Frage 2. November 2009, 10:09 Uhr · 23 Antworten

temperaturfühler heizung defekt?

moin zusammen,

habe eine der kühlen jahreszeit angemessene frage:

wir haben eine gasbetriebene heizung mit automatischer steuerung über außentemperaturfühler.
im zuge von dämmarbeiten an der hauswand wurde dieser kurzfristig abmontiert und jetzt wieder angeschlossen.
seitdem erhitzt sich das wasser für den vorlauf nicht mehr auf die notwendigen 65grad, sondern bleibt bei 50grad stehen, egal wie hoch der temperaturregler (innen, am heizungsbrenner) auch gedreht wird.
wenn ich allerdings von „automatik“ auf „manuellen betrieb“ umstelle, dann heizt der brenner auf knapp 70grad hoch (bei gleicher einstellung).

ich hatte die einstellungen an der heizung exakt so gelassen wie im vorjahr, da lief die heizung einwandfrei. jetzt leider nicht mehr…

hat jemand eine idee, woran das liegen kann? ist der außenfühler defekt? (ich meine aber, dann dürfte ja gar nichts funktionieren, oder?)

vielen dank schon mal für erleuchtende (und wärmende) tipps!

gruß, boris

Antworten

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2009. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

23 Antworten

Vieleicht wurde bei dem Aussenfühler die Anschlussdrähte vertauscht(polarität)? Einfach mal die Adern vertauschen und die Anzeige, wen vorhanden beobachten. Die von der Aussentemperatur.
Gegenfalls durchmessen oder den Aussenfühler Anschluss kontrolieren.
Gruss Detlef-Frank

0 Hilfreich

ist der

außenfühler defekt? (ich meine aber, dann dürfte ja gar nichts
funktionieren, oder?)

Der Aussenfühler ist ein Temperaturabhängiger Wiederstand für ca, 0,50 Cent. Vermutlich wurde beim demontieren/montieren der Widerstand beschädigt.

0 Hilfreich

Hallo,

kannst du nicht irgendwo in den Menutiefen der Steuerung auch die Temperatur ablesen? (Bei meiner Heizung kann ich alle Messwerte abfragen) Such den Punkt und kontrollier ihn. Weiteres ist dann ja hier beschrieben.

Haelge

0 Hilfreich
Antwort auf Detlef_90ac15zum Beitrag ↑

Vieleicht wurde bei dem Aussenfühler die Anschlussdrähte vertauscht(polarität)? Einfach mal die Adern vertauschen und die Anzeige, wen vorhanden beobachten. Die von der Aussentemperatur. Gegenfalls durchmessen oder den A …

hi detlef,

bin kein fachmensch, aber ist bei einem widerstand die polarität nicht egal?
ich hab die drähte jetzt mal umgesteckt, das ergebnis ist identisch bzw. liegt leicht unter 50grad.
kann das an der außentemperatur liegen? wir haben hier grade ca. 11grad - da sollte eine heizung aber schon anspringen, oder?

grüße, boris

0 Hilfreich
Antwort auf HFHaelgezum Beitrag ↑

Hallo, kannst du nicht irgendwo in den Menutiefen der Steuerung auch die Temperatur ablesen? (Bei meiner Heizung kann ich alle Messwerte abfragen) Such den Punkt und kontrollier ihn. Weiteres ist dann ja hier beschrieben …

hi haelge,

welche temperatur meinst du - die des heizkessels? die liegt bei automatischer steuerung bei ca. 50grad, egal wie herum die ntc angeschlossen ist.
auch wenn ich den temperaturregler bis zum anschlag drehe (voll auf), schaltet die steuerung ab, bevor auch nur annähernd 60grad heizkesseltemperatur erreicht sind. gebraucht werden aber ca. 65grad.
bis ende letzten winters hat alles funktioniert; das einzige, das angefaßt wurde, war der ntc (bzw. das gehäuse. der ntc ist in irgendwas harzähnlichem vergossen).

gruß, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Wolf1_14c60ezum Beitrag ↑

ist der außenfühler defekt? (ich meine aber, dann dürfte ja gar nichts funktionieren, oder?) Der Aussenfühler ist ein Temperaturabhängiger Wiederstand für ca, 0,50 Cent. Vermutlich wurde beim demontieren/montieren der Wi …

hi wolf,

hab mir das teil grade genau angesehen - sichtbar sind da jedenfalls keine beschädigungen. alle drähte i.o., und das „harz“ weist auch keine beschädigungen auf.
bin ratlos…
wie gesagt: wenn der ntc gar nicht angeklemmt ist, funktioniert alles…

gruß, boris

0 Hilfreich

Ahoi!

wir haben eine gasbetriebene heizung

Was genau für eine?

seitdem erhitzt sich das wasser für den vorlauf nicht mehr auf die notwendigen 65grad,

Was bringt dich zu dem Statement, das 65°C notwendig wären?
Man kann auch mit weniger Heizen - dauert dann nur länger. Aber da ihr gerade gedämmt habt . . .

Moderne Heizungen regeln die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur. Es wäre ausgesprochen ineffizient, bei den derzeitigen Temperaturen schon mit der maximalen Vorlauftemperatur auf die Heizkörper loszugehen, die braucht man erst, wenn es richtig kalt wird. Ganz besonders, wenn du ein modernes Brennwertgerät hast, weil der Brennwerteffekt (Auskondensieren des Wassers, das bei der Verbennung entsteht und Nutzung der Kondensationswärme) nicht funktioniert, wenn die Kesseltemperatur über 56°C liegt.

Meine Heizung läuft derzeit noch mit deutlich unter 50°C, von daher finde ich das Verhalten deiner Heizung bis hierhin eigentlich erst mal völlig normal. Alarm würde ich erst machen, wenn sie bei tieferen Außen-Temperaturen die Vorlauftemperatur nicht hochstellt.

Kannst du bei dir irgendwo so etwas wie eine Heizkurve einstellen? Diese Kurve beschreibt nämlich, bei welcher Außentemperatur mit welcher Vorlauftemperatur gearbeitet wird.

wenn ich allerdings von „automatik“ auf „manuellen betrieb“ umstelle, dann heizt der brenner auf knapp 70grad hoch (bei gleicher einstellung).

Das würde ich als ein Zeichen für eine witterungsgefürhte Vorlaufregelung werten.

ich hatte die einstellungen an der heizung exakt so gelassen wie im vorjahr, da lief die heizung einwandfrei.

Bist du dir sicher - wirklich sicher! - das sie im vorigen Jahr auch bei Außentemperaturen von 10-13°C schon mit 65°C Vorlauftemperatur lief?

lg, mabuse

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hi wolf, hab mir das teil grade genau angesehen - sichtbar sind da jedenfalls keine beschädigungen. alle drähte i.o., und das „harz“ weist auch keine beschädigungen auf. bin ratlos… wie gesagt: wenn der ntc gar nicht ang …

Hallo Boris, wenn die Anlage ohne Außenfühler funktioniert, also die von dir gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird, ist die Steuerung trotzdem - nicht - in Ordnung. Der Außenfühler meldet doch der Steuerung wie warm es draußen ist. Und in der Abhängigkeit, Außentemperatur zu Innentemperatur = Vorlauftemperatur musst du nun an der Heizungssteuerung am Kessel die Werte anhand der Bedienungsanleitung so einstellen das sich die Vorlauftemperatur so erhöht, das die Bude warm wird.
Die Vorlauftemperatur ständig auf z.B. 70°C zu halten, kostet eine Menge Energie und macht keinen Sinn.

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hi haelge, welche temperatur meinst du - die des heizkessels? die liegt bei automatischer steuerung bei ca. 50grad, egal wie herum die ntc angeschlossen ist. auch wenn ich den temperaturregler bis zum anschlag drehe (vol …

Hi Boris,

nein, kannst du nicht irgendwo im Menu die Aussentemperatur auslesen? Ansonsten ist bei dem milden Wetter der VL auch nicht wirklich hoch. (bei mir z.Zt. 30 Grad; mit FuBo-Heizung)

Haelge

0 Hilfreich
Antwort auf mabusezum Beitrag ↑

Ahoi! wir haben eine gasbetriebene heizung Was genau für eine? seitdem erhitzt sich das wasser für den vorlauf nicht mehr auf die notwendigen 65grad, Was bringt dich zu dem Statement, das 65°C notwendig wären? Man kann a …

Ahoi!

moin!

wir haben eine gasbetriebene heizung

Was genau für eine?

roleder, uraltmodell von 1993, erfüllt aber noch die werte (also kein brennwertmodell).

seitdem erhitzt sich das wasser für den vorlauf nicht mehr auf die notwendigen 65grad,

Was bringt dich zu dem Statement, das 65°C notwendig wären?

sagte der heizungsinstallateur

Man kann auch mit weniger Heizen - dauert dann nur länger.
Aber da ihr gerade gedämmt habt . . .

Moderne Heizungen regeln die Vorlauftemperatur anhand der
Außentemperatur. Es wäre ausgesprochen ineffizient, bei den
derzeitigen Temperaturen schon mit der maximalen
Vorlauftemperatur auf die Heizkörper loszugehen, die braucht
man erst, wenn es richtig kalt wird. Ganz besonders, wenn du
ein modernes Brennwertgerät hast, weil der Brennwerteffekt
(Auskondensieren des Wassers, das bei der Verbennung entsteht
und Nutzung der Kondensationswärme) nicht funktioniert, wenn
die Kesseltemperatur über 56°C liegt.

Meine Heizung läuft derzeit noch mit deutlich unter 50°C, von
daher finde ich das Verhalten deiner Heizung bis hierhin
eigentlich erst mal völlig normal. Alarm würde ich erst
machen, wenn sie bei tieferen Außen-Temperaturen die
Vorlauftemperatur nicht hochstellt.

Kannst du bei dir irgendwo so etwas wie eine Heizkurve
einstellen? Diese Kurve beschreibt nämlich, bei welcher
Außentemperatur mit welcher Vorlauftemperatur gearbeitet wird.

heizkurve kann man einstellen, lag im letzten winter bei 7, ist jetzt auf 5-6 „hochgeregelt“, da niedrigste außentemperatur ja noch um die 0 gräter ist.

wenn ich allerdings von „automatik“ auf „manuellen betrieb“ umstelle, dann heizt der brenner auf knapp 70grad hoch (bei gleicher einstellung).

Das würde ich als ein Zeichen für eine witterungsgefürhte
Vorlaufregelung werten.

fein, hört sich gut an.

ich hatte die einstellungen an der heizung exakt so gelassen wie im vorjahr, da lief die heizung einwandfrei.

Bist du dir sicher - wirklich sicher! - das sie im vorigen
Jahr auch bei Außentemperaturen von 10-13°C schon mit 65°C
Vorlauftemperatur lief?

um ehrlich zu sein: nein. ich weiß aber, daß das teil im letzten jahr auch bei „wärmeren“ temperaturen ansprang. und das tut´s jetzt eben nur bedingt (also bis die fuffzich erreicht ist)

lg, mabuse

danke + gruß, boris

0 Hilfreich
Antwort auf HFHaelgezum Beitrag ↑

Hi Boris, nein, kannst du nicht irgendwo im Menu die Aussentemperatur auslesen? Ansonsten ist bei dem milden Wetter der VL auch nicht wirklich hoch. (bei mir z.Zt. 30 Grad; mit FuBo-Heizung) Haelge

hallo,

nein, tut mir leid, so modern ist meine heizungs (noch) nicht. außentemperatur dürfte derzeit so um die 10grad liegen (vielleicht auch 8, aber das macht den kohl nicht wirklich fett, glaub ich…)

du meinst also, 50grad vl wären unter den geschilderten bedingungen normal? das wär ja beruhigend.

gruß, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Wolf1_14c60ezum Beitrag ↑

Hallo Boris, wenn die Anlage ohne Außenfühler funktioniert, also die von dir gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird, ist die Steuerung trotzdem - nicht - in Ordnung. Der Außenfühler meldet doch der Steuerung wie warm …

hi wolf,

das heißt dann doch aber im umkehrschluß - und wenn ich die antworten der anderen poster dazunehme -, daß die derzeitige vl-temperatur von 50grad in ordnung ist?
der ntc wurde letztes jahr vom heizungsmonteur ausgemessen und für gut befunden. daran sollte es dann hoffentlich nicht liegen…

gruß, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hi wolf, das heißt dann doch aber im umkehrschluß - und wenn ich die antworten der anderen poster dazunehme -, daß die derzeitige vl-temperatur von 50grad in ordnung ist? der ntc wurde letztes jahr vom heizungsmonteur au …

Ja, wenn die Bude warm wird.
(Das Bad nicht vergessen, sollte 23°C erreichen)

Nein, wenn die Bude nicht ausreichend (21°C) warm wird.

0 Hilfreich
Antwort auf Wolf1_14c60ezum Beitrag ↑

Ja, wenn die Bude warm wird. (Das Bad nicht vergessen, sollte 23°C erreichen) Nein, wenn die Bude nicht ausreichend (21°C) warm wird.

naja, warm… die heizkörper sind´s, zum händewärmen reicht´s grad. die bude selbst ist allerdings eher unterkühlt (ich bin gewiß kein frostköddel, aber sogar ich find´s langsam ungemütlich…)

also doch den heizungssanitäter kommen lassen…

danke erstsmal + viele grüße,
boris

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hallo, nein, tut mir leid, so modern ist meine heizungs (noch) nicht. außentemperatur dürfte derzeit so um die 10grad liegen (vielleicht auch 8, aber das macht den kohl nicht wirklich fett, glaub ich…) du meinst also, 50 …

HAllo,

ja, 50 Grad ist mehr als genug. Wie gesagt FBH Vorlauf ist bei 30 Grad und der VL für die Heizkörper (im OG) auch etwas über 30 Grad. Und wenn dein Bau nicht allzu alt ist, dann solltest du auch nicht frieren. Und darauf kommt es ja an.

Haelge

0 Hilfreich
Antwort auf HFHaelgezum Beitrag ↑

HAllo, ja, 50 Grad ist mehr als genug. Wie gesagt FBH Vorlauf ist bei 30 Grad und der VL für die Heizkörper (im OG) auch etwas über 30 Grad. Und wenn dein Bau nicht allzu alt ist, dann solltest du auch nicht frieren. Und …

hallo haelge,

der bau IST alt - baujahr 1935, d.h. fettes ziegelmauerwerk.
ich hab für heute abend mal den kaminofen angeworfen, das funzt schön und macht warm. und morgen früh schau ich mal, was die heizung so sagt (läuft über timer). wenn´s mich nicht friert, dreh ich mich beruhigt auf die andere seite und denk leise an die fuffzich 😄
wenn nicht… ach, daran mag ich erstmal gar nicht denken…

vielen dank + viele grüße,
boris

0 Hilfreich

Irgendwie hab ich was verpasst.
Hersteller ?? Aussenfühlerwerte sind oft in den nicht mehr vorhandenen Unterlagen zu finden.
Den würd ich wenn ich die Ohmschen Werte habe mal durchmessen. Dann weiss ich ob der korrekt „Arbeitet“ und sonst weiter im Ausschlussverfahren vorgehen. Übrigens ist es einem Widerstand doch wirklich egal wie herum die Drahte sind. Widerstand von links anders als von rechts ? 😉 ?

50 grad VL bei 8 -10 Grad Aussentemp. durchaus im grünen Bereich. Wenn jedoch zu kühl in der Wohnung, dann H-Kurve hochdrehen. Vielleicht sind die HK´S für die VL-Temp. zu gering ausgelegt. ??

LG Icepik

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

Ahoi! moin! wir haben eine gasbetriebene heizung Was genau für eine? roleder, uraltmodell von 1993, erfüllt aber noch die werte (also kein brennwertmodell). seitdem erhitzt sich das wasser für den vorlauf nicht mehr auf …

Hallo Boris!

sagte der heizungsinstallateur

Wie alt ist der gute Mann?
just kidding . . .

heizkurve kann man einstellen, lag im letzten winter bei 7, ist jetzt auf 5-6 „hochgeregelt“, da niedrigste außentemperatur ja noch um die 0 gräter ist.

Ah!
Bist du dir sicher, das von 7 auf 5 wirklich hochregeln ist?
Normalerweise beschreibt die Zahl die Steigung der Kurve, 5 wäre also niedriger als 7. Stell mal zurück auf 7 und schau mal, wie die Vorlauftemperatur sich dann entwickelt.

Und nein, du hättest die Kurve nicht umstellen müssen, die ist ja genau dafür da, verschiedene Außentemperaturen abzufedern. Die Heizkurve muss man normalerweise nur (einmal) ans Haus anpassen. Genauer: daran, wie gut die Hütte isoliert ist.

um ehrlich zu sein: nein. ich weiß aber, daß das teil im letzten jahr auch bei „wärmeren“ temperaturen ansprang. und das tut´s jetzt eben nur bedingt (also bis die fuffzich erreicht ist)

Jo, das klingt wirklich, als hättest die Heizkurve flacher statt steiler gemacht. Stell mal wieder hoch.

lg, mabuse

0 Hilfreich
Antwort auf mabusezum Beitrag ↑

Hallo Boris! sagte der heizungsinstallateur Wie alt ist der gute Mann? just kidding . . . heizkurve kann man einstellen, lag im letzten winter bei 7, ist jetzt auf 5-6 „hochgeregelt“, da niedrigste außentemperatur ja noc …

hi mabuse,

jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen. aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder nicht? dann sollte es bei 5 doch erst recht funtionieren. oder unterliege ich da einem denk- und verständnisfehler, daß die minimalste temperatur gar nicht der „grenzwert“ ist, sondern die komplette kurve sich verändert?

der heizkesselhersteller empfiehlt eine max. vorlauftemperatur von 70grad. bei einer minimalsten außentemperatur (die wir augenblicklich ja nicht haben) von -12grad empfiehlt der hersteller, die heizkurve auf 6 zu stellen.
als wir das haus gekauft haben, stand dieser regler „kurz vor 6“; der installatuer hat dann empfohlen, die heizkurve auf knapp 7 zu stellen. hatte bis letztes jahr auch funktioniert.

habe gestern abend, nach deiner empfehlung, die heizkurve auf 7 gestellt - das ergebnis ist dasselbe: die heizkesseltemperatur steigt nicht höher als 50grad, die heizkörper werden eher lau als warm.

wenn ich nach dem diagramm des herstellers gehe, könnte ich das poti grad auf 10 stellen, da die niedrigste außentemperatur ja über 0grad liegt im moment. nur: warum hat das dann bei 7 all die jahre vorher funktioniert?

irgendwie blick ich´s grad nicht mehr, was da los sein könnte…

gruß, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hi mabuse, jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen. aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder nicht? dann sollte es bei 5 doc …

hi mabuse,

jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen.
aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den
minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder
nicht?

Nein, die Steigung der Kurve.
Normalerweise wäre der „Anspringpunkt“ eine Vorlauftemperatur von 20°C bei einer Außentemperatur von 20°C

Ich konstruier jetzt einfach mal:
Eine Steigung von 5 könnte bedeuten, das für 10° weniger Außentemperatur die Vorlauftemperatur um 10° angehoben wird. Dann hätte man bei 0°C automatisch eine Vorlauftemperatur von 40°C.
Eine stärkere Steigung - sagen wir mal 6 - würde das um 2°C erhöhen, also auf 12° höheren Vorlauf bei 10° weniger Außen. Dann wärst du bei 0°C außen auf 44° Vorlauf.
u.s.w., sieben würde in dem Beispiel dann zu 14°/10° führen, also zu 48°C Vorlauf bei 0°C außen.

Das war jetzt nur konstruiert, genaue Zahlen hängen vom Hersteller ab - stehen aber i.A. im Handbuch.

Es gibt i.A. noch einen weiteren Parameter, das ist der Fußpunkt. Damit wird die Kurve nicht „gekippt“, sondern so, wie sie ist verschoben. Ene Fußpunktserhöhung um 3° würde den „Nullpunkt“ der Kurve erhöhen, und da sich die Steigung nicht ändert entsprechend alle Zahlen, die oben stehen, um diesen Betrag.

Das ganze ist ziemlich tricky einzustellen und kann einen ganzen Winter brauchen. Die Kurve zu steil zu machen führt zu höheren Temperaturen, wenn wirklich kalt ist - und damit zu erhöhtem Energieverbrauch. Den Fußpunkt hochzustellen und dafür die Kurve flacher zu machen führt zu angenehmen Temperaturen, wenn’s noch nicht so kalt ist, kann dann aber dazu führen, das die Leistung nicht mehr ausreicht, wenn’s wirklich kalt wird.

i.A. stellt man die Kurve erst mal (also, bei milden Außentemperaturen) auf einen mittleren Wert und stellt per Fußpunkt einen angenehmen Vorlauf ein. Wenn’s dann im harten Winter zu kalt ist Kurve hoch, wenn’s zu warm wird (bzw. die Heizung wie verrückt tacktet) Kurve runter.
Und dann später so nach und nach etwas Finetuning.
Optimal läuft so ein Brenner, wenn er mit geringer Last möglichst lange durchläuft. Das ständige An- und Ausgehen, das kostet Energie.

der heizkesselhersteller empfiehlt eine max. vorlauftemperatur von 70 grad.

Ja, das wäre bei Heizkörpern und einem Heizwert-Gerät so der normale Wert

bei einer minimalsten außentemperatur (die wir augenblicklich ja nicht haben) von -12grad empfiehlt der hersteller, die heizkurve auf 6 zu stellen.

Die Wahl der Heizkurve hat nichts mit der Außentemperatur zu tun. Genau die soll die Heizkurve ja ausgleichen.
Die Wahl der Heizkurve orientiert sich am Wärmebedarf (letztlich: an der Isolation) des Hauses. Einmal eingestellt muss man die nie wieder anfassen (so man nichts an der Isolation verändert, logisch).

habe gestern abend, nach deiner empfehlung, die heizkurve auf 7 gestellt - das ergebnis ist dasselbe: die heizkesseltemperatur steigt nicht höher als 50grad, die heizkörper werden eher lau als warm.

Dann stimmt irgendwo was anderes nicht.
Wenn die Heizkessel-Temperatur 50°C beträgt, dann sollten auch die Heizkörper nach einer gewissen Zeit so warm werden (zumindest dort, wo der Vorlauf reingeht).

Du solltest mal den Weg von der Heizung bis zu den Heizkörpern abschreiten und Installation, Isolation und Temperaturen der Rohre kontrollieren. Irgendwo muss die Wärme ja bleiben, die verpufft ja nicht.

Hast du einen Mischer? Evtl. mit eigener Steuerung?

wenn ich nach dem diagramm des herstellers gehe, könnte ich das poti grad auf 10 stellen, da die niedrigste außentemperatur ja über 0grad liegt im moment. nur: warum hat das dann bei 7 all die jahre vorher funktioniert?

Nochmal: Die Heizkurve soll schwankende Außentemperaturen ausgleichen. Egal, wie diese sind. Wenn die einmal perfekt läuft, sollte man da ncht dran rumdrehen.

Miss mal die Temperaturen der Rohre direkt an der Heizung und dann alle paar Meter bis zu den Heizkörpern. Irgendwo muss die Wärme ja bleiben, wenn sie nicht an den Heizkörpern ankommt. Isoliert sind die?

lg, mabuse

0 Hilfreich
Antwort auf mabusezum Beitrag ↑

hi mabuse, jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen. aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder nicht? Nein, die Steigung der K …

hi mabuse,

jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen.
aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den
minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder
nicht?

Nein, die Steigung der Kurve.
Normalerweise wäre der „Anspringpunkt“ eine Vorlauftemperatur
von 20°C bei einer Außentemperatur von 20°C

hab grad mal in der bed.-anleitung nachgesehen - das schema sagt genau das aus: alle kurvenpunkte treffen bei +20/+20 zusammen. paßt also.

Ich konstruier jetzt einfach mal:
Eine Steigung von 5 könnte bedeuten, das für 10° weniger
Außentemperatur die Vorlauftemperatur um 10° angehoben wird.

hab ich nach „meinem“ schema für kurve 4

Dann hätte man bei 0°C automatisch eine Vorlauftemperatur von
40°C.

paßt.

Eine stärkere Steigung - sagen wir mal 6 - würde das um 2°C
erhöhen, also auf 12° höheren Vorlauf bei 10° weniger Außen.
Dann wärst du bei 0°C außen auf 44° Vorlauf.

wären bei mir schon 50grad vorlauf

u.s.w., sieben würde in dem Beispiel dann zu 14°/10° führen,
also zu 48°C Vorlauf bei 0°C außen.

Das war jetzt nur konstruiert, genaue Zahlen hängen vom
Hersteller ab - stehen aber i.A. im Handbuch.

die von mir anvisierten 60-65grad hätte ich zwischen kurve 7 und 8.

Es gibt i.A. noch einen weiteren Parameter, das ist der
Fußpunkt. Damit wird die Kurve nicht „gekippt“, sondern so,
wie sie ist verschoben. Ene Fußpunktserhöhung um 3° würde den
„Nullpunkt“ der Kurve erhöhen, und da sich die Steigung nicht
ändert entsprechend alle Zahlen, die oben stehen, um diesen
Betrag.

vom „fußpunkt“ weiß ich nix, da steht auch nix im bedienerich. nachdem aber an der heizung nicht weiter gebastelt wurde, schätze ich mal, daß der gleich geblieben ist und ggfs. sowieso vom installateur eingestellt werden muß/sollte.

Das ganze ist ziemlich tricky einzustellen und kann einen
ganzen Winter brauchen. Die Kurve zu steil zu machen führt zu
höheren Temperaturen, wenn wirklich kalt ist - und damit zu
erhöhtem Energieverbrauch. Den Fußpunkt hochzustellen und
dafür die Kurve flacher zu machen führt zu angenehmen
Temperaturen, wenn’s noch nicht so kalt ist, kann dann aber
dazu führen, das die Leistung nicht mehr ausreicht, wenn’s
wirklich kalt wird.

i.A. stellt man die Kurve erst mal (also, bei milden
Außentemperaturen) auf einen mittleren Wert und stellt per
Fußpunkt einen angenehmen Vorlauf ein. Wenn’s dann im harten
Winter zu kalt ist Kurve hoch, wenn’s zu warm wird (bzw. die
Heizung wie verrückt tacktet) Kurve runter.
Und dann später so nach und nach etwas Finetuning.
Optimal läuft so ein Brenner, wenn er mit geringer Last
möglichst lange durchläuft. Das ständige An- und Ausgehen, das
kostet Energie.

das hatten wir vor drei jahren. dann war ein heizungsmensch da und der hatte uns empfohlen, die heizkurve von ursprünglich 5,5 auf knapp 7 zu stellen. da wurde es dann deutlich besser.

der heizkesselhersteller empfiehlt eine max. vorlauftemperatur von 70 grad.

Ja, das wäre bei Heizkörpern und einem Heizwert-Gerät so der
normale Wert

bei einer minimalsten außentemperatur (die wir augenblicklich ja nicht haben) von -12grad empfiehlt der hersteller, die heizkurve auf 6 zu stellen.

Die Wahl der Heizkurve hat nichts mit der Außentemperatur zu
tun. Genau die soll die Heizkurve ja ausgleichen.
Die Wahl der Heizkurve orientiert sich am Wärmebedarf
(letztlich: an der Isolation) des Hauses. Einmal eingestellt
muss man die nie wieder anfassen (so man nichts an der
Isolation verändert, logisch).

doch, dieses jahr hat sich was verändert: haben die west- (wetterseite) und die nordwand mit 140mm polyurethan gedämmt, das merkt man schon. aber hat das so einen einfluß auf die heizung? ich meine, dann müßten die heizkörper doch trotzdem warm werden, oder nicht?

habe gestern abend, nach deiner empfehlung, die heizkurve auf 7 gestellt - das ergebnis ist dasselbe: die heizkesseltemperatur steigt nicht höher als 50grad, die heizkörper werden eher lau als warm.

Dann stimmt irgendwo was anderes nicht.
Wenn die Heizkessel-Temperatur 50°C beträgt, dann sollten auch
die Heizkörper nach einer gewissen Zeit so warm werden
(zumindest dort, wo der Vorlauf reingeht).

Du solltest mal den Weg von der Heizung bis zu den Heizkörpern
abschreiten und Installation, Isolation und Temperaturen der
Rohre kontrollieren. Irgendwo muss die Wärme ja bleiben, die
verpufft ja nicht.

Hast du einen Mischer? Evtl. mit eigener Steuerung?

??? kein dunst, was das ist…

wenn ich nach dem diagramm des herstellers gehe, könnte ich das poti grad auf 10 stellen, da die niedrigste außentemperatur ja über 0grad liegt im moment. nur: warum hat das dann bei 7 all die jahre vorher funktioniert?

Nochmal: Die Heizkurve soll schwankende Außentemperaturen
ausgleichen. Egal, wie diese sind. Wenn die einmal perfekt
läuft, sollte man da ncht dran rumdrehen.

ok, hab ich jetzt begriffen. deshalb habe ich die hk auch wieder auf 7 gestellt. ergebnis allerdings mau…

Miss mal die Temperaturen der Rohre direkt an der Heizung und
dann alle paar Meter bis zu den Heizkörpern. Irgendwo muss die
Wärme ja bleiben, wenn sie nicht an den Heizkörpern ankommt.
Isoliert sind die?

jau, sind sie. aber ich werd´s mal ablaufen, mal schauen, ob sich irgendwo ein geheimes wärmepolster bildet 😉
einstweilen mal herzlichen dank für deine mühen und den fachlichen input!

lg, mabuse

lg zurück, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hi mabuse, jau, hast recht: sollte eher runter auf rauf regeln heißen. aber mit einstellen der heizkurve verlagere ich doch nur den minimalsten (also niedrigsten) außentemperaturwert, oder nicht? Nein, die Steigung der K …

hallo mabuse,

kleine ergänzung: hab die heizkurve jetzt mal anstatt auf 7 zu belassen auf ca. 8.5 gedreht - und siehe da: die vl-temperatur pendelt sich brav auf 60grad ein und es bullert und ist schön warm.

sollte es das gewesen sein? *freu*

dir vielen dank für äußerst erhellende einblicke in die tiefen der heizkurven 😄

viele grüße, boris

0 Hilfreich
Antwort auf Boritozum Beitrag ↑

hallo mabuse, kleine ergänzung: hab die heizkurve jetzt mal anstatt auf 7 zu belassen auf ca. 8.5 gedreht - und siehe da: die vl-temperatur pendelt sich brav auf 60grad ein und es bullert und ist schön warm. sollte es da …

Moin Boris!

kleine ergänzung: hab die heizkurve jetzt mal anstatt auf 7 zu
belassen auf ca. 8.5 gedreht - und siehe da: die vl-temperatur
pendelt sich brav auf 60grad ein und es bullert und ist schön
warm.
sollte es das gewesen sein? *freu*

Lass es mich so formulieren:

Heizen ist immer ein Kompromis zwischen Warm haben und Gasrechnung.
Die Kunst ist halt, die Heizung so niedirg zu stellen, das man sich gerade noch wohlfühlt.

Ich persönlich brauche derzeit (also, bei Außentemperaturen von über 10°C) noch keine bullernde Heizung - solange ich auf 20°C komme, bin ich zufrieden. Andere empfinden es halt auch jetzt schon angenehm, eine richtige Hitzequelle irgendwo im Raum zu spüren. Die werden das dann zwar mit einer etwas höheren Gasrechnung bezahlen dürfen, aber wichtig ist doch in ersten Linie, das man sich wohlfühlt.

In diesem Sinne:
Auf das du niemals frieren musst 😉

dir vielen dank für äußerst erhellende einblicke in die tiefen der heizkurven 😄

Jederzeit

lg, mabuse

1 Hilfreich