahren keine funktionsfähige Anlage haben?
Dann wäre der Heizungsbauer in die Pflicht zu nehmen.

Zu den „lauwarmen“ Heizkörper:
Ist bei der Umstellung der alten Anlage, die mit 90/70 Grad Vor- Rücklauftemperatur damals wahrscheinlich berechnet wurde und damit die Heizkörperauslegung.

Der neue Heizkessel fährt niedrigere Temperaturen (welche??) und kann somit den Wärmebedarf nicht decken!

Es ist auch möglich, dass der neue Kessel zu klein auisgelegt wurde.

Oder die Heizungspumpe - Typ und Größe der Anlage.??

Wie ist die Brauchwassertemperatur??

Es sind also viele offene Fragenvorhanden.
Am besten sie beschreiben ihre Anlage etwa so:
Kesseltyp: Fabrikat:
Kesselgröße im kW:
Vor- Rücklauftemperatur:
Heizungspumpe: Fabrikat: Typ:

Größe Speicher Warmwasser:

Zimmergröße in Qudratmeter und Fenstergröße Typ (Einfach - Doppelverglasung)
Größe des Heizkörpers (Stahlheizkörper wieviel Rippen)oder Fertigkörper Größe!!
Größe des Anschluss des Heizkörperrohres:
Ist Termostatventil vorhanden?

Heizungspumpe : Fabrikat: Typ:

Wie ist die Lage ihrer Wohnung?
Einfamilienhaus evtl freistehend?
Mietwohnung welche Etage??

Bitte diese Angaben machen, sonst ist keine Fehlereingrenzung möglich.

MfG
Thiemann