EMV Konzept im Schaltschrank,

Hallo,

ich belese mich gerade über EMV-gerechte Anordnung von Geräten in Schaltschränken.

„Koppelrelais sind in der Nähe des signaleingangs zu setzen. dieser ist hochimpedant, also störempfindlicher als der Signalausgang“

Was sind denn Koppelrelais und was ist generell unter der Aussage zu verstehen "Der Eingang ist hochimpedant (also hoher Eingangswiderstand?), also störempfindlicher als der Signalausgang.

Mit freundlichen Grüßen, Matthias

Hallo,

„Koppelrelais sind in der Nähe des signaleingangs zu setzen.
Dieser ist hochimpedant, also störempfindlicher als der
Signalausgang“


Was sind denn Koppelrelais?

Stellen einen potentialfreie Kontakte für eine Steuerung zu Verfügung.

  • Gruppe II - Anwendung! Kleinsignal-Schaltleitung Binärein- u. ausgänge.

Und was ist generell unter der Aussage zu verstehen?
Der Signaleingang ist hochimpedant (also hoher Eingangswiderstand?), also störempfindlicher als der Signalausgang.

Mit freundlichen Grüßen, Matthias

mfg
W.

Hallo Wolfgang,

habe mich jetzt über eine dreiviertel Stunde im Netz bemüht um eine Erklärung über Koppelrelais zu finden. Ich war nicht erfolgreich.

Du sagtest sie stellen potentialfreie kontakte für eine Steuerung zur Verfügung.
Was ist denn der Unterschied zu einem normalen Relais oder SChütz?
Dort gibt es doch auch Öffner und Schließer und diese öffnen oder schließen den Stromkreis und haben keinen Kontakt zu einem anderen Öffner oder Schließerkreis.

Was sind denn Koppelrelais?

Stellen einen potentialfreie Kontakte für eine Steuerung zu
Verfügung.

  • Gruppe II - Anwendung! Kleinsignal-Schaltleitung Binärein-
    u. ausgänge.

MFG Matthias

Hallo Matthias,

Was ist denn der Unterschied zu einem normalen Relais oder
SChütz?
Dort gibt es doch auch Öffner und Schließer und diese öffnen
oder schließen den Stromkreis und haben keinen Kontakt zu
einem anderen Öffner oder Schließerkreis.

Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen einem Schütz, Koppelrelais und einem normalen Relais.

Ein Schütz muss aber bestimmte Anforderungen erfüllen:

  1. normalerweise schaltet ein Schütz grössere Leistungen (typisch > 1kW), das stellt bestimmte anforderungen an die Kontkte. Dadurch sind diese Kontakte aber nicht für kleine Spannungen und kleine Ströme geeignet.
  2. Ein Schütz darf nicht versagen, wenn er die abschalten soll ! Auch mechanische Defekte dürfen zu keinem dauerhaften einschalten führen. Dies erreicht man durch eine Zwangsführung der Kontakte und durch zwei in serie geschalte Kontakte. Falls ein Kontakt verschweisst, kann sich die Kontaktbrücke verkanten und den verschweisten Kontakt abreissen.
  3. Dies kann nur mit entsprechenden Kräften erreicht werden (Federn) war wiederum zu einer realtiv grossen Erregerleistung führt.
  4. ein Schütz muss auch noch bei einem Kurzschluss der Last, diese sicher abwerfen können.
  5. da auch grosse induktive und kapazitive Lasten geschaltet werden und das alles noch bei hohen Strömen, hat ein Schütz auch noch Funkenlöschkammern umd mit einem Lichtbogen fertig zu werden.

An ein Koppelrelais werden andere Ansprüche gestellt.

  1. Die Erregerleistung sollte möglichst klein sein.
  2. es werden nur kleine Ströme geschaltet (typisch
1 „Gefällt mir“

hier isser
Hallo Matthias,

http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarchiv…

Besonders der Panasonic Link ist empfehlenswert.

MfG Peter(TOO)

Hallo Matthias,

habe mich jetzt über eine dreiviertel Stunde im Netz bemüht um
eine Erklärung über Koppelrelais zu finden. Ich war nicht
erfolgreich.

http://www.google.de/search?q=Koppelrelais&num=100&h…
ungefähr 22.100 Seiten auf Deutsch für Koppelrelais
http://www.wieland-electric.de/uploads/tx_ffwedownlo…
http://www.finder.de/comuni/pdf/TecDE.pdf

Du sagtest sie stellen potentialfreie kontakte für eine
Steuerung zur Verfügung.
Was ist denn der Unterschied zu einem normalen Relais oder
SChütz?
Dort gibt es doch auch Öffner und Schließer und diese öffnen
oder schließen den Stromkreis und haben keinen Kontakt zu
einem anderen Öffner oder Schließerkreis.

Was sind denn Koppelrelais?

Stellen einen potentialfreie Kontakte für eine Steuerung zu
Verfügung.

  • Gruppe II - Anwendung! Kleinsignal-Schaltleitung Binärein-
    u. ausgänge.

http://www.sps-magazin.de/artikel/artikel.asp?DN8WkQ…

[Artikel-Auszug
Koppelrelais werden heute aufgrund ihrer universellen Verwendbarkeit 
in vielen Industriebereichen in großer Zahl eingesetzt. 
Oft wendet man Koppelrelais als Schnittstelle zwischen der 
elektronischen Steuerungsebene, 
beispielsweise der SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), 
dem Industrie-PC oder Feldbussystem sowie der anlagenseitigen Sensor-/Aktorebene an. 
Hier übernehmen sie verschiedene Funktionen: 
Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen
ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, 
Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250V, Schalten im 
Strombereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher 
Steuersignale, Galvanische Trennung von Steuer- und Lastseite sowie Signalvervielfachung. 
**Im Gegensatz zu elektronischen Schaltern sind Koppelrelais   
ohne zusätzliche interne Schutzschaltung   
unempfindlich gegenüber kurzzeitigen Überlastungen   
wie Strom- oder Spannungsspitzen im Netz**.]

MFG Matthias

mfg
W.

1 „Gefällt mir“

Hi Wolfgang,

danke für die Seiten.

Durch ein Teil der google Suchergebnisse habe ich mich auch durchgeklickt und fand keine für mich befriedigende Beschreibung, so wie ich sie erwartet habe.
Jetzt wo ich mir ein großteil der Beschreibungen durchgelesen habe weiß ich ungefähr bescheid.

Einen schönen Tag noch.