Frage 22. Februar 2019, 15:47 Uhr · 8 Antworten

Temperaturfühler kalibrieren?

Hallo,

ich blicke gerade da nicht ganz durch, mein Raumthermostat (Siemens RAV11) zeigt bei der Einstellung 21° nur 20° an mit geeichtem Thermometer gemessen, nun gibt es die Möglichkeit das etwas aus zu gleichen

heißt das jetzt ich muß z.B auf die 1. gehen um die Temperatur etwas zu erhöhen so das sie näher an die 21° heran kommt…

Gruß,
sepp

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2019. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

8 Antworten

Du musst 20 Grad einstellen und dann die Kontrolltemperatur messen. Und wenn die abweicht stellst Du das eben ein, je nach Abweichung.
hat der Raum bei Skala 20 Grad tatsächlich 21 Grad, dann stelle auf 4

Ist es tatsächlich 19 Grad, dann stelle auf C

mfG
duck313

0 Hilfreich

Hi.

Natürlich kann man da nachkalibrieren, aber ist das nötig? Letztlich misst doch ein RT niemals so genau wie ein geeichtes Thermometer.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Du musst 20 Grad einstellen und dann die Kontrolltemperatur messen. Und wenn die abweicht stellst Du das eben ein, je nach Abweichung. hat der Raum bei Skala 20 Grad tatsächlich 21 Grad, dann stelle auf 4 Ist es tatsächl …

Hallo duck313,

Danke für deine Erläuterung jetzt habe ich es Verstanden.

Gruß,
sepp

0 Hilfreich

Hallo,

valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Letztlich misst doch ein RT niemals so genau wie ein geeichtes Thermometer.

Ja das ist mir schon klar, wenn man es aber etwas anpassen kann ist das wohl nicht verkehrt, allein das Gefühl zu haben es hat sich was verändert.😉

Gruß,
sepp

0 Hilfreich
Sepp_1464c6 schrieb:zum Beitrag ↑

bei der Einstellung 21° nur 20° an mit geeichtem Thermometer gemessen

Ein geeichtes Thermometer? Kannst du mal das Eichprotokoll hier einstellen?

Dein Siemens Dingens zeigt genau 21,00°C an während dein geeichtes Thermometer genau 20,00°C anzeigt?
Sorry…das glaub ich jetzt nicht.

Sepp_1464c6 schrieb:zum Beitrag ↑

heißt das jetzt ich muß z.B auf die 1. gehen um die Temperatur etwas zu erhöhen so das sie näher an die 21° heran kommt…

ähm…nein.
Die Stellung „C“ wäre richtig.

0 Hilfreich
anon46445754 schrieb:zum Beitrag ↑

Ein geeichtes Thermometer? Kannst du mal das Eichprotokoll hier einstellen?

Nein kann ich nicht weil es sich um ein Quecksilber Thermometer handelt was man mir vor ein paar Jahren bei Arbeiten in einem Labor der Kunststoffindustrie dort geschenkt hat.

anon46445754 schrieb:zum Beitrag ↑

Die Stellung „C“ wäre richtig.

Ja ja sieht bis jetzt gut aus.

Gruß,
sepp

0 Hilfreich
Sepp_1464c6 schrieb:zum Beitrag ↑

Nein kann ich nicht weil es sich um ein Quecksilber Thermometer handelt was man mir vor ein paar Jahren bei Arbeiten in einem Labor der Kunststoffindustrie dort geschenkt hat.

Du weisst schon was „Eichen“ bedeutet? Wenn du kein gültiges Eichprotokoll dann sprich bitte nicht von einem „geeichten“ Thermometer…da stellen sich mir als MSRler die Nackenhaare hoch.
Was du machst ist ungefähr das Selbe, als wenn du versuchst mit einem „Zollstock“ die Dicke eines Blattes Papier zu messen → völlig vergebene Liebesmüh.
Lass alles so stehen wie es ist…auf den 1K Differenz ist gelinde gesagt: gesch*ssen.

Allenfalls kannst du korrelieren. Dazu müsstest du aber erstmal eine Messreihe mit unterschiedlichen Temperaturen anlegen um statistisch belegbare Daten zu haben. Aber das ist „Perlen vor die Säue werfen“ und lohnt den Aufwand nicht…schon gar nicht für ne Raumtemperaturregelung.

schönen Aben noch

1 Hilfreich
anon46445754 schrieb:zum Beitrag ↑

Lass alles so stehen wie es ist…auf den 1K Differenz ist gelinde gesagt: gesch*ssen.

Genau meine Rede. Die 1 K Differenz ist bei solchen RTs völlig normal und wird auch nach einer Kalibrirung, durch nicht zu erfassende Umstände wieder auftreten.

1 Hilfreich