Hallo Experten,
warum verwendet man für Thermoelemente(für Temperaturmessungen mit Typ K) besondere Leitungen?
Und was passiert wenn die Leitungen verkehrt angeschlossen sind?
Stimmt dann noch die Temperaturanzeige ?
Gruß Robert
Hallo Experten,
warum verwendet man für Thermoelemente(für Temperaturmessungen mit Typ K) besondere Leitungen?
Und was passiert wenn die Leitungen verkehrt angeschlossen sind?
Stimmt dann noch die Temperaturanzeige ?
Gruß Robert
Sorry
Hallo !
Die sogenannten Ausgleichsleitungen sind notwendig, da sie die gleichen elentrischen Eigenschaften wie das verwendete Thermopaar besitzen. Falls Du einen anderen Leitundwerkstoff verwendest, schaffstDu damit 2 neue Thermoelemente an den Verbindungsstellen, die das mEßergebnis verfälschen. Daher kann es billiger sein, direkt um Kopf einen Transmitter einzustzen und dan mit Cu-Leitung weiter zur Warte zu gehen.
Wenn Du die Ausgleichsleitung verkehrt anschließt hast du den gleichen effekt … nur definiert ! *g*
Tschüss - Kai 