Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe den Aussenfühler für meine Heizung etwas verlegt, da er an ungünstiger Stelle unter dem Dachüberstand plaziert war. Der Fühler war mit einem dreiadrigen NYM-Kabel 1,5 qmm angeschlossen, das ich mit einem fünfadrigen NYM-Kabel 1,5 qmm um ca 5 Meter verlängert habe. Die drei freien Adern habe ich für eine Lampenschaltung benutzt. Seit diesem Umbau zeigt das Regelgerät im Wohnzimmer die Aussentemperatur nur noch ungenau an. Sie weicht um ca. 3-4 Grad Celsius von der tatsächlichen Aussentemperatur ab. Das war vorher nicht der Fall. In der Bedienungsanleitung der Heizung habe ich jetzt gelesen, dass der Aussentemperaturfühler mit einer Spannung von 12 Volt arbeitet. Ich hätte somit in dem 5-adrigen Kabel zwei Spannungen, was sicherlich auch nicht zulässig ist. Kann die ungenaue Anzeige daran liegen?
Danke für die Hilfe.

Gruß
Enno

Hi,

Ich habe den Aussenfühler für meine Heizung etwas verlegt, da
er an ungünstiger Stelle unter dem Dachüberstand plaziert war.
Der Fühler war mit einem dreiadrigen NYM-Kabel 1,5 qmm
angeschlossen, das ich mit einem fünfadrigen NYM-Kabel 1,5 qmm
um ca 5 Meter verlängert habe.

Soweit, sogut OK

Die drei freien Adern habe ich

für eine Lampenschaltung benutzt. Seit diesem Umbau zeigt das
Regelgerät im Wohnzimmer die Aussentemperatur nur noch ungenau
an. Sie weicht um ca. 3-4 Grad Celsius von der tatsächlichen
Aussentemperatur ab. Das war vorher nicht der Fall. In der
Bedienungsanleitung der Heizung habe ich jetzt gelesen, dass
der Aussentemperaturfühler mit einer Spannung von 12 Volt
arbeitet.

Genau das ist das Problem.
Die 220V Wechselspannung für die Beleuchtung beeinflußt des Meßkreis.

Ich hätte somit in dem 5-adrigen Kabel zwei

Spannungen, was sicherlich auch nicht zulässig ist. Kann die
ungenaue Anzeige daran liegen?

Ja, und obendrein nach VDE verboten.

Danke für die Hilfe.

Bitte

nicki