HALLO, nach Austausch eines Stellmotors der Fussbodenheizung läuft die Heizung auf Hochtouren. Für ein Schlafzimmer nicht gerade angenehm. Welche Möglichkeiten der Regulierung gibt es?
Danke
Hallo
Ich nehme an daß es um die Verteilung in einer Wohnung mit Fußbodenheizung geht . Da gibt es die Möglichkeit ein Thermostat im Schlafzimmer zu installieren und an das Magnetventil anzuschließen um dieses zu steuern .
viele Grüße noro
Hallo Fragewurm,
nach Austausch eines Stellmotors der Fussbodenheizung
läuft die Heizung auf Hochtouren. Für ein Schlafzimmer nicht
gerade angenehm. Welche Möglichkeiten der Regulierung gibt es?
Vielleicht als allererstes den Stellmotor richtig einbauen und anschliessen!
Wenn da Auf und Zu, mechanisch oder elektrisch, vertauscht sind, gibt der Regler den Befehl Zu und der Stellmotor macht Auf …
Kann natürlich auch sein, dass jemand wegen des defekten Stellmotors, die Regelparameter verstellt hat.
MfG Peter(TOO)
Welcher Stellmotor?
Am Heizkesel oder am Verteiler für die FB-Hzg?
Oder war es der Motor für das Umschaltventil für Warmwasser und Heizung?
Da lässt sich schnell eine Menge Murks veranstalten.
Bitte ggf. ein Bild von der Montagesituation in der Anlage.
HALLO, nach Austausch eines Stellmotors der Fussbodenheizung
läuft die Heizung auf Hochtouren.
Bitte umgehend reklamieren.
Oder wurde die Sache ohne entsprechende Erfahrung in Eigenleistung vorgenommen?
Für ein Schlafzimmer nicht
gerade angenehm. Welche Möglichkeiten der Regulierung gibt es?
Wenn am Verteiler:
Prüfen, ob der Stellmotor richtig aufgeschraubt wurde.
Wenn ja, prüfen ob der Stellmotor der richtige Typ ist.
Es gibt 2 Varianten:
- stromlos offen
- stromlos geschlossen
Das lässt sich mit dem Raumthermostat hin- und her fahren.
Stell mal den RT auf maximale Temperatur und beobachte den Stellmotor.
Wenn der kleine Prüfstift innerhalb weniger Minuten herunterfährt ist es der verkehrte Stellmotor.
Oder gibt es gar keine RT-Regler?
Dann kann man die Heizkreise provisorisch manuell am Verteiler schliessen.