Zum Inhalt springen
Frage 14. März 2001, 01:49 Uhr · 2 Antworten

Thermoelemente-Warum besondere Leitung?

Hallo Experten,
warum verwendet man für Thermoelemente(für Temperaturmessungen mit Typ K) besondere Leitungen?

Und was passiert wenn die Leitungen verkehrt angeschlossen sind?
Stimmt dann noch die Temperaturanzeige ?

Gruß Robert

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2001. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

2 Antworten

Sorry

Hallo !

Die sogenannten Ausgleichsleitungen sind notwendig, da sie die gleichen elentrischen Eigenschaften wie das verwendete Thermopaar besitzen. Falls Du einen anderen Leitundwerkstoff verwendest, schaffstDu damit 2 neue Thermoelemente an den Verbindungsstellen, die das mEßergebnis verfälschen. Daher kann es billiger sein, direkt um Kopf einen Transmitter einzustzen und dan mit Cu-Leitung weiter zur Warte zu gehen.

Wenn Du die Ausgleichsleitung verkehrt anschließt hast du den gleichen effekt … nur definiert ! *g*

Tschüss - Kai 😄

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.