Hallo!
Habe eine Junkers Gasheizung ZSBR 3-16 A 23 mit Pumpe Bosch DDPWM 15-60. Jetzt nach dem Winter werden die Heizkörper nicht warm. Vorlauftemperatur ist OK. Pumpe dreht (hab den kleinen Schraubdeckel abgenommen und zumindest die Welle dreht sich) aber die Heizkörper bleiben kalt. Heizkörper sind entlüftet und Wasser wurde auch aufgefüllt. Hat jemand eine Idee?
Mir fallen mehrer möglichkeiten ein.
1.) Systemdruck zu niedrig. Wie hoch ist dieser den. Und befindet sich der Gasbrenner auf der gleichen Höhe wie die Heizkörper oder ist der im Keller.
2.) Die Ventile am Heizkörper klemmen. Kommt Wasser rausgesprudelt wenn du den Entlüfterstutzen aufmachst?
3.) Die Pumpe dreht sich falsch rum (Bei einer 240V Pumpe eher unwahrscheinlich)
4.) Hat das System einen „Schmutzfänger“ der gereinigt werden muss?
Eventuell vom Profi Warten lassen
5.) Rohre verkalkt?
6.) Wie hoch ist der Differenzdruck den die Pumpe erzeugt.
7.) Hat zufällig wer die Heizkörper abgestellt?
8.) Ist der Brenner nur für Heizung oder auch für Warmwasser. Eventuell schaltet das Umschaltventil nicht um.
Das Prioritäten Umschaltventil zwischen Heizung und Warmwasser wars.
Danke für die schnelle Antwort. Heizung läuft wieder.