- Die Wartungsarbeiten an beiden Heizungen am 26.10.2014 durch Grundei sind gut abgelaufen, die Anlage ist ohne Problem wieder angelaufen und ebenso wurde die wöchentliche Wartung erfolgreich abgeschlossen.
2) Ich war von 7 Uhr bis 15 Uhr anwesend, anschließend war ich nur telefonisch mit Lemez in Kontakt.
3) Die Referenzfahrt für das Auto ist durch von weitem sehr gut erkennbare blaue Pfeile realisiert (siehe Bilder).
4) Auf Grund meines Verdachtes, dass das Verhältnis der Be- und Entlüftung im Nassbereich nio??? ist, habe ich festgestellt, dass die Belüftung bis zu 40% zugesetzt???( blockiert? verstopft?) ist ( Siehe Bilder). Das wollte ich diese Woche mit dem Hausmeister besprechen.
Bitte die fettgedruckten Wörter erklären, die verstehe ich nicht!
Ich würde die kursiv markierten Stellen ändern:
- Die Wartungsarbeiten am 26.10.2014 durch Grundei an beiden Heizungen sind gut gelungen, die Anlage ist ohne Problem wieder angelaufen und genauso _wurde _die wöchentliche Wartung erfolgreich abgeschlossen.
2) Ich war von 7 Uhr bis 15 Uhr da, danach _blieb ich nur t_elefonisch mit Lemez im Kontakt .
3) Die Referenzfahrt für das Auto ist durch sehr gute von Weitem erkennbare blaue Pfeile realisiert (siehe Bilder).
4)Wegen meinem _Verdach_t, dass das Verhältnis Belüftung/ Entlüftung im Nassbereich ??? ist, Ich habe festgestellt, dass die Belüftung bis zu 40% zugesetzt ist ( Siehe Bilder). Das wollte ich diese Woche mit dem Hausmeister besprechen.
Ich hoffe,ich konnte helfen.
Viele Grüße
N. Schmid
Hallo, Rtiba,
Teil 4) ist unverständlich: „nio“ ist kein deutsches Wort.
- Die Wartungsarbeiten am 26. Oktober 2014 wurden durch Grundei an beiden Heizungen sachgemäß durchgeführt, sodass die Anlage nun wieder betriebsbereit ist. Auch die wöchentliche Wartung blieb ohne Beanstandungen.
2) Von 7 Uhr bis 15 Uhr war ich vor Ort. Danach hielt ich mit Lemez noch telefonisch Kontakt.
3) Blaue Pfeile, die schon aus der Ferne gut erkennbar sind (vgl. Bilder), markieren den Weg der Referenzfahrt.
- Die mangelhafte Be- und Entlüftung im Nassbereich geht, wie ich feststellen konnte, darauf zurück, dass die Belüftung bis zu 40% zugesetzt ist (vgl. Bilder). Das werde ich noch diese Woche mit dem Hausmeister besprechen.
Mit freundlichem Gruß
Carlos