ölheizung springt an, nach ein paar minuten geht sie einfach wieder aus, der techniker meint die steuerung wäre kaputt, aber von der heizkreispumpe sagte er gar nichts, die wird aber sehr heiss , heisser als die rohre- hilfe bitte nur wissen , keine vermutungen.Danke

Hi Hanne, (

Hallo Grußlose !
Der Brenner geht also nicht etwa auf „Störung“ sondern schaltet schon nach wenigen Minuten normal aus.
Ja,er wird die erzeugte Wärme nicht los und sein Regler schaltet ihn deshalb scheinbar vorzeitig ab.
Da liegt der Fehler also nicht.

Hat der „Heizungstechniker“ nicht die heiße Pumpe bemerkt?

Die wird einfach nicht laufen ! Deshalb läuft der Brenner so kurz.
Die Pumpe ist vermutlich blockiert vom Stillstand des Sommerbetriebs.
Die muß sich der Mann mal ansehen,Blockierung lösen,wenn noch möglich,sonst wohl austauschen.
Wenn Pumpe mit Elektronikmodul,dann hast Du in der anderen Antwort Tipps bekommen.

MfG
duck313